下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是()。

A.地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立 设置

B.建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风

C.建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统

D.建筑高度大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风

【答案】C【解析】 :根据《建筑防烟排烟系统技术标准》建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高 度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

关于泡沫灭火系统分类的表述正确的是()。

A.按系统结构可分为全淹没、局部应用式、移动、泡沫-水喷淋、泡沬喷雾系统

B.按系统形式可分为固定式、半固定式、移动式系统

C.按发泡倍数可分为:高倍数、中倍数、低倍数泡沫灭火系统

D.按喷射方式可分为:液上喷射、液下喷射系统

【答案】C【解析】 :泡沫灭火系统按系统结构可分为固定式、半固定式、移动式系统,所以A错误;按系统形式可分为全淹没、局 部应用式、移动、泡沫-水喷淋、泡沬喷雾系统,所以B错误;按喷射方式可分为:液上喷射、液下喷射系统、半液下喷 射系统。所以D错误。按发泡倍数可分为:高倍数、中倍数、低倍数泡沫灭火系统,所以C正确

泡沫灭火系统按系统结构可分为固定泡沫灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭 火系统是指()。

A.采用泡沫枪、固定泡沫装置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

B.泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫混合液的灭火系统

C.泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

D.采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统

【答案】B【解析】 :泡沫灭火系统按系统结构可分为固定泡沫灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭火 系统是指泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫混合液的灭火系统,本题答案 为B。

在对可燃气体探测器进行调试时,对探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气,探测器应 在()s内响应。

【答案】B【解析】 :根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166 第应对可燃气体探测器的可燃气体报警功能、复位功能进行检查并记录,探测器的可燃气体报警功能、复位功能应 符合下列规定:1应对探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气,探测器的报警确认灯应在30s内点亮 并保持;

某住宅建筑,平屋面标高为,女儿墙标高为,首层设有高度为的敞开空间,室内地面标 高为0m,室外设计地面标高为,该住宅建筑高度为( )。

【答案】C【解析】 :根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版), A-0-1 建筑高度的计算应符合下列规定:建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下 室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于的部分,可不计入建筑高度。该住宅建筑高度为54+1-1=54m。

下列建筑未与敞开式外廊相连,应采用封闭楼梯间的是()。

A.建筑高度为22m的5层写字楼

B.建筑高度为25m的独立建造的老年人照料设施

C.户门采用普通防盗门的建筑高度为21m的住宅,与电梯井相邻布置的疏散楼梯

D.建筑高度为33m的住宅,户门采用乙级防火门

【答案】C【解析】 :根据《建筑设计防火规范GB50016-2014》(2018年版) 第 6层及以上的其他建筑,应采用封闭楼梯间:A选项为5层,A选项错误;第建筑高度大于24m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。B选项应采用防烟楼梯间,B选项错 误 第住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:①建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,C选项正确。②建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。D选 项可采用敞开楼梯间,D选项错误 本题答案选C

一类高层民用建筑裙房的耐火等级不应小于()级。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】A【解析】 :《建筑设计防火规范》条文说明:高层民用建筑裙房的耐火等级应与高层建筑主体的耐火极 限一致。一类高层民用建筑耐火等级为一级,所以裙房也应为一级。

在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的 ()阶段。

A.引燃

B.增长

C.全面发展

D.衰退

【答案】B【解析】 :根据《消防安全技术实务》教材第五篇第四章建筑性能化防火设计和评估 在设定火灾时,一般不考虑火灾的引燃阶段、衰退阶段,而主要考虑火灾的增长阶段及全面发展阶段。自动喷水灭火系 统主要用于扑救初起火灾,应主要考虑火灾的增长阶段。故答案选B。

发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由()开启。

A.火灾探测器

B.水流指示器

C.闭式喷头

D.压力开关

【答案】C【解析】 :技术实务236页。闭式喷头的开放,导致整个系统侧压力下降,湿式报警阀开启。

气体燃烧的形式有扩散燃烧和预混燃烧,下列不属于扩散燃烧的特点是( )。

A.燃烧比较稳定

B.火焰温度相对较低

C.扩散火焰不运动

D.燃烧过程中发生“回火”现象

【答案】D【解析】 :扩散燃烧的特点为:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在 可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象(火焰缩入火孔内部的现象)。

室外消火栓距建筑物外墙不宜小于()。

【答案】D【解析】 :根据《消防给水及消火栓系统技术 规范》 GB50974-2014 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:1 市政消火栓 距路边不宜小于,并不应大于。市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于;建筑室外消火栓的布 置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第节的有关规定。

