大家做好准备迎接考试了吗?诚意整理“2017年一级消防工程师案例分析考试试题及答案(一)”,只要付出了辛勤的劳动,总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。
2017年一级消防工程师案例分析考试试题及答案(一)
某高层民用建筑始建于1996年,1999年投入使用,建筑面积,地上16层,地下1层,高度60m,未经消防审核、验收。大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途的用房,含商住业主20户、办公业主4户。大楼屋顶设置有1个容量为80m3的生活、消防共用水箱,地下室设置有2个容量分别为100m3的消防水池,楼内仅在消防电梯合用的前室设置有1根室内消火栓系统立管。大楼内的消防安全由某物业服务企业进行管理。
消防监督人员在检查中发现,大楼共16层却仅有一处安全出口,且长期上锁;大楼东侧袋形走道尽端两侧的房间距最近楼梯间超过20m;地下一层的网吧安装了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓;室内消火栓管径不符合消防技术标准,第15层、16层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯在大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层的办公室隔断、顶棚和墙面采用了大量可燃、易燃的材料装修;大楼内部电气线路明敷,未使用阻燃套管;防烟楼梯间及各楼层走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级负荷要求供电,消防用电未采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。
根据以上情景,回答下列问题。
1.哪些情况可以直接判定为重大火灾隐患?
2.该建筑存在重大火灾隐患吗?请详细说明。
3.火灾隐患整改包括哪些内容?
4.目前,多产权高层民用建筑的消防安全管理主要存在哪些问题?请谈谈如何解决这些问题。
参考答案:
1.符合下列情况之一的,可以直接判定为重大火灾隐患:
1)生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。
2)甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室。
3)甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内。
4)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。
5)旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。
6)易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按规定设置固定灭火、冷却设施。
2.该建筑存在重大火灾隐患。
原因:对于旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统,应直接判定为重大火灾隐患。人员密集场所存在建筑物的安全出口数量不符合规定或被封堵;高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明,或损坏率超过30%;民用建筑内疏散走道、疏散楼梯间、前室室内的装修材料的燃烧性能低于B1级;人员密集场所内的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口处设置栅栏、卷帘门,应判定为重大火灾隐患。未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用;消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;违反规定,在公共场所使用可燃材料进行装修的,可综合判定为重大火灾隐患。
该建筑存在的重大火灾隐患有:
大楼共16层却仅有一处安全出口,且长期上锁;大楼东侧袋形走道尽端两侧的房间距最近楼梯间超过20m;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓;室内消火栓管径不符合消防技术标准,第15层、16层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯在大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层的办公室隔断、顶棚和墙面采用了大量可燃、易燃的材料装修;大楼内部电气线路明敷,未使用阻燃套管;防烟楼梯间及各楼层走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级负荷要求供电,消防用电未采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。
3.火灾隐患整改包括:
单位对存在的火灾隐患应当及时予以消除。对不能当场改正的火灾隐患,应当根据本单位的管理分工,及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告,提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前,单位应当落实防范措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,应当将危险部位停产、停业整改。
火灾隐患整改完毕,负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人,签字确认后存档备查。对于涉及城市规划布局而不能自行解决的重大火灾隐患,以及机关、团体、事业单位确实无能力解决的重大火灾隐患,单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。对公安消防机构责令其限期改正的火灾隐患,单位应当在规定的期限内改正,并写出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。
4.存在的主要问题有:
1)消防主体责任不落实,消防管理组织不到位。
2)业主的消防安全意识不强,物业管理部门的消防安全管理能力薄弱。
3)消防设施欠缺或运行状况不佳。
4)消防设施无法完好有效地运行。
5)大量使用高分子装修材料及可燃外保温材料。
主要对策:
1)明确消防安全主体责任,为高层民用建筑消防安全管理提供有力的组织保障。
2)强化消防审核、验收、监理、灭火演练等环节,为高层民用建筑消防安全管理提供保障。
3)落实消防设施维护保养经费的来源。
4)使消防安全意识及培训工作常态化。
5)强化对内外装修、装饰材料的监管,为高层民用建筑消防安全管理提供源头保障。
旧伤Toohar
【2018年】某企业的食品加工厂房,建筑高度,建筑面积2130m²。主体单层,局部二层。厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙以下为砖墙,砖墙至层檐为聚氨酯夹芯彩钢板。厂房内设有室内消火栓系统。厂房一层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间炭烤炉正上方设置不锈钢材质排烟罩,炭烤时热烟气经排烟道由排风机排出屋面。
