• 回答数

    3

  • 浏览数

    1971

首页> 工程师报名> 一级消防工程师综合能力试题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

宝贝起床了宝贝睡觉了

已采纳

1、中间仓库是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。有条件时,中间仓库要尽量设置直通室外的出口。下列关于中间仓库消防安全检查正确的是( )。  A.甲、乙、丙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量  B.丙类中间仓库,采用耐火极限不低于的防火隔墙和耐火极限不低于的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合丙类仓库的相关规定  C.在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的允许建筑面积为6000㎡,中间仓库建筑面积1200㎡,其所服务车间的允许建筑面积不应大于6000㎡  D.甲类中间仓库采用防火墙和耐火极限不低于的不燃性楼板与其他部位分隔  2、《公安部关于修改火灾事故调查规定>的决定》(公安部令第121号)自2012年11月1日起施行,下列对于火灾事故调查规定描述错误的是( )。  A.火灾事故调查一般由县级消防机构按照规定分工进行  B.简易调查程序,由一名火灾事故调查人员调查  C.一般调查程序,火灾事故调查人员不得少于两人  D.当事人对火灾事故认定有异议的,可以自火灾事故认定书送达之日起十五日内,向上一级消防机构提出书面复核申请  3、建筑内设置的防烟分区可以保证在一定时间内,使火场中产生的高温烟气不致随意扩散,以便蓄积和迅速排出,并达到有利于人员安全疏散、控制火势蔓延和减少火灾损失的目的。下列关于防烟分区设置描述错误的是( )。  A.挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于规范规定的储烟仓厚度  B.当空间净高不大于3m时,防烟分区的允许面积为500㎡  C.公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于时,其防烟分区的长边长度不应大于60m  D.当空间净高大于6m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施  4、防烟排烟系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本保障,下列检查项目中,不属于每季度检查项目的是( )。  A.排烟风机  B.排烟防火阀  C.挡烟垂壁  D.排烟窗  5、宾馆和饭店是供旅客住宿、就餐、娱乐和举行各种会议、宴会的场所,具有多功能、综合性的特点。其火灾危险性主要包括:可燃装修材料多、火灾荷载大:建筑结构复杂、火势蔓延迅速;人员聚集、疏散困难等,做好消防宣传与教育培训,对保护人民生命和财产安全至关重要。下列不属于宾馆、饭店消防宣传工作的主要内容和形式的是( )。  A.通过电子显示屏向顾客告知安全出口位置和消防安全注意事项  B.在大堂、餐厅等悬挂或张贴消防宣传标语  C.建立消防安全教育场所,配备必要的消防设备、宣传资料  D.在显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性,在疏散通道、安全出口位置及逃生路线提示消防器材的位置和使用方法  6、消防机构在对某工业区进行安全检查,检查结果如下,其中错误的是( )。  A.某制袜厂房循环使用厂房内的空气,并通过净化处理设备将空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的14  B.某燃气锅炉房采用防爆型的事故排风机,设定正常通风量的换气次数为8次h  C.某多层木器厂房的送风管道分层布置,并在进入生产车间处布置防火阀,该厂房的每层送风管共用一个送风系统  D.某单层铝粉厂房,使用湿式除尘器对地面上的积尘进行处理  【参考答案】1-6 DADBCD

90评论

虚伪的你

1.某单位的图书馆书库采用无管网七氟丙烷气体灭火装置进行防护,委托消防检测机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。

A.系统仅设置自动控制和手动控制两种启动方式

B.防护区门口未设手动与自动控制的转换装置

C.防护区内设置10台预制灭火装置

D.气体灭火系统采用自动控制方式

E.储存容器的充装压力为

2.对气体灭火系统进行模拟启动试验,结果不符合要求的是( )。

A.按下手动启动按钮,控制器发出火警声光信号并联动关闭风机、防火阀

B.手动启动压力信号反馈装置,相关防护区门外的气体喷放指示灯工作

C.人工模拟火警,1个火警信号输出后,控制器发出火警声光信号并启动灭火装置

D.人工模拟火警,2个火警信号输出后,控制器发出火警声光信号并联动关闭风机、防火阀

3.根据《气体灭火系统施工及验收规范》有关维护管理规定,下列检查项目中,属于季检的项目是( )。

A.对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录

B.按规范的规定对每个防护区进行1次模拟启动试验。

C.检查气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%

D.对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%

4.对气体灭火系统进行维护保养,应定期对系统功能进行测试,下列关于模拟喷气试验的说法中,错误的是( )。

混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不得少于1个

B.低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量应不小于设计用量的5%,且不得少于1个

C.卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气,也可采用压缩空气,氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不得少于1个

