造价师考试电缆附加长度

卖萌你不配
  • 回答数

    4

  • 浏览数

    16173

首页> 职业资格> 造价师考试电缆附加长度

4个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

谁人笑

已采纳

电缆敷设长度应根据设计图示长度加预留长度加附加长度以“m”计算。计算时应考虑暗埋深度。两端计算起点按以下规定:序号 起点设备 计算起点 说明 1 正面半边长1m及以上的箱、柜、盘、台 正面进线侧边 包括设备的接线箱、盒。 设计未明确的按下进线 2 变压器 本体正面上边中心3 其他设备 接线侧面中心预留长度按设计及规范要求计算。其他附加长度按下表顺序计算:序号 项目名称 附加长度 说明 1 电缆敷设弛度、弯度、交叉 2.0% 以图示长度为基数计算 2 35mm2及以上一般电力电缆终端头 1.0m 在进入箱、柜、盘、盒时不计35mm2以下一般电力及控制电缆终端头 0.5m35mm2及以上 铜芯铜护套矿物绝缘电缆 0.5m35mm2以下0.3m3 35mm2及以上电力电缆中间接头 1.5m 已按两端计35mm2以下电力及控制电缆中间头 0.7m35mm2及以上 铜芯铜护套矿物绝缘电缆 0.8m35mm2以下0.5m4 电缆进入控制、继保屏及配电、控制箱、盒 高+宽5 高低压配电柜 2.0m六、竖直通道电缆长度应计算穿越长度。即在满足说明中竖直通道电缆敷设条件下,穿越竖直通道的电缆长度(包括穿越后水平敷设部分)。

163评论

执意要走决不挽留

工程造价中的电线的计算规则:  一、 电缆沟盖板揭、盖定额,按每揭盖一次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。   二、 电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度。   1、横穿道路,按路基宽度两端各加2m。  2、垂直敷设时管口离地面加2m。  3、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外加2m。  4、穿过排水沟,按沟壁外缘以外加1m。  三、 电缆敷设定额及其相配套的定额中均未包括主材(又称装置性材料),另按设计和工程量计算规则加上定额规定的损耗计算主材费用。   四、 电缆保护管埋地敷设时,其土方量有施工图注明的,按施工图计算;无  施工图的一般按沟深0.9m,沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各加0.3m工程面计算。  五、 电缆敷设按单根延长米计算。  六、 电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,

162评论

我想挽回的时候你还在吗

一根一根量呗

83评论

人生就像一场戏爱过分手

不知道你说的是什么规则,如果是计价规格的话是米?

70评论