为您准备“一级消防工程师《安全技术实务》知识点:建筑分类和耐火等级”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!
一级消防工程师《安全技术实务》知识点:建筑分类和耐火等级
1.木器厂房采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,其耐火等级应为三级;另外,丙类厂房、仓库的耐火等级不应低于三级,耐火等级为三级的丙类厂房最多允许层数不应超过两层
2.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)中“建筑高度不超过24m的公共建筑为单、多层公共建筑”的规定,建筑高度不超过24m的大型购物中心、大型餐饮建筑均为多层公共建筑
3.体育建筑等级分为特级、甲级、乙级、丙级四级;除特级体育建筑的耐火等级应为一级外,其他体育建筑的耐火等级均不应低于二级。根据《体育建筑设计规范》(JGJ 31一2003)的规定,主要用途为举办地区性比赛的体育馆的建筑等级应为乙级,其耐火等级不应低于二级
4.重要公共建筑是某一地区的政治、经济和生活保障的重要建筑,或者文化、体育建筑或人员高度集中的大型建筑,这些建筑发生火灾后如不能尽快恢复或为火灾扑救提供足够的安全时间,则可能造成严重后果。大型餐饮建筑应为重要公共建筑.根据《建筑设计防火规范》(GB 5001 6-2006)的规定,该建筑地下室的耐火等级应为一级;地上建筑的耐火等级不应低于二级
5.建筑高度超过50m的公共建筑,根据《高层民用建筑设计防火规范(2005版)》(GB 50045一1995)的规定,其建筑分类应为一类高层公共建筑
6.塔楼应按照建筑高度、功能、火灾危险性和扑救难易程度进行分类。若塔楼为建筑高度大于50m的重要办公楼(重要办公楼是指性质重要,建筑装修标准高,设备、资料贵重,火灾危险性大、发生火灾后损失大、影响大的办公楼),根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB 50045—1995)的规定,该塔楼的建筑分类应为一类高层公共建筑。另外,当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证
7.根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB 50045—1995)的规定,建筑高度为的医院高层病房楼应为一类高层公共建筑
8.住宅建筑是指供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅。商业服务网点是指在住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房;该用房层数不超过两层、建筑面积不超过300m2,采用耐火极限大于的楼板和耐火极限大于且不开门、窗、洞口的隔墙与住宅和其他用房完全分隔,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置
9.根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB 50045—1995)中“十九层及十九层以上的住宅为一类高层居住建筑”的规定,20层的住宅建筑的建筑分类应为一类高层居住建筑,其耐火等级应为一级
10.如果综合楼的建筑高度超过50m,根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB 50045~1 995)的规定,其建筑分类应为一类高层公共建筑;该综合楼地下室的耐火等级应为一级,主楼的耐火等级应为一_级,裙房的耐火等级不应低于二级
11.汽车库的分类应根据停车车位数量确定,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067—1997)的规定,有420个停车车位的汽车库应为I类地下汽车库。地下汽车库的耐火等级应为一级
12.甲醇合成厂房生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28。C的液体,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016 2006)的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。甲类厂房的耐火等级不应低于二级,最多允许层数除生产必须采用多层者外,宜采用单层。
别拿脸皮厚当犯贱的资本
1、合理布置建筑总平面布局和功能区域划分应在建筑之间留有足够的防火间距,以消除或减少建筑物之间及周边环境的相互影响和火灾危害。同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同的或相近的建筑集中布置,以利于采取防火防爆措施,便于安全管理。易燃、易爆的工厂和仓库的生产区、储存区内不得修建办公楼、宿舍等民用建筑。2、乙(甲)类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜(不应)小于50m;与明火或散发火花地点的防火间距不宜(不应)小于30m.除甲类仓库和室外变配电站外,厂房仓库与民用建筑的防火间距可按下列公式计算:D=d+K1+K2;式中:D—最小防火间距d—参考间距(高层厂房或仓库:13m;甲类仓房:12m;其他建筑:10m.)K1、K2—修正系数,耐火等级1-2级取0,3级取2,4级取4。
长江以北歌姐最美
一级消防工程师考试知识点多、学习耗时,只要抓住了重点,才能事半功倍,下面给大家整理了消防工程师考试涉及的主要考点,希望对大家有所帮助。
1、消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员,经注册消防工程考试合格,持有一级或者二级注册消防工程的执业资格证书。
2、消防设施操作、值班、巡查的人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有初级技能(含,下同)以上等级的职业资格证书,能够熟练操作消防设施。
3、消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书。
4、消防设施维修人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有技以上等级职业资格证书。
5、消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为。
6、泵房主要人行通道宽度不宜小于,气控制柜前通道宽度不宜小于。
7、泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时,不应小于;当管径DN≥200mm时,不应小于。
8、稳压泵验收时,稳压泵在1h内的启停次数符合设计要求,不大于15次h。
9、墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于,且不应安装在玻璃幕墙下方。
10、配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
11、架空管道每段管道设置的防晃支架不少于1个;当管道改变方向时,增设防晃支架;立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
12、管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
13、厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
a.甲类厂房,每层建筑面积不大于100㎡,且同一时间的作业人数不超过5人;
b.乙类厂房,每层建筑面积不大于150㎡,且同一时间的作业人数不超过10人;
c.丙类厂房,每层建筑面积不大于250㎡,且同一时间的作业人数不超过20人;
d.丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400㎡,且同一时间的作业人数不超过30人;
e.地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50㎡,且同一时间的作业人数不超过15人。
14、同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应该火灾危险性最大的物品确定;丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量14或可燃包装体积大于物品本身体积的12时,应按丙类确定。
15、影响耐火极限的要素:材料本身的属性、建筑构配件结构特训、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求。
16、地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公众建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的防火挑檐或高度不小于的窗。
18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于。
19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于的非燃烧体。