泡沫灭火系统组件安装方式分类

按照系统组件的安装方式,泡沫灭火系统可分为固定式系统、半固定式系统和移动式系统。

(一)固定式泡沫灭火系统

固定式泡沫灭火系统是指消防水源、泡沫消防泵、泡沫比例混合器、泡沫产生器等设备或组件通过固定管道连接起来,永久安装在使用场所,当被保护的储罐发生火灾需要使用时,不需其它临时设备配合的泡沫系统。目前,固定式泡沫系统多设计为手动控制,当使用时,手动启动泡沫消防泵和有关阀门,向储罐内排放泡沫实施灭火。也有少数自动控制操纵系统,当被保护储罐发生火灾时,首先靠火灾自动报警及联动控制系统自动启动泡沫消防泵及有关阀门向储罐内排放泡沫实施灭火,当自动操纵出现故障时,手动启动系统。固定式泡沫系统适用于独立甲、乙、丙类液体储罐库区和机动消防设施不足的企业附属甲、乙、丙类液体储罐区。

(二)半固定式泡沫灭火系统

半固定式泡沫灭火系统是将泡沫产生器或将带控制阀的泡沫管道永久性安装在储罐上,通过固定管道连接并引到防火堤外的安全处,且安装上固定接口,当被保护储罐发生火灾时,用消防水带将泡沫消防车或其它泡沫供给设备与固定接口连接起来,通过泡沫消防车或其它泡沫供给设备向储罐内供给泡沫实施灭火的系统。半固定式泡沫系统适用于机动消防设施较强企业附属甲、乙、丙类可燃液体储罐区。

(三)移动式泡沫灭火系统

移动式泡沫系统是指在被保护对象上未安装固定泡沫产生器或泡沫管道,当发生火灾时,靠泡沫消防车、其它移动泡沫供给设备或有压水源连接出泡沫枪或泡沫炮等装置向被保护对象供给泡沫实施灭火的系统。移动式系统主要用于小型储罐或有可燃液体泄漏的场所。

临时消防设施设置原则

临时消防设施的设置需要遵循同步设置、合理设置等原则。

(一)同步设置原则

临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。对于房屋建筑工程,新近施工的楼层,因混凝土强度等原因,可能出现模板及支模架不能及时拆除,临时消防设施的设置难以及时跟进,与主体结构工程施工进度存在3层左右的差距。所以,房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3 层。

(二)合理设置原则

基于经济和务实的考虑,在建工程的永久性消防设施或经过保护和处理能够满足如临时消防给水系统等临时消防设施的设置要求,应合理利用已具备使用条件的消防设施兼作施工现场的临时消防设施;当永久性消防设施无法满足使用要求时,应增设临时消防设施,并应满足相应设施的设置要求。

(三)其他设置原则

1)地铁工程、隧道工程以及较深的地下工程的施工作业场所条件较差,一旦发生火灾后,不仅消防救援相当困难,施工作业人员也难以疏散,一方面应尽量将临时消防给水引入;另一方面地下工程的施工作业场所宜配备防毒面具。

2)为便于临时消防设施使用,临肘消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等,应设有醒目标志。

灭火器设置

施工现场灭火器的设置要满足下列要求:

设置场所

施工现场内的在建工程及临时用房根据其危险性,在适当位置配置灭火器,以保证初期消防扑救的需要。下列场所应配置灭火器:

1)易燃易爆危险品存放及使用场所。

2)动火作业场所。

3)可燃材料存放、加工及使用场所。

4)厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。

5)其他具有火灾危险的场所。

二级消防工程师考试内容有哪些

二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。

消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。

《消防技术综合能力》科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。

《消防安全案例分析》科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。

82评论

权爷

⑴ 二级消防工程师也需要看《技术实务》吗

二级注册消防工程师不考实务,根据人社部的规定的 一级注册消防工程师考试题型:《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。“简答题”依据问题中的设问进行简要回答。在全部选择题中,有50个单项选择题,每题1分;15个多项选择题,每题2分,5个简答题,每题4分。《消防安全案例分析》科目考试题型包括客观题(占分值的30%)和主观题(占分值的70%),客观题分为单项选择题和多项选择题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为100分。二级注册消防工程师考试题型:《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题” 的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。“简答题”依据问题中的设问进行简要回答。在全部选择题 中,有50个单项选择题,每题1分;15个多项选择题,每题2分,5个简答题,每题4分。《消防安全案例分析》科目考试题型包括客观题(占分值的30%) 和主观题(占分值的70%),客观题分为单项选择题和多项选择题,主观题为综合案例分析题。二个科目试卷总分均为100分。

