回答数
3
浏览数
3112
爷桀骜不驯
一、单项选择题(每题1分,共80题,共80分。下列每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。)
1某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于( )。
A水平边墙型洒水喷头
B直立型洒水喷头
C.下垂型洒水喷头
D隐蔽型洒水喷头
【答案】A
【解析】
2.某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)的是()。
A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°
B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为1750
C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面
D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离
【参考答案】:A
【考察考点】:建筑灭火器
【解析】开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°;翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于100°。
3.某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是()。
A.自动消防设施年度检测报告
B.单位火灾记录
C.灭火和应急疏散预案演练记录
D.义务消防队消防装备配备表
【参考答案】:D
【考察考点】:建筑灭火器
【解析】消防安全基本情况的内容有:单位基本概况和消防安全重点部位情况;建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审查、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;消防安全管理组织机构和各级消防安全责任人:消防安全管理制度;消防设施、灭火器材情况;专职消防队员、志愿消防队员及其消防装备配备情况;与消防安全有关的重点工种人员情况;新增消防产品、防火材料的合格证明材料;灭火和应急疏散预案。
4.对某办公建筑的多防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB50877)的是()。
A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm
门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm
C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm
D.门扇的开启力测量值为40N~60N
【答案】B
【解析】门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。
5.某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是()。
A.单位总预案
B.部门分预案
c.工种细项预案
D.消防控制室专项预案
【答案】C
【解析】按照单位规模大小、功能及业态划分管理层次等要素,可分为总预案、分预案和专项预案三类。
6.某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是()。
A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改
B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改
C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填与巡查记录,立即报领导批示整改
D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改
【参考答案】:D
【解析】对检查中发现的不能立即整改的火灾隐患,应该报领导批示整改,D正确,其他都是可以立即整改的火灾隐患。
7.某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是()
A.编制依据
B.编制目的
C.适用范围
D.编制人员
【答案】D
【解析】灭火和应急疏散预案的编制依据主要包括:
1.灭火和应急疏散预案的编制依据;
2.灭火和应急疏散预案的编制范围;
3.灭火和应急疏散预案的编制原则;
4.灭火和应急疏散预案的分级。
8.下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是()。
A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次
B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验
C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查
D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验
【答案】C
【解析】每年应对水源的供水能力进行一次测定,每日应对电源进行检查。
9.某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.消防电梯前室的长和宽均为3m
B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室
C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室
D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔
【答案】C
【解析】前室的使用面积不应小于²,前室的短边不应小于,A正确。设置消防电梯的建筑的地下或半地下室应设置消防电梯,B正确。高层建筑的防火分区设置自喷后防火分区面积不应大于3000m2,本建筑防火分区为2个,每个防火分区应设置一部消防电梯,一共应设置2台,c错误。消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门,D正确。
10.某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m²,各店铺建筑面积为110m²~230m²,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按()的标准执行。
A.一类高层住宅建筑
B.二类高层住宅建筑
c.一类高层公共建筑
D.二类高层公共建筑
【答案】B
【解析】商业服务网点。它指设置在住宅建筑的首层或首层及三层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性住房。本题中的建筑高度为,为二类高层住宅建筑。
持续更新中......
待我足够强大
2022年的一级消防工程师考试即将正式开始,各位考生们目前正在报名和备考的阶段中,各位考生在平时的复习备考过程中的做题练习是否有效呢?我在本文中为大家整列了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,快来看看吧!
