鹤壁一级消防工程师题库

沫分离
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    14063

首页> 工程师报名> 鹤壁一级消防工程师题库

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

手凉的孩子有人疼

已采纳

【2018年】某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房,长和宽均为75m,地上2层,地下建筑面积2000平方米,地下一层边长75m,厂房屋面采用不用燃料,其他建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表:

这是表

该厂房地下一层布置了燃煤锅炉房、消防水泵房、消防水池和建筑面积400平方米的变配电室及建筑面积为600平方米的纸张仓库。地上一、二层为印刷车间,在二层车间中心部位布置一个中间仓库,储存不超过1昼夜需要量的水性油墨、溶剂型油墨和甲苯、二甲苯、醇、醚等有机溶剂。中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔,建筑面积为280平方米。

地上楼层在四个墙角处分别设置一部有外窗并能自然通风的封闭楼梯间,楼梯间门采用能阻挡烟气的双向弹簧门,并在首层直通室外。地下一层在长轴轴线的两端各设置1部封闭楼梯间,并用宽的走道连通;消防水泵房、锅炉房和变配电室内任一点至封闭楼梯间的距离分别不大于20m、30m和40m;地下层封闭楼梯间的门采用乙防火门,楼梯间在首层用防火隔墙与车间分隔,通过长度不大于3m的走道直通室外。在一层厂房每面外墙居中位置设置宽度为的平开门。

该厂房设置了室内、室外消火栓系统和灭火器,地下一层设置自动喷水灭火系统;该厂房地上部分利用外窗自然排烟,地下设备用房、走道和设备仓库设置机械排烟设施。

根据以上材料,回答下列问题。(共20分)

1.判该厂房的耐火等级,确定厂房内二层中间仓库、地下纸张仓库、锅炉房、变配电室和该印刷厂的火灾危险性。

2.指出该厂房平面布置和防火分隔构件中存在的不符合现行国家消防标准规范的问题,并给出解决方法。

3.该厂房各层分别应至少划分几个防火分区?

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。

5.二层中间仓库应采取哪些防爆措施?

答案见下一页

4评论

姑娘做自己的女王

1.根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2017),下列关于自动喷水灭火系统的相关叙述中,错误的有( )。

A.防护冷却系统是开式系统

B.雨淋系统可以由闭式喷头作为探测元件,报警后自动启动

C.有一种湿式系统能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水

D.火灾危险等级为严重危险级的场所应采用雨淋系统

E.建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统均可串联接入同一建筑物内的湿式系统

2.某危险品仓库采用充水传动管直接控制的雨淋系统,可以直接自动启动消防水泵的是( )。

A.两路感温火灾探测器

B.高位水箱出水管上的流量开关

C.消防水泵出水干管上的低压压力开关

D.水流指示器

E.雨淋报警阀组压力开关

3.以下关于预作用灭火系统的说法中不符合相关规范要求的是( )。

A.预作用系统可以由火灾自动报警系统直接自动启动预作用装置

B.系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统

C.可以在预作用装置处现场手动应急操作开启报警阀组

D.预作用装置的自动控制方式可以由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制

4.以下关于雨淋系统联动控制设计的说法中,说法错误的是( )。

A.由同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号

B.水力警铃,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动或停止的动作信号需反馈至消防联动控制器

C.由同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号

D.消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,可直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启

5.下列自动喷水灭火系统的说法正确的是( )。

A.水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,在设置闭式系统的建筑内,每个楼层设置一个水流指示器

B.同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器的距离不小于300mm

C.水流指示器在流量达到时,一定报警

D.压力开关能够将系统的压力信号转化为电信号,应该安装在延迟器出口前的报警管道上

E.压力开关水平安装在通往水力警铃的管道上,安装中途不得拆装改动

参考答案

1.【答案】ACD。

解析:A选项错误,防护冷却系统是闭式系统。

C选项错误,能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的是“重复启闭预作用系统”。

D选项错误,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2017)具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

①火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;②设置场所的净空高度超过本规范第条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;③火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。

2.【答案】BCE。

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》

雨淋系统的消防水泵的自动启动方式应符合下列要求:当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀时,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动。本题答案为B、C、E。

3.【答案】B。

解析:系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统;B错误。

4.【答案】B。

解析:参《火灾自动报警系统设计规范》,

雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:

