1.消防增(稳)压设施:

消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成

2.消防稳压罐:

消防稳压罐的技术要求如下:

(1)罐体外表面应没有明显的结疤、气泡、砂跟等缺陷;

(2)罐体及各种外露的罩壳、箱体均喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定;

(3)消防稳压罐的型号应与设计型号一致,工作压力不应低于规定压力,流量应符合规定流量的要求;

(4)稳压罐的设计、材料、制造、检验应与检验报告描述相符;

(5)气压罐有效容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求;气压水罐应有水位指示器;气压水罐上的安全阀、压力表、泄水管、压力控制仪表等应符合产品使用说明书的要求;

(6)气压罐的出水口公称直径应按流量计算确定。应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施;

(7)囊式橡胶隔膜材料的性能应符合国家有关标准的规定,消防与生活(生产)共用的设备,其囊式橡胶隔膜的卫生质量应符合相关的规定.

3.消防稳压泵:消防稳压泵的技术要求如下:

(1)查看消防稳压泵的泵体、电动机外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图样是否相符;

(2)稳压泵的规格、型号、流量和扬程应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。

1、供配电系统的设置

为确保消防作业人员和其他人员的人身安全以及消防用电设备运行的可靠性,消防用电设备的供配电系统应作为独立系统进行设置。当建筑物内设有变电所时,要在变电所处开始自成系统;当建筑物为低压进线时,要在进线处开始自成系统。

2、配电装置检查

消防用电设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,应急电源配电装置要与主电源配电装置分开设置。如果受地域限制,无法分开设置而需要并列布置时,其分界处要设置防火隔断。

3、启动装置检查

在普通民用建筑中,采用自备发电机组作为应急电源的现象十分普遍。当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后30内供电;当消防负荷为二级且采用自动启动方式有困难时,可采用手动启动装置。

4、自动切换功能检查

消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防用电设备的两个供电回路,应在最末一级配电箱处进行自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防用电设备,各防火分区的其他消防用电设备应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,末端配电箱要设置双电源自动切换装置,并捋配电箱安装在所在防火分区内,再由末端配电箱配出引至相应消防设备。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备,并采用一个分支回路进行供电。每个分支回路所供的设备不要超过5台,总设计容量不要超过10kW。

5、供电线路的敷设

消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时,供电线路的敷设应满足相应的要求:

(1)当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设;

(2)当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施;

(3)采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施;

(4)当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于30mm。

1.外观:

使用小刀轻刮接口表面,目测,表面应进行阻极氧化处理或静电喷塑防腐处理。

2.抗跌落性能:

内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置捋接口的最低点提升至高地面(±)m的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行五次后,检查接口是否有断裂现象,并与相同口径的消防接口是否能正常接合。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的情况,则判该产品为不合格卡式接口和螺纹式接口使接口的轴线呈水平状态捋接口的最低点提升至离地面(±)m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行五次后,检查接口是否有断裂现象,并进行操作,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的情况,则判该产品为不合格。

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。

134评论

拒绝两难

2022年的一级消防工程师考试目前距离正式开考已经只剩下了三个月时间了,我在此提醒各位考生:面对这场难度相当高的一级消防工程师考试,一定不能轻敌!下面是我为大家准备的一级消防工程师考试真题及答案解析,快来看看吧!

第一题

某大型商业综合体建筑于2015 年6月建成投入使用,建筑面积为150000m²,地上6层,地下2层,建筑高度为34m,建筑内设置商场营业厅、儿童游乐场所、KTV、餐饮场所、电影放映院、汽车库和设备用房,并按规范设置了建筑消防设施。商业综合体建设管理单位(以下简称该单位)每日开展防火巡查,每月开展一次防火检查,每半年组织一次消防演练,设立了微型消防站。

2019年1月,消防技术服务机构接受该单位委托实施了消防安全检查。检查中发现并向单位消防安全责任人报告了以下问题:该单位消防组织不健全。未确定消防安全管理人。未设置消防工作的归口管理职能部门,未落实逐级消防安全责任制,没有建立健全消防安全制度,末开展消防安全培训工作。建筑首层部分疏散走道改为商铺、地下一层局部区域改建为冷库,冷库墙面和顶棚贴聚苯板保温材料等。该单位消防安全责任人未组织整改上述问题。