1.【题干】某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于( )。
【选项】
A.水平边墙型洒水喷头
B.直立型洒水喷头
C.下垂型洒水喷头
D.隐蔽型洒水喷头
【答案】A
2.【题干】某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB504441)的是( )。
【选项】
A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°
B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为175°
C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面
D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离
【答案】A
3.【题干】某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是( )。
【选项】
A.自动消防设施年度检测报告
B.单位火灾记录
C.灭火和应急疏散预案演练记录
D.义务消防队消防装备配备表
【答案】D
4.【题干】对某办公建筑的多樘防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB5087)的是( )。
【选项】
A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm
门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm
C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm
D.门扇的开启力测量值为40N~60N
【答案】B
5.【题干】某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是( )。
【选项】
A.单位总预案
B.部门分预案
C.工种细项预案
D.消防控制室专项预案
【答案】C
6.【题干】某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是( )。
【选项】
A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改
B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改
C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填写巡查记录,立即报领导批示整改
D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改
【答案】D
7.【题干】某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是( )。
【选项】
A.编制依据
B.编制目的
C.适用范围
D.编制人员
【答案】D
8.【题干】下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是( )。
【选项】
A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次
B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验
C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查
D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验
【答案】C
9.【题干】某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.消防电梯前室的长和宽均为3m
B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室
C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室
D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔
【答案】C
10.【题干】某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m2,各店铺建筑面积为110m2~230m2,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按( )的标准执行。
【选项】
A.一类高层住宅建筑
B.二类高层住宅建筑
C.一类高层公共建筑
D.二类高层公共建筑
【答案】B
11.【题干】某人防工程用作商场,被划分A,B,C,D四个防火分区,建筑面积分别为1500,950,950,1000,每个防火分区设置两个安全出口,某机构进行安全出口检查,下列不符合的是( )。
【选项】
A.防火分区B一个安全出口直通室外,另一个直通避难走道
B.防火分区C一个安全出口直通室外,另外一个直通A防火分区
C.防火分区A一个安全出口直通室外,另外一个直通B防火分区
D.防火分区D一个安全出口直通室外,另一个直通B防火分区
【答案】C
12.【题干】某酒店建筑面积为3000m2,未经消防救援机构许可擅自投入使用,根据《中华人民共和囯消防法》酒店将面临的行政处罚是( )。
【选项】
A.主要负责人被警告
B.被责令停业
C.被罚款一万元
D.主要负责人被罚款五百元
【答案】B
13.【题干】对某建筑的防火卷帘进行检查,不符合****中间应该有个卷帘规范****的有( )。
【选项】
A.手动操作防火卷帘控制器上的按钮,可控制防火卷帘的上升,下架和停止
B.防火卷帘电动启、闭的运行速度为
C.自重功能下降检查时,防火卷帘,下降速度为5mmin
D.防火卷帘启、闭运行的最大噪声为80db
【答案】B
14.【题干】不能利用末端试水装置进行测试的是( )。
【选项】
A.报警阀组的启动功能测试
B.系统的流量压力测试
C.压力开关联动启泵功能
D.水力警铃的报警功能测试
【答案】B
15.【题干】下列设备中,用于测量泡沬灭火系统发泡倍数的是( )。
【选项】
A.电导仪
B.电子秤
C.流量计
D.秒表
【答案】B
16.【题干】某消防技术服务机构在不具备从业次的情况下开展了消防技术服务活动。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应责令改正,对该消防技术服务机构处五万元以上十万元以下罚款,并( )。
【选项】
A.对该消防技术服务机构直接负责的主管人员和其他直接责任人人员处万元以上五万元以下罚款
B.对该消防技术服务机构主要负责人处警告
C.吊销该消防技术服务机构营业执照
D.查封该消防技术服务机构办公场所
【答案】C
17.【题干】对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有( )。
【选项】
A.触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动
B.手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室
C.触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位
