回答数
3
浏览数
8801
七月无酒
2022年的二级消防工程师考试将在十一月的月初开始进行正式考试,各位考生如何在三个月不到的时间内完成考试所需要的大量知识内容复习呢?我在本文中为大家带来了一份2022年二级消防工程师考试《综合能力》考试高频考点整理合集,快来看看吧!
安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出人口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。在防火检查中,通过对安全出口的形式、数量、宽度、间距、畅通性等进行检查,核实安全出口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(一)检查内容
1.安全出口的形式
2.安全出口的数量
3.安全出口的宽度
4.安全出口的间距
5.安全出口的畅通
(二)检查方法
通过查阅消防设计文件,建筑平面图、剖面图,了解建筑高度、使用功能和耐火等级等,根据检查场所或建筑的使用功能确定疏散人数和疏散宽度指标(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容),计算该场所或建筑每层(防火分区)需要的安全出口总宽度。根据计算结果开展现场检查,实地查看安全出口的数量,计算每个安全出口需要的最小疏散宽度,逐一核实每个安全出口的宽度是否满足现行国家工程消防技术标准规定,同时检查安全出口宽度与疏散走道、疏散楼梯梯段的净宽度之间是否互相匹配。安全出口的宽度、间距测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。在防火检查前计算疏散人数时,需要注意
安全疏散距离的长短与建筑物的使用性质、人员密集程度、人员自身活动能力等因素有关,直接影响疏散所需要的时间。在防火检查中,通过对安全疏散距离的测量,检查其是否符合现行国家工程建设消防技术标准要求,并进一步核实疏散门或安全出口的布置是否均匀、合理。
(一)检查内容
民用建筑的安全疏散距离,主要包括房间内任一点至直通疏散走道的疏散门之间的距离、直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离。厂房安全疏散距离即厂房内任一点至最近安全出口的距离(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容)。需要注意
评审意见适当放宽。
(二)检查方法
查阅消防设计文件,建筑平面图、剖面图,了解建筑类别、平面布局、消防设施的设置等,确定安全疏散距离检查标准后开展现场检查。安全疏散距离测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。规范有特殊规定或经专家评审确定的,可从其规定,但必须逐条检查专家评审纪要中评审意见是否已落实。
疏散出口包括安全出口和疏散门,安全出口是疏散出口的一个特例:这里的“疏散出口”主要指的是疏散门,即直接通向疏散走道的房间门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门。在防火检查中,通过对疏散门的数量、宽度、形式、间距、开启方向和畅通性等开展检查,核实疏散门的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(一)检查内容
1.疏散门的数量
2.疏散门的宽度
3.疏散门的形式
4.疏散门的间距
5.疏散门的畅通
(二)检查方法
通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗表和门窗大样,了解建筑层数、高度、使用功能等,根据使用功能、建筑面积确定一般场所或房间的疏散门的设置数量,对于剧场、电影院和礼堂的观众厅或多功能厅、体育馆的观众厅等特殊场所,还应根据每个疏散门的平均最多疏散人数进一步校核疏散门的数量。结合计算结果开展现场检查,实地查看疏散门的数量,根据疏散宽度指标(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容)逐一核实每个疏散门的宽度是否满足现行国家工程消防技术标准规定,同时检查疏散门宽度与疏散走道、疏散楼梯梯段的净宽度之间是否互相匹配。疏散门的宽度、间距测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。对于有防火要求的疏散门,还必须现场核查产品质量合格证明文件、符合国家市场准入要求的检验报告与消防设计文件的一致性。
二级消防工程师考试内容有哪些
二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。
消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。
《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。
《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。
智商四岁
1.防火门检查内容:
(1)防火门的选型。防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门
(2)防火门的外观。常闭防火门应装有闭门器,双扇和多扇防火门应装有顺序器;常开防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置
(3)防火门的安装。钢质防火门门框内填充水泥砂浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm
(4)防火门的系统功能。防火门的系统功能主要包括常闭式防火门启闭功能,常开防火门联动控制功能、消防控制室手动控制功能和现场手动关闭功能的检查
2.防火门检查方法:
(1)查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N
(2)开启防火门,查看关闭效果。从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室。需要注意的是,防火门在正常使用状态下关闭后应具备防烟性能。当前防火门存在的主要问题是密封条未达到规定的温度则不会膨胀,从而不能有效阻止烟气侵入,该问题是导致一些场所(如宾馆、住宅等)人员死亡的重要原因之一
(3)触发常开防火门一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。防火门应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室
(4)将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。
接到消防控制室手动发出的关闭指令后,常开防火门应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室
1.防火分隔设施:是指能在一定时间内阻止火焰蔓延,把整个建筑内部空间划分成若干个较小防火间的物体
2.防火分隔设施分类:
(1)固定式的,如建筑中的内外墙体、楼板、防火墙、防火隔间等
(2)活动式(可启闭式)的,如防火门、防火窗、防火卷帘等
甜软糯
在二级消防工程师考试中《综合能力》这一科考试内容一直都是历年参考考生们的重点复习内容,由于这一科考试的题型全部是客观题,所以也成为了考试拉开分数差距的关键因素,那么接下来大家就和我一起来看看这篇2022年二级消防工程师考试《综合能力》考试高频考点整理合集吧!