2020年某日17时许。租户朱XX打开其租用的冷库门时,发现冷库内装香蕉的纸箱着火,随即找水桶从附近消火栓处接水灭火,但未扑灭;火势越来越大,朱XX逃离现场。消防控制室值班员李XX无证上岗,发现火灾报警控制器报警后,值班员李XX仅做了消音处理,火灾报警联动控制开关一直处于手动状态。地上2层KTV服务员张X X在火灾发生时自顾逃生,未组织顾客疏散。

这起火灾过火面积3000m²,造成8人死亡,直接经济损失约2100万元。起火原因是租户朱XX在地下一层冷库内私接照明电源线, 线路短路引燃可燃物。并蔓延成灾。

根据以上材料,回答下列问题(共20分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得分):

1.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定) (公安部令第61号),该单位法定代表人的失职行为有( )。

A.未及时组织拆除占用疏散通道的商铺

B.未及时组织拆除冷库内的可燃保温材料

C.未确定消防安全管理人

D.未设置消防工作的归口管理职能部门

E.未聘用取得注册消防工程师执业资格人员从事消防控制室值班工作

1.【答案】ABCD

【解析】第六条 单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:

(一)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;

(二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;

(三)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;

(四)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

(五)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;

(六)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;

(七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。

消防安全管理人应当由消防安全责任人指定,负责组织实施本单位的消防安全管理工作。

第十五条 消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。

2.根据《机关,团体,企业, 事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),单位应履行的消防安全职责有( )。

A.组织开展有针对性的消防演练

B.每年对员工进行一次安全培训

C.每年对建筑消防设施至少进行一次全面的检测

D.每日开展防火巡查

E.建立消防档案

2.[答案] ACDE

[解析] 第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;

(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;

(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;

(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;

(六)组织进行有针对性的消防演练;

(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责:

(一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;

(二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;

(三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;

(四)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。

第三十六条 单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次, B错误

第二十五条 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查, 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;

3.下列行为中,违反用火用电安全管理规定的有( )。

A. KTV服务员张Xx在营业结束后切断非必要电源

B.营业期间在商场营业厅采取防火分隔措施后进行维修动火作业

C.租户朱某将通电的电源插座搁置再库房内的纸箱上

D.库房内堆放的货物距库房项部照明灯具

E.租户朱Xx在冷库内自行拉接照明电源线

[答案] BCE

[解析]《大型商业综合体消防安全管理规则》:

第四十八条 用火、动火安全管理应当符合下列要求:

1. 严禁在营业时间进行动火作业;B错误

2. 电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;

3. 动火作业现场应当清除可燃、易燃物品,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后应当到现场复查,确保无遗留火种;

4. 需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;

5. 建筑内严禁吸烟、烧香、使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火。

第四十九条 用电防火安全管理应当符合下列要求:

1. 采购电气、电热设备,应当符合国家有关产品标准和安全标准的要求;

2. 电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备相应职业资格的人员按国家现行标准要求和操作规程进行;E错误

3. 电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖气、电热膜取暖器等电气取暖设备的配电回路应当设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置;

4. 电源插座、照明开关不应直接安装在可燃材料上;C错误

5. 靠近可燃物的电器,应当采取隔热、散热等防火保护措施;

6. 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于米;D正确

7. 应当定期检查、检测电气线路、设备,严禁超负荷运行;

8. 电气线路故障,应当及时停用检查维修,排除故障后方可继续使用;

9. 每日营业结束时,应当切断营业场所内的非必要电源。A正确

4.[答案] ABC

[解析] 第三十六条 单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:

(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;

(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;

(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。

5.该单位微型消防站建设和管理的下列措施中,错误的有( )。

A.每班安排6人。其中2人由消防控制室值班人员兼任

B.火灾发生后,微型消防站队员从接到指令起3分钟到达现场处置火情

C.微型消防站值班时间与商场营业时间一致

D.微型消防站2020年计划训练天数为3天

E.微型消防站设在消防控制室内

5.[答案] ACD

[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:

第七十二条 未建立单位专职消防队的大型商业综合体应当组建志愿消防队,并以“3分钟到场”扑救初起火灾为目标,依托志愿消防队建立微型消防站。 微型消防站每班(组)灭火处置人员不应少于6人,且不得由消防控制室值班人员兼任。A错误,B正确

第七十三条 专职消防队和微型消防站应当制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度,确保值守人员24小时在岗在位,做好应急出动准备。C错误

