回答数
3
浏览数
6183
明知深陷其中
一级消防工程师比二级消防工程师要难考很多,很多考生都是一边工作,一边考试,考点多,备考时间有限,我整理了一些方便记忆的口诀,供大家参考,希望对大家有所帮助。
1、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统:
二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房)
2、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求:
简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)
3、单位消防安全制度内容:
教训巡检,疏(于)值班;防火防爆防易燃;唯(维)患火电气雷电;队伍有专兼;没(灭)急眼(演练);评奖先。
4、人员聚集场所疏散,消防安全总目标:
主要目标:保楼,保命,保财产,利救援;次要目标:少生,少营,少污染,邻居免
5、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况:
捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)
6、防火阀(含排烟防火阀):
70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭
7、闭式喷头密封性能试验检查方法:
(1)用试验装置进行测试密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min。;(2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验(即做第2次检验)。;(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。
8、质量偏差检查。检查方法:
(1)随机抽取3个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。;(2)使用精度不低于的天平测量每只喷头的质量。;(3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。
9、一推六二五:泡沫液强制送检:
高倍数1T6%;中倍数最小储量≥;低倍数6%≥7T3%≥
10、排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。
口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。
11、企业消防站,锅炉房,员工集体宿舍设置在全年最小风频率的下风侧(消防人甘拜下风)。
12、乡消防(村寨)火灾隐患整治的首要和关键任务:水电灶寨。
13、柴油发电机房燃油存储量≤8h消防水泵备用泵采用柴油机作动力源时,柴油机的油料储备量≥6h。
14、高层与一二三四级建筑防火间距:
(1),单多层之间三级与三级(8)四级与四级(12)三级与四级(10)
助记:天津爆炸案
15、编制消防维保方案的编制要点:
建规建制,踏勘图真况;周围业主,整体操作强。;建立维保制度规程,分专业现场踏勘,以竣工图为依据,弄清现场情况,了解现场系统现状,周围环境条件,业主管理现状,编制出整体性好,操作性好,针对性强的维保方案。
16、消火栓充实水柱与出口动压:
高层建筑、厂房仓库,净空高度超过8m的建筑;其余均为
17、水雾系统的灭火机理:
稀释,表面冷却,窒息,乳化;口诀:西施标致如花
18、细水雾系统灭火机理:
吸热冷却,辐射热阻隔,隔氧窒息,浸湿;西冷射热养西施
19、对各类消防设施的施工质量验收判定:
注:当同时满足A、B、B+C三个条件视为合格,反之不合格。
复验规定:当A类、B类、C类检验项目中有任一项不合格时,应修复或更换后提交复验,复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽验。
20、建筑物性能化消防设计的基本程序:
确定建筑物的使用功能和用途,建筑设计的适用标准。;确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题;确定建筑物的消防安全总目标;进行性能化消防试设计和评估验证;修改完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标;编制设计说明和分析报告,提交审查与批准
助记口诀:功用问题总目标,一验再验编报告,审批先提交.
一消考试中的消防安全案例分析是最难的。
1、一级消防工程师考试严格。
所有的考试用具都是考场提供,参考人员除了身份证什么都不能带入考场。
2、一级消防工程师试卷保密。
在几年前的一消考试中,考试前突然将案例分析的前两题改成了选择题,大家都没有提前知道。相比一建考试经常泄题的现象,一消的保密工作相当好。当然这也体现了考试的公平性!
3、一级消防工程师考点较广。
《消防安全技术实务》一本书的第二篇、第三篇基本都是考点,考试内容非常全面。有时一个题目还涉及好几个知识点,难度可想而知!