(一)细水雾喷头
检查喷头选型与保护区域的使用功能是否匹配,闭式喷头玻璃泡色标是否高于防护区环境最高温度30℃的要求;查看喷头外观有无明显磕碰伤痕或者变形、损坏,有无喷头漏水或者被拆除、遮挡等情况;查看开式喷头有无喷嘴堵塞情况。
(二)分区控制阀
1.检查内容及要求
1)检查分区控制阀的外观、标志、标识情况,要求符合产品标准和设计规定。
2)测试开式系统分区控制阀的手动自动控制功能,要求能够正常开启和进行信号反馈。
3)检查闭式系统分区控制阀启闭状态,要求分区控制阀常开并具有开关锁定或开关指示功能。
2.检查操作步骤
1)查看分区控制阀的外观是否完整无损伤,标志、标识是否清晰,是否与其保护的防护区相
对应。
2)对于开式系统,打开分区关闭控制阀后的泄放试验阀,关闭其后的控制阀。
3)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否在接收到火灾报警信号后及时启动开式系统分区控制阀,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。
4)按下防护区外的手动按钮查看开式系统分区控制阀是否及时开启,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。
5)切断电动阀控制电源模拟应急机械启动,用手摇曲柄打开电动阀,查看开式系统分区控制阀的动作情况等是否与“3)”项的内容一致。
6)手动关闭开式系统分区控制阀,关闭其后的泄放试验阀,打开其后的控制阀,使系统复位,恢复到工作状态。
7)对于闭式系统,查看系统分区控制阀是否处于开启状态,查看阀门的启闭标志是否明显,是否用锁具固定;采用信号阀的,在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀查看其信号反馈情况是否正确。
(三)开式系统联动功能
1.检查内容及要求
通过报警联动,测试开式系统联动控制功能,进行模拟喷放细水雾试验,检查分区控制阀、泵组或瓶组能否及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号,相应防护区或保护对象保护面积内的喷头是否喷出细水雾,相应场所入口处的警示灯是否动作。
2.检查操作步骤
1)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否发出声光报警信号,相关连动控制装置是否发出自动关断指令。
2)查看分区控制阀、泵组或瓶组的相应动作情况,及其动作情况在相应控制设备上的显示情况。
3)查看系统喷雾情况,用秒表测量自火灾报警装置发出报警信号至细水雾喷头喷出细水雾的时间间隔,查看系统是否满足响应时间要求。
4)查看系统动作信号反馈装置的信号反馈情况和防护区入口处喷雾指示灯等装置的动作情况。
5)系统复位,恢复到工作状态。
( 四)闭式系统联动功能
1.检查内容及要求
通过末端放水测试闭式系统联动功能,查看泵组能否及时启动并发出相应的动作信号;系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号。
2.检查操作步骤
1)开启试水阀,查看并记录压力表数值变化情况。
2)用秒表测量自试水阀开启至消防水泵投入运行的时间间隔,查看泵组是否及时启动;查看水泵控制柜和其他控制设备上显示的水泵工作状态。
3)查看控制设备显示的水流传感器、压力开关的动作情况及信号反馈情况。
4)当分区控制阀采用信号阀时,查看控制设备显示的阀门的信号反馈情况。
5)关闭试水阀,系统复位,恢复到工作状态。
(一)泵组常见故障分析与处理
1.泵组连接处有渗漏
(1)故障原因分析。
1)连接件松动。2)连接处0形密封圈或密封垫损坏。3)连接件损坏。
(2)故障处理。
1)拧紧连接件。2)更换0形密封圈或密封垫。3)更换连接件。
2.泵组出口压力低
(1)故障原因分析。
1)泵组测试阀未关闭。2)泵组进线电源反相。3)高压泵损坏。4)使用流量超出额定值。
(2)故障处理。
1)关闭泵组测试阀。2)调整进线电源相序。3)更换高压泵。4)在泵组额定值内工作。
3.泵组不启动
(1)故障原因分析。
1)高压泵接触器未闭合。2)泵组停止触点断开。3)联动控制器未执行程序。4)电源未接通。5)断水水位保护。
(2)故障处理