专职消防队和微型消防站应当组织开展日常业务训练,不断提高扑救初起火灾的能力。训练内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用等。微型消防站队员每月技能训练不少于半天,每年轮训不少于4天,岗位练兵累计不少于7天。D错误

第七十六条 微型消防站宜设置在建筑内便于操作消防车和便于队员出入部位的专用房间内,可与消防控制室合用。为大型商业综合体建筑整体服务的微型消防站用房应当设置在建筑的首层或地下一层,为特定功能场所服务的微型消防站可根据其服务场所位置进行设置。E正确

6.火灾确认后,消防员控制室值班员李某某应当立即采取的措施有。( )

A.到现场参与火灾扑救

B.启动该单位内部灭火和应急疏教预案

C.拨打119电话报警

D.确认消防联动控制器处于自动状态

E.切断商场总电源

[答案] BCD

[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:

第四十条 大型商业综合体消防控制室值班人员应当实行每日24小时不间断值班制度,每班不应少于2人。

消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应当立即以最快方式确认,如果确认发生火灾,应当立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。

7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(安全部令第61号),该商业综合体筑的消防安全重点部位有( )。

A.儿童游乐场所

B.餐饮厨房

C.汽车库

D.消防控制室

E.电梯间

[答案] ABCD

[解析] 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》: 第十九条 单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。

8.关于该单位灭火和应急疏散预案制定和演练的说法。正确的有( )。

A.灭火和应急疏散预案中应设置3个组织机构。分别是:灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组

B.每年应与当地消防收授机构联合开展消防演练

C.灭火和应急疏散预案应明确疏散指示标示图和逃生线路示意图

D.每半年应组织开展一次消防演练

E.演练结束后应进行总结讲评

【答案】BDE

【解析】《大型商业综合体消防安全管理规则》:

第六十八条 大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏散预案,至少每半年组织开展一次消防演练。人员集中、火灾危险性较大和重点部位应当作为消防演练的重点,与周边的其他大型场所或建筑,宜组织协同演练。D正确

演练前,应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与;演练时,应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控与安全措施;演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评。E正确

第七十条 消防演练方案宜报告当地消防救援机构,接受相应的业务指导。总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体,应当每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。B正确

第二十五条 大型商业综合体的安全疏散和避难逃生管理还应当符合下列要求:

3. 各楼层疏散楼梯入口处、电影院售票厅、宾馆客房的明显位置应当设置本层的楼层显示、安全疏散指示图,电影院放映厅和展厅门口应当设置厅平面疏散指示图,疏散指示图上应当标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明; C错误

《机关、团体。企业、事业单位消防安全管理规定》:

第三十九条 消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:

(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;A错误

9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位的下列文件资料中,属于消防安全管理情况档案的有( )。

A.消防安全例会记录和决定

B.消防安全制度

C.火灾情况记录

D.灭火和应急疏散预案

E.消防安全培训记录

[答案] CE

[解析] 第四十三条 消防安全基本情况应当包括以下内容:

(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况;

(二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;

(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人;

(四)消防安全制度;

(五)消防设施、灭火器材情况;

(六)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况;

(七)与消防安全有关的重点工种人员情况;

(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料;

(九)灭火和应急疏散预案。

消防安全管理情况应当包括以下内容:

(一)公安消防机构填发的各种法律文书;

(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录;

(三)火灾隐患及其整改情况记录;

(四)防火检查、巡查记录;

(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料;

(六)消防安全培训记录;

(七)灭火和应急疏散预案的演练记录;

(八)火灾情况记录;

(九)消防奖惩情况记录。

《大型商业综合体消防安全管理规则》:第八十二条 消防安全管理情况应当至少包括下列内容: 1. 消防安全例会记录或决定;

10.此起火灾事故。应认定该单位法定代表人( )。

A.负有直接领导责任

B.负有主要责任

C.涉嫌失火罪

D.涉嫌消防责任事故罪

E.涉嫌重大责任事故罪

[答案] AE

[解析] 消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行, 造成严重后果,危害公共安全的行为。D错误。重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。E正确。此起火灾事故,该单位法定代表人负有直接领导责任,租户朱xx负有直接责任。A正确,B错误。

85评论

南柯一梦人去楼空

为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:灭火器的构造”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