2017年11月5日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某准备报警,被同时发现火灾的车间主任王某阻止。王某遂与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行灭火,但消火栓无水,火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报再拨打119报警,因紧张,未说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人姓名,消防部门接到群众报警后,迅速到达火场,2小时后大火被扑灭。
此次火灾事故过火面积约900m²,造成倒班宿舍内5名员工死亡,4名员工受伤。经济损失约160万元。经调查询问、现场勘查、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰窜起,导致排烟管道内油垢起火,引烧厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延、调查还发现,该车间生产有季节性,高峰期有工人。
156人企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作,消防部门曾责令将倒班宿舍搬出厂房,拆除聚氨酯保温层板,企业总经理拒不执行;该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,未对员工进行必要的消防安全培训,虽然制定了灭火和应急疏散预案。但从未组织过消防演练;排烟管通使用多年,从未检查和清洗保养。
根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
1.根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国消防法》,下列对当事人的处理方案,正确的有()。
A.生碳工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑
B.对值班人员赵某处五百元罚款
C.对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款
D.该企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑
E.该企业副总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑
2.根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令),关于该企业的说法,正确的有()。
A.该企业不属于消防安全重点单位
B.该企业属于消防安全重点单位
C.该企业总经理是消防安全责任人
D.该企业副总经理是消防安全责任人
E.该企业副总经理是消防安全管理人
3.在火灾处置上,车间主任王某违反《中华民共和国消防法》,《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)的行为有()。
A.发现火灾时未及时组织、引导在场人员疏散
B.发现火灾时未及时报警
C.撤离现场后先向副总经理报告再拨119报案
D.报警时未说明起火部位,未留下姓名
E.组织人员灭火,但未能将火扑灭
4.火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐患要素的有()。
A.车间内设有倒班宿舍
B.倒班宿舍使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材
C.消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水
D.排烟管道从未检查、清洗
E.未设置企业专职消防队
5.根据《中华人民共和国消防法》,对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形,处罚正确的有()。
A.责令改正并处五千元罚款
B.责令改正并处三千元罚款
C.责令改正并处四千元罚款
D.责令改正并处五万元罚款
E.责令改正并处六万元罚款
6.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)该企业制定的灭火和应急疏散预案中,组织机构应包括()。
A.疏散引导组
B.安全防护救护组
C.灭火行动组
D.物资抢救组
E.通讯联络组
7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该企业应对每名员工进行消防培训,培训内容应包括()。
A.消防法规、消防安全制度和消防安全操作规程
B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施
C.消火栓的使用方法
D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能
E.灭火器的制造原理
8.根据《机关、团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61号),该企业总经理应当履行的消防安全职责有()。
A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程
B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准
C.指导本企业的消防安全管理人开展防火检查
D.组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练
E.统筹安排本单位的生产、经营、管理、消防工作
9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,(公安部令第61号)关于该企业消防安全管理的说法,正确的有()。
A.该企业应报当地消防部门备案
B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门备案
C.该企业的总经理,负责消防安全管理的副总经理应报当地消防部门备案
D.该企业的灭火、应急疏散预案应报当地消防部门备案
E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,将情况报告消防部门
答案见下一页
缺乏女人味
一级消防工程师总共考3门科目,为《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》。其中《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》2个科目由单选题和多选题构成,《消防安全案例分析》主要由案例题构成。
《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。
单项选择题:要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。
多项选择题:的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
《消防安全案例分析》科目考试题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。
《消防安全技术实务》是最基础的,所以考试难度相对于其他两个科目不高,内容主要有燃烧基础、建筑防火、消防设施、其他建筑防火、消防安全评估。主要针对基本概念等最基本的内容,所以要考消防的话要先把这个理解透彻,这样其他两个科目才能更好地理解!
《消防安全技术综合能力》是技术实务的延伸,主要是讲解检查、调试、验收等实际操作经验。建筑篇内容与技术实务建筑篇内容几乎完全相同,设施篇则以实践为主。主要涉及法律法规和职业道德,建筑防火,消防设施,消防安全管理、消防安全评估。
《消防安全案例分析》是前两科的融合与运用,偏向实际运用,这一科目往往是许多考生最头疼的,出题比较灵活,信息量大,所以这个科目是最难的。