D.模拟喷气试验宜采用自动启动方式

5.下列关于气体灭火系统的控制与操作的设置,不符合规范要求的是( )。

A.管网灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式

B.预制灭火系统设自动控制和手动控制两种启动方式

C.灭火设计浓度或实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区,未设手动与自动控制的转换装置

D.机械应急操作装置应设在消防控制室或值班室内

答案见下一页

56评论

蘑菇她不会开花

2022年的一级消防工程师考试目前各地区都已经陆续开始了考试报名,已经开始报名了,那考试也就不远了,各位考生的复习进度需要加快一些了!我为大家整列了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,供大家复习参考,欢迎大家阅读!

31.【题干】某消防技术服务机构对某建筑的湿式自动喷水灭火系统进行评估,下列检查结果中,属于现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261)验收缺陷项目中严重缺陷项的是( )。

【选项】

A.消防泵未设置应急照明灯具

B.消防水泵停泵时,水锤淌除设施后的压力为水泵出口额定压力的倍

C.在未端试水装置处以1Ls流量放水,放水开始后6min时消防水泵启动

D.手动后动消防泵,90s时消防泵投入正常运行

【答案】D

32.【题干】某区教育局编制了全区中小学校园消防安全宣传教育方案,方案中不符合《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号)要求的是( )。

【选项】

A.各学校结合119消防宣传日组织学生参观当地消防救援站

B.各学校在每学期开学时组织学生开展专题消防安全教育

C.各学校每两学年至少组织学生开展一次疏散逃生演练

D.各学校至少确定一名教师担任消防安全课教员

【答案】C

33.【题干】某消防救援机构对液化烃储罐区开展了消防监督检查。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),下列检查结果中属于重大火灾隐患直接判定要素的是( )。

【选项】

A.罐区设置的防爆电气设备已失效

B.消防控制室操作人员无相应资格证书

C.罐区内未配置灭火器

D.罐区未设置消防冷却水系统

【答案】D

34.【题干】某建筑高度为35m的办公楼,地上11层,地下1层,每层建筑面积为3200m建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

【选项】

A.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室

B.消防电梯前室的长和宽均为3m

C.地下室层高为4m消防电梯通至地下室

D.消防电梯井与相邻电梯井用耐火极限为的防火隔墙分隔

【答案】A

35.【题干】根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),不属于重大火灾隐患判定应坚持的原则是( )。

【选项】

A.集体讨论

B.实事求是

C.科学严谨

D.客观公正

【答案】A

36.【题干】某消防技术服务机构对某粉尘车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。

【选项】

A.排除粉尘的排风系统设置导除静电接地装置

B.排风管为金属管道

C.排风设备间净高为,房间地面低于室外设计地面

D.净化粉尘的管道上设置单向泄压阀

【答案】C

37.【题干】某消防技术服务机构对某大型石化企业的泡沫灭火系统进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151)的是( )。

【选项】

A.主、备用泡沫消防水泵均使用柴油机消防泵

B.泡沬站与储罐罐壁的最小距离为30m

C.泡沫比例混合装置具备远程控制功能

D.桨油机具有2组蓄电池井联启动功能、机械启动与手动盘车功能

【答案】A

38.【题干】根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号),下列关于行业部门应当履行的消防宣传教育培训职责的说法中,错误的是( )。

【选项】

A.人力资源和社会保障部门应当依法在职责范围内对消防安全专业培训机构进行审批和监督管理

B.旅游行政部广门应当指导和监督相关旅游企业开展消防安全教育培训工作

C.教育行政部门应当指导社区居民委员会、村民委员会和各类福利机构开展消防安全教育培训工作

D.住房和城乡建设行政部门应当指导和监督物业服务企业开展消防安全教育培训工作

【答案】C

39.【题干】某歌舞厅,地上2层,每层设有一条长45m,宽,净高的内走道,走道一侧设有舞厅,舞厅室内净高为。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

