2022年的一级消防工程师考试中,《案例分析》一定是考试难度较大的内容,考生在复习这一部分内容的过程中需要花费更多心思和时间,接下来我就为大家带来了2022年一级消防工程师考试《案例分析》部分考前提升模拟题,快和我一起来看看吧!

案例1:

某综合楼,建筑高度 35m,地上 7 层,层高 5m,首层至三层为购物中心,四层至七层为酒店,标准层建筑面积为 1100 ㎡。设有湿式消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施,建筑采用临时高压消防给水。屋顶设置的高位消防水箱有效容积为 18m3,高位消防水箱最低有效水位标高为 ,室内消火栓的安装高度为 。购物中心内的配电室设置了七氟丙烷气体灭火系统,气体灭火控制器与火灾报警控制器相连,用于联动气体灭火系统的火灾探测器和火灾报警控制器直接相连。

受业主单位委托,某消防技术服务机构对该综合楼进行年度检测,首先查看屋顶试验消火栓的静水压力,发现试验消火栓未设置压力表。检测人员打开消火栓箱,连接水枪和水带后,按下了消火栓按钮,消防控制室值班人员反馈消火栓给水泵启动,随后检测人员开启消火栓的出水阀门进行测试,显示试验消火栓出口处的动压为。

检测人员对配电室的七氟丙烷气体灭火系统进行了检测,首先触发了防护区内一只感烟火灾探测器,气体防护区内的火灾声光警报器报警,随后触发了同一防护区内一只感温火灾探测器,30s 后,气体灭火系统没有任何动作。

检测人员查看气体灭火控制器的状态,显示为“自动”。随后又检查了气体灭火控制器、电磁阀以及各系统组件均无故障,组件之间连接线均未发现问题,启动气瓶和灭火剂瓶组的压力均正常。

根据以上材料,回答下列问题:

1.请指出消火栓系统存在的问题,并简述理由。

2.请指出检测人员对消火栓系统的测试存在的问题,消火栓给水泵动作是否正常,简述理由。

3.分析气体灭火系统没有启动的原因。

参考答案

1.存在的问题及理由:

1)存在的问题:屋顶试验消火栓未设置压力表。

理由:设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓。

2)存在的问题:最不利点消火栓压力不符合规范要求。

理由:高位消防水箱最低有效水位标高标高为 ,室内消火栓的安装高度为 ,建筑高度为 35m,层高5m,即最不利点消火栓的静水压力为 ,该建筑为一类高层公共建筑,不满足的要求,应设置增稳压装置。

3)存在的问题:屋顶设置的高位消防水箱的有效容积为 18m3,不符合规范要求。

理由:一类高层公共建筑,其高位消防水箱的有效容积不应低于 36m3。

)存在的问题:检测人员在连接水枪和水带后,应打开消火栓出水阀门进行测试,而不是按下消火栓按钮。

2)消火栓给水泵动作不正常。理由:消火栓按钮不应直接启动消防水泵。

3.原因:是消防联动控制器处于手动状态。

案例2:

2005年6月10日,××宾馆因电气线路短路引燃可燃物发生火灾。11时45分许,××宾馆领班苟某等发现宾馆二层××包厢门口通道吊顶上向下冒烟,苟某随即拉闸断电,由于施救不力,火势迅速向四周蔓延,消防队员在现场发现客房被困人员有的攀爬到窗外空调架、招牌、广告牌及二层露台上,有的顺着排水管滑下,有的已从楼上跳下,情况十分紧急。消防队员在现场没有发现消防设施。 ××宾馆为四层钢筋混凝土结构建筑,占地面积2000m2,总建筑面积8000m2。该建筑1994年9月竣工,当时设计为办公商务用房,1995年和2003年先后进行两次内部装修后,改建成综合性宾馆,两次装修采用了大量的可燃材料且均未向消防部门申报。该建筑设有3座直通楼顶平台的楼梯,首层为宾馆大堂、餐厅、棋牌室、洗脚健身中心;二层为带娱乐功能的餐厅包厢;三、四层均为客房。请分析此次火灾的主要教训。

解析

此次火灾的主要教训有以下几点:

①该宾馆消防安全责任制不落实,业主严重违反消防法律法规。该宾馆1995年和2003年共两次室内装修,该建筑的业主均未依法向公安消防机构申报建筑消防设计审核和验收,擅自施工并投入使用。

②该宾馆存在重大火灾隐患,建筑内部大量使用可燃装修材料,未设置火灾自动喷水灭火系统等建筑消防设施。

③从业人员消防安全技能差。火灾发生时,宾馆服务人员没有及时报警,没有及时扑救,没有及时采取有效措施组织人员疏散,导致宾馆的住客因不知起火情况而受到浓烟包围未能及时逃生。

④该宾馆没有火灾应急预案案,以致火灾时不知如何处理。

⑤宾馆住宿人员缺乏消防安全常识和逃生技能,部分人员不懂火灾现场的自防自救,未能逃生。

一级消防工程师各科考试内容

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。

170评论

心能吃吗

在一级消防工程师考试的备考阶段里,我认为各位考生在复习时做一做历年的考试真题是有较大好处的!不仅可以帮助巩固复习知识点,同时也能直接感受考试的试题难度和考察方向,所以快来看看这份2021年一级消防工程师考试《技术实务》考试真题及答案吧!

31.【题干】按释放源的级别划分爆炸性气体环境危险区域时,下列释放源中不属于一级释放源的是( )。

【选项】

A.在正常运行时,会释放可燃物质的泵的密封处

B.储存有可燃液体的容器上的排水口处

C.油、水分高器等直接与空间接触的可燃液体的表面

D.正常运行时,会向空间释放可燃气体或蒸气的泄压阀

【答案】C

32.【题干】控制点火源是一种点型防爆技术,下列控制点火源的技术中不属于监控热火源的措施是( )。

【选项】

A.传动皮带设置打滑检测装置

B.在工艺设备上设置轴承温度连续监测装置

C.在设备上安装磁力高析器

D.金属粉末干磨设备设置温度监测装置

【答案】C

33.【题干】某地下2层超市,总建筑面积4000m2,地下二层地面与室外出入口地坪的高差为。关于该超市疏散设施的设置要求,正确的是( )。

【选项】

A.疏散楼梯间应采用封闭楼梯间,并设置机械加压送风系统

B.营业厅疏教门的净宽度不应小于

C.楼梯间内疏散照明的地面最低水平照度不应低于

D.营业厅内任一点至最近疏散门的直线距离不应大于40m

【答案】C

34.【题干】某高层宾馆地下一层配电房采用全淹没干粉灭火系统保护,关于该干粉灭火系统的设置,错误的是( )。

【选项】

A.系统设有自动控制、手动控制、机械应急操作3种启动方式

B.系统喷放前手动停止启动后,仍可操作手动启动装置使系统再次启动

C.安装的手动启动装置的中心位置距离地面

D.系统启动延迟时间为40s,干粉储存容器的增压时间为20s

【答案】D

35.【题干】某建筑面积为2000m2带吊顶的地下商场,设有自动喷水灭火系统,吊顶下布置的洒水喷头应为( )。

【选项】

A.下垂型

B.隐蔽型

C.边墙型

D.直立型

【答案】A

36.【题干】关于在洒水喷头与配水管道之间采用消防洒水软管连接的说法,错误的是( )。

【选项】

A.仅适用于轻危险级或中危险级I级的场所

B.仅适用于湿式自动喷水灭火系统

C.消防洒水软管应设置在吊项内

D.消防洒水软管长度不应超过2m

【答案】D

37.【题干】某耐火等级为二级的商场,消防控制室设置在建筑内。关于该建筑消防控制室设置的做法,错误的是( )

【选项】

A.消防控制室楼板的耐火极限为

B.空调风管在进入消防控制室处设置防火阀

C.消防控制室与安防监控室合建

D.消防控制室设置在地下一层

【答案】A

38.【题干】关于微型消防站的说法,错误的是( )。

【选项】

A.微型消防站以救早、灭小和“3min到场”扑救初起火灾为目标

B.微型消防站分为消防重点单位微型消防站和社区微型消防站两类

C.微型消防站的职责包括防火检查、初起火灾扑救、火灾事故调查等

D.微型消防站人员由消防安全重点单位、社区等专兼职消防安全人员组成

【答案】C

39.【题干】关于某商业综合体厨房的防火防爆措施,错误的是( )

