一级注册消防工程师消火栓

甜甜的咖啡涩涩的牛奶
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    15627

首页> 工程师报名> 一级注册消防工程师消火栓

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

小哥看上一个妞

已采纳

下面是整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室内消火栓”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室内消火栓

一、低层和多层建筑

下列建筑应设置 DN65 的室内消火栓:

1)建筑占地面积大于 300 ㎡的厂房(仓库)。

2)体积大于 5000m³的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等。

3)特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过 1200 个座位的礼堂、体育馆等。

4)建筑高度大于 15m 或体积大于 10000 m³的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑。

5)高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑。

6)对于建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。

室内消火栓——用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于下表的规定;

室内消火栓——超过 10 个且室外消防用水流量大于 15Ls 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。

环装管网——供水安全,当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;环状管道应有可靠的水源保证。

室内消火栓竖管——直径不应小于 DN100,室内消火栓直径不应小于 DN65。

室内消防——给水管网应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消防栓不应超过 5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的应保证检修管道时关闭的竖管不超过 1 根,但设置的竖管超过 3 根时,可关闭 2 根。

室内消火栓——应布置在位置明显易于操作的部位,栓口离地面高度宜为 ,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角,消火栓消防水带长度不宜大于 25m。

室内消火栓的布置——应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于 24m,且体积小于或等于 5000m³的库房,可采用一支水枪的充实水柱到达室内任何部位。

水枪的充实水柱——应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过 6 层的公共建筑和层数超过 4 层的厂房(仓库),不应小于 ;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于 25000 m³的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑、车站、码头、机场建筑等,不应小于 ;其他建筑,不宜小于 。当屋面层有局部功能用房,应设室内消火栓,并应另设一个屋顶消火栓。

二、车库

汽车库、修车库——应设室内消防给水系统。

其消防用水量不应小于下列要求:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的室内消防用水量不应小于 10Ls,且应保证相邻两个消火栓的消防水枪充实水柱同时达到室内任何部位。

室内消火栓水枪的充实水柱——不应小于 10m,消火栓口径应为 65mm,消防水枪口径应为 19mm。室内消火栓保护半径不应超过 25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于 50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于 30m。

室内消火栓——应设在明显易于取用的地点,栓口离地面高度宜为 ,其出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直。四层以上多层汽车库和高层汽车库及地下汽车库,其室内消防给水管网应设水泵接合器。

水泵接合器的数量——应按室内消防用水量计算确定,每个水泵接合器的流量应按10~15Ls 计算。

三、高层建筑

高层民用建筑——均应设置室内消火栓系统;

商住楼的住宅部分和裙房商场地下车库的各层均应设置室内消火栓。

除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:(1)消防栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

(2)消火栓的间距应由计算确定,高层建筑不大于 30m,裙房不大于 50m。

(3)消火栓栓口距地面高度为 ,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。

(4)消火栓栓口的静水压力不应大于 ,当大于时,应采用分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于时,应采取减压措施。

(5)消火栓应采用同一型号规格,消火栓的栓口直径应为 65mm,消防水带长度不应超过 25m,消防水枪喷嘴口径不应小于 19mm。

(6)临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。

(7)消防电梯间前室设消火栓。

(8)高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓。采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。

(9)消火栓的消防水枪充实水柱长度应通过水力计算确定,且建筑高度不超过 100m 的高层建筑不应小于 10m;建筑高度超过 100m 的高层建筑不应超过 13m。

采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。

当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:

室内消火栓消防竖管的布置——应保证同层相邻两个消火栓的消防水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。

每根消防竖管的直径——应按通过的流量经计算确定,但不应小于 100mm。

室内消火栓管道——应成环状,向环状供水的进水管或引入管不应少于两根。

管网——采用阀门分成若干独立段,并保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,竖管超过四根时——可关闭不相邻的两根。高层一类建筑的商业楼、综合楼以及建筑高度超过100m 的高层建筑等,应设消防卷盘,可结合室内消火栓系统设置,其用水量可不计入消防用水总量。

在消防水泵房设置两台消火栓泵,一用一备。

128评论

停在袖口的花蝴蝶

我为你整理“2017年一级消防工程师知识点:喷头进场检查、市政消火栓”哦,欢迎广大网友前来学习,希望对你有所帮助!更多资讯关注本网站的更新吧!