D.手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶轮旋转方向正确,内风机运转平稳、无异常振动与声响
【答案】B
18.【题干】某消防技术服务机构对某储罐的液上喷射泡沫灭火系统进行年度检测。喷泡沫试验时,发现泡沫产生器喷出液体后5min内无泡沫,随后逐渐喷出白色泡沫。产生上述情况最可能的原因是( )。
【选项】
A.泡沫混合液管道中的水未排空
B.泡沫液过期
C.泡沫产生器吸气口被异物堵塞
D.泡沫比例混合器故障
【答案】C
19.【题干】《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化消防执法改革的意见>的通知》(厅字(2019)34号)明确了多项消防执法改革的具体任务,不属于《关于深化消防执法改革的意见》明确的改革任务的是( )。
【选项】
A.取消消防技术服务机构资质许可
B.建设工程消防设计审查验收工作由消防救援机构移交至住房和城乡建设部门
C.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管
D.放宽消防产品市场准入限制
【答案】B
20.【题干】某会展中心开展灭火和应急疏散预案演练后,针对演练情况编制了书面总结报告。根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于总结报告必须包括的内容是( )。
【选项】
A.演练准备情况的评价
B.演练发现的主要问题
C.演练预算的执行情况
D.演练的最佳顺序建议
【答案】C
21.【题干】某化工厂容积为1000m3的压力球罐采用水喷雾灭火系统进行防护,某消防技术服务机构对该水喷雾灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)的是( )。
【选项】
A.水雾喷头类型为离心雾化喷头
B.水雾喷头与球罐外壁之间的距离为
C.水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向相接
D.水雾喷头喷口朝向球心
【答案】B
22.【题干】某单位制定了消防控制室管理规定,该管理规定的下列条款中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.实行每日24h专人值班
B.每班2人值班,其中至少1人持有消防设施操作员职业资格证书
C.确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态
D.确保消防水池、高位消防水箱等消防储水设施水量充足
【答案】B
23.【题干】某建筑高度为27m的服装加工厂房,地上6层,下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.沿厂房的两个长边设置消防车道
B.消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为22M
C.除首层外,厂房外墙每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口
D.外墙上供消防救援人员进入的窗口净高度和净宽度分别为和
【答案】C
24.【题干】消防救援机构对某建筑高度为99m的酒店开展消防监督检查,下列检查结果中,符合《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)的是( )。
【选项】
A.外墙上广告牌采用难燃材料制作
B.餐饮部每季度清洗一次排油烟管
C.餐饮部在地下一层设置1个液化石油气钢瓶库
D.酒店每月开展一次防火检查
【答案】B
25.【题干】对某电力调度楼的火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防联动控制系统》(GB16806)的是( )。
【选项】
A.切断消防应急广播设备的广播信息传输线,消防应急广播设备在110s时发出故障信号
B.切断某消防电话分机与电话总机之间的连接线,消防电话总机在45s时发出故障信号
C.切断消防控制室图形显示装置与消防联动控制器之间的通信线,图形显示装置在95s时发出故障信号
D.切断气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线,气体灭火控制器在80s时发出故障信号
【答案】A
26.【题干】某高层建筑采用减压阀分区供水。某消防技术服务机构对该建筑消防给水系统进行了检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及淌火检系统技术规范》(GB50974)的是( )。
【选项】
A.比例式减压阀垂直安装,水流方向向下
B.减压阀的阀前压力为,阀后压力为
C.低区每个供水分区设置——组比倒式减压阀组
D.减压阀前后设压力表,压力表的表盘直径为100mm
【答案】C
27.【题干】某消防技术服务机构对某大型商业维合体进行检查,下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防安企管理规则(试行)》C应急消(2019)314号)要求的是( )。
【选项】
A.地下一层建筑面积为200m2的快餐店使用电加热设施
B.地上四层的儿童游乐场设有2部独立的疏散楼梯
C.地上二层的餐厅厨靠外墙布置
D.地上三层的餐厅厨采用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔
【答案】B
28.【题干】根据现行行业标准《人员密集场所消防安全管理》(XF654),商场的下列部位中,应按消防安全重点部位要求进行管理的是( )。
【选项】
A.灭火器材库房
B.会议室
C.总经理办公室
D.变配电室
【答案】D
29.【题干】某消防技术服务机构在完成某建筑消防设施维护保养业务后,未在该建筑的醒目位置公示消防技术服务信息。根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),该消防技术服务机构被责令改正,并将面临的行政处罚是( )。
【选项】
A.被处一万元以上三万元以下罚款
B.被处五千元以上一万元以下罚款
C.被处五万元以上十万元以下罚款
D.被处五千元以下罚款
【答案】D
30.【题干】某住宅楼物业单位在开展防火巡查时,发现业主王某在自家户门外加装的鞋柜遮挡了消火栓箱,导致消火栓无法正常使用根据《中华人民共和国民法典》,下列说法中错误的是( )。
【选项】
A.王某的行为损害了该住宅楼内其他业主的合法权益
B物业单位应当及时采取合理措施制止王某的行为
C.物业单位责令王某改正并处五百元罚款
D.该住宅楼全体业主对建筑消防设施享有共同管理权
【答案】C
一级消防工程师考试考什么
注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》
《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题 ;2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。
多想成病
2022年的一级消防工程师考试目前各地区都已经陆续开始了考试报名,已经开始报名了,那考试也就不远了,各位考生的复习进度需要加快一些了!我为大家整列了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,供大家复习参考,欢迎大家阅读!