【选项】

A.与其他部位分隔的防火隔墙的耐火极限为

B.可燃气体报警装置设置在排烟道内

C.在其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位设置自动灭火装置

D.在传菜口设置耐火极限为的防火卷帘

【答案】D

40.【题干】某高层建筑屋项设有直升机停机坪,关于该建筑消防设置的说法,正确的是( )。

【选项】

A.设备层可不设置室内消火栓

B.屋顶消火栓应布置在停机坪机位边缘5m范围内

C.屋顶消火栓应布置在电气设备机房处

D.消防电梯前室的消火栓应计入消火栓使用数量

【答案】D

41.【题干】消防车最小转弯半径是消防车回转时其( )循圆曲线行走轨迹的半径。

【选项】

A.前轮内侧

B.后轮内侧

C.前轮外侧

D.后轮外侧

【答案】C

42.【题干】灭火器按驱动灭火器压力型式分类不包括( )。

【选项】

A.机械式灭火器

B.贮气瓶式灭火器

C.贮压式灭火器

D.化学反应式灭火器

【答案】A

43.【题干】某高层病房楼设有避难间,关于避难间的功能和设置要求,错误的是( )。

【选项】

A.避难间可与其服务的护理单元共用机械防烟设施

个避难间服务的护理单元不应超过2个

C.净面积为25m2的避难间兼做其他用途时,不应布置固定家具

D.同一防火分区的避难间与病房之间的隔墙的耐火极限不应低于

【答案】A

44.【题干】下列洁净厂房的生产工作间中,火灾危险性分类为乙类的是( )。

【选项】

A.胶片的洗印车间

B.精密陀螺仪装配的清洗间

C.集成电路工厂的氧化间

D.集成电路工厂的抛光间

【答案】A

45.【题干】某城市综合管廊舱室的火灾危险性按照舱室内管线的种类分类如下:

①天然气管道(甲类),②阻燃电力电缆(丙类),③污水管道(丁类),④热力管道(丁类),上述4项分类中,错误的是( )。

【选项】

A.①

B.②

C.③

D.④

【答案】D

46.【题干】某建筑消防水池的有效容积经计算为1200m3,关于该消防水池的说法,正确的是( )。

【选项】

A.应设置能独立使用的2座消防水池

B.补水时间不应大于96h

C.应设置就地水位显示装置或控制中心液位显示装置

D.消防用水和其他用水可共用消防水池的出水管

【答案】A

47.【题干】一个多层商店建筑,地上5层,地下2层,地下埋深米,每次建筑面积1600平,需要设置( )个消防电梯。

【选项】

【答案】D

48.【题干】某建筑高度为6m的单层书库建筑面积为1200m2,装有网格通透吊顶,设干式自动喷水灭火系统根据下表,该系统设计参数的选用,正确的是( )。

【选项】

A.作用面积按160m2确定

B.喷水强度按6L()确定

C.作用面积按208m2确定

D.喷水强度按()确定

【答案】C

49.【题干】某机场航站楼行李提取厅内设置了10台自动消防炮,关于该行李提取厅自动消防炮灭火系统设置要求的说法,正确的是( )。

【选项】

A.单台自动消防炮的流量不应小于18Ls

B.提取厅的任一部位应至少有1台自动消防炮的射流可以到达工儿主

C.自动消防炮持续喷水时间应不于30min

D.设计流量应按同时可启动自动消防炮的数量为2台确定

【答案】D

50.【题干】大型商场设有1个面积200m2、净缟15m的中庭,该中庭设置自动喷水灭火系统时,应采用( )。

【选项】

A.预作用自动喷水灭火系统,选用RTI为28()的洒水喷头

B.预作用自动喷水灭火系统,选用RTI为50()的洒水喷头

C.湿式自动喷水灭火系统选用非仓库型特殊应用洒水喷头

D.湿式自动喷水灭火系统,选用标准流量系数的快速响应洒水喷头

【答案】C

51.【题干】根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022),下列装修装饰材料中,不属于“其他装修装饰材料”的是( )。

