懒散又迷人

已采纳

【导读】

某综合楼地上3层,建筑高度17m,在建筑首层设置消防控制室,消防控制室采用乙级防火门通向首层大厅内,消防控制室内设置2台火灾报警控制器,一台消防联动控制器、图形显示装置、用户信息传输装置和消防应急电源等消防设备,所有消防设备在消防控制室内“一”字形排开,设备面盘前距墙留有的操作距离,设备背后留有的通道,通道另一侧布置有综合楼的监控设备。

综合楼内建筑面积约150m²、建筑高度的办公室每间均安装了2个点型感烟火灾探测器,厨房、餐厅、卡拉0K厅等场所安装2只点型感烟火灾探测器和一只点型感温探测器,点型感温探测器距空调送风口距离1m;地下一层的燃气锅炉房在地面安装了可燃气体探测器用于探测天然气泄漏。

建筑内设有与背景音乐合用的火灾应急广播系统,广播扬声器底边距地面高度,火灾时自动切换到应急广播。着火时,按疏散顺序接通火灾事故广播,首层发生火灾先接通首层及二层广播,二层及以上发生火灾先接通着火层及上下层广播。

建筑内设置通风空调与加压送风防烟合用系统和机械防排烟系统,送风机和排烟风机设置在一个单独的机房内,采用耐火极限的防火隔墙和的楼板及乙级防火门与其他部位分隔。当建筑任一楼层内两只探测器报警时,即在15s内同时启动该楼层送风口、排烟口、送风机、排烟风机,并在40s内关闭与排烟无关的通风空调系统。

疏散通道的防火卷帘,收到防火分区内任两只独立感烟火灾探测器动作信号后,卷帘下降到楼地面。

根据以上材料,回答下列问题:(共20分)

1. 指出本案例综合楼中火灾探测器、应急广播等火灾报警系统设施设置存在的问题,并说明理由。

2. 指出本案例中应急广播和防火卷帘消防联动控制设计存在的问题,并说明理由。

3. 指出本案例中防排烟消防联动控制设计存在的问题,并说明理由。

4. 指出本案例中消防控制室、防排烟机房等房间设置存在的问题,并说明理由。

【参考答案及解析】

1.【答案】1)建筑面积150m²的办公室安装2个感烟火灾探测器,不满足要求。理由:地面面积大于80m²,房间高度不大于6m时,一只感烟探测器的保护面积A=60m²,修正系数K=1,每个房间至少应设置N=S(K·A)=3个感烟火灾探测器。

2)综合楼内厨房安装感烟火灾探测器,不满足要求。理由:厨房内应安装感温火灾探测器。

3)燃气锅炉房在地面安装了可燃气体探测器用于探测天然气泄漏,不满足要求。理由:探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部。

4)点型感温火灾探测器距空调送风口距离1m,不满足要求。理由:点型探测器距空调送风口的水平距离不应小于。

5)广播扬声器底边距地面高度,不满足要求。理由:壁挂扬声器的底边距地面高度应大于。

2.【答案】1)着火时,按疏散顺序接通火灾事故广播,首层发生火灾先接通首层及二层广播;二层及以上发生火灾先接通着火层及上下层广播,不满足要求。理由:消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。

2)疏散通道的防火卷帘,收到防火分区内任两只独立感烟火灾探测器动作信号后,卷帘下降到楼地面,不满足要求。理由:疏散通道上设置的防火卷帘联动控制应满足在收到防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号后联动控制防火卷帘下降至距楼板面处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面。

3.【答案】当建筑任一楼层内两只探测器报警时,即在15s内同时启动该楼层送风口、排烟口、送风机、排烟风机,并在40s内关闭与排烟无关的通风空调系统,不满足要求。

理由:防烟系统联动控制设计应满足,应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器在15s内联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

排烟系统联动控制设计应满足,应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

3)设备背后留有的通道,通道另一侧布置有综合楼的监控设备,不合规。理由:与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

4)送风机和排烟风机设置在一个单独的机房内,采用耐火极限的防火隔墙和的楼板及乙级防火门与其他部位分隔,不合规。理由:送风机和排烟风机应分别单独设置在专用机房内,隔墙上的门应采用甲级防火门。

114评论

烈酒可还入口

下面是整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:信息机房的防火设计要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:信息机房的防火设计要求