某地铁车站,室内消火栓系统设计流量为35Ls,该地铁车站室内消火栓系统的消防用水量至少应为()。

【答案】B【解析】 :根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,地铁车站的火灾延续时间为,该地铁车站室内消火栓系统的 消防用水量至少应为×35×2=252m3。故B选项正确。

一级消防工程师考试内容:

1,一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》

2, 《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题 。“单项选择题”要求从备选项中选择一个符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。

3,《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。 三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。

4,考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。

7评论

去一个地方想念一个地方

考友们都准备好一级消防工程师考试了吗?本文“2017年一级消防工程师《案例分析》模拟题(5) ”,跟着来了解一下吧。要相信只要自己有足够的实力,无论考什么都不会害怕!

2017年一级消防工程师《案例分析》模拟题(5)

自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析

一、场景描述

某商业建筑地上1层、地下1层,建筑高度,地上主要使用性质为商业,地下主要使用性质为汽车库、设备用房和歌舞娱乐放映游艺场所。建筑防火及消防设施配置均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的要求。

地下消防水池有效容积为350m³,屋顶高位消防水箱有效容积为18m³, 由于要为自动喷水灭火系统提供其所需压力, 故配设气压给水设备, 型号为zw(l)-Ⅰ-z-10, 其工作参数为:P1=、P2=、P3=、P4=。 地下室设消防水泵房, 消火栓系统和自动喷水灭火系统分别设消防泵组, 均为卧式离心水泵, 喷淋泵和消火栓泵均在水池的同-高度取水, 其中自动喷水灭火系统的消防水泵流量为30LS, 扬程为35m, 二台同型号同规格的喷淋泵, 一用一备, 互为备用, 均为自灌式吸水,消防水泵自灌式吸水和泵进出口附件见图2-36-1所示, 该水池为生活和消防共用, 在生活出水管上设有虹吸破坏管及阀16, 当水位达到11处时, 生活泵已不能吸水, 因此水位线11以下为消防不动用容积, 水池的消防不动用容积已满足室内消火栓系统2h火灾延续时间和自动喷水灭火系统1h火灾延续时间内全部消防用水, 由于室外管网能保证室外消防用水, 故水池只保证室内消防用水, 而且水池的补水是按补水时间不超过48h并满足生活用水量的要求设置补水设施的, 补水管一根, 管径DN50, 湿式报警阀组设在水泵房内。

自动喷水灭火系统最不利点喷头的工作压力为, 采用k-80喷头, 喷头间距为×, 配水支管及配水管管径均符合《自动喷水灭火系统设计规范》的要求。

1泵出口控制阀 2泵出口止回阀 3持压泄压阀 4泵入口阀 5消防水泵 6可挠曲接头

7真空压力表 8出口压力表 9接系统管网 10水泵工作一段时间后水位 11首台水泵启泵水位

12消防水池 13过滤器 14泵基础 15最高水位 16生活用水虹吸管及阀

阀1为明杆闸阀,阀4为对夹式蝶阀,阀3为持压泄压阀其泄水口回流至水池,吸水管固定于池壁,吸水喇叭口置于支座上。

维保单位检查试验前,应业主要求利用本次试验的机会用消防水泵抽水将消防水池水体更换, 并完成全面试验消防水泵的工作, 试验前首先检查校核了消防水池和消防水箱的有效容积,均符合设计要求, 检查试验了消防水泵和气压给水设备,均能正常工作, 湿式报警阀组工作正常,上下腔压力表显示正常, 消防水泵出口压力表示值为,符合要求. 试验小组决定按试验方案实施试验:

第一步利用喷淋泵轮换工作抽水, 检验喷淋泵的手动启动、自动启动、电源切换、故障互投的性能;

第二步测定喷淋泵的三点工况性能。

检查喷淋泵出水附件时发现由于持压泄压阀及管路无法进行排水,故将其拆除,另在各泵出水管处安装DN65试验放水阀, 接上DN65消防水带至水坑, 并将各泵的出口控制阀关闭, 打开试验放水阀. 另外也对消火栓泵进行同样整改。

在水泵房喷淋泵电气控制柜处手动启动编号A喷淋泵, 泵能正常工作, 压力表示值正常, 水带出水压力稳定, 运行5min后, 更换编号B喷淋泵运行5min后, 作电源切换互投和故障互投的性能试验运行, 共计运行5min后, 又进入自动运行, 在连续运行至5min需轮换A喷淋泵运行时,A喷淋泵仅管启动, 但压力表示值为零, 故停泵, 立即启动B泵运行, 但B泵运行情况同A泵。

二、案例说明

本案例中不涉及以下事项:

(一)消防泵的供水性能。

(二)消防泵电控柜的控制显示功能。

(三)消防泵联动控制的性能要求。

(四)消防泵房集水坑的容量和排水能力。

三、关健点及依据

(一)依据

1.《建筑设计防火规范》。GB50016;

2.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084;

3.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》G50261;

4.《建筑给水排水设计规范》GB50015。

(二)关键点

1.消防泵自灌式吸水的基本概念和要求。

2.消防泵出水管上DN65试验放水装置的正确设置。

四、注意事项

(一)消防水池的储水有效容积必须是在自灌式吸水的条件下消防泵能够取用的那部份水体容积。

(二)消防泵出水管上DN65试验放水装置的设置必须满足对消防泵性能的测试要求。

五、思考题

(一)单项选择题

1.本案例中的歌舞娱乐放映游艺场所的火灾危险等级是( )。

A.中危险级Ⅱ级 B .中危险级Ⅰ级 C.严重危险级Ⅰ级 D.轻危险级

2.湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时, 表示( )。

A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严 D.水泵前阀门未打开

3.本案例中的气压给水设备的压力参数P1是按 ( ) 确定的。

A.系统最不利点喷头喷水强度 B.系统最不利点喷头最低工作压力

C.报警阀的最不利点喷头工作压力 D .报警阀的最不利点喷头喷水强度

4.本案例中的喷淋泵在工作了20min后, 不能正常供水的原因是( )。

A.水泵出现机械故障 B.水泵吸水口淹没深度不够

C.水泵启动时没有自灌式吸水的条件 D.水泵出水口阀门未打开

5水泵铭牌所标出的额定流量是指( )。

A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量

C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量

(二)多项选择题

1.消防水泵的填料函的作用是封闭泵轴与泵壳之间的间隙, 除此以外还有( ) 作用。

A.压紧填料

B.冷却润滑泵轴

C.防止高压水渗出

D.防止空气透入

E.防止泵轴串动

2.需要采取减振措施的消防泵应同时设( )。

A.进出口管路及附件支吊架减振

B.泵减振基础

C.泵出口弹簧吊架

D.进出口管路设可挠曲接头

E.泵进口弹簧吊架

3.现场按方案试验消防泵组时, 应做的安全准备工作有( )。

A.制定试验计划

B.检查供水和供电情况

C.通知消防控制中心

D.将泵电气控制柜、联动控制柜的相关控制钮置于手动状态

E.通知消防部门

4.湿式系统配水主立管上装设的自动排气阀的作用有( )。

A.自动控制系统水压

B.在系统充水或排水时发挥“ 呼吸”作用

C.使系统充满水

D.防止喷头喷气

E.水流报警

(三)判断题

1.消防水池的有效容积是指消防泵能够取用的那部份水体容积。( )

2.喷水强度是指喷头每分钟洒向保护区地面上的水量。( )

3.气压给水设备必须保证报警阀所控制的最不利喷头所需的最低工作压力。( )

4.在准工作状态下系统工作压力就是系统的静水压力。( )

5.泵的扬程(H) 是指水泵机械对流体所做的功。( )

6.由于消防水泵在整个火灾延续时间内都存在启动的可能, 所以消防水池的水位在整个火灾延续时间内都应保证消防水泵的自灌式吸水。( )

7.干式系统的配水管网平时充有压气体, 因此管网上不允许安装快速排气阀。( )

(四)填空题

1.系统检修后应进行水压试验, 试验前应记录下为试验而加设在系统管道上的( )的部位和数量。

2.管网冲洗时当出口处水的( ) 与入口处的水基本-致时, 可结束冲洗。

3.湿式报警阀调试时, 在试水阀处放水, 当其阀的进口水压力大于( )MPa时, 放水流量大于1LS, 报警阀应动作。

4.自动喷水灭火系统是自动扑救( )火灾的有效灭火设施。

(五)分析题

1.请指出本案例的检测维保单位在校核消防水池的有效容积时有什么疏忽之处?