⑵ 我去年在学天教育报的二级消防工程师培训课程,后来去年二级消防工程

当然要退,其他机构都可以退

⑶ 二级消防工程师的考试科目是什么

今年公抄安部已正式下发通知,定于今年12月19-20日二天全国统一考试。最近全国各地的人事考试院也在陆续下发考务通知,请密切关注当地人事考试院的官网,注意网上报名时间,不要错过。 从今后的发展趋势来看,这个证书市场需求量大,肯定火爆。 从国家的考务文件来看,物业,宾馆,酒店,房地产,建筑施工企业,工矿企业,都需要这个资质,但全国各地的政策略有差异,还是以当地的考务文件为准。离考试已是倒计时了,要抓紧有效的时间进行学习。据估计第一年的考试要放宽,因为社会急需这个证书,而且多年没有消防的考试,按惯例看越早考越容易通过。如果时间不保障,心里又没底,最好报班学习,可能效果会更好些。你说的完全正确,二级考以上二科,一级多考一科技术实务.目前来看,一级和二级教材完全一样.二级就是少一本技术实务.

⑷ 跪求二级消防工程师教材电子版

二级只有两本书。你可以在“消防文库”(网络消防文库)中搜索下载。

一级以及大纲也都是有的。

⑸ 二级消防工程师分几个科目呀

考试共设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目。

考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理。参加全部3个科目考试的人员在连续3个考试年度内通过全部应试科目,方可取得资格证书;符合免试条件参加2个科目考试的人员,须在连续2个考试年度内通过全部应试科目,方可取得资格证书。

注册消防工程师资格考试辅导教材共三册,含《消防安全技术实务》《消防安全技术综合能力》《消防安全案例分析》,一二级资格考试考生均适用,是公安部消防局委托中国消防协会组织编写的唯一一套辅导教材。

(5)二级消防课程百度网盘扩展阅读

二级注册消防工程师资格考试报名条件:

1、取得消防工程专业中专学历,从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业中专学历,从事消防安全技术工作满4年。

2、取得消防工程专业大学专科学历,从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,从事消防安全技术工作满3年。

3、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

4、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其从事消防安全技术工作年限相应增加1年。

⑹ 谁有二级消防工程师和二级结构工程师的视频课件295007748@qq

注册消防工程师的信息可以查看职 业培 训教 育 网的汇总,非常全面。

⑺ 二级消防为什么不考

二级 消防 情况很不明朗1 : 2016年一级消防工程师 11月12和13日开考。15年 全国 考生 通过率 为内1%不到 很大的原因 是 考试准备不容足 教材 更新不足 试卷难度把握不足 。故 16年 一级 备考时间长达 半年之久 二级的 考试 迟迟没有公布 是 公安部门 要 一个 参考数据 需要 一级 考一次 来 定 二级的难度 因为 消防的 教材 一级 和二级是不分 的 而且 是 没有办法区分的 消防 这门课 就是 一个问题 灭火 防火 逃生 救援 不论 一二级都是需要知道这些东西的 故 2016年 的二级消防考试 还是需要等到 11月份考完 一般2个月后出分 个人判断是 年前 出消息报名 史上最难产考试 注册二级消防工程师以上为本人个人观点

⑻ 二级消防工程师考试考几科

1,你好,注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三内科考试即可容。三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》2,《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。3,《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。4,考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。2015年8月24日,公安部消防局发布2015年233号文件注册消防工程师考试时间为每年下半年11月的中旬。希望我的回答可以帮助到您。

26评论

我喊破了喉咙你头也没回

在二级消防工程师考试中《综合能力》这一科考试内容一直都是历年参考考生们的重点复习内容,由于这一科考试的题型全部是客观题,所以也成为了考试拉开分数差距的关键因素,那么接下来大家就和我一起来看看这篇2022年二级消防工程师考试《综合能力》考试高频考点整理合集吧!

