【导读】消防应急照明检查与维护是二级消防工程师重要考点之一,也是日常进行消防检查过程中必然要检查的一项,当然也需要做好日常的维护工作,避免在使用的过程中出现这样那样的问题,下面给大家带来的就是消防应急照明检查与维护考点具体内容以及对应的练习题,赶紧来一起学习一下吧。

一、场景描述

某办公楼共3层,总建筑面积约6000┫。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标志灯16只,单向壁挂应急标志灯48只,工程实物照片见图2-40-1.应急照明配电箱安装在每一层的楼层配电间,正常工作时灯具由应急照明配电箱供电,应急工作时由自带的蓄电池供电。系统已经通过消防检测和验收,投入正常运行。办公楼内设置了火灾自动报警系统。

二、案例说明

本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:

(一)应急照明和疏散指示系统档案资料管理。

(二)日常检查。

(三)定期维护保养。

(四)结果处理

关键知识点及依据

(一)依据:《应急照明和疏散指示系统技术规范》。

(二)知识点

1.文件和资料管理

系统正式启用后,应保管好下述文件资料:

(1)系统竣工图及设备的技术资料。

(2)系统的操作规程及维护保养管理制度。

(3)系统操作员名册及相应的工作职责。

(4)值班记录、日常检查记录、维护保养记录和相关使用图表。

2.日常检查

(1)系统保持连续正常运行,不得随意中断。

(2)检查消防应急灯具外观结构是否有破损。

(3)检查消防应急标志灯具的工作状态,一旦发现光源熄灭、疏散指示方向更改或故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。

(4)检查消防应急照明灯具的工作状态,如果故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。

(5)检查应急照明配电箱是否有故障。

(6)记录检查情况。

3.定期维护保养

每季度检查和试验消防应急照明和疏散指示系统的下列功能,并按要求填写相应的记录。

(1)检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态。

(2)模拟消防联动控制信号联动应急照明配电箱,检查系统转入应急工作状态的控制功能。

(3)检查灯具的应急工作时间。

如果系统全部功能正常,不存在故障,则填好《定期维护保养记录表》并存档。如发现系统存在问题和故障,相关人员还要应填写《故障维修记录表》,并向单位消防安全管理人报告。单位消防安全管理人应立即组织维修。当场有条件维修解决的当场维修解决;当场没有条件维修解决的,尽可能在24小时内维修解决。需要由供应商或者厂家提供零配件或协助维修解决的,若不影响系统主要功能的,可在7个工作日内解决。故障排除后经单位消防安全管理人检查确认。维修情况应记入《故障维修记录表》并存档。

思考题

(一)单项选择题

1.应急照明与疏散指示系统的定期维护保养周期,不应大于( )天。

2.高危险区域使用的应急照明与疏散指示系统,应急照明转换时间不应大于( )S.

(二)多项选择题

消防应急照明和疏散指示系统日常检查内容包括( )。

A.检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态

B.检查消防应急灯具外观结构是否有破损

C.检查消防应急标志灯具疏散指示方向是否有变化

D.检查消防应急照明灯具是否有故障

E.检查维修保养记录

(三)分析题

某超市,共三层,安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,请简述如何进行消防应急照明灯具检查?

[参考答案]

(一)1.(B),2.(D)

(二)(ABCD)

(三)答题要点:

1.检查消防应急灯具的工作状态指示灯,查看灯具是否有故障。

2.检查消防应急标志灯具的疏散标志指示方向是否与实际疏散方向一致。

3.模拟消防联动控制信号,使灯具转入应急工作状态。

4.记录灯具应急工作时间,不小于灯具本身标称的应急工作时间。

5.检查安装区域的最低照度是否符合设计要求。

二级消防工程师考点有很多,这只是其中之一,当然想要学好各个考点,还需要大家进行认真总结,然后再进行针对性备考,重要的、常考的点必须抓住,对于2021年考生,首先需要了解的就是二级消防工程师报考条件是什么,符合必要条件再进行考试备考也不迟,加油!

21评论

他呼吸的声音

2019年一级消防工程师考试真题及答案解析,建设工程教育网在考后第一时间整理及公布,包含消防技术实务、综合能力、案例分析,还有名师视频详解。

147评论

终究留下了寂寞

练习题二

1、二级酸性腐蚀品危险性较小,它能使动物皮肤在(D)小时内出现可见坏死现象。

A、1

B、2

C、3

D、4

2、下列属于碱性腐蚀品的是(C)。

A、葱

B、乙酰氯

C、二环乙胺

D、木馏油

3、可燃性物质与(D)作用,遇着火源时即能发生燃烧。

A、腐蚀性

B、毒害性

C、窒息性

D、氧化性

4、一级酸性腐蚀品。它能使动物皮肤在(C)分钟内出现可见坏死现象。

A、1

B、2

C、3

D、4

5、下列物质中,( C)是腐蚀品。

A、高锰酸钾

B、夜光粉

C、氢氧化钠

D、硫磺

6、下列不属于有毒或刺激性的气体是( D )。

A、氯化氢

B、光气

C、氰化氢

D、二氧化碳

7、实验结果表明,在室内的上层温度达到( A )℃时会引起轰燃。

A、400~600

B、800

C、800~1000

D、1200

8、回燃是在( B )附近发生的非均匀预混燃烧。

A、密闭房间的吊顶

B、烟气与空气交界面

C、房间地面

D、房间四周墙壁

9、大多数氧化剂和( B )发生剧烈反应,放出剧毒气体。

A、爆炸品

B、强酸液体

C、碱性物体

D、易燃液体

10、漂白粉吸水后不仅能放出氧,还能放出大量的`( B )。

A、氢

B、氯

C、氨

D、甲烷

11、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( A )的产品。

A.认证(认可) B.型号 C.规格 D.检验报告

12、火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下者,抽验( B )只。

13、公称直径DN100, 减压比为2的比例式减压阀, 当其动压系数为时, 如阀前压力为P1=, 没有流量输出时, 阀后P1=, 当打开放水阀放水时, 阀后压力应为( B )。