电子信息机房的建筑防火,除应符合国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的规定外,还应根据其建筑高度分别按国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关要求执行。

一、选址

计算机房建筑规模大、价值高、设备贵重、服务面广,一旦发火灾事故,影响大,损失大。因此,选择地址时不宜布置在火灾危险性高的场所,应远离散发有害气体、腐蚀气体和尘埃的地区,避免设置在落雷区和地震断裂带附近。要尽量选择在自然环境清洁、附近震动少以及水源、电源充足,交通方便的地点。

当信息机房与其他性质的用房设置在同一幢建筑内时,宜设在多层或高层建筑内的第二、三层,并应尽量避免与商场、宾馆、餐饮娱乐等影响机房安全的场所设在同一幢建筑物内。数据中心内放置设备计算机的机房不宜超过5层。

二、建筑防火构造及分隔

1.电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。当A级或B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

2.附设在其他建筑内的A、B级信息机房应避免设置建筑物地下室,以及用水设备的下层或隔壁,不应布置在燃油、燃气锅炉房、油浸电力变压器室、充有可燃油的高压电容器和多油开关室等易燃、易爆房间的上下层或贴邻。

3.各级机房主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能,变形缝和伸缩缝不应穿过主机房,机房围护结构的构造应满足保温、隔热、防火等要求。

4.管线敷设主机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设计技术竖井,并采取相应的防火分隔、封堵措施。

5.主机房、基本工作间及辅助房间与其他建筑物合建时,应单独设置防火分区。主机房、终端室、网络设备室与磁介质、纸介质的存放间、备件库等仓储用房,以及维修室、电源室、蓄电池室、发电机室、空调系统用房、灭火钢瓶间等设备房间之间应进行防火分隔,并独立设置防火分区。

6.电子计算机产生的记录应当按其重要性和补充难度的不同加以保护,信息储存设备要安装在单独的房间,室内应配有金属柜或其他采用非燃材料制成能防火的资料架和资料柜存放记录介质,如果有备份记录,备份记录应当放置在具有同样防火要求的另一间房间。

7.面积大于100㎡的主机房,安全出口不应少于2个,并宜设于机房的两端,面积不大于100㎡的主机房,可设置1个安全出口,并可通过其他相邻房间的门进行疏散。门应向疏散方向开启,且应自动关闭,并应保证在任何情况下均能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通并有明显的疏散指示标志。计算机房建筑的入口至主机房应设通道,通道净宽不应小于。

8.在主机房出入口处或值班室,应设置应急电话和应急断电装置,机房应设置应急照明和安全出口指示灯。

三、室内装修

信息机房室内装修材料的燃烧性能应符合国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

1.计算机房的室内装修(包括吊顶、装修墙裙等)材料均应采用不燃或难燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等,机房及媒体存放间的防火墙或隔板应从建筑物的楼、地板起直至梁板底部,将其完全封闭。

2.机房内活动地板应采用导电性能好、具有足够的机械强度、具有耐腐蚀、耐潮湿和防火等特点的抗静电铝合金活动地板。具体要求应符合国家标准《计算机房用活动地板技术条件》GB 6650规定。

3.规模大的电子计算中心,宜采用分区空调方式,避免风管穿过楼层和水平隔墙太多,防止火势蔓延扩大。空调系统的送、回风总管、在穿过主机房和其他重要机房或火灾危险性大的房间的隔墙、楼板以及垂直风管与每层水平风管交接处的水平支管上均应设置防火阀。空调系统的风管及其保温、消声材料(包括粘结剂)应采用不燃材料。

4.机房内要事先开设电缆沟,做到分层铺设电源电缆、信号线和接地线。电缆、电线沟要采取防潮湿和防鼠咬的措施,在机房吊顶和活动地板内铺设的电线,宜采用穿金属管布线或采用阻燃电缆。

5.新建机房如采用下送风方式,机房活动地板距地面净高不小于400mm。

四、静电防护及接地

(一)静电防护

主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为×104Ω~×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。

主机房和辅助区不使用防静电活动地板的房间,可铺设防静电地面,其静电耗能应长期稳定,且不应起尘。

电子信息系统机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地。

导静电地面、活动地板、工作台面和座椅垫套必须进行静电接地。静电接地可以经限流电阻及自己的连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值宜为1MΩ。