(一)细水雾喷头

检查喷头选型与保护区域的使用功能是否匹配,闭式喷头玻璃泡色标是否高于防护区环境最高温度30℃的要求;查看喷头外观有无明显磕碰伤痕或者变形、损坏,有无喷头漏水或者被拆除、遮挡等情况;查看开式喷头有无喷嘴堵塞情况。

(二)分区控制阀

1.检查内容及要求

1)检查分区控制阀的外观、标志、标识情况,要求符合产品标准和设计规定。

2)测试开式系统分区控制阀的手动自动控制功能,要求能够正常开启和进行信号反馈。

3)检查闭式系统分区控制阀启闭状态,要求分区控制阀常开并具有开关锁定或开关指示功能。

2.检查操作步骤

1)查看分区控制阀的外观是否完整无损伤,标志、标识是否清晰,是否与其保护的防护区相

对应。

2)对于开式系统,打开分区关闭控制阀后的泄放试验阀,关闭其后的控制阀。

3)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否在接收到火灾报警信号后及时启动开式系统分区控制阀,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。

4)按下防护区外的手动按钮查看开式系统分区控制阀是否及时开启,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。

5)切断电动阀控制电源模拟应急机械启动,用手摇曲柄打开电动阀,查看开式系统分区控制阀的动作情况等是否与“3)”项的内容一致。

6)手动关闭开式系统分区控制阀,关闭其后的泄放试验阀,打开其后的控制阀,使系统复位,恢复到工作状态。

7)对于闭式系统,查看系统分区控制阀是否处于开启状态,查看阀门的启闭标志是否明显,是否用锁具固定;采用信号阀的,在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀查看其信号反馈情况是否正确。

(三)开式系统联动功能

1.检查内容及要求

通过报警联动,测试开式系统联动控制功能,进行模拟喷放细水雾试验,检查分区控制阀、泵组或瓶组能否及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号,相应防护区或保护对象保护面积内的喷头是否喷出细水雾,相应场所入口处的警示灯是否动作。

2.检查操作步骤

1)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否发出声光报警信号,相关连动控制装置是否发出自动关断指令。

2)查看分区控制阀、泵组或瓶组的相应动作情况,及其动作情况在相应控制设备上的显示情况。

3)查看系统喷雾情况,用秒表测量自火灾报警装置发出报警信号至细水雾喷头喷出细水雾的时间间隔,查看系统是否满足响应时间要求。

4)查看系统动作信号反馈装置的信号反馈情况和防护区入口处喷雾指示灯等装置的动作情况。

5)系统复位,恢复到工作状态。

( 四)闭式系统联动功能

1.检查内容及要求

通过末端放水测试闭式系统联动功能,查看泵组能否及时启动并发出相应的动作信号;系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号。