4、一级消防工程师考试专业性强。
一级消防考试重点考察运用消防技术标准规范,分析辩识解决消防实际问题的能力。
涉及了《建筑设计防火规范》,《自动喷水灭火系统设计规范》,《高层民用建筑设计防火规范》等22个专业设计规范,考试更偏向设计。
而大部分偏向设计的考试都是开卷,而消防是闭卷。考试中要用到许多数据,如耐火极限,防火间距,疏散距离等等,记忆量大,难度高。
5、一级消防工程师考试出题灵活。
无论是技术实务、综合能力还是案例分析出题都相当灵活,即使是技术实务和综合能力的选择题也是题干很长,相当于在做一道分析题。
所以大家都感觉时间短,考试时间不够用。而且灵活应用的内容较多,没有根据教材可以直接选的答案,都需要根据书本内容和规范进行分析解答。
说话别带刺装逼不带套
马上就要进行一级消防工程师考试了,时间对大家来说都是很宝贵的,知识点很多,要记忆的东西也很多,让我们全部记忆和背诵可以说是不可能的,所以为了帮助大家记忆重要的、必须掌握的考点,下面为大家带来了一些背诵的口诀,大家赶紧来背一背吧。1、应急预案的基本内容基——单位的基本情况构——应急组织机构想——火情预想报——报警、接警处置程序初——初期火灾处置程序和措施散——应急疏散的组织程序和措施护信——安全防护救护和通信联络的程序和措施图——绘制灭火和应急疏散计划图注——注意事项记忆口诀:基构想报初 散护信图注2、火灾的分类等级姑爷很生气,(媳妇)的钱全部用来(逛)吃了。姑:A类固体火灾爷:B类液体或可溶化固体物质火灾气:C类气体火灾钱:D类金属火灾光:E类带电火灾吃:F 类烹饪器具内的烹饪物火灾记忆口诀:姑爷气、钱光吃3、消防车道的规定消防车道不宜超过8%,站车场地不宜超过3%,加油站不应超过8%。记忆口诀:走吧(8)站3,加油吧(8)!4、火灾事故造成的灾害程度分类记忆口诀:313 ,151,1515、灭火器配置K1=场所商场,地下场所,寺庙,歌舞娱乐,网吧。记忆口诀:上帝一生是歌王(商、地、寺、歌、网)6、排烟防火阀各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。7、消防安全总目标主要目标:保楼 ,保命,保财产,利救援次要目标:少生,少营,少污染,邻居免8、不需要设置消防泵备用泵的场景H≤54m的住宅,设计流量:室外≯25LS 室内≯10LS记忆口诀:54宅男2509、防火间距防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?口诀:简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)10、灭火器灭火器配置K1=场所灭火器配置K1=场所:商场,地下场所,寺庙,歌舞娱乐,网吧口诀:上帝一生是歌王(商、地、寺、歌、网) 来源:网络以上就是一些一级消防工程师考试的要点记忆口诀,希望对大家有帮助,大家可以理解记忆,相信在考前一定能帮助大家加强知识点的记忆,祝大家都能考试顺利,三门全过,赶紧加油努力吧。
想你想我一样的想着你
2022年消防工程师考试还有不到一周就要开考了,我为大家整理了消防工程师考试一些重要的口诀,帮助考生轻松记忆,不用死记硬背,自信应对考试。
1、技术实务教材:火灾的分类等级
姑爷气、钱光吃:姑爷很生气,(媳妇)的钱全部用来(逛)吃了。
姑:A类固体火灾、爷:B类液体或可溶化固体物质火灾、气:C类气体火灾、钱:D类金属火灾、光:E类带电火灾、吃:F 类烹饪器具内的烹饪物火灾
2、消防车道:
记忆口诀:走吧(8)站3,加油吧(8)!