【选项】

A.各层采用结构梁、隔墙及挡烟承壁划分防烟分区

B.每层内走道分别划分为一个防烟分区

C.舞厅防烟分区的长边长度为38m

D.建筑面积为70m2的卡拉OK包房未设置排烟设施

【答案】C

40.【题干】对某大型物流企业的火灾自动报警系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

【选项】

A.火灾报警控制器发出火警信号后3s,消防控制室图形显示装置显示报警信号

B.切断火灾报警控制器主电源,备用电源自动投入后3s,火灾报警控制器显示主电源故障

C.测试点环境噪声为68dB,火灾声光警报器动作后的声压级测量值为80dB

D.测试点的火灾声光警报器闪光频率为2Hz

【答案】C

41.【题干】某消防技术服务机构对某高层综合楼的消防设施开展了维护保养,根据《社会消防技术服务管理规定》136号,该消防技术服务机构应在服务项目完成之日起至多( )通过社会消防技术服务信息系统将技术服务项目目录予以备案。

【选项】

【答案】C

42.【题干】某消防技术服务机构对某室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的有( )。

【选项】

A.消防水泵出水管上安装的试水管管径为DN50

B.消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀

C.消防水泵的出水管上设置有压力表、明杆闸阀、止回阀

D.开启屋项试验消火栓后,消防水泵自动启动并投入正常运转用时50s

【答案】A

43.【题干】对某建筑的防火卷帘进行检查不符合《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877-2014)的是( )。

【选项】

A.手动操作防火卷帘控制器上的按钮,可控制防火卷帘的上升,下降和停止

B.防火卷帘电动启、闭的运行速度为

C.自重功能下降检查时,防火卷帘,下降速度为5m min

D.防火卷帘启、闭运行的最大噪声为80db

【答案】B

44.【题干】某消防技术服务机构对某高层大型商业综合体开展了消防安全评估。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),下列检查结果中,不属于重大火灾隐患综合判定要素的是( )。

【选项】

A.商场外窗被广告牌遮挡

B.消防水泵房的门未直通安全出口

C.办公场所的安全出口被封堵

D.消防车登高操作场地上停放私家车

【答案】B

45.【题干】某商业集团消防主管部门对集团旗下某大型商业综合体开展消防安全检查。下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消(2019)314号)要求的是( )。

【选项】

A.疏散通道上采用密光型疏散指示标志

B.在有顶棚的步行街顾客休息区设置铁质休息座椅

C.安全出口采用火灾时能自动关闭并反馈信号的常开式防火门

D.在能通至屋面的楼梯间内每层张贴“可通至屋面”的标识

【答案】A

46.【题干】某消防技术服务机构对某丙酮仓库进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016的是( )。

【选项】

A.仓库室内走道设置普通型应急照明灯具

B.仓库门洞处修筑高155mm的慢坡

C.仓库泄压面屋面板采用质量为60kgm2的夹芯

D.仓库泄压面墙体采用质量为60kgm2的泡沫混凝土复合板墙体

【答案】A

47.【题干】某酒店的火灾报警控制器显示某个感温火灾探测器故障分析产生上述故障的原因,可以排除的是( )。

【选项】

A.探测器灵敏度降低

B.探测器与底座接触不良

C.探测器底座与报警总线接触不良

D.探测器本身损坏

【答案】A

48.【题干】某消防技术服务机构对某建筑的机械排烟系统进行年度检测。检测时开启排烟风机,风机正常运转后,测得与排烟风机对应的某排烟口的风速值为0。对产生该现象的原因进行分析,可以排除的是( )。

【选项】

A.排烟防火阀处于关闭状态

B.排烟管道堵塞

C.排烟口位于排烟管道的末端

D.排烟风机与排烟管道未连接

【答案】C

49.【题干】王某为商场工程部人员,负责该商场消防设施的日常维护保养,依据《人员密集场所消防安全管理》(XF654)下列不属于王某应当履行的职责有( )。

【选项】

A.熟悉和掌握消防设施的功能和操作规程

B.编制单位的灭火和应急疏散预案

C.按照制度和规程对消防设施进行检查、维护和保养进行防火巡查,做好记录

D.做好消防设施运行、操作、故障记录

【答案】B

50.【题干】某消防技术服务机构对某高层综合楼进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。

【选项】

A.西侧楼梯间前室内设置开水间,并采用轻钢龙骨加防火板和乙级防火门分隔

B.北侧消防电梯前室经过长度为35m的通道通向室外

C.南侧防烟楼梯间及其合用前室共用一套机械加压送风系统

D.东侧楼梯间在首层采用扩大的防烟楼梯间前室通向室外

【答案】D

51.【题干】某消防技术服务机构对某建筑高度为150m的住宅楼进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。