31.【题干】某消防技术服务机构对某建筑的湿式自动喷水灭火系统进行评估,下列检查结果中,属于现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261)验收缺陷项目中严重缺陷项的是( )。
【选项】
A.消防泵未设置应急照明灯具
B.消防水泵停泵时,水锤淌除设施后的压力为水泵出口额定压力的倍
C.在未端试水装置处以1Ls流量放水,放水开始后6min时消防水泵启动
D.手动后动消防泵,90s时消防泵投入正常运行
【答案】D
32.【题干】某区教育局编制了全区中小学校园消防安全宣传教育方案,方案中不符合《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号)要求的是( )。
【选项】
A.各学校结合119消防宣传日组织学生参观当地消防救援站
B.各学校在每学期开学时组织学生开展专题消防安全教育
C.各学校每两学年至少组织学生开展一次疏散逃生演练
D.各学校至少确定一名教师担任消防安全课教员
【答案】C
33.【题干】某消防救援机构对液化烃储罐区开展了消防监督检查。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),下列检查结果中属于重大火灾隐患直接判定要素的是( )。
【选项】
A.罐区设置的防爆电气设备已失效
B.消防控制室操作人员无相应资格证书
C.罐区内未配置灭火器
D.罐区未设置消防冷却水系统
【答案】D
34.【题干】某建筑高度为35m的办公楼,地上11层,地下1层,每层建筑面积为3200m建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室
B.消防电梯前室的长和宽均为3m
C.地下室层高为4m消防电梯通至地下室
D.消防电梯井与相邻电梯井用耐火极限为的防火隔墙分隔
【答案】A
35.【题干】根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),不属于重大火灾隐患判定应坚持的原则是( )。
【选项】
A.集体讨论
B.实事求是
C.科学严谨
D.客观公正
【答案】A
36.【题干】某消防技术服务机构对某粉尘车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。
【选项】
A.排除粉尘的排风系统设置导除静电接地装置
B.排风管为金属管道
C.排风设备间净高为,房间地面低于室外设计地面
D.净化粉尘的管道上设置单向泄压阀
【答案】C
37.【题干】某消防技术服务机构对某大型石化企业的泡沫灭火系统进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151)的是( )。
【选项】
A.主、备用泡沫消防水泵均使用柴油机消防泵
B.泡沬站与储罐罐壁的最小距离为30m
C.泡沫比例混合装置具备远程控制功能
D.桨油机具有2组蓄电池井联启动功能、机械启动与手动盘车功能
【答案】A
38.【题干】根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号),下列关于行业部门应当履行的消防宣传教育培训职责的说法中,错误的是( )。
【选项】
A.人力资源和社会保障部门应当依法在职责范围内对消防安全专业培训机构进行审批和监督管理
B.旅游行政部广门应当指导和监督相关旅游企业开展消防安全教育培训工作
C.教育行政部门应当指导社区居民委员会、村民委员会和各类福利机构开展消防安全教育培训工作
D.住房和城乡建设行政部门应当指导和监督物业服务企业开展消防安全教育培训工作
【答案】C
39.【题干】某歌舞厅,地上2层,每层设有一条长45m,宽,净高的内走道,走道一侧设有舞厅,舞厅室内净高为。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.各层采用结构梁、隔墙及挡烟承壁划分防烟分区
B.每层内走道分别划分为一个防烟分区
C.舞厅防烟分区的长边长度为38m
D.建筑面积为70m2的卡拉OK包房未设置排烟设施
【答案】C
40.【题干】对某大型物流企业的火灾自动报警系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.火灾报警控制器发出火警信号后3s,消防控制室图形显示装置显示报警信号
B.切断火灾报警控制器主电源,备用电源自动投入后3s,火灾报警控制器显示主电源故障
C.测试点环境噪声为68dB,火灾声光警报器动作后的声压级测量值为80dB
D.测试点的火灾声光警报器闪光频率为2Hz
【答案】C
41.【题干】某消防技术服务机构对某高层综合楼的消防设施开展了维护保养,根据《社会消防技术服务管理规定》136号,该消防技术服务机构应在服务项目完成之日起至多( )通过社会消防技术服务信息系统将技术服务项目目录予以备案。