【选项】

A.楼梯扶手

B.踢脚板

C.暖气罩

D.屏风

【答案】D

52.【题干】关于消防控制室内各部位装修材料的选用,错误的是( )。

【选项】

A.墙面装修材料选用玻镁板

B.顶棚装修材料选用水泥刨花板

C.地面装修材料选用水泥木丝板

D.隔断装修材料选用难燃玻璃

【答案】B

53.【题干】某酒店建筑高度为168m关于该酒店避难层设置的说法错误的是( )。

【选项】

A.避难层可不设置消防电梯出口

B.避难层可兼作设备层

C.设备管道区与避难区之间防火隔墙的耐火极限不应低于

D.避难层地面最低水平照度不应低于

【答案】A

54.【题干】某地铁项目设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,关于该系统功能的说法,正确的是( )。

【选项】

A.系统应急启动的响应时间不应小于10s

B.应急照明控制器应能接收并显示其配接系统设备的工作状态

C.应急照明控制器可直接为灯具供电

D.系统应急启动后,隧道区间内标志灯具的指示状态应保持至系统复位

【答案】B

55.【题干】高层民用建筑可分为一类和二类。对高层民用建筑进行分类时,主要考虑的因素不包括( )。

【选项】

A.建筑高度

B.建筑的使用功能

C.建筑的耐火等级

D.楼层建筑面积

【答案】C

56.【题干】关于地铁安全疏散的设计要求,错误的是( )。

【选项】

A.消防专用通道以及管理区的楼梯不应计作乘客的安全疏散设施

B.两条单线载客运营地下区间之间的联络通道内应设一道甲级防火门

C.每个站厅公共区相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20m

D.载客运营地下区间内应设置纵向疏散平台

【答案】B

57.【题干】一级加油加气站工艺设备灭火器材配置错误的是( )。

【选项】

A.每2台加气机配置2具5kg手提式干粉灭火器

B.每2台加油机配置1具4kg手提式干粉灭火器和1具4泡沫灭火器

C.地上LPG储罐配置2台35kg推车式干粉灭火器

D.站内配置5块灭火毯、2m2沙子

【答案】B

58.【题干】用电设备的下列使用方式中,不符合电气防火要求的是( )。

【选项】

A.电冰箱与墙的间距为150mm

B.售货员在柜台里使用电炉子烧水

C.电热毯上加盖一层薄褥

D.功率2KW的电烤箱未固定安装

【答案】B

59.【题干】建筑面积为1000m2的电影摄影棚设置的自动喷水灭火系统,应采用( )。

【选项】

A.雨淋系统

B.湿式系统

C.干式系统

D.预作用系统

【答案】A

60.【题干】消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,消防水泵的防护等级至少应为( )。

【选项】

30

46

64

55

【答案】D

一级消防工程师考试考什么

注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》

《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。

《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题 ;2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。

95评论

m一声姐妹m一生姐妹

在一级消防工程师考试中,《案例分析》这一部分的考试内容往往被考生们视作“心头大患”,因为考试难度确实相当高,我在本文中就为大家带来了一份2022年一级消防工程师考试《案例分析》考前模拟题,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!

某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,过火面积约4000㎡,直接经济损失4000万余元。

经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。

毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架架构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和pvc板。车间按照国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业,保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后领导才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。

经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人员曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。

当日值班人员对用火、用电和消防措施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项得分)

1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在( )方面存在火灾隐患。

A. 电气线路

B. 防火分隔

C. 耐火等级

D. 安全疏散

E. 灭火器材

【答案】ABCD

【解析】火灾由风机供电线路接头过热短路引起,由此可判断出电气线路方面存在火灾隐患,A选项正确。

根据《建筑设计防火规范》 ,冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时,宜采用不燃绝热材料在每层楼板处做水平防火分隔。防火分隔部位的耐火极限不应低于楼板的耐火极限。

冷库阁楼层和墙体的可燃绝热层宜采用不燃性墙体分隔。冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔,当确需开设相互连通的开口时,应采取防火隔间等措施进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。本案例毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板,故防火分隔和耐火等级均不符合要求,BC选项正确;

根据题干表述,车间无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门,南侧安全出口被锁可知,车间在安全疏散方面存在火灾隐患,D选项正确。

根据题干表述,车间按照国家标准配置了灭火器材,由此可判断灭火器材方面不存在火灾隐患,E选项错误.

