【篇一】2021年一级消防工程师考试技术实务知识点梳理
电力变压器是由铁芯柱或铁轭构成的一个完整闭合磁路,由绝缘铜线或铝线制成线圈,形成变压器的原、副边线圈。除小容量的干式变压器外,大多数变压器都是油浸自然冷却式,绝缘油起线圈间的绝缘和冷却作用。变压器中的绝缘油闪点约为135℃,易蒸发燃烧,同空气混合能形成爆炸混合物。
变压器内部的绝缘衬垫和支架大多采用纸板、棉纱、布、木材等有机可燃物质组成,如1000kVA的变压器大约用木材,用纸40kg,装绝缘油1t左右。所以,一旦变压器内部发生过载或短路,可燃的材料和油就会因高温或电火花、电弧作用而分解、膨胀以致气化,使变压器内部压力剧增。这时,可引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,燃烧着的油流又会进一步扩大火灾危险。
【篇二】2021年一级消防工程师考试技术实务知识点梳理
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求,电力变压器的安全设置应符合以下要求:
1.油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其他防火设计应按《火力发电厂和变电所设计防火规范》(GB50229-2006)等规范的有关规定执行。
2.油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。当确有困难时可贴邻民用建筑布置,但应采用防火墙隔开,且不应贴邻人员密集场所。
3.变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)等规范的有关规定。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗。
4.多层民用建筑与变电所的防火间距,应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定。10kV以下的预装式(箱式)变压器与建筑物的防火间距不应小于。
5.油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
(1)变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位。
(2)变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的不燃性防火挑檐或高度不小于的窗槛墙。
(3)变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于的不燃性隔墙和的不燃性楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。
(4)变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于的不燃烧体墙隔开。
(5)油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。
(6)应设置火灾报警装置。
(7)应设置与油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定,单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;设置在高层民用建筑内、充可燃油的高压电容器和多油开关室均宜采用水喷雾灭火系统。设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。
【篇三】2021年一级消防工程师考试技术实务知识点梳理
1.防止变压器过载运行。
2.保证绝缘油质量。
3.防止变压器铁芯绝缘老化损坏。
4.防止检修不慎破坏绝缘。
5.保证导线接触良好。
6.防止雷击。
7.短路保护要可靠。
8.保持良好的接地。
9.防止超温。
10.变压器室应配备相应消防设施,如线型感温火灾探测器等探测报警设备、二氧化碳或IG541等自动灭火系统和应急照明系统。
11.应经常对运行中的变压器进行检查、维护,包括变压器的声音、油面、接地、温度表保护装置、套管以及变压器整体整洁等是否完好、正常,便于及早发现隐患即时处理。
任远行
下面是整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:其他建筑、场所防火概述”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:其他建筑、场所防火概述
一、其他建筑、场所的范围