【选项】
日
日
日
日
【答案】C
42.【题干】某消防技术服务机构对某室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的有( )。
【选项】
A.消防水泵出水管上安装的试水管管径为DN50
B.消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀
C.消防水泵的出水管上设置有压力表、明杆闸阀、止回阀
D.开启屋项试验消火栓后,消防水泵自动启动并投入正常运转用时50s
【答案】A
43.【题干】对某建筑的防火卷帘进行检查不符合《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877-2014)的是( )。
【选项】
A.手动操作防火卷帘控制器上的按钮,可控制防火卷帘的上升,下降和停止
B.防火卷帘电动启、闭的运行速度为
C.自重功能下降检查时,防火卷帘,下降速度为5m min
D.防火卷帘启、闭运行的最大噪声为80db
【答案】B
44.【题干】某消防技术服务机构对某高层大型商业综合体开展了消防安全评估。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),下列检查结果中,不属于重大火灾隐患综合判定要素的是( )。
【选项】
A.商场外窗被广告牌遮挡
B.消防水泵房的门未直通安全出口
C.办公场所的安全出口被封堵
D.消防车登高操作场地上停放私家车
【答案】B
45.【题干】某商业集团消防主管部门对集团旗下某大型商业综合体开展消防安全检查。下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消(2019)314号)要求的是( )。
【选项】
A.疏散通道上采用密光型疏散指示标志
B.在有顶棚的步行街顾客休息区设置铁质休息座椅
C.安全出口采用火灾时能自动关闭并反馈信号的常开式防火门
D.在能通至屋面的楼梯间内每层张贴“可通至屋面”的标识
【答案】A
46.【题干】某消防技术服务机构对某丙酮仓库进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016的是( )。
【选项】
A.仓库室内走道设置普通型应急照明灯具
B.仓库门洞处修筑高155mm的慢坡
C.仓库泄压面屋面板采用质量为60kgm2的夹芯
D.仓库泄压面墙体采用质量为60kgm2的泡沫混凝土复合板墙体
【答案】A
47.【题干】某酒店的火灾报警控制器显示某个感温火灾探测器故障分析产生上述故障的原因,可以排除的是( )。
【选项】
A.探测器灵敏度降低
B.探测器与底座接触不良
C.探测器底座与报警总线接触不良
D.探测器本身损坏
【答案】A
48.【题干】某消防技术服务机构对某建筑的机械排烟系统进行年度检测。检测时开启排烟风机,风机正常运转后,测得与排烟风机对应的某排烟口的风速值为0。对产生该现象的原因进行分析,可以排除的是( )。
【选项】
A.排烟防火阀处于关闭状态
B.排烟管道堵塞
C.排烟口位于排烟管道的末端
D.排烟风机与排烟管道未连接
【答案】C
49.【题干】王某为商场工程部人员,负责该商场消防设施的日常维护保养,依据《人员密集场所消防安全管理》(XF654)下列不属于王某应当履行的职责有( )。
【选项】
A.熟悉和掌握消防设施的功能和操作规程
B.编制单位的灭火和应急疏散预案
C.按照制度和规程对消防设施进行检查、维护和保养进行防火巡查,做好记录
D.做好消防设施运行、操作、故障记录
【答案】B
50.【题干】某消防技术服务机构对某高层综合楼进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.西侧楼梯间前室内设置开水间,并采用轻钢龙骨加防火板和乙级防火门分隔
B.北侧消防电梯前室经过长度为35m的通道通向室外
C.南侧防烟楼梯间及其合用前室共用一套机械加压送风系统
D.东侧楼梯间在首层采用扩大的防烟楼梯间前室通向室外
【答案】D
51.【题干】某消防技术服务机构对某建筑高度为150m的住宅楼进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。
【选项】
A.第一个避难层的顶板至灭火救援场地地面的距离为
B.避难区设置消火栓和消防软管卷盘
C.避难层内设置隔墙耐火极限为的物业办公室
D.避难区设置可开启甲级防火窗并张贴应急救援窗口标识
【答案】C
52.【题干】根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号),下列关于行业部门应当履行的消防宣传教育培训职责的说法中,错误的是( )。
【选项】
A.人力资源和社会保障部门应当依法在职责范围内对消防安全专业培训机构进行审批和监督管理
