【2018年】华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m²,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934m²,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地上总面积41411m²,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外围5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为,每个市政消火栓的流量按10Ls设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。

根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。

根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有()。

A.室内外消火栓系统合用消防水池

B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统

D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施

E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是()。

A.室内消火栓栓口动压不小于,消防水枪充实水柱按13m计算

B.消防电梯前室未设置室内消火栓

C.室内消火栓的最小保护半径为,消火栓的间距不大于30m

D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓

E.屋顶试验消火栓设在水箱间

3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()。

A.室内消火栓系统采用一个供水分区

B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关

C.消防水泵采用离心式水泵

D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置

E.消防水泵接合器沿幕墙设置

4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()。

A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃

B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料

C.高位消防水箱的设计有效容量为50m³

D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门

E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为

5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有()。

A.消防水泵由高位水箱出水管道上的流量开关直接自动启停控制

B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵

C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮

D.消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制

E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵

6.确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有()。

A.室内消火栓设计流量

B.室内消火栓管道管径

C.消防水泵的抗震技术措施

D.消防水泵控制模式

E.实验用消火栓标高和消防水池水位标高

7.该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有()。

A.管网漏水量超过设计值

B.稳压泵配套气压水罐有效储水200L

C.压力开关或控制柜失灵

D.稳压泵设在屋顶

E.稳压泵选型不当

8.建筑消火栓系统施工的做法正确的有()。

A.消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门

B.钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接

C.室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌

D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管

E.吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接

9.该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有()。

A.距该建筑18m处,设置消防水池取水口

B.消防水池水泵房设在地下一层

C.消防水池地面与室外地面高差8m

D.将距建筑物外缘5~150m范围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量

E.室外消火栓采用湿式地上式消火栓

答案见下一页

123评论

你走吧留不住你

【导读】

第 1 题:单选题

气体灭火系统按防护对象的保护形式,分为( )。

A.全淹没系统和局部应用系统

B.管网灭火系统和预制灭火系统

C.组合分配灭火系统和单元独立灭火系统

D.二氧化碳灭火系统、卤代烷烃灭火系统和惰性气体灭火系统

【正确答案】:A

第 2 题:单选题

在细水雾灭火系统调试完毕后可以在喷嘴孔处涂上稠度等级为4~6级、滴点不小于95℃、具有防锈性的润滑脂。这样做能够避免( )这一问题的产生。

A.喷头喷雾不正常

B.喷头堵塞

C.压力开关报警

D.高压球阀渗漏

【正确答案】:B

第 3 题:单选题

应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面( )mm以上,屏前和屏后的通道最小宽度应符合国家标准《低压配电设计规范》(GB50054--2011)的规定。

【正确答案】:D

第 4 题:单选题

强电串入火灾自动报警系统及联动控制系统将会导致重大故障,排除这一故障应采用的方法是( )。

A.按要求做好线路连接和绝缘处理

B.重新接主用电源线

C.控制模块与受控设备间增设电气隔离模块

D.更换熔丝或熔丝管

【正确答案】:C

第 5 题:单选题

区域火灾风险评估的首要步骤是( )。

A.建立评估指标体系

B.信息采集

C.风险识别

D.风险分析与计算

【正确答案】:B

第 6 题:单选题

应急预案演练按组织形式,可分为( )。

A.示范性演练、研究性演练和综合演练

B.单项演练和综合演练

C.桌面演练和实战演练

D.检验性演练、示范性演练和研究性演练

【正确答案】:C

第 7 题:单选题

下列关于宾馆、饭店的消防宣传工作内容的表述,错误的是()

A.在大堂、餐厅等悬挂或张贴消防宣传标语

B.确定专(兼)职消防宣传教育人员,经过专业培训具备宣传教育能力

C.员工上岗、转岗前要经过岗前消防安全培训

D.在显著位置和每个楼层提示消防器材的位置和使用方法

【正确答案】:D

第 8 题:单选题

下列属于防烟排烟系统月检项目的是( )。

A.防火阀

B.排烟防火阀

C.防烟、排烟风机

D.送风阀(口)

【正确答案】:C

第 9 题:单选题

细水雾灭火系统安装工程中工作量最大、较容易出问题的环节是()。

A.供水设施安装

B.管道安装

C.系统组件安装

D.系统调试

【正确答案】:B

第 10 题:单选题

在自动喷水灭火系统周期性检查过程中发现水位、气体压力不足,经查是由于水位监控装置不能正常工作造成的,对此应采取的正确处理措施是( )。

A.报单位消防安全管理人按照制度给予处理

B.完全开启压力表控制阀

C.及时修理或者更换

D.对消防气压给水设备进行补压

【正确答案】:C

15评论

我只能装作视而不见

在一级消防工程师考试中,《案例分析》这一部分的考试内容往往被考生们视作“心头大患”,因为考试难度确实相当高,我在本文中就为大家带来了一份2022年一级消防工程师考试《案例分析》考前模拟题,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!