一级消防工程师技术实务教材精讲:灭火器的构造

不同规格类型的灭火器不仅灭火机理不一样,其构造也根据其灭火机理与使用功能需要而有所不同,如手提式与推车式、储气瓶式与贮压式的结构都有着明显差别。

一、灭火器配件

灭火器配件主要由灭火器筒体、阀门(俗称器头)、灭火剂、保险销、虹吸管、密封圈和压力指示器(二氧化碳灭火器除外)等组成。

为保障建筑灭火器的合理安装配置和安全使用,及时有效地扑救初起火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,建筑物中配置的灭火器应定期检查、检测和维修。灭火器配件损坏、失灵的应予以及时维修更换,无法修复的应按照有关规定要求作出报废处理。《灭火器维修与报废规程》GA95就灭火器维修条件、维修技术要求、维修期限和应予报废的情形以及报废期限等都做了明确规定。

如在规定的检修期到期检修或使用后再充装,灭火剂和密封圈必须更换。检修时发现筒体不合格,则整具灭火器应报废;其它配件不合格,须更换经国家认证的灭火器配件生产企业生产的配件。

二、灭火器构造

(一)手提式灭火器

手提式灭火器结构根据驱动气体的驱动方式可分为:贮压式、外置储气瓶式、内置储气瓶式三种形式。外置储气瓶式和内置储气瓶式主要应用于干粉灭火器,随着科技的发展,性能安全可靠的贮压式干粉灭火器逐步取代了储气瓶式干粉灭火器。

储气瓶式干粉灭火器较贮压式干粉灭火器构造复杂、零部件多、维修工艺繁杂;在贮存时此类灭火器筒体内干粉易吸潮结块,如若维护保管不当将影响到灭火器的安全使用性能;在使用过程中,平时不受压的筒体及密封连接处瞬间受压,一旦灭火器筒体承受不住瞬时充入的高压气体,容易发生爆炸事故。目前这两种结构的灭火器已经停止生产,市场上主要是贮压式结构的灭火器,像1211灭火器、干粉灭火器、水基型灭火器等都是贮压式结构,如下图所示。

手提贮压式灭火器主要由筒体、器头阀门、喷(头)管、保险销、灭火剂、驱动气体(一般为氮气,与灭火剂一起充装在灭火器筒体内,额定压力一般在~)、压力表以及铭牌等组成。

在待用状态下,灭火器内驱动气体的压力通过压力表显示出来,以便判断灭火器是否失效。

手提式干粉灭火器使用时,应手提灭火器的提把或肩扛灭火器到火场。在距燃烧处5m左右,放下灭火器,先拔出保险销,一手握住开启把,另一手握在喷射软管前端的喷嘴处。如灭火器无喷射软管,可一手握住开启压把,另一手扶住灭火器底部的底圈部分。先将喷嘴对准燃烧处,用力握紧开启压把,对准火焰根部扫射。在使用干粉灭火器灭火的过程中要注意,如果在室外,应尽量选择在上风方向。

手提式二氧化碳灭火器结构与手提贮压式灭火器结构相似,只是充装压力较高而已,一般在左右,二氧化碳既是灭火剂又是驱动气体。以前二氧化碳灭火器除鸭嘴式外还有一种手轮式结构,由于操作不便、开启速度慢等原因,现已明令淘汰。

手提式二氧化碳灭火器的结构与其它手提式灭火器的结构基本相似,只是二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力表,增加了安全阀。判断二氧化碳灭火器是否失效,利用称重法。标准要求二氧化碳灭火器每年至少检查一次,低于额定充装量的95%就应进行检修。

灭火时只要将灭火器提到火场,在距燃烧物5m左右,放下灭火器拔出保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70~90度。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起。从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射。但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面,以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。使用二氧化碳灭火器扑救电气火灾时,如果电压超过600V,应先断电后灭火。

注意事项:使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择在上风方向喷射,使用时宜佩戴手套,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在室内狭小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

(二)推车式灭火器

推车式灭火器主要由灭火器筒体、阀门机构、喷管喷枪、车架、灭火剂、驱动气体(一般为氮气,与灭火剂一起密封在灭火器筒体内)、压力表及铭牌组成。铭牌的内容与手提式灭火器的铭牌内容基本相同。

推车式灭火器一般由两人配合操作,使用时两人一起将灭火器推或拉到燃烧处,在离燃烧物10m左右停下,一人快速取下喷枪(二氧化碳灭火器为喇叭筒)并展开喷射软管后,握住喷枪(二氧化碳灭火器为喇叭筒根部的手柄),另一人快速按逆时针方向旋动手轮,并开到最大位置。灭火方法和注意事项与手提式灭火器基本一致。