2.请指出本案例的图1中有什么不正确的地方? 应如何正确设置, 请画出图示。

【参考答案】

(一)1.(B),2.(B),3.(A),4.(C),5.(B)

(二)1.(BCD),2.(BCD),3.(CD),4.(BC)

(三)1.×,2.×,3.×,4.×,5.×,6.√,7.×

(四)1.临时盲板,2.颜色和透明度,,4.初期

(五)答题要点:

1.对采用自灌式充水的消防水泵,在校核消防水池的有效容积时, 首先要以“在自灌式充水的条件下,消防泵能取用的水体体积” 作为有效容积来校核,《建筑给水排水设计规范》认为:水泵启动时,水池的水位线应淹没卧式离心泵的叶轮顶或立式离心泵的第一级叶轮,才能满足自灌式充水的条件,而消防水泵在整个火灾延续时间内都有启动的可能,因此,消防水池的水位线应在整个火灾延续时间内保持淹没条件,水泵才具备自灌式充水的条件而正常工作,图|中由于卧式离心泵的基础标高高于水池池底标高太多,致使泵顶标高超过水池深度的12以上,所以水池水位线11是淹没水泵叶轮顶的自灌式充水最低水位线,低于此线的水位,由于不能淹没水泵叶轮顶,故水泵不能正常供水,例如喷淋泵工作20min后水位线降至10, 该水位不能满足自灌式充水的条件, 故泵不能正常供水, 检测维保单位在校核消防水池的有效容积时忽略了复核泵的自灌式充水最低水位线, 只有该水位线以上的水体才能计入消防用水量, 该水位线以下的水体是不能作为消防不动用容积的, 否则应采取技术措施, 保证消防泵在整个火灾延续时间内的启动供水

135评论

你是我不變的信仰

2017年一级消防工程师考试结束了,诚意整理"2017年一级消防工程师《消防案例分析》真题及答案",只要付出了辛勤的劳动,总会有丰硕的收获!希望广大考生都能取得优异的成绩!

2017年一级消防工程师《综合能力》真题及答案

一、单项选择题

1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是( )。

A.点型感温探测器是不可复位探测器

B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器

C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器

D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器

【答案】C

2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。

A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能

C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备

【答案】D

3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( )。

【选项】

A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发

B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源

【答案】B

4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是( )。

【选项】

A.汽车库

B.计算机房

C.发电机房

D.电梯机房

【答案】C

5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是( )。

A.厨房内安装的是感烟火灾探测器

B.厨房内的火灾探测器编码地址错误

C.火灾报警控制器供电电压不足

D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

【答案】A

6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是( )。

A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料

B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀

C.火灾自动报警系统采用感温探测器

D.设置湿式自动喷水灭火系统

【答案】A

7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是( )。

A.礼堂

B.电影馆观众厅

C.歌舞厅

D.会议厅

【答案】C

8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是( )。

A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上

B.高层民用建筑

层居住区,居住人数≤500人

D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积≤3000ffi3的戊类厂房

【答案】D

9.【题干】建筑物的耐火等级由建筑主要构件的( )决定。

A.燃烧性能

B.耐火极限

C.燃烧性能和耐火极限

D.结构类型

【答案】C

10.【题干】在标准耐火试验条件下对4组承重墙试件进行耐火极限测定,实验结果如下表所示,表中数据正确的试验序号是( )。

序号 承载能力(min) 完成性(min) 隔热性(min)

1 130 120 115

2 130 135 115

3 115 120 120

4 115 115 120

【选项】

A.序号2

B.序号1

C.序号3

D.序号4

【答案】B

11.【题干】关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是( )。

层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压透风系统

B.与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

C.建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门。其疏散楼梯间采用敞开楼梯间

D.建筑高度为32m,标准层建筑面积为1500m2的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

【答案】D

12.【题干】采用泡沫灭火系统保护酒精储罐,应采用( )。

【选项】

A.抗溶泡沫液

B.水成膜泡沫液

C.氟蛋白泡沫液

D.蛋白泡沫液

【答案】A

13.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是( )。

【选项】

A.占地面积500m2的丙类仓库

B.粮食仓库

C.高层公共建筑

D.建筑面积5000m2耐火等级三级的丁类厂房

【答案】B

14.【题干】关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是( )。

【选项】

A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0

B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为

C.仅设有灭火系统时,修正系数为

D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为

【答案】D

15.【题干】室外消火栓距建筑物外墙不宜小于( )。

【选项】

【答案】D

16.【题干】大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于( )lx。

【选项】

【答案】A

17.【题干】灭火器组件不包括( )。

【选项】

A.简体,阀门

B.压力开关

C.压力表,保险销

D.虹吸管,密封阀

【答案】B

18.【题干】下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是( )。

【选项】

A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质

B.消除静电火花

C.设置可燃气体浓度报警装置

D.设置泄压构件

【答案】D

19.【题干】根据防排烟系统的联动控制设计要求,当( )时,送风口不会动作。

A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警

B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号

C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警

D.在联动控制器上手动控制送风口开启

【答案】B

20.【题干】关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是( )。

A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口

B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m

C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个

D.地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口

【答案】B

88评论

相关问答