消防车道不宜超过8%,站车场地不宜超过3%加油站不应超过8%
3、建筑物性能化消防设计的基本程序
记忆口诀:功用问题总目标,一验再验编报告,审批先提交
1>确定建筑物的使用功能和用途,建筑设计的适用标准。
2>确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题
3>确定建筑物的消防安全总目标
4>进行性能化消防试设计和评估验证
5>修改完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标
6>编制设计说明和分析报告,提交审查与批准(案例P158)
4、灭火器配置K1=场所
记忆口诀:上帝一生是歌王(商、地、寺、歌、网)
灭火器配置K1=场所:
商场,地下场所,寺庙,歌舞娱乐,网吧
5、不需要设置消防泵备用泵
口诀:54宅男250(如果你没记住,请重复三遍)
不需要设置消防泵备用泵的场景
H≤54m的住宅,设计流量:室外≯25LS 室内≯10LS
6、应急预案的基本内容
记忆口诀:基构想报初 散护信图注
基——单位的基本情况 、构——应急组织机构 、想——火情预想 、报——报警、接警处置程序 、初——初期火灾处置程序和措施 、散——应急疏散的组织程序和措施 、护信——安全防护救护和通信联络的程序和措施 、图——绘制灭火和应急疏散计划图 、注——注意事项
7、储罐泡沫喷射方式
记忆口诀:液上为王,灭烃强, 溶不下宝宝,定白忙,蓉蓉不浮,夜半定下床。
液上喷射适用于所有形式储罐(固定,内外浮顶罐、烃类,中倍数泡沫液)
烃类适用于所有喷射方式(液上,半液下,半液下)
非水溶性的泡沫采用固定顶罐,液下喷射时,不能用蛋白泡沫,否则无法达到预期效果。
水溶性的液体,液下和半液下喷射方式,只适用于固定顶储罐,不适用于外浮顶和内浮顶储罐
8、建筑高度的计算
口诀:上司(4)不曾(层)自比姚明()差 ()
1、局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积≯14,不需计入消防建筑高度。
2、住宅建筑,设置在底部且室内高度≯的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度≯的部分, 不计入消防建筑高度。
9、疏散楼梯间距<10
捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)
塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况
10、泡沫液强制送检
记忆口诀:一推六二五
1、其他建筑和场所的种类和火灾危险特性:包括石油化工生产和储运场所、地铁、城市交通隧道、加油加气站、火力发电厂、飞机库、汽车库和修车库、洁净厂房、信息机房、古建筑和人民防空工程等。其火灾危险特性为以下几点:
①具有火灾爆炸的高危性
②具有火灾危险源的流动性
③具有火灾规模大的危险性
④灭火救援困难
⑤火灾损失难以估量
2、其他建筑和场所的防火基本要求:
①合理进行总体规划布局
②采取针对性的防火技术措施
③配置有效的防火措施
3、石油化工火灾危险性:
①原料、中间体及产品具有易燃易爆性
②工艺装置泄露易形成爆炸性混合物
③温度、压力等参数控制不当易引发爆炸和火灾
④违章操作等人为因素引发火灾爆炸等事故
4、石油化工火灾的特点:
①爆炸与燃烧并存,易造成人员伤亡
②燃烧速度快,火势发展迅猛
③易形成立体火灾
④火灾扑救困难
5、工艺操作防火:
①要保证原材料和成品的质量
②要严格掌握原料的配比
③防止加料过快过多
④注意物料的投料顺序
⑤防止“跑、冒、滴、漏”
⑥严格控制温度
⑦严格控制压力
⑧防止搅拌中断
⑨严守操作规程
⑩做好抽样探伤
6、石油化工产品的储罐种类:
①按储罐的设计内压分:常压储罐、低压储罐、压力储罐;
②按储罐安装位置的不同分:地上储罐、地下储罐、半地下储罐;
③按储罐的材质分:金属储罐、非金属储罐;
④按储罐的结构形状分类:立式圆筒状、卧式圆筒状、特殊形状。
7、地铁火灾特点:
①火情探测和扑救困难
②易导致人员窒息
③产生有毒烟气、排烟排热效果差
④人员疏散困难
8、隧道的火灾致灾因素:
①由于车辆自身故障导致在行进过程中起火自燃或发生车祸引起火灾;
②由于运输易燃易爆危险品的车辆物料泄漏遇明火导致发生爆炸或燃烧;
③由于隧道内电气设备或电气线路发生故障引发火灾。
9、隧道火灾特点:
①火灾多样性
②起火点的移动性
③燃烧形式多样性
④火灾蔓延跳跃性
⑤火灾烟气流动性
⑥安全疏散局限性
⑦灭火救援艰难性
10、隧道的消防设施配置:主要有消防给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、通信系统、灭火器等。