喷头进场检查:

细水雾喷头是由一个或多个微型孔口或喷嘴构成,在额定压力下可以产生细水雾的消防专用喷头。为了避免在生产、出厂检验、运输等过程中出现的产品质量问题引发安装缺陷,喷头到场后要重点对喷头的外观、密封性和质量偏差等进行现场检验。不同类型细水雾喷头的实物图如图3-6-3所示

(一)检查内容

1.喷头标志检查

检查要求:喷头的商标、型号、制造厂及生产日期等标志齐全、清晰。

2.喷头数量检查

检查要求:喷头的数量满足设计要求。

3.喷头外观检查

检查要求:

1)喷头外观无加工缺陷和机械损伤。

2)喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。

(二)检查方法

检查内容“1”~“3”项观察检查,分别按不同型号规格抽查1%,且不少于5只;少于5只时,全数检查。

市政消火栓:

市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。

(一)市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求。

1 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;

2 室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。

(二) 市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。

(三) 市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓。

(四) 市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。

(五) 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:

1 市政消火栓距路边不宜小于,并不应大于;

2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于;

3 市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,当确有困难时,应采取防撞措施。

4 市政给水管网的阀门设置应便于市政消火栓的使用和维护,并应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。

5 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15Ls,且供水压力从地面算起不应小于。

6 严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200。

7 火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30Ls,且供水压力从地面算起不应小于。

8 地下式市政消火栓应有明显的永久性标志。

165评论

我假装很开心

一级注册消防工程师资格考试由人力资源社会保障部人事考试中心统一组织实施,实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度。那么一级注册消防工程师证书有用吗?下面就和我一起去看一下吧!

有用:消防领域新政策的出台,执业证书将成为刚性需求。工作人才缺少,加上工作证书的专业性强,工作对口程度高,让不少从业人员洞悉了证书的良好发展前景,越早取证,越早受益

证书的用途:

1、消防系统项目:设计,安装,检测,验收,维保,安全评估,性能化设计等;

2、消防安全重点单位(消防安全责任人、消防安全管理人等);

3、消防工程师其范围包括:消防技术咨询与消防安全评估、消防安全管理与技术培训、消防设施检测与维护、消防安全监测与检查、火灾事故技术分析等消防技术工作。

凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合下列条件之一的,均可申请参加一级注册消防工程师资格考试。

取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。

取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。

取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。

字不能写太粗太密太乱,字体大小适中,越工整越好,这样字看起来舒服,评卷人也愿意给多点分。

作答时字不能离边缘太近,更不能跨区域作答。

要言之有物,学会踩得分点,否则,字再多也不得分;不要写太深奥的论述,这不是论文。

如考题中问到还需配置哪些建筑消防设施时,看题干已配置哪些,把未配置的都写出来。常见消防设施有室内外消火栓系统,自动灭火系统,火灾自动报警系统,防排烟系统,灭火器等。

指出哪里不妥并说明原因时,如果不知道怎么写,就列出①②③,把对应的内容抄一遍,也会酌情给分。

不用担心,一看到题目的难度就怕了,要知道我难他人也难。好的心态,平衡的心态会更加有助于我们的考试。

不要担心自己的试卷因评卷人的心情不佳或疲劳而乱打分,这种不负责的现象极少,评卷人也有爱才之心,如你书写工整,认真答卷,评卷人可以感受到你那种迫切想考好的心情的,自然不会乱扣分。

每门考试结束以后不要多想,也不要和其他学友讨论试题答案或考得好不好等话题,不要自己翻书或和别人对答案,应该马上准备下个科目考试,直到考试结束。

38评论