2.保鲜恒温库及简易生产车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有( )

A. 设置自动灭火设施

B. 设置明显的防火标志

C. 严格管理,定期重点巡查

D. 制定和完善事故应急处置方案

E. 采用电气防爆措施

【答案】BCD

【解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第十九条,单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。选项B正确;

根据第二十五条,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容中包含消防安全重点部位的人员在岗情况,C选项正确;

消防安全重点部位的管理中,应急备战管理中要求各重点部位应制定灭火预案,组织管理人员及义务消防员结合实际开展灭火演练,D选项正确。

保鲜恒温库及简易生产车间应根据实际情况设置消防设施和防爆措施,AE选项不属于必备措施,故AE选项错误。

3.这次事故中,造成人员伤亡的主要因素有( )

A. 当日值班人员事发时未在岗

B. 建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料

C. 消防安全重点部位不明确

D. 部分安全出口被锁闭,疏散通道不畅通

E. 员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练

【答案】ABDE

【解析】C选项消防安全重点部位不明确在题干表述中并未提及,因此不能判定消防安全重点部位不明确是造成人员伤亡的主要因素,其他选项在题干中都有提及,本题答案为ABDE。

4.关于单位员工消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有(  )

A.消防技术规范

B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施

C.报火警、扑救初期火灾的知识和技能

D.组织疏散逃生的知识和技能

E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法

【答案】 BCE

【解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十六条,单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:1.有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;2.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;3.有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;4.报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。

D选项属于公共聚集场所对员工培训的内容,注意自救逃生和组织疏散逃生的区别D选项错误;

消防技术规范应该是设计人员需要熟知并掌握的,与单位员工的关系不大,其他选项都是单位员工消防安全培训必须培训的内容,本题答案为BCE。

5.依据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有(  )

A.单位的消防安全责任人

B.装卸人员

C.专、兼职消防管理人员

D.电工

E.消防控制室值班、操作人员

【答案】ACDE

【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十八条规定,

下列人员应当接受消防安全专门培训:单位的消防安全责任人、消防安全管理人;专、兼职消防管理人员;消防控制室的值班、操作人员;其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

6.根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》消防安全制度应包括的主要内容有( )

A. 消防安全责任制

B. 消防设施、器材维护管理

C. 用火、用电安全管理

D. 仓库收发管理

E. 防火巡查、检查

【答案】BCE

【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第十八条,单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;

燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。BCE选项正确;

7.根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有( )

A. 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火

B. 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗

C. 常闭式防火门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用

D.消防控制室值班人员未持证上岗

E.将安全出口上锁、遮挡、或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通

【答案】BE

【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十一条,对下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实:(一)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;(三)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;

(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用;(五)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的;(六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的;(七)违章关闭消防设施、切断消防电源的;(八)其他可以当场改正的行为。结合本案例的描述,BE需要现场改正。

8.按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括()

A.领导机构及其职责

B.报警和接警处置程序

C.自动消防设施保养程序

D.应急疏散的组织程序和措施

E. 扑救初期火灾的程序和措施

【答案】BDE

【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》第三十九条,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:1.组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;2.报警和接警处置程序;3.应急疏散的组织程序和措施;4.扑救初起火灾的程序和措施;5.通讯联络、安全防护救护的程序和措施。故ABDE正确;C选项不属于灭火和应急疏散预案的范畴。

9.依据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案,在这次火灾事故中,该单位未能做到()

A. 及时报警

B. 启动消防灭火系统

C. 组织扑救火灾

D. 启动防排烟系统

E. 及时疏散人员

【答案】 ACDE

【解析】根据题意可知,保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,该仓库过火面积4000m²,同时作业人数122人,需要设置排烟系统,但火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,因此判定没有启动防排烟系统。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。故由此可以判断,该单位未能做到迅速扑救火灾、及时疏散人员和及时报警,故ACDE正确。

一级消防工程师考试科目

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

一级消防工程师考试题型

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