【选项】

A.第一个避难层的顶板至灭火救援场地地面的距离为

B.避难区设置消火栓和消防软管卷盘

C.避难层内设置隔墙耐火极限为的物业办公室

D.避难区设置可开启甲级防火窗并张贴应急救援窗口标识

【答案】C

52.【题干】根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号),下列关于行业部门应当履行的消防宣传教育培训职责的说法中,错误的是( )。

【选项】

A.人力资源和社会保障部门应当依法在职责范围内对消防安全专业培训机构进行审批和监督管理

B.旅游行政部门应当指导和监督相关旅游企业开展消防安全教育培训工作

C.教育行政部门应当指导社区居民委员会、村民委员会和各类福利机构开展消防安全教育培训工作

D.住房和城乡建设行政部门应当指导和监督物业服务企业开展消防安全教育培训工作

【答案】C

53.【题干】某单位室外消防给水管道采用球墨铸铁管,系统工作压力为06MPa因管道泄漏严重,请某消防技术服务机构更换了泄漏部分的管道消防技术服务机构换管道进行水压强度试验时,最小试验压力应为( )。

【选项】

【答案】C

54.【题干】某商场室内高度为50m,对该商场的消防应急照明和疏散指示系统进行检查。下列检查结果中不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)的是( )。

【选项】

A.疏散走道侧墙上标志灯具底边距地面的高度为

B.吊装灯具一端采用金属吊杆、另一端利用灯具电源线固定在顶棚上

C.大型安全出口标志灯具底边距地面的高度为4m

D.出口标志灯采用吊装式安装距安全出口所在墙面的距离为30mm

【答案】B

55.【题干】某建筑地上28层,地下2层,建筑高度为103m。地上一层为超市,建筑面积为2000m2地上二至二十八层为住宅。下列检查结果中不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。

【选项】

A.楼板采用不燃材料,耐火极限为

B.柱采用不燃材料,耐火极限为

C.梁采用不燃材料,耐火极限为

D.屋顶承重构件采用不燃材料,耐火极限为

【答案】A

56.【题干】根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263),下列维护保养内容中不属于气体灭火系统月度维护保养内容的是( )。

【选项】

A.低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查

541气体灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力检查

C.预制灭火系统的设备状态和运行状况检查

D.低压二氧化碳储存装置的运行情况检查

【答案】D

57.【题干】对某办公建筑的火灾自动报警系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

【选项】

A.点型感烟火灾探测器距离空调送风口的水平距离为

B.安装在办公室的点型感烟火灾探测器距梁边的水平距离为

C.在宽度为25m的内走道顶棚上安装的点型感烟火灾探测器的间距为18m

D.被凸出顶棚650mm的结构梁隔断的梁间区域设有火灾探测器

【答案】C

58.【题干】某消防技术服务机构对某二级耐火等级的单层纺织品仓库进行了防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

【选项】

A.仓库与周边1座变压器总油量为的室外降压变电站最近距离为

B.仓库与相邻1幢多层木结构民宿的最近距离为

C.仓库与相邻幢设有3个修车位的修车库最近距离为

D.仓库与相邻1幢建筑高度32m的住宅建筑主楼最近距离为

【答案】D

59.【题干】某地下1层商场,分为5个建筑面积均小于20000m2的独立区域,通过一直径为20m的圆形下沉式广场相连通,广场内设2部弧形散开式楼梯通向地面,下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。

【选项】

A.弧形楼梯上、下两级踏步形成的平面角度为

B.下沉式广场内设有占地面积为120m的充气式儿童游乐设施

C.各区域通向下沉式广场的门最近边缘之间的水平距离最大值为12m

D.广场设不燃性防风雨蓬,雨蓬四周均匀布置高度为、开口面积为75m开口

【答案】A

60.【题干】某消防技术服务机构对某高层建筑的火灾自动报警系统进行检测,下列检测中,不属于现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》系统检测、验收结果判定准则A类不合格项的是( )。

【选项】

A.某感烟火灾探测器无法发出报警信号

B.某火灾声光警报器无法发出声光警报信号

C.某消防电话分机无法与消防电话总机通话

D.某防火卷帘控制器无法控制防火卷帘升降

【答案】C

一级消防工程师考试考什么

注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》

《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题 。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。

《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题 ;2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。

16评论

相关问答