1)闭合接触器。2)闭合泵组停止触点。3)检修联动控制器,必要时更换。4)接通电源。5)恢复调节水箱水位。
4.稳压泵频繁启动
(1)故障原因分析。
1)管道有渗漏。2)安全泄压阀密封不好。3)测试阀未关紧。4)单向阀密封垫上粘连杂质。
(2)故障处理
1)管道渗漏点补漏。2)检修安全泄压阀。3)完全关闭测试阀。4)清洗单向阀并清洁水箱及管道。
5.稳压泵规定时间内不能恢复压力
(1)故障原因分析。
1)管道内残存空气。2)管道有渗漏。3)高压球阀渗漏。4)稳压泵出口压力低。5)稳压泵损坏。
(2)故障处理。
1)完全排除管道空气。2)管道渗漏点补漏。3)见下文高压球阀渗漏故障处理方法。4)调节稳压泵压力调节螺钉。
5)更换稳压泵。
(二)储水箱常见故障分析与处理
1.储水箱水质不合格,储水量不足
(1)故障原因分析。
1)取水来自生活用水,但时间长水中产生滋生物。2)进水阀不能进水。3)进水控制阀误关闭。
(2)故障处理。
1)水箱由专业厂商直接提供,不得由施工单位现场加工。2)在水箱底部设置放空阀。3)进水控制阀选择带电信号阀。
2.调节水箱低液位报警或断水停泵
(1)故障原因分析。
1)过滤器进水压力低。2)过滤器滤芯堵塞。3)进水电磁阀异物堵塞。
(2)故障处理。
1)保证进水压力不低于。2)清洗或更换滤芯。3)清理进水电磁阀。
(三)分区控制阀常见故障分析与处理
1.分区控制阀不方便操作、误操作
(1)故障原因分析。
1)为了防止误操作,把控制阀设置在防护区外较高处不便于操作。
2)设置位置合适时,其他人员误动作。
(2)故障处理。控制阀外设一个有机玻璃箱,并注明“非消防勿动”。
2.瓶组系统分区控制阀手动启动装置无法动作
(1)故障原因分析。瓶组系统采用电磁启动阀作为分区控制阀时,电磁启动阀设有手动紧急启动装置,紧急情况时,将手动保险销拔出,拍击手动按钮,即可使启动阀动作,启动装置喷雾灭火。电磁启动阀检测合格后,动作机构的弹簧已处于压紧待发状态,为防止在安装、调试及运输过程中产生误动作,动作机构多由辅助保险销锁定,在系统投入使用后容易忘记拔出保险销,导致电磁启动阀动作机构无法动作。
(2)故障处理。待系统安装调试完毕投入使用时,必须将辅助保险销拔出,并将此项工作明确写入使用单位的系统运行管理操作、维护规程中。
3.电动阀不动作
(1)故障原因分析。
1)电源接线接触不良。2)超出电源电压允许范围。3)阀芯内混入杂质卡死。4)电动装置烧毁或短路。
(2)故障处理。
1)压紧电源接线。2)调整电压允许范围内。3)清洗阀芯。4)更换电动装置。
4.高压球阀渗漏
(1)故障原因分析。
1)管道内水有杂质割伤密封垫。2)手柄紧定六角螺钉松动。3)0形密封圈损坏。
(2)故障处理。
1)更换密封垫并清洗管道。2)旋紧紧定六角螺钉。3)更换0形密封圈。
5.压力开关报警
(1)故障原因分析。
1)高压球阀渗漏。2)高压球阀未关闭到位。3)压力开关未复位。4)压力开关损坏。
(2)故障处理。
1)见上文“高压球阀渗漏”故障处理方法。2)用手柄将电动阀关闭至零位。3)按下压力开关进行复位。4)更换压力开关。
(四)细水雾喷头常见故障分析与处理
1.喷头喷雾不正常
(1)故障原因分析。
1)管道内有杂质堵塞喷头。2)喷头工作压力低。
(2)故障处理。
1)见下文“喷头堵塞”故障处理方法。2)保证喷头工作压力不小于其最低设计工作压力。
2.喷头堵塞
(1)故障原因分析。
1)供水水质不合理,水里带有沙粒、污物等。2)喷头所处环境灰尘杂质较多。
(2)故障处理。
1)喷头安装前将管网吹洗干净,并且每使用过一次后要清理喷头滤网处的沙粒、污物等。
2)调试完毕后可以在喷嘴孔处涂上稠度等级为4~6级,滴点不小于95℃,具有防锈性的润滑脂,或是采取其他防尘措施。
二级消防工程师考试内容有哪些
二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。
消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。
《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。
《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。
优质工程师报名问答知识库