某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,过火面积约4000㎡,直接经济损失4000万余元。

经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。

毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架架构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和pvc板。车间按照国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业,保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后领导才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。

经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人员曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。

当日值班人员对用火、用电和消防措施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项得分)

1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在( )方面存在火灾隐患。

A. 电气线路

B. 防火分隔

C. 耐火等级

D. 安全疏散

E. 灭火器材

【答案】ABCD

【解析】火灾由风机供电线路接头过热短路引起,由此可判断出电气线路方面存在火灾隐患,A选项正确。

根据《建筑设计防火规范》 ,冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时,宜采用不燃绝热材料在每层楼板处做水平防火分隔。防火分隔部位的耐火极限不应低于楼板的耐火极限。

冷库阁楼层和墙体的可燃绝热层宜采用不燃性墙体分隔。冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔,当确需开设相互连通的开口时,应采取防火隔间等措施进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。本案例毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板,故防火分隔和耐火等级均不符合要求,BC选项正确;

根据题干表述,车间无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门,南侧安全出口被锁可知,车间在安全疏散方面存在火灾隐患,D选项正确。

根据题干表述,车间按照国家标准配置了灭火器材,由此可判断灭火器材方面不存在火灾隐患,E选项错误.

2.保鲜恒温库及简易生产车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有( )

A. 设置自动灭火设施

B. 设置明显的防火标志

C. 严格管理,定期重点巡查

D. 制定和完善事故应急处置方案

E. 采用电气防爆措施

【答案】BCD

【解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第十九条,单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。选项B正确;

根据第二十五条,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容中包含消防安全重点部位的人员在岗情况,C选项正确;

消防安全重点部位的管理中,应急备战管理中要求各重点部位应制定灭火预案,组织管理人员及义务消防员结合实际开展灭火演练,D选项正确。

保鲜恒温库及简易生产车间应根据实际情况设置消防设施和防爆措施,AE选项不属于必备措施,故AE选项错误。

3.这次事故中,造成人员伤亡的主要因素有( )

A. 当日值班人员事发时未在岗

B. 建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料

C. 消防安全重点部位不明确

D. 部分安全出口被锁闭,疏散通道不畅通

E. 员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练

【答案】ABDE

【解析】C选项消防安全重点部位不明确在题干表述中并未提及,因此不能判定消防安全重点部位不明确是造成人员伤亡的主要因素,其他选项在题干中都有提及,本题答案为ABDE。

4.关于单位员工消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有(  )

A.消防技术规范

B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施

C.报火警、扑救初期火灾的知识和技能

D.组织疏散逃生的知识和技能

E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法

【答案】 BCE

【解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十六条,单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:1.有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;2.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;3.有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;4.报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。

D选项属于公共聚集场所对员工培训的内容,注意自救逃生和组织疏散逃生的区别D选项错误;

消防技术规范应该是设计人员需要熟知并掌握的,与单位员工的关系不大,其他选项都是单位员工消防安全培训必须培训的内容,本题答案为BCE。

5.依据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有(  )

A.单位的消防安全责任人

B.装卸人员

C.专、兼职消防管理人员

D.电工

E.消防控制室值班、操作人员

【答案】ACDE

【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十八条规定,

下列人员应当接受消防安全专门培训:单位的消防安全责任人、消防安全管理人;专、兼职消防管理人员;消防控制室的值班、操作人员;其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

6.根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》消防安全制度应包括的主要内容有( )

A. 消防安全责任制

B. 消防设施、器材维护管理

C. 用火、用电安全管理

D. 仓库收发管理

E. 防火巡查、检查

【答案】BCE

【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第十八条,单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;

燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。BCE选项正确;

7.根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有( )

A. 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火

B. 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗

C. 常闭式防火门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用

D.消防控制室值班人员未持证上岗

E.将安全出口上锁、遮挡、或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通

【答案】BE

【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第三十一条,对下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实:(一)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;(三)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;

(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用;(五)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的;(六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的;(七)违章关闭消防设施、切断消防电源的;(八)其他可以当场改正的行为。结合本案例的描述,BE需要现场改正。

8.按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括()

A.领导机构及其职责

B.报警和接警处置程序

C.自动消防设施保养程序

D.应急疏散的组织程序和措施

E. 扑救初期火灾的程序和措施

【答案】BDE

【解析】根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》第三十九条,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:1.组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;2.报警和接警处置程序;3.应急疏散的组织程序和措施;4.扑救初起火灾的程序和措施;5.通讯联络、安全防护救护的程序和措施。故ABDE正确;C选项不属于灭火和应急疏散预案的范畴。

9.依据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案,在这次火灾事故中,该单位未能做到()

A. 及时报警

B. 启动消防灭火系统

C. 组织扑救火灾

D. 启动防排烟系统

E. 及时疏散人员

【答案】 ACDE

【解析】根据题意可知,保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,该仓库过火面积4000m²,同时作业人数122人,需要设置排烟系统,但火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间,因此判定没有启动防排烟系统。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。故由此可以判断,该单位未能做到迅速扑救火灾、及时疏散人员和及时报警,故ACDE正确。

一级消防工程师考试科目

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

一级消防工程师考试题型

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

一级消防工程师各科考试内容

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。

162评论