1联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。故A、C正确。

2手动控制方式,应将雨淋消防泵■控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。故D正确。

3水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。没有水力警铃,故B错误。

5.【答案】BC。

解析:除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器,A错误。压力开关应该安装在延迟器出口后的报警管道上,D错误。压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动,E错误。

27评论

发疯的执着是你眼中的笑话执着的等待是你说的无所谓

一级消防工程师考试作为消防工程师考试中等级最高的一科考试,考试规模和考试难度也相应的更大更难,但高风险代表着高回报,一级消防工程师考试证书还是相当有含金量的,闲话少聊,各位考生快和我一起来看看这份2022年一级消防工程师考试考前冲刺训练吧!

某建筑经过火灾风险评估之后,得出结果属于高危险级,需要采取一定风险控制措施,将建筑的火灾风险 控制于所接受的风险水平以下。常用的风险控制措施不包括()。

A.风险规避     B.风险自留     C.风险转移     D.风险降低

【答案】B【解析】 :2019年版《消防安全技术综合能力》P372常用的风险控制措施包括风险规避、风险降低和风险转移。

下列关于干粉灭火系统中设计参数的说法,错误的是()。

A.干粉灭火系统按应用方式分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统

B.局部应用灭火系统保护对象周围的空气流动速度不大于2ms

C.当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm

D.组合分配系统保护的防护区与保护对象之和不得超过5个

【答案】D【解析】 :D选项应该为,组合分配系统保护的防护区与保护对象之和不得超过8个

水喷雾灭火系统中的消防水泵设置超压回流管道的原因是()。

A.为了测试水泵和避免超压

B.为了测试报警管路

C.为了增加系统压力

D.为了排除气体

【答案】A【解析】 :根据《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219 条文说明:设置回流管是为了测试水泵和避免超压。故选A。

对某医院的高层病房楼进行防火检查时,发现下列避难间的做法中,错误的是( )。

A.避难间入口处设有明显的指示标志

B.避难间采用耐火极限为的防火隔墙和甲级防火门与其他部位隔开

C.每个避难间服务1个护理单元,可供人员避难的净面积为35㎡

D.设有消防专线电话机、机械排烟系统和消防应急广播

【答案】D【解析】 :高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:1 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于确定。C正确 2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。3 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。B正确 4 应设置消防专线电话和消防应急广播。5 避难间的入口处应设置明显的指示标志。A正确 6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。D错误,应设置防烟系统,不能设排烟 系统。

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,干式消火栓系统允许的最大充水时间是 ()min

                           

【答案】A【解析】 :《消防给水及消火栓系统技术规范》50974-2014。?干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应 符合下列规定:1在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置,当采用电动阀时开启时间不 应超过30s;2当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮;3在系统管 道的最高处应设置快速排气阀

某柴油储罐区采用水喷雾进行防护冷却,该水雾喷头的工作压力不应小于()。

               

【答案】A【解析】 :《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219) 【】水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于;当用于防护冷却时不应小于,但对于甲B、 乙、丙类液体储罐不应小于。

某市设计规划建造一座石油化工厂,该厂需要设置厂区办公区、消防站、设备用房、甲类和乙类液体储 罐、液体烃储罐、装卸设施和桶装油品堆场,下列该工厂总平面布局中,说法错误的是()。

A.甲类和乙类液体储罐设置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧

B.甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。

C.甲类和乙类液体储罐区设置环形消防车道至少应有两处与其他车道连通

D.甲类和乙类液体储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于15m

【答案】C【解析】 :根据《建筑设计防火规范》GB甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体 储罐区和可燃材料堆场等,应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市(区域)全年最小频 率风向的上风侧。A正确。甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时,应采取安全防护设施。B正确。注2储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m。故D错误。 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。C正确。

对于存放玻璃的仓库,玻璃采用木箱包装,一箱玻璃(带有包装)总质量45kg,其中木箱的质量为 10kg,该仓库中均采用这种包装方式,该仓库的火灾危险性为()。

A.乙类

B.丙类

C.丁类

D.戊类

【答案】B【解析】 :《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 玻璃按储存物品的火灾危险性属于戊类,木箱按储存物品的火灾危险性属于丙类。【】丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量14或可燃包装体积大于物品本身体 积的12时,应按丙类确定。木箱包装质量为10kg,物品本身重量35kg,10÷35=大于14(),所以该仓库的火灾危险性为丙类。