2.检查操作步骤

1)开启试水阀,查看并记录压力表数值变化情况。

2)用秒表测量自试水阀开启至消防水泵投入运行的时间间隔,查看泵组是否及时启动;查看水泵控制柜和其他控制设备上显示的水泵工作状态。

3)查看控制设备显示的水流传感器、压力开关的动作情况及信号反馈情况。

4)当分区控制阀采用信号阀时,查看控制设备显示的阀门的信号反馈情况。

5)关闭试水阀,系统复位,恢复到工作状态。

(一)泵组常见故障分析与处理

1.泵组连接处有渗漏

(1)故障原因分析。

1)连接件松动。2)连接处0形密封圈或密封垫损坏。3)连接件损坏。

(2)故障处理。

1)拧紧连接件。2)更换0形密封圈或密封垫。3)更换连接件。

2.泵组出口压力低

(1)故障原因分析。

1)泵组测试阀未关闭。2)泵组进线电源反相。3)高压泵损坏。4)使用流量超出额定值。

(2)故障处理。

1)关闭泵组测试阀。2)调整进线电源相序。3)更换高压泵。4)在泵组额定值内工作。

3.泵组不启动

(1)故障原因分析。

1)高压泵接触器未闭合。2)泵组停止触点断开。3)联动控制器未执行程序。4)电源未接通。5)断水水位保护。

(2)故障处理

1)闭合接触器。2)闭合泵组停止触点。3)检修联动控制器,必要时更换。4)接通电源。5)恢复调节水箱水位。

4.稳压泵频繁启动

(1)故障原因分析。

1)管道有渗漏。2)安全泄压阀密封不好。3)测试阀未关紧。4)单向阀密封垫上粘连杂质。

(2)故障处理

1)管道渗漏点补漏。2)检修安全泄压阀。3)完全关闭测试阀。4)清洗单向阀并清洁水箱及管道。

5.稳压泵规定时间内不能恢复压力

(1)故障原因分析。

1)管道内残存空气。2)管道有渗漏。3)高压球阀渗漏。4)稳压泵出口压力低。5)稳压泵损坏。

(2)故障处理。

1)完全排除管道空气。2)管道渗漏点补漏。3)见下文高压球阀渗漏故障处理方法。4)调节稳压泵压力调节螺钉。

5)更换稳压泵。

(二)储水箱常见故障分析与处理

1.储水箱水质不合格,储水量不足

(1)故障原因分析。

1)取水来自生活用水,但时间长水中产生滋生物。2)进水阀不能进水。3)进水控制阀误关闭。

(2)故障处理。

1)水箱由专业厂商直接提供,不得由施工单位现场加工。2)在水箱底部设置放空阀。3)进水控制阀选择带电信号阀。

2.调节水箱低液位报警或断水停泵

(1)故障原因分析。

1)过滤器进水压力低。2)过滤器滤芯堵塞。3)进水电磁阀异物堵塞。

(2)故障处理。

1)保证进水压力不低于。2)清洗或更换滤芯。3)清理进水电磁阀。

(三)分区控制阀常见故障分析与处理

1.分区控制阀不方便操作、误操作

(1)故障原因分析。

1)为了防止误操作,把控制阀设置在防护区外较高处不便于操作。

2)设置位置合适时,其他人员误动作。

(2)故障处理。控制阀外设一个有机玻璃箱,并注明“非消防勿动”。

2.瓶组系统分区控制阀手动启动装置无法动作

(1)故障原因分析。瓶组系统采用电磁启动阀作为分区控制阀时,电磁启动阀设有手动紧急启动装置,紧急情况时,将手动保险销拔出,拍击手动按钮,即可使启动阀动作,启动装置喷雾灭火。电磁启动阀检测合格后,动作机构的弹簧已处于压紧待发状态,为防止在安装、调试及运输过程中产生误动作,动作机构多由辅助保险销锁定,在系统投入使用后容易忘记拔出保险销,导致电磁启动阀动作机构无法动作。

(2)故障处理。待系统安装调试完毕投入使用时,必须将辅助保险销拔出,并将此项工作明确写入使用单位的系统运行管理操作、维护规程中。

3.电动阀不动作

(1)故障原因分析。

1)电源接线接触不良。2)超出电源电压允许范围。3)阀芯内混入杂质卡死。4)电动装置烧毁或短路。

(2)故障处理。

1)压紧电源接线。2)调整电压允许范围内。3)清洗阀芯。4)更换电动装置。

4.高压球阀渗漏

(1)故障原因分析。

1)管道内水有杂质割伤密封垫。2)手柄紧定六角螺钉松动。3)0形密封圈损坏。

(2)故障处理。

1)更换密封垫并清洗管道。2)旋紧紧定六角螺钉。3)更换0形密封圈。

5.压力开关报警

(1)故障原因分析。

1)高压球阀渗漏。2)高压球阀未关闭到位。3)压力开关未复位。4)压力开关损坏。

(2)故障处理。

1)见上文“高压球阀渗漏”故障处理方法。2)用手柄将电动阀关闭至零位。3)按下压力开关进行复位。4)更换压力开关。

(四)细水雾喷头常见故障分析与处理

1.喷头喷雾不正常

(1)故障原因分析。

1)管道内有杂质堵塞喷头。2)喷头工作压力低。

(2)故障处理。

1)见下文“喷头堵塞”故障处理方法。2)保证喷头工作压力不小于其最低设计工作压力。

2.喷头堵塞

(1)故障原因分析。

1)供水水质不合理,水里带有沙粒、污物等。2)喷头所处环境灰尘杂质较多。

(2)故障处理。

1)喷头安装前将管网吹洗干净,并且每使用过一次后要清理喷头滤网处的沙粒、污物等。

2)调试完毕后可以在喷嘴孔处涂上稠度等级为4~6级,滴点不小于95℃,具有防锈性的润滑脂,或是采取其他防尘措施。

二级消防工程师考试内容有哪些

二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。

消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。

《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。

《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。

130评论

相关问答