• 回答数

    3

  • 浏览数

    7225

首页> 工程师报名> 一级消防工程师模拟及答案

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

生根发芽

已采纳

2022年的一级消防工程师考试距离正式开始考试,已经只剩下两个月左右的时间了,在开考之前各位考生是否已经拥有了支撑自己征服这场考试的知识储备和决心呢?我在本文中为大家准备了2022年一级消防工程师考试考前必备模拟题,快和小伙伴一起来看看吧!

为避免因发出警报引起惊慌造成事故,消防站距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院以及商场等容纳人 员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于()。

【答案】C【解析】: 消防站距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院以及商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小 于50m,避免因发出警报引起惊慌造成事故。

某活性炭制造厂房,耐火等级二级,地上3层,建筑高度为10m。拟在其旁边新建一座7层纸张仓库,建筑 高度为25m。两者之间的防火间距不应小于()m。

【答案】A【解析】: 二级多层乙类厂房与高层丙类仓库(隐含条件:高层仓库的耐火等级不低于二级)的防火间距:13+0+0=13m。

某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0000m,室外地面标高,地上7层,局部8层,一至 七层为标准层,每层建筑面积1200m,七层屋面面积层标高±,八层为设备用房,建筑面积 290m,八层屋面面积标高±,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑类别 为()。

A.一类高层住宅建筑

B.二类高层公共建筑

C.多层住宅建筑

D.多层公共建筑

【答案】D【解析】 :《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版) 设备用房占屋面面积比例为2901200=,没有超过四分之一,不计算高度,该建筑高度为21+, 为多层公共建筑。

电气照明是现代照明的主要方式,电气照明往往伴随着大量的热和高温,如果安装或使用不当,极易引发火灾 事故。下列有关照明器具防火的说法,错误的是( )。

A.舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率一般在40W以下,最大不应超60W

B.每一照明单相分支回路的电流不宜超过16a,所接光源数不宜超过60个

C.附带镇流器的各式荧光吸顶灯,禁止直接安装在可燃吊顶上

D.可燃材料仓库不应设置卤钨灯等高温照明灯具

【答案】B【解析】 :舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率一般在40W以下,最大不应超60W。彩灯之间导线应焊接,所有导 线不应与可燃材料接触。故A选项正确。每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个。连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A, 光源数不宜超过60个。连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。故B选项错误。附带镇流器的各式荧光吸顶灯,应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止直接安装在可燃吊顶上。故C选项正确。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)10-2-5:可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热 部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具,配电箱及开关应设置在仓库外,不能设置在可燃材料仓库 内,故D正确。本题答案选择B。

某漂白 粉仓库,若耐火等级为一级,那么最多允许层数为()层。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】C

依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018,关于消防应急照明和疏散指示系统灯具 配电回路的设计,下列说法错误的是()。

A.任一配电回路配接灯具的数量不宜超过60只

B.任一配电回路配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的90%

型灯具配电回路的额定电流不应大于6A

型灯具配电回路的额定电流不应大于10A

【答案】B

下列火灾探测报警系统中的组件不属于触发器件的是()。

A.红外光束感烟探测器

B.手动火灾报警按钮

C.火灾声光警报器

D.点型感温探测器

【答案】C【解析】 :触发器件:在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测 器和手动火灾报警按钮。

大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员按规定进行防火巡查。防火巡查应当填写巡 查记录,()应在巡查记录上签名。

A.消防安全管理人

B.消防安全责任人

C.巡查人员

D.被巡查部门负责人

【答案】C【解析】: 防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应在巡查记录上签名。

与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是()

A.取消了压力表,增加虹吸管

B.取消了安全阀,增加了虹吸管

C.取消了安全阀,增加了压力表

D.取消了压力表,增加了安全阀

【答案】D【解析】: 2019版技术实务教材P428:手提式二氧化碳灭火器的结构与其他手提式灭火器的结构基本相似,只是二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力 表,增加了安全阀。判断二氧化碳灭火器是否失效一般采用称重法。

下列建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是()。

A.设置在四层,房间建筑面积为80m2的歌舞娱乐放映游艺场所

B.设置在二层,房间建筑面积为100m2的歌舞娱乐放映游艺场所

C.高度25m的高层厂房,内长度大于20m的疏散走道

D.民用建筑内长度为18m的疏散走道

【答案】A【解析】 :根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的 歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;应设置排烟设施。A选项应该 设置,B选项可不设置;高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于 40m的疏散走道。应设置排烟设施。C选项可不设置;民用建筑内长度大于20m的疏散走道,应设置排烟设施。D选项可 不设置。本题答案为A。