本篇所述的其他建筑和场所,是指使用功能和建筑条件特殊,有专业设计规范的建筑和场所,主要包括:石油化工生产和储运场所、地铁、城市交通隧道、加油加气站、火力发电厂、飞机库、汽车库和修车库、洁净厂房、信息机房、古建筑和人民防空工程等。
二、其他建筑、场所的火灾特点
其他建筑和场所由于其特殊的用途和建筑特点,除了具有一般工业和民用建筑的火灾危险性和特点外,各类建筑还具有其自身的火灾危险特性。
(一)具有火灾爆炸的高危性
石油化工企业的生产工艺不乏高温、高压、蒸溜、裂解等,生产过程中的各种原料、中间体、产品和废弃物等分别以气、液、固态存在,由于其自身的理化特性,具有相应的火灾爆炸危险特性。汽车加油加气站由于储存、加注的汽油、液化石油气、压缩天然气等物质具有易燃易爆的特性,因此加油加气站也属于易燃易爆场所,具有火灾和爆炸的高危险性。
(二)具有火灾危险源的流动性
地铁内客流量巨大,人员复杂,乘客所带物品、乘客行为等难以有效控制,如乘客违反规定携带易燃易爆物品乘车,潜在流动火灾隐患。城市交通隧道因交通工具、车载货物都在移动,因而也存在移动的火灾危险源。这一特点也决定了地铁、隧道一旦发生火灾事故,往往具有起火部位移动性、燃烧形式多样性、火灾蔓延跳跃性的特点。
(三)具有火灾规模大的危险性
飞机库由于飞机停泊维修保养的需要,一般都是大跨度、大空间的建筑,且飞机进库维修时总带有一定量的可燃和易燃液体,如燃油、液压油、润滑油等,维修过程又不可避免地要进行切割、焊接、用有机溶剂清洗、黏结、喷漆等作业,具有火灾危险性大的特点,而且一旦发生火灾,短时间内可使飞机受热面的机身蒙皮发生破坏,引发燃油箱爆炸,易燃液体流散、火势迅猛发展的后果。
(四)具有灭火救援的艰难性
石油化工企业一旦发生火灾爆炸,很有可能酿成立体的流淌的大规模的火灾事故,对灭火救援人员的人身安全也造成严重的威胁。地铁、隧道、人防工程深埋地下、空间封闭、通风不良,发生火灾时,高温烟气难以及时排除,安全疏散设施有限,消防通信不畅,灭火救援十分艰难。洁净厂房、信息机房由于其生产工艺的需要,往往采用密闭性能良好的空间,消防救援条件有限,灭火救援困难。
(五)具有火灾损失无法估量的可能性
信息机房平均每平方米的设备费用高达数万元至数十万元,而且某些存储介质对温度的要求较为苛刻,例如以光盘作为存储介质的情况下,如果温度超过45℃,不但会造成数据丢失,还会造成光盘不可修复的损坏,其数据损失及间接的行业损失更是难以统计。所以信息机房一旦发生火灾,其造成的损失难以估量。文物古建筑是古代劳动人民的智慧结晶,是研究古代社会政治经济、文化艺术、宗教信仰的历史资料,是国家珍贵的文化遗产。如果发生火灾,其损失也无法用经济来计算。
三、其他建筑、场所防火基本要求
(一)合理进行总体规划布局
对于石油化工企业,选择合理的区域地址,科学地进行工厂总体布置,是防止石油化工火灾大范围蔓延的有效技术手段,能够有效地避免火灾威胁区域消防安全。例如,在进行区域规划时,应当结合地形、风向等条件,考虑常年主导风向对周边城镇的影响,邻近江河、海岸时考虑防泄漏措施,与相邻工厂或重要设施确保防火间距等;在进行工厂总体布置时,应根据场内地形、风向等条件,合理布置易燃易爆工艺装置、储存罐区、装卸区、危险品仓库和办公生活区,划分不同的功能分区,防止火灾的发生和减少火灾时相互间的影响,这样,既便于生产操作和管理,又有利于安全防火。
对于加油加气站应当考虑其对周围建、构筑物及人群的安全和环保方面的影响,选址应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求,并应选在交通便利的地方,在城市建成区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、压缩天然气加气母站。
(二)采取针对性的防火技术措施
针对这些建筑和场所的特殊性,根据其火灾特点,需要采取特殊的防火技术,确保消防安全。例如石油化工企业、发电厂、古建筑密集区应设立消防站,确保发生火灾时,灭火救援力量能够及时赶到,发挥作用。
对于石油化工企业、加油加气站和发电厂,针对生产、储存、运输不同特点性质的物料,以及生产工艺、重点防火区域的保护需求,应采取不同的防火防爆技术措施,减少爆炸危险。
对于洁净厂房和信息机房,应考虑贵重设备和精密仪器的特性,以及场所内通风空调、管道线缆布置等特点,采取相应的防火分隔保护措施。
对于地铁、城市交通隧道,应当从空间密闭狭长、机械设备量多复杂、安全疏散和灭火救援困难等方面考虑,采取有效的建筑结构防火保护、火灾烟气控制和安全疏散等防火技术措施。
对于飞机库,应当考虑飞机维修时容易发生火灾,且火灾容易蔓延扩大的特点,加强防火保护措施。对于古建筑,应根据其耐火等级低又要保护原有风貌等特点,在电气线路保护、防止雷击等方面采取相应的防火技术措施。