11、加油站的火灾危险性:加油站火灾事故可分为作业事故和非作业事故两大类。
(1)作业事故
①卸油时发生火灾
②量油时发生火灾
③加油时发生火灾
④清罐时发生火灾
(2)非作业事故
①与油品相关的火灾
②非油品火灾
12、加气站的火灾危险性:
①泄露引发事故
②高压运行危险性大
③天然气质量差带来危险
④存在多种引火源
⑤作业事故带来危险
13、加油加气站建筑防火通用要求:
①加油加气站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。
②加气站、加油加气合建站内建筑物的门、窗应向外开。
③加油加气站站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成,站房内可设非明火餐厨设备。
④加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚。
⑤锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。
⑥站内地面雨水可散流排出站外。
⑦加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。
⑧钢制油罐、液化石油气储罐、液化天然气储罐和压缩天然气储气瓶组必须进行防雷接地,接地点不应少于两处。
14、发电厂按照发电途径的不同可分为多种类型:火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电厂、地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂。
15、火力发电厂的火灾危险性主要有以下几个方面:
①煤的自然
②锅炉爆燃
③油料泄露
④氢气泄露
⑤液氨泄露
⑥电气设备与线缆起火
16、火力发电厂采用的灭火系统形式:
①自动喷水与水喷雾灭火系统
②气体灭火系统
③泡沫灭火系统
17、变电站中的以下场所和设备应采用火灾自动报警系统:
①主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室。
②地下变电站、无人值班的变电站,其主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室应设置火灾自动报警系统。
③采用固定灭火系统的油浸变压器。
④地下变电站的油浸变压器。
⑤220kV及以上变电站的电缆夹层及电缆竖井。
⑥地下变电站、户内无人值班的变电站的电缆夹层及电缆竖井。
18、飞机库的火灾危险性:
①燃油流散遇火源引发火灾
②清洗飞机座舱引发火灾
③电气系统引发火灾
④静电引发火灾
⑤人为过失引发火灾
19、飞机库的消防设施:火灾自动报警系统、灭火设备、灭火器、通风排烟系统、应急照明和疏散指示标志。
20、汽车库、修车库的火灾危险性:
①起火快,燃烧猛;
②火灾类型多,难以扑救;
③通风排烟难;
④灭火救援困难;
⑤火灾影响范围大。
21、汽车库、修车库的总平面布局应符合以下要求:
①不应布置在易燃、可燃液体或可燃气体的生产装置区和储存区内。
②Ⅰ类修车库应单独建造;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可设置在一、二级耐火等级建筑的首层或与其贴邻,但不得与甲、乙类厂房、仓库、明火作业的车间,托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。
③地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、液化石油气或液化天然气储罐、加气机。
④燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,不应设置在汽车库、修车库内。
⑤甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为单层建筑,且应独立建造。当停车数量不大于3辆时,可与一、二级耐火等级的Ⅳ类汽车库贴邻,但应采用防火墙隔开。
22、洁净厂房的火灾危险性:
①火灾危险源多,火灾发生概率高;
②洁净区域大,防火分隔困难;
③室内迂回曲折,人员疏散困难;
④建筑结构密闭,排烟扑救困难;
⑤火灾蔓延迅速,早期发现困难;
⑥生产工艺特殊,次生灾害控制困难。
23、洁净厂房符合下列要求时,可设置1个安全出口:
①甲、乙类生产厂房每层的洁净区生产总建筑面积不超过100㎡,且同一时间内的生产人员总数不超过5人。
②丙类生产每层的建筑面积不超过250㎡,且同一时间内生产人数不超过20人。
③丁、戊类生产厂房,每层的建筑面积不超过400㎡,且同一时间的作业人数不超过30人。
优质工程师报名问答知识库