B.旅游行政部门应当指导和监督相关旅游企业开展消防安全教育培训工作
C.教育行政部门应当指导社区居民委员会、村民委员会和各类福利机构开展消防安全教育培训工作
D.住房和城乡建设行政部门应当指导和监督物业服务企业开展消防安全教育培训工作
【答案】C
53.【题干】某单位室外消防给水管道采用球墨铸铁管,系统工作压力为06MPa因管道泄漏严重,请某消防技术服务机构更换了泄漏部分的管道消防技术服务机构换管道进行水压强度试验时,最小试验压力应为( )。
【选项】
【答案】C
54.【题干】某商场室内高度为50m,对该商场的消防应急照明和疏散指示系统进行检查。下列检查结果中不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)的是( )。
【选项】
A.疏散走道侧墙上标志灯具底边距地面的高度为
B.吊装灯具一端采用金属吊杆、另一端利用灯具电源线固定在顶棚上
C.大型安全出口标志灯具底边距地面的高度为4m
D.出口标志灯采用吊装式安装距安全出口所在墙面的距离为30mm
【答案】B
55.【题干】某建筑地上28层,地下2层,建筑高度为103m。地上一层为超市,建筑面积为2000m2地上二至二十八层为住宅。下列检查结果中不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。
【选项】
A.楼板采用不燃材料,耐火极限为
B.柱采用不燃材料,耐火极限为
C.梁采用不燃材料,耐火极限为
D.屋顶承重构件采用不燃材料,耐火极限为
【答案】A
56.【题干】根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263),下列维护保养内容中不属于气体灭火系统月度维护保养内容的是( )。
【选项】
A.低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查
541气体灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力检查
C.预制灭火系统的设备状态和运行状况检查
D.低压二氧化碳储存装置的运行情况检查
【答案】D
57.【题干】对某办公建筑的火灾自动报警系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.点型感烟火灾探测器距离空调送风口的水平距离为
B.安装在办公室的点型感烟火灾探测器距梁边的水平距离为
C.在宽度为25m的内走道顶棚上安装的点型感烟火灾探测器的间距为18m
D.被凸出顶棚650mm的结构梁隔断的梁间区域设有火灾探测器
【答案】C
58.【题干】某消防技术服务机构对某二级耐火等级的单层纺织品仓库进行了防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.仓库与周边1座变压器总油量为的室外降压变电站最近距离为
B.仓库与相邻1幢多层木结构民宿的最近距离为
C.仓库与相邻幢设有3个修车位的修车库最近距离为
D.仓库与相邻1幢建筑高度32m的住宅建筑主楼最近距离为
【答案】D
59.【题干】某地下1层商场,分为5个建筑面积均小于20000m2的独立区域,通过一直径为20m的圆形下沉式广场相连通,广场内设2部弧形散开式楼梯通向地面,下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.弧形楼梯上、下两级踏步形成的平面角度为
B.下沉式广场内设有占地面积为120m的充气式儿童游乐设施
C.各区域通向下沉式广场的门最近边缘之间的水平距离最大值为12m
D.广场设不燃性防风雨蓬,雨蓬四周均匀布置高度为、开口面积为75m开口
【答案】A
60.【题干】某消防技术服务机构对某高层建筑的火灾自动报警系统进行检测,下列检测中,不属于现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》系统检测、验收结果判定准则A类不合格项的是( )。
【选项】
A.某感烟火灾探测器无法发出报警信号
B.某火灾声光警报器无法发出声光警报信号
C.某消防电话分机无法与消防电话总机通话
D.某防火卷帘控制器无法控制防火卷帘升降
【答案】C
一级消防工程师考试考什么
注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》
《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题 。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题 ;2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。