计算机系统的接地应采用单点接地并宜采取等电位措施。当多个计算机系统共用一组接地装置时,宜将各电子计算机系统分别采用接地线与接地体连接。

(二)接地

电子信息系统机房的防雷和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求,并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置,其接地电阻应按其中最小值确定。主机房内的导体必须与大地作可靠的连接,不得有对地绝缘的孤立导体。具体按地电阻取值如下:

①交流工作接地:接地电阻小于4Ω;

②安全保护接地:接地电阻小于4Ω;

③直流工作接地:接地电阻小于1Ω;

④防雷接地:接地电阻小于10Ω;

⑤综合接地系统:接地电阻小于1Ω;

⑥接地体引出线截面积应不小于16m㎡;

⑦UPS输出零地电压应小于1V;

⑧机房活动地板下须设置静电泄漏洞;

⑨机房活动地板须选用静电地板,且与静电泄漏网可靠连接。

五、消防设施

信息机房应根据机房的等级设置相应的消防设施,并应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《气体灭火系统设计规范》GB 50370的要求执行。

(一)灭火系统

1.一般规定

A级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。

B级电子信息系统机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统,也可设置高压细水雾灭火系统。

C级电子信息系统机房及其他区域,可设置高压细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统宜采用预作用系统。

凡设置固定灭火系统及火灾探测器的计算机房,其吊顶的上下及活动地板下,均应设置探测器和喷嘴。

2.室内消火栓系统

当机房进深大于25m时,应在机房两侧设置公共走道,并在走道上设置室内消火栓系统。

3.气体灭火系统

卡片穿孔室、纸带穿孔室、已记录的磁介质库和已记录的纸介质库、高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,应设置除二氧化碳以外的气体灭火系统。

当单个防护区面积小于800㎡、体积小于3600m³时,可考虑采用气体灭火系统。对面积大于800㎡、体积大于3600m³的机房设置气体灭火系统时应注意以下几点:

(1)泄压措施。考虑到气体释放后,防护区内瞬间增压,所以在防护区机房内各防火分区隔墙均有对外泄压口,泄压口采用重力式,即设定一个压力值,当防护区内压力超过该值,泄压口关闭。这样既可以有效地消除防护区的增压,又可以保护气体的过多泄漏。泄压口的过压峰值一般为500MPa。

(2)同步性、均衡性的技术措施。为了保证大面积机房气体灭火系统能够同时且有效地进行,必须使用多个选择阀并联保护即多根主管同步进入该保护区,而软件计算只能分组计算,由此带来以下两个技术问题需要进行解决并采取相应的技术措施,一是多个选择阀同步性;二是分组计算时组与组之间界面处喷头压力、时间、浓度的平衡性。

(3)防止意外的措施。利用控制系统对所有的信号进行控制,对电源回路进行监控,任何回路出现短路、断路、接地故障时,控制系统都会进行反馈和报警,排除各回路工作不正常的可能性。

控制系统应具有三路供电,即消防电源主、备用供电和蓄电池供电,当消防水源被切断时,控制系统蓄电池可保证供电24小时。

为防止人为造成误喷的情况,在电气式手拉开关上设防护罩。

4.其他灭火系统

信息机房主机房及基本工作间内宜使用对设备无损坏,且环保、安全无毒性的IG541灭火系统或细水雾灭火系统。当防护区面积、体积大于上述标准或防护区个数大于8个时,为了经济实用,可采用细水雾系统或其他新型、环保的哈龙替代技术。

(二)火灾自动报警系统

根据信息机房的重要程度、火灾危害性、疏散和扑救难度等因素,大型数据中心、计算中心的火灾自动报警系统应按特级保护对象的要求进行设置。A级计算机房及面积大于140㎡的信息机房的火灾自动报警系统应按一级保护对象的要求进行设置,面积小于140㎡的B级计算机房的火灾自动报警系统应按二级保护对象的要求进行设置。火灾探测报警装置的选择,可根据信息机房的重要程度和火灾特点选择,具体如下:

1.传统的火灾探测器

鉴于信息机房内火灾多为电气火灾及A类火灾,发生火灾时发烟量大,故在机房内多选用传统的感烟探测器作为探测火灾的装置。但是在火灾发展的四个阶段中,其初始阶段时间较长,在此阶段中空气中存在肉眼看不见的很微弱的烟雾,普通的感烟探测器在此阶段基本没有反应,导致无法在此阶段及时发现火情并报警,无法为控制火灾发展赢得宝贵的时间,故在大型数据中心、主机房、基本工作间及其他A级计算机房不宜设置此类火灾探测器。面积小于140㎡的计算机房及数据中心、计算中心内的第一、二、三类辅助用房可设置普通的感烟探测器。

2.空气采样烟雾报警器

空气采样烟雾报警器从本质上讲是一个感烟型烟雾探测器。它是一种通过抽气泵主动将空气样品有由采样管道抽入激光探测器进行探测,并由微电脑分析判断,从而早期判断是否有潜在火灾存在的报警系统。对大型数据中心、计算中心及A级计算机而言,为及时发现险情控制火灾及减少损失,可采取空气采样早期烟雾探测报警系统及传统的火灾报警系统相组合的方式。由于该系统的侦测腔具有极高的灵敏度且其灵敏度连续可调,探测范围广,故可探测到很微弱的烟雾,火情报警时间大为提前,是值班人员有充足额时间寻找火源,采取适当措施,制止火灾的发生。在主机房及基本工作间内设置空气采样早期烟雾报警系统时,宜采用“空气处理单元”及箱柜取样的模式。

3.分布式感温光缆

信息机房内电气设备多,电气线路及计算机房信号线较多,为确保用电安全及数据传送安全,迅速而准确地探测出被保护区内发生火灾的部位,建议在综合布线区、电缆井道、桥架处设置分布式光缆温度探测报警系统。

4.火灾报警系统设置、联动中的特殊要求

当机房内采用由火灾自动报警系统启动的自动灭火系统时,其火灾探测器宜在感温、感烟和感光等不同类型的探测器中选用二种,采用立体安装,共同监控各个不同的空间,当采用空气采样早期烟雾探测报警系统及传统火灾报警系统组合方式时,其中主机房及基本工作间应将空气采样等早期报警系统信号作为第一预警信号。

由火灾自动报警系统确认火灾后,应切断火灾区域的非消防电源,但对计算机设备而言,仅需切断市政或发电机的供电,对不间断电源供电并不切断,这是为了防止系统误报,导致数据损失。切断市政或发电机的供电后,值班人员应及时对报警区域的火灾情况进行确认、处理,一旦发现误报或灾情很小能及时处理完毕,应及时送电以确保计算机系统稳定运行。

如果机房内火灾自动报警系统并未报警,但值班人员在巡查中发现火情,应采用机械应急方式启动气体灭火系统,此时火灾自动报警系统应联动所有相关消防设施,切断火灾区域的非消防电源。

3评论

一见容止误终身不见容止终身误

消防证的报考流程和报考条件如下:

一、报考流程:

1、消防证归消防部门管理,如果想要获取考取资格证,需要以单位名义,先向消防部门提出考试申请,消防员证报名官网是:消防行业职业技能鉴定指导中心网站,考完至少在1个月后网上查成绩。

2、消防上岗证达到以下形式申报条件的可以去参加考试:在地方省行政管辖区范围内,凡是在本职业连续见习工作达一年以上的,本人持身份证、身份证复印件、所在单位劳资部门出具的证明,到该地消防特有工种职业技能鉴定站可进行报名鉴定,按《建(构)筑物消防员国家职业标准》的申报条件,凡在本职业连续见习工作一年以上的报考人员,是不需要经过任何培训的,就可以直接去报名鉴定,鉴定的内容就是考全国通用,不用年检,并且终生有效的消防资格证。

3、凡是还没从事或者准备从事或在本职业连续见习工作不满一年以上的,则需在当地消防大队报名,然后参加为期十五天的正规培训,培训结束后需要考培训合格证,领取培训合格证后,凭此培训合格证再去该省消防特种行业职业技能鉴定站,然后方可报名参加全国统考的消防职业技能鉴定。

二、报考条件:

1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。

4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。

5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

6、一共考三科,《消防安全技术实务》,《综合能力》,《案例分析》,每个省份每科考务费不同,大概在65-80左右,可能偏远地区的考务费会贵一些。

凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合一级注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加一级注册消防工程师资格考试。

消防证的含义:

消防证是用来证明从事有关消防岗位工作的资格。

1、消防证可证明可以从事有关消防岗位工作的资格。如:商场、智能楼宇等人员集中或重要的工作场所的消防系统终端监控岗位,从事消防安全管理等。

2、消防职业资格证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部统一印制核发,属于国家级别的职业资格证书。

3、消防职业资格证书由鉴定站将鉴定合格人员名单报消防行业职业技能鉴定指导中心审查汇总,由公安部消防局核定。

4、消防行业职业技能鉴定指导中心按照劳动和社会保障部规定的填写格式和编码方案统一办理,经公安部消防局验印后颁发。

消防证的作用:

1、近年来国内火灾频发,国家对消防工作高度重视。根据当前的趋势,设计咨询单位出图前一定要盖上注册消防工程师印章,并经消防局审核,因此在设计咨询单位中,注册消防工程师的地位非常高。

2、项目消防设施的设计评估、投入使用和安全运行具有否决权。通过了一级注册消防工程师考试,并作为消防高级工程师考试的主要依据之一。注册消防工程师的报考条件非常宽,设计院、消防公司、施工单位、消防检测单位、国家重点防火单位、大学老师都可以报考!

3、一级注册消防工程师可以被聘为工程师,同时也是考核消防高级工程师的主要依据之一;二级注册消防工程师可以被聘为助理工程师,部分替代了注册安全工程师的职能。

4、近几年来,我国消防事业有了很大的发展,但是重特大火灾仍然时有发生,而最根本的原因是缺乏专业的社会化消防技术服务市场和消防技术人才。如果考取消防证书,那么就非常吃香。

就业待遇:

1、在通过考试的人群中,年薪不足10万元的考生占比不高,20%左右;年薪在10-20万元的考生占主力,约50%。年薪20万以上的,约30%。出现这样的情况,主要与考生的就业方式有关。考生主要有四种就业情形:全职、兼职、不从事消防工作、消防事务所。考生中,有相当一部分为现役军人和编外人员,虽然通过了考试,但不能或暂时不能参加消防工作。

2、还有一些考生,目前收入不错,比如年薪20万以上。对于这部分考生来说,如果消防行业没有足够高的工资,就不会放弃现在的工作。那么这部分考生找工作只有两种方式:全职工作或者兼职工作。

3、此外,一些低收入的考生或对目前工作不满意的考生则会考虑全职工作。其中之一就是从事消防工作的人,希望借证增加收入,改善生活。另外一部分是放弃目前所从事的工作,投身于消防工作。对于后者,还有一个入行流程。

消防的含义:

《中华人民共和国国家标准GB5907-86》中对“消防”一词曾这样定义:“包括防火和灭火的措施。”其英文则为:Fir eprotection。《中华人民共和国消防法》第一章“总则”的第一条中也开宗明义地写道:“为了预防火灾和减少火灾危害,保护公民人身、公共财产和公民财产的安全,维护公共安全,保障社会主义现代化建设的顺利进行,制定本法。

消防员的含义:

消防员,为政府或民间团体所成立的救火救人团体成员。消防员的职责主要为消灭火灾及救护服务,同时也参与其他救援工作。消防员作为特殊的救护职业,需经过特殊的体能、技能及心理素质的训练,保证具备特殊的体能、技能及心理素质的要求。

消防安全常识:

1、自觉维护公共消防安全,发现火灾迅速拨打19电话报警,消防队救火不收费。

2、发现火灾隐患和消防安全违法行为可拨打9619电话,向当地公安消防部门举报。

3、不埋压、圈占、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材。

4、不携带易燃易爆危险品进入公共场所、乘坐公共交通工具。

5、不在严禁烟火的场所动用明火和吸烟。

6、购买合格的烟花爆竹,燃放时遵守安全燃放规定,注意消防安全。

7、家庭和单位配备必要的消防器材并掌握正确的使用方法。

8、每个家庭都应制定消防安全计划,绘制逃生疏散路线图,及时检查、消除火灾隐患。

9、室内装修装饰不应采用易燃材料。

10、正确使用电器设备,不乱接电源线,不超负荷用电,及时更换老化电器设备和线路,外出时要关闭电源开关。

11、正确使用、经常检查燃气设施和用具,发现燃气泄漏,迅速关阀门、开门窗,切勿触动电器开关和使用明火。

12、教育儿童不玩火,将打火机和火柴放在儿童拿不到的地方。