MPaMPaMPa

104、信号阀的信号监视装置是监视阀的( B ) 的阀位。

A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度

15、国家标准规定的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( B )MPa。

16、湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时, 表示( B )。

A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严

D.水泵前阀门未打开

17、水泵铭牌所标出的额定流量是指(B )。

A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量

C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量

18、利用泡沫消火栓进行喷水试验时, 主要检测的项目是( A )。

A.泡沫消火栓的出口压力 B .泡沫消火栓的进口压力

C.泡沫消火栓的射程 D.泡沫液发泡倍数

19、防烟分区分隔构件的作用是( A )。

A.在排烟时间内组织积蓄热烟气 B.阻挡热烟气蔓延

C.有利于感温探测器和闭式喷头动作 D.有利于烟气排出

20、防烟分区不应跨越( B )。

A.楼层 B.防火分区 C.房间 D.不同性质区域

60评论

没人

1、当采用薄型、超薄型钢结构防火涂料时,需检查涂料的膨胀倍数。其中,薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥( )mm;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数为≥( )mm。A10,5B3,5C5,3D5,102、某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高士室外地面标高,地上 7 层,局 部 8 层,一层至七层为标准层,每层建筑面积 1100 ㎡,七层屋面面层标高+,八层为设备 用房,建筑面积 290 ㎡,八层屋面面层标高+。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》, 该建筑类别为( )。A二类高层住宅建筑B二类高层公共建筑C多层住宅建筑D多层公共建筑3、某地区新建成一座 58 米的高级宾馆拟投入营业,建设单位在 2 月 26 日向当地人民政府消防救援机构申请消防安全检查,则消防救援机构最迟应自受理申请之日起( )个工作日内,对该场所进行消防安全检查。A5B7C10D154、某消防设施检测单位出具失实文件,给他人造成损失。根据《消防法》,下列处置正确的 是( )。A对该单位处五万元以上十万元以下罚款B由原许可机关依法责令停止执业或者吊销单位资质C该单位依法承担赔偿责任D对该单位处一万元以上五万元以下罚款5、检查钢结构防火涂料时,应与选用的样品对比,检查用于工程上的钢结构防火涂料的品种与颜色是否与设计选用及规定的相符。下列结构中,当其耐火极限在及以上时,钢结构防火涂料宜选用厚涂型的是( )。A室内裸露钢结构B轻型屋盖钢结构C高层全钢结构D有装饰要求的钢结构6、对某民用建筑进行防火检查,查阅资料得知,该建筑地上 7 层,首层至三层为商场,层高 5m,每层建筑面积 1200m2,四层及以上为住宅,层高 3m,户门均采用乙级防火门。住宅与商场安 全出口分别独立设置,下列关于该建筑的检查结果中,不符合规范要求的是( )。A该建筑耐火等级为二级B该建筑屋顶消防水箱容积为 18m3C商场与住宅建筑采用无门、窗、洞口的防火墙和不燃性楼板进行分隔D商场与住宅建筑外墙上、下层开口之间设置高度为的实体墙7、某 50m 商业建筑,顶层设多个商务会议厅。对商务会议厅的检查结果如下:①最大会议 厅建筑面积 400m2,设三个宽的疏散门;②最小会议厅 200m2,设两个宽疏散门;③每 个会议厅均采用塑料壁纸装修墙面。其中符合规范要求的有( )。A0 项B1 项C2 项D3 项8、下列关于建筑选址的检查,不正确的是( )。A甲、乙、丙类液体的仓库,布置在地势较低的地带B液化石油气储罐区所在地全年最小频率风为东北风,储罐区位于西南角C生产和储存爆炸物品的企业选择在多面环山、附近没有建筑的地方D生产、储存易燃易爆危险物品的工厂、仓库,设置在了城市的边缘9、某单层木器加工厂房建筑面积 4200m2,耐火等级二级,厂房内设置油漆工段,该油漆工 段采用封闭的喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置了可燃气体探测报警系统,油 漆工段的建筑面积 220m2,消防机构对该厂房与周边建筑物的防火间距进行检查,检查如下,其 中符合规范要求的是( )。A与三级耐火等级的多层服装加工厂房(建筑高度 8m)的防火间距为 13mB与一级耐火等级的镁粉厂房(建筑高度 30m)的防火间距为 12mC与总蒸发量为 8th 的燃煤锅炉房(建筑高度 9m)的防火间距为 31mD与二级耐火等级的办公大楼(建筑高度 30m)的防火间距为 30m10、以下( )是大型群众性活动消防安全工作的第一责任人。A承办单位消防安全责任人B活动场地产权单位法人C承办单位分管安全的领导D活动场地产权单位消防安全管理人免费的考试搜题刷题网站,还支APP和小程序。里面大部分的题都有解析,而且还支持上传自己的题库,历年真题、模拟题包括解析,方便检验学习效果,网站涵盖了数百万的公务员、教师、建筑工程、注册会计师、考研、经济金融、特种作业、安全操作等各种题库以及一些常见的真题模拟题库让大家免费刷题学习!各大商店搜考试宝即可下载,查看完整试题!