某33米的医院病房楼的避难间,下列说法错误的是()

A.每个避难间服务的护理单元不应超过2个

B.应设置消防专线电话和应急广播

C.病房楼必须每层设置避难间

D.服务2个护理单元的避难间的净面积应不小于50平米

【答案】C【解析】 :根据《建筑设计防火规范》 第高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:1避难间服务的护理 单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于㎡确定。2避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全, 且不得减少可供避难的净面积。3应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分 隔。4应设置消防专线电话和消防应急广播。5避难间的入口处应设置明显的指示标志。6应设置直接对外的可开启窗口 或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。故ABD正确,C错误,是二层及以上的楼层要设避难间,必须每层设置避难间错误。

大型商业综合体应当建立防火巡查、防火检查制度,确定巡查和检查的人员、部位、内容和频次。关于大 型商业综合体的防火巡查检查,下列说法正确的是()。

A.大型商业综合体每季度应至少进行一次建筑消防设施单项检查

B.大型商业综合体每半年应至少进行一次建筑消防设施联动检查

C.大型商业综合体应当每周进行防火巡查

D.公众聚集场所在营业时间,应至少每4小时巡查一次

【答案】B【解析】 :参《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》应急消〔2019〕314号 第五十五条大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当定期组织开展消防联合检查,每月应至少进行一次 建筑消防设施单项检查,每半年应至少进行一次建筑消防设施联动检查。故A错误、B正确。第五十六条大型商业综合体应当明确建筑消防设施和器材巡查部位和内容,每日进行防火巡查,其中旅馆、商店、餐饮 店、公共娱乐场所、儿童活动场所等公众聚集场所在营业时间,应至少每2小时巡查一次,并结合实际组织夜间防火巡 查。防火巡查应当采用电子巡更设备。故C、D错误。本题答案为B。

下列仓库可以设置在地下的是() 。

A.某一级耐火等级的甲苯仓库

B.某二级耐火等级的油纸制品仓库

C.某三级耐火等级的水泥创花板制品仓库

D.某二级耐火等级的天然橡胶制品仓库

【答案】D【解析】 :甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地 下或半地下。A选项甲苯仓库属于甲类仓库第1项,B选项油纸制品仓库属于乙类仓库第6项,AB选项错课:C选项水泥创 花板制品仓库属于丁类仓库,但通过分析表和可知,设置在地下的厂房仓库耐火等级不能低于二级,C选项错 误;D选项天然橡胶品仓库属于丙类仓库第2项,耐火等级为二级,D选项正确。本题答案为D

某住宅建筑高24m,其屋顶承重结构和屋面板的耐火极限为时,则防火墙应高出屋面()cm以上。

【答案】C【解析】: 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的 耐火极限低于,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于时,防火墙应高出屋面以上。

某综合楼高度为33m,耐火等级为一级,地上10层,地下2层。一到二层为商场,三层至十层为办公区 域,地下第二层为汽车库,建筑内全部按国家相关要求设置了消防设施,商场有一部分装修采用可燃材料, 汽车库设有自动喷水灭火系统,该建筑的商场部分和汽车库防火分区的最大允许面积分别为()。

㎡4000㎡

㎡4000㎡

㎡5000㎡

㎡5000㎡

【答案】A【解析】 :高层建筑内商场只有满足一二级耐火等级建筑,设置自喷自报且采用不燃难燃装修的时候才会是4000,否则 就按照高层建筑算。该建筑为高层公共建筑,应设置自动喷水灭火系统,一个防火分区的建筑面积不应大于 1500*2=3000㎡。一二级耐火等级的地下汽车库、多层汽车库,每个防火分区面积最大2000㎡,设置自喷,每个防火 分区的面积不应大于规定的2倍。

某单位将位于商业区内建筑面积为1200㎡的商场改建为网吧,未经消防设计审查擅自施工,住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工,并处( )罚款。

A 一万元以上五万元以下

B 一万元以上十万元以下

C 五万元以上十万元以下

D 三万元以上三十万元以下

【答案】D【解析】 :根据《消防法》(2021修订版)第五十八条违反本法规定,有下列行为之一的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按 照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款: (一)依法应当进行消防设计审查的建设工程,未经依法审查或者审查不合格,擅自施工的(D选项正确)。

72评论