(三)配置有效的消防设施
对于这些建筑和场所,应根据其建筑特点和火灾危险性,配置有效的火灾报警和灭火设施。例如石油化工企业中除常规灭火设施外,还应酌情配置雨淋系统、泡沫系统,在可燃气体、蒸气仓库内设置可燃气体报警装置。
对于地铁内,需要对各车站站厅公共区、站台、设备区、地下隧道、控制中心等部位设置火灾自动报警系统,在地下车站的通信机械室、公网引入室、信号机械室、环控电控室及地下变电所等重要电气用房应采用气体灭火系统。
对于达到一定机组容量的火力发电厂,在其火灾危险性较大的重点部位、场所通常设置自动喷水与水喷雾灭火系统、气体灭火系统及泡沫灭火系统。
对于不同类型的飞机库,可设闭式自动喷水灭火系统用于灭火、降温以保护屋架,在库内较低位置设置泡沫灭火系统和泡沫枪用于扑灭地面油火。
对于古建筑,可在内部选用红外线光束感烟探测器、缆式线型定温探测器及火焰探测器,设置“严禁烟火”、“禁止吸烟”等消防安全警示标志。
四、例题解析
1.其他建筑和场所是指使用功能和建筑条件特殊,有专业设计规范的建筑和场所,其不包括( C)。
A.加油站 B.汽车库 C.歌舞厅 D.古寺庙
【解析】其他建筑和场所是指使用功能和建筑条件特殊,有专业设计规范的建筑和场所,主要包括:石油化工生产和储运场所、 地铁、 城市交通隧道、 加油加气站、 火力发电厂、 飞机库、 汽车库和修车库、 洁净厂房、信息机房、古建筑和人民防空工程等。所以,根据题意,正确答案为 C。
南湘你已是长发及腰
2022年的一级消防工程师考试的考试教材中的《消防安全技术实务》内容上相较去年有所变动?正在复习的你注意到了吗?我在本文中为大家详细整理了具体的教材变动内容,快来看看吧!欢迎大家阅读本文,关注本站即可获取更多精彩资讯!
第一篇 消防基础知识
第一章 燃烧
旧版教材第三、四章 合并为新教材第三章 ,内容有相应的变化;
第一节
第一段增加了:从化学反应的角度看,燃烧是一种特殊的氧化还原反应;
(二)助燃物
知识点最后一句变为:除氧气之外,还有氯气、硝酸氨、过氧化氢等;
二、燃烧的链式反应理论
知识点有变化;
(一)着火
下面第一自然段有变化;
(2)沸溢
整个知识点变化;
增加了(四)热分解温度
(五)氧指数
(六)爆炸温度极限
等知识点;
(二)燃烧产物的危害性
整个知识点发生较大变化;
第二章 火灾
三、吸烟不慎
整个知识点有变化,尤其是数据有变化
四、生产作业不慎
数据变为:2019年因生产作业不慎引发的火灾占火灾总数的
五、玩火
数据变为:2019年,全国因放火引发的火灾占火灾总数的
六、放火
数据变为:2019年,全国因放火引发的火灾占火灾总数的
七、雷击
数据变为:
(三)热辐射
增加了最后一段
删除了:二、建筑室内火灾发展的阶段整个知识点
增加了四、建筑火灾的蔓延途径整个知识点
(三)窒息灭火
(四)化学抑制灭火知识点增加新的内容
三、典型爆炸危险源
将这知识点的内容从原来的第三节 放到了第一节 里面,内容有发生变化
第四章 易燃易爆危险品
整个内容和结构改变
第二篇 通用建筑防火
第二章 第二节
删除(4)石油库储存液化烃、易燃和可燃液体的火灾危险分类
第二章 第三节
增加第三节 部分典型场所的火灾危险性
第三章 建筑分类与耐火等级
二、建筑高度和建筑层数的计算方法下关于高层建筑与超高层建筑的定义描述内容进行了删除。
第四章 总 平面布局和平面布置
将21版教材中四、特殊场所布置里的老、幼、医、教等场所内容全部划分到三、人员密集场所布置中。后面原本的五、六部分的序号变为四、五。
一、厂房防火分区
增加麻纺厂房、纺织广房、造纸生产联合厂房、卷烟生产联合厂房的特殊情况说明。
二、仓库防火分区
增加了六类特殊仓库的描述
1、石油库的桶装油品仓库
2、一、二级耐火等级的煤均化库
3、独立建造的硝酸镀仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配
煤仓库、造纸厂的独立成品仓库,
4、粮食平房仓
5、一、二级耐火等级单层棉花库房
一级消防工程师考试内容:
1,注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》
2, 《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
3, 《消防安全案例分析》 科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。
4,考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。
优质工程师报名问答知识库