回答数
3
浏览数
9228
请别拿你的爱人来压我
1、中间仓库是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。有条件时,中间仓库要尽量设置直通室外的出口。下列关于中间仓库消防安全检查正确的是( )。 A.甲、乙、丙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量 B.丙类中间仓库,采用耐火极限不低于的防火隔墙和耐火极限不低于的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合丙类仓库的相关规定 C.在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的允许建筑面积为6000㎡,中间仓库建筑面积1200㎡,其所服务车间的允许建筑面积不应大于6000㎡ D.甲类中间仓库采用防火墙和耐火极限不低于的不燃性楼板与其他部位分隔 2、《公安部关于修改火灾事故调查规定>的决定》(公安部令第121号)自2012年11月1日起施行,下列对于火灾事故调查规定描述错误的是( )。 A.火灾事故调查一般由县级消防机构按照规定分工进行 B.简易调查程序,由一名火灾事故调查人员调查 C.一般调查程序,火灾事故调查人员不得少于两人 D.当事人对火灾事故认定有异议的,可以自火灾事故认定书送达之日起十五日内,向上一级消防机构提出书面复核申请 3、建筑内设置的防烟分区可以保证在一定时间内,使火场中产生的高温烟气不致随意扩散,以便蓄积和迅速排出,并达到有利于人员安全疏散、控制火势蔓延和减少火灾损失的目的。下列关于防烟分区设置描述错误的是( )。 A.挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于规范规定的储烟仓厚度 B.当空间净高不大于3m时,防烟分区的允许面积为500㎡ C.公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于时,其防烟分区的长边长度不应大于60m D.当空间净高大于6m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施 4、防烟排烟系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本保障,下列检查项目中,不属于每季度检查项目的是( )。 A.排烟风机 B.排烟防火阀 C.挡烟垂壁 D.排烟窗 5、宾馆和饭店是供旅客住宿、就餐、娱乐和举行各种会议、宴会的场所,具有多功能、综合性的特点。其火灾危险性主要包括:可燃装修材料多、火灾荷载大:建筑结构复杂、火势蔓延迅速;人员聚集、疏散困难等,做好消防宣传与教育培训,对保护人民生命和财产安全至关重要。下列不属于宾馆、饭店消防宣传工作的主要内容和形式的是( )。 A.通过电子显示屏向顾客告知安全出口位置和消防安全注意事项 B.在大堂、餐厅等悬挂或张贴消防宣传标语 C.建立消防安全教育场所,配备必要的消防设备、宣传资料 D.在显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性,在疏散通道、安全出口位置及逃生路线提示消防器材的位置和使用方法 6、消防机构在对某工业区进行安全检查,检查结果如下,其中错误的是( )。 A.某制袜厂房循环使用厂房内的空气,并通过净化处理设备将空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的14 B.某燃气锅炉房采用防爆型的事故排风机,设定正常通风量的换气次数为8次h C.某多层木器厂房的送风管道分层布置,并在进入生产车间处布置防火阀,该厂房的每层送风管共用一个送风系统 D.某单层铝粉厂房,使用湿式除尘器对地面上的积尘进行处理 【参考答案】1-6 DADBCD
天黑陪你到黎明
一级消防工程师资格考试的三门考试科目分别为《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》、《消防安全案例分析》,三个考试科目中主观题科目只有一个,就是《消防安全案例分析》,其他两个科目均为客观题科目。主观题科目《消防安全案例分析》的考试题型为综合案例分析题,一般会有6道大题,其他两个客观题科目考试题型题量相同,均为80个单项选择和20个多项选择。
一级消防工程师科目考试安排:
消防安全技术实务:时长小时,客观题(单选80道题每个1分、多选20道题每个2分),满分120分;
消防安全技术综合能力:时长小时,客观题(单选80道题每个1分、多选20道题每个2分),满分120分;
消防安全案例分析:时长3小时,主观题6道大题,满分120分。
《消防安全案例分析》科目为主观题,其它科目均为客观题,考生答题前要仔细阅读人员注意事项(试卷封二)和作答须知(专用答题卡首页),使用规定的作答工具作答,在专用答题卡划定的区域内作答。
免费领取注册消防工程师学习资料、知识地图:
骚鸡贱货青楼满座
一、情景描述
某会展中心工程地上2层,建筑高度为24m,总建筑面积98000 m2,钢 桁 架结构,耐火等级一级。该建筑一层层高12m,建筑面积85400 m2,主要使用性质为登录大厅、主会议厅、六个展览厅、厨房及设备用房;二层建筑面积12600m2,主要使用性质为会议室及设备用房。该建筑根据使用功能的特殊需要,共划分为15个防火分区。首层有10个防火分区(图3—),二层有5个防火分区;每个防火分区均有两个以上安全出口,安全出口之间的距离均大于5m。本项目中除防火分区划分、疏散设计不符合现行规范的规定而采用消防性能化设计评估之外,室内外消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等建筑消防设施、器材均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。
在本项目的消防性能化设计评估中,为了解决登录大厅内部疏散距离过长、二层会议室楼梯在首层无直接对外出口的问题,将首层大、小展览厅之间的多条通道通过防火墙、防火卷帘分隔,火灾时自动加压送风构成安全疏散通道。针对展览厅防火分区面积扩大问题,通过提高烟控系统的'设计水平,并经数值模拟确保火灾时人员能够安全疏散来解决。
分析题
结合该大型会展建筑的特点,请确定该类建筑消防性能化设计评估的消防安全总目标,并确定两个主要目标。
【参考答案】
答题要点:
1)对于人员聚集场所和会展类建筑,主要目标是建筑结构安全、保护人员的生命安全、保证建筑物内财产的安全,同时为消防救援提供有利的条件。
2)次要目标是避免引燃相邻建筑物、减小火灾发生的可能性、减少商业运营中断、减少火灾对环境的污染。