用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和()。

A.氧化反应

B.热分解反应

C.链传递

D.链式反应自由基

【 答案】D【解析】 :大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由 基。

下列建筑的部位,可不设置应急照明的有()。

A.皂素提取厂房的避难走道

B.某耐火等级为三级的单层服装加工厂房

C.耐火等级为二级的建筑在地上三层设置了一个建筑面积为180平米的餐厅

平米的地下一层的健身房

【答案】C【解析】 :根据《建筑设计防火规范》 第除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:1封闭楼梯间、防 烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);A正确;2观众厅、展览厅、多功能厅和 建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;C选项可不设置应急照明;3建筑面积大于100㎡的地 下或半地下公共活动场所;D正确;4公共建筑内的疏散走道;5人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。B正确。

165评论

只是时光

2022年的一级消防工程师考试将在11月5日和6日进行正式考试,剩下的一个半月时间里,各位考生决定如何进行这最后阶段的复习呢?我为大家带来了2022年一级消防工程师考试《技术实务》考前模拟试题,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!

变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于的不燃烧体墙隔开。(D)

柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应大于——的需要量。(A)

附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,应采用耐火极限不低于一一的隔墙和的楼板与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。(D)

消防水泵房的门应采用甲级防火门;电梯机房应与普通电梯机房之间采用耐火极限不低于的隔墙分开,如开门,应设甲级防火门。(D)

高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,当设在三层以上时,一个厅、室的建筑面积不宜超过一—m2。(A)

除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为()mm。

A75~150

B150~200

C200~250

D250~300

参考答案:A

自动喷水灭火系统的消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离宜为()m。

A5~20

B10~30

C15~30

D15~40

参考答案:D

内部可燃物数量为中等,可燃性也为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所,其火灾危险等级为()。

A轻危险级

B中危险级

C严重危险级

D仓库危险级

参考答案:B

防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。(A)

排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门当管道内的烟气达到一一时排烟阀门自动关闭。(D)

防烟分区不宜大于一—m㎡,长边不应大于60m。(A)

防烟分区当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。(D)

挡烟垂壁是用不燃材料制成,从顶棚下垂的高度一般应距顶棚面50cm以上。(D)

一级消防工程师考试科目

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

一级消防工程师考试题型

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

一级消防工程师各科考试内容

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。

152评论

有些人只适合仰望

【导读】

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内地面标高为±,消防车登高操作场地的地面标高为,首层层高为,地上其余楼层的层高均为。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是(  )。

A.第二个避难层与第一个避难层相距10层设置

B.第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以人计算确定

C.将第一个避难层设置在第十二层

D.第二个避难层的避难净面积按其负担的避难人数乘以人计算确定

2.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是(  )。

A.建筑高度为的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为

B.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为

C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为

D.建筑高度为的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为

3.某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统,该系统应有(  )种启动方式。

4.在对可燃纤维织物加工车问配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择(  )。

A.轻水泡沫灭火器

B.卤代烷灭火器

C.二氧化碳灭火器

D.碳酸氢钠干粉灭火器

5.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是(  )。

A.生产过程中散发二氧化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回分经净化除尘在加热后配部分新风送入送风系统

B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90%

C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为℃

D.铝合金汽车轮胎毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80%

6.下列关于建筑的总平面布局中,错误的是(  )。

A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15 m

B.电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27 m

C.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔

D.空分厂房专用10 kV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻

7.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是(  )。

A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号

B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号

C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口

D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口

8.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是(  )。

A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400 mA

B.对于泄漏电流大于500 mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处

C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路

D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控

9.某汽车库的建筑面积为5100平方米,停车数量为150辆,该汽车库的防火分类应为(  )类。

A.Ⅰ

B.Ⅲ

C.Ⅳ

D.Ⅱ

10.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是(  )。

A.线路短路

B.线路绝缘损坏

C.线路接触不良

D.电压损失

参考答案:CABAA CCCDD

二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

1.在运用事件树分析法进行火灾风险评估的过程中,事件树的编制程序一般包括确定初始事件、(  )和简化事件树几个步骤。

A.推演中间事件

B.建立风险关联

C.实施定性分析

D.判定安全功能

E.绘制事件树

2.关于消防水泵接合器设置要求的表述中,符合规范要求的有(  )。

A.当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口

B.水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15 m,并不宜大于40 m

C.墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为~ m

D.临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑就近设置

E.墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方

参考答案:DE ABDE

146评论

相关问答