立柱:外墙脚手架外立主柱纵向间距均为1m,内立柱纵向间距杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一,立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧不得隔步设置或遗漏。立杆置于地面上时、立杆脚下须加大于200×200mm的木块,并离地面250mm处加扫地杆,外立面每12m间距内设剪刀撑,角度要在45°-55°范围内。作业层:宽度为800mm,桥面全部设置钢管作为踏脚,步距首层为1.95m,钢管小横杆间距为2m,两钢管小横杆之间加托一条。外立柱步距之间设置一根钢管护拦杆,首层与建筑物要用密目安全网封蔽,每层作业层的外立面柱底边应设置高180mm的踢脚板。外脚手架外立柱内侧用合格的密目安全网围蔽。
你说的永远有多远你说的终点有多远
法律分析:1.每一主节点必须设一根小横杆,并用直角扣件固定在大横杆上,该杆主轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。2.操作层上非主节点上的小横杆宜根据脚手板的需要等距设置,最大间距不应大于柱距的二分之一。3.小横杆靠墙一端距离墙面50-100mm为宜,伸出大横杆外侧100mm。法律依据:《施工安全管理:落地式钢管外脚手架小横杆设置》 1、小横杆的具体设置 每一主节点必须设一根小横杆,并用直角扣件固定在大横杆上,该杆主轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。操作层上非主节点上的小横杆宜根据脚手板的需要等距设置,最大间距不应大于柱距的二分之一。小横杆靠墙一端距离墙面50-100mm为宜,伸出大横杆外侧100mm。2、小横杆要两头分别扣在内外排大横杆上,不可只扣一头,另一头浮放不固定。3、单排架子小横杆的设置(1)单排架子小横杆必须插入墙内18cm以上。(2)单排架子小横杆不应设在下列部位:设计上不允许留脚手眼的部位。砖过梁上与过梁呈60°角的三角形范围内。宽度小于1m的窗间墙。梁或梁垫下及其两侧各500mm范围内。砖砌体的门窗洞口两侧四分之三砖和转角处四分之七砖的范围内。独立或附墙的砖柱。
淡漠诠释了我们的顽固
回答您好,我是百度咨询的合作律师,已经收到您的问题了,目前咨询的人比较多哈~请稍等2分钟的哦,亲亲,正在帮您解决问题。支模架立杆间距要根据施工图做相关的专项施工方案后方能确定。按《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)与《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)两本规范的要求去编制专项方案。GB5066中对立杆的要求:4.4.7.1、立杆纵距、横距不应大于1.5米,支架步距不应大于2.0米,立杆纵向和横向宜设设置扫地杆.......4.4.8.当采用扣件式钢管作高大模板支架时,立杆纵距、横距不应大于1.2米,步距不应大于1.8米,在JGJ130中,对立杆间距作了更详细的分类:1.2米×1.2米,1.0米×1.0米,0.9米×0.9米,0.75×0.75,0.6×0.6米,0.4×0.4米,这样分类,主要是便于设计计算。根据以往的计算经验,可以得到一些常用数据如下:板模架立杆:板厚在18cm以内,立杆间距应该在0.9米以内。梁模支架立杆:与板模支架立杆间距成倍数。0.9米或0.45米或0.3米。这样水平拉杆才能施工。另外,如果支架高度或都荷载超过相关文件,必须编制专项安全方案经专家审批后才能施工。弘扬社会正义,彰显法律价值,维护个人尊严,很高兴能为您服务,有问题再来平台咨询哦~祝您一切顺利!生活愉快!更多6条