造价师引下线和断接卡子

湘女
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    3508

首页> 职业资格> 造价师引下线和断接卡子

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

我是校草的小花我是校花的小草

已采纳

引下线算到断接卡子那里,断接卡子以下到接地极的部分为接地线,引下线和接地线的材质可能相同也可能不同,常用的是扁钢和圆钢。希望能帮助到你^^

151评论

许个明天

避雷引下线:一般是在屋顶由柱内钢筋作为引下线,在安装图纸的屋顶平面布置图上会有引下的标注,就是个箭头斜45°乡下。工程量计算就按屋顶的高度算,有几个引下线就算几个,同时要注意有的引下线是利用2跟钢筋的,那就要算2倍的量,这个看设计施工说明上面都有详细的做法。断接卡子:单位是套,按引下线的数量算,有几处引下线就有几套。这是一般情况,一般都是在首层装断接卡子的。角钢接地极:形式有好几种一般安装距离距离外墙一米,埋地深度2.5m。按实际的长度计算就可以了,图纸上都可以看出来。避雷网:按图纸量,最后×3.9%的系数,就是1.039。柱主筋与圈梁焊接:这个。。。说不清楚,要是做过安装又做过土建的就容易明白了。有几处算几处吧。圈梁的设置在土建里面有规定,现在的框架结构的圈梁一般在门窗洞口之上。设计如果说明的在填充墙上也会有。你具体看看设计说明吧。 我这都是按江苏省的计算规则来说的,外面的我不清楚哈。

89评论

轻衣白衫

断接卡子是为了测试电阻值而做的一个测试点,断接卡子有明装和暗装两种.断接卡子可利用不小于-40mm×4mm或-25mm×4mm的镀锌扁钢制作,断接卡子应用两根镀锌螺栓拧紧,引下线的圆钢与断接卡子的扁钢应采用搭接焊,搭接长度不应小于圆钢直径的6倍,且应在两面焊接.在主体结构施工时,若避雷引下线利用柱子钢筋,可在室外距地面xxxmm处,于建筑物的四个角焊出接地电阻测试端子,工程量计算时,注意需要一个接线盒和断接卡子.如果是在混泥土柱子或墙内暗设的避雷引下线,则应在距室外xxxmm处,逐根作接地引下线断接卡子,作为接地电阻测试点.

49评论