【篇一】2021年一级消防工程师考试技术实务知识点梳理
电力变压器是由铁芯柱或铁轭构成的一个完整闭合磁路,由绝缘铜线或铝线制成线圈,形成变压器的原、副边线圈。除小容量的干式变压器外,大多数变压器都是油浸自然冷却式,绝缘油起线圈间的绝缘和冷却作用。变压器中的绝缘油闪点约为135℃,易蒸发燃烧,同空气混合能形成爆炸混合物。
变压器内部的绝缘衬垫和支架大多采用纸板、棉纱、布、木材等有机可燃物质组成,如1000kVA的变压器大约用木材,用纸40kg,装绝缘油1t左右。所以,一旦变压器内部发生过载或短路,可燃的材料和油就会因高温或电火花、电弧作用而分解、膨胀以致气化,使变压器内部压力剧增。这时,可引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,燃烧着的油流又会进一步扩大火灾危险。
【篇二】2021年一级消防工程师考试技术实务知识点梳理
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求,电力变压器的安全设置应符合以下要求:
1.油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其他防火设计应按《火力发电厂和变电所设计防火规范》(GB50229-2006)等规范的有关规定执行。
2.油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。当确有困难时可贴邻民用建筑布置,但应采用防火墙隔开,且不应贴邻人员密集场所。
3.变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)等规范的有关规定。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗。
4.多层民用建筑与变电所的防火间距,应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定。10kV以下的预装式(箱式)变压器与建筑物的防火间距不应小于。
5.油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
(1)变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位。
(2)变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的不燃性防火挑檐或高度不小于的窗槛墙。
(3)变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于的不燃性隔墙和的不燃性楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。
(4)变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于的不燃烧体墙隔开。
(5)油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。
(6)应设置火灾报警装置。
(7)应设置与油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定,单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;设置在高层民用建筑内、充可燃油的高压电容器和多油开关室均宜采用水喷雾灭火系统。设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。
【篇三】2021年一级消防工程师考试技术实务知识点梳理
1.防止变压器过载运行。
2.保证绝缘油质量。
3.防止变压器铁芯绝缘老化损坏。
4.防止检修不慎破坏绝缘。
5.保证导线接触良好。
6.防止雷击。
7.短路保护要可靠。
8.保持良好的接地。
9.防止超温。
10.变压器室应配备相应消防设施,如线型感温火灾探测器等探测报警设备、二氧化碳或IG541等自动灭火系统和应急照明系统。
11.应经常对运行中的变压器进行检查、维护,包括变压器的声音、油面、接地、温度表保护装置、套管以及变压器整体整洁等是否完好、正常,便于及早发现隐患即时处理。
愿你是时光盗不走的情人
为您整理“一级消防工程师技术实务考点:火灾探测器分类”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。
一级消防工程师技术实务考点:火灾探测器分类
火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一,它至少含有一个能够连续或以一定频率周期监视与火灾有关的适宜的物理和或化学现象的传感器,并且至少能够向控制和指示设备提供一个合适的信号,是否报火警或操纵自动消防设备,可由探测器或控制和指示设备做出判断。火灾探测器可按其探测的火灾特征参数、监视范围、复位功能、拆卸性能等进行分类。
(一)根据探测火灾特征参数分类
火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合等五种基本类型:
1.感温火灾探测器:响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
2.感烟火灾探测器:响应悬浮在大气中的燃烧和或热解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等等。
3.感光火灾探测器:响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器,又称火焰探测器,进一步可分为紫外、红外及复合式等类型。
4.气体火灾探测器:响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。
5.复合火灾探测器:多合一探测器,它进一步又可分为烟温复合、红外紫外复合等火灾探测器。
此外,还有一些特殊类型的火灾探测器,包括:使用摄像机、红外热成像器件等视频设备或它们的组合方式获取监控现场视频信息,进行火灾探测的图像型火灾探测器;探测泄漏电流大小的漏电流感应型火灾探测器;探测静电电位高低的静电感应型火灾探测器;还有在一些特殊场合使用的、要求探测极其灵敏、动作极为迅速,通过探测爆炸产生的参数变化(如压力的变化)信号来抑制、消灭爆炸事故发生的微压差型火灾探测器;利用超声原理探测火灾的超声波火灾探测器等。
(二)根据监视范围分类
火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。
1.点型火灾探测器:响应一个小型传感器点附近的火灾特征参数的探测器。
此外,还有一种多点型火灾探测器:响应多个小型传感器(例如热电偶)附近的火灾特征参数的探测器。
2.线型火灾探测器:响应某一个连续路线附近的火灾特征参数的探测器。
(三)根据其是否具有复位(恢复)功能分类
火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。
1.可复位探测器:在响应后和在引起响应的条件终止时,不更换任何组件即可从报警状态恢复到监视状态的探测器。
2.不可复位探测器:在响应后不能恢复到正常监视状态的探测器。
(四)根据其是否具有可拆卸性分类
火灾探测器根据其维修和保养时是否具有可拆卸性,分为可拆卸探测器和不可拆卸探测器两种类型。
1.可拆卸探测器:探测器设计成容易从正常运行位置上拆下来,以方便维修和保养。
2.不可拆卸探测器:在维修和保养时,探测器设计成不容易从正常运行位置上拆下来。
北城以北深海未眠乀
【导读】2019年一级消防工程师考试相关事宜已经结束,考试通过的考生只要等待通知进行资格审核和证书领取,没有通过的考生就要准备2020年一消考试了,所以大家一定要积极进行备考,今天要给大家介绍的是一级消防工程师工作内容,下面我们就来看看吧。1、消防系统每年定期消防安全和电气安全检测。2、消防灭火器年检和更换充装。3、火灾探测器定期清洗和测试。4、消防报警广播系统测试和维护。5、消防应急演习组织策划及演练。6、消防管理档案创建完善。7、协助政府机构及上级部门消防检查及业务沟通。8、消防设施器材使用消防常识及火灾应急处理教育培训。以上就是一级消防工程师工作内容有关的介绍,如果想要报考一消的考生,大家可以根据自己的实际情况进行报考科目选择,现阶段要做的就是进行2020年一级消防工程师备考,提前进行复习计划的制定,笨鸟一定要先飞。