【导读】

第 1 题:单选题

下列关于消防水泵结构要求的表述,错误的是( )。

A.消防水泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件

B.紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动

C.消防水泵体上应铸出表示旋转方向的箭头

D.消防水泵应设置放水旋塞,且放水旋塞应处于消防水泵的最高位置

【正确答案】:D

第 2 题:单选题

某自动喷水灭火系统的报警阀组漏水,经查是由于系统侧管道接口密封垫错位造成的,解决这一问题应采取的处理措施是( )。

A.重新调整密封垫位置

B.更换密封垫

C.更换管道接口相关部件

D.更换阀瓣密封垫

【正确答案】:A

第 3 题:单选题

下列表述中,与防火窗设置要求不相符的是( )。

A.应在防火窗的明显部位设置永久性标牌

B.固定式防火窗应装配在火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置

C.钢质防火窗窗框内应填充水泥砂浆

D.有密封要求的防火窗窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好

【正确答案】:B

【试题解析】:

第 4 题:单选题

下列关于自动喷水灭火系统报警阀组安装要求的表述,正确的是( )。

A.报警阀阀体底边距室内地面高度为

B.报警阀阀体侧边与墙的距离不小于

C.报警阀阀体正面与墙的距离不小于

D.报警阀组突出部位之间的距离不小于

【正确答案】:D

【试题解析】:

第 5 题:单选题

采用柱塞泵、高压离心泵、柴油机泵、气动泵等泵组作为系统驱动源的细水雾灭火系统类型是( )。

A.瓶组式细水雾灭火系统

B.开式细水雾灭火系统

C.泵组式细水雾灭火系统

D.闭式细水雾灭火系统

【正确答案】:C

【试题解析】:

第 6 题:单选题

在消防应急照明和疏散指示系统维护管理过程中,应每月检查的项目是( )。

A.应急工作时间

B.应急照明控制器的指示状态

C.应急照明集中电源和应急照明控制器的状态

D.转入应急工作状态的控制功能

【正确答案】:C

第 7 题:单选题

水喷雾灭火系统报警阀安装地点的常年温度应不小于( )℃。

【正确答案】:D

第 8 题:单选题

在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火要求的消防给水系统是( )。

A.低压消防给水系统

B.临时高压消防给水系统

C.稳高压消防给水系统

D.高压消防给水系统

【正确答案】:C

第 9 题:单选题

不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料,燃烧性能等级的要求不同,下列关于其设定原则的表述,错误的是( )。

A.对重要的建筑比一般建筑物要求严

B.对建筑高度100m以上的建筑比对一般高层建筑要求严

C.对地下建筑比地上建筑要求严

D.对墙面的要求严于顶棚

【正确答案】:D

【试题解析】:

第 10 题:单选题

对干粉灭火系统组件进行外观检查时,应对照设计文件采用钢直尺进行测量的是( )。

A.接口螺纹和法兰密封面的损伤情况

B.同一规格启动气体储瓶的高差

C.外露非机械加工表面保护涂层的情况

D.品种、规格、性能等是否符合国家现行产品标准和设计标准要求

【正确答案】:B

147评论

缭绕重生

2022年一级消防工程师马上就要考试了,俗话说:“临阵磨枪,不快也光”,我为大家整理了消防工程师常考知识点,考生可以抓紧这最后的时间再记一记,帮助自己提高分数。

一、声强

1、水力警铃喷嘴处压力不应小于,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。

2、防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。

3、每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB。

4、消防应急广播在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

二、开启力

1、除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于80N。

2、防火卷帘用卷帘门机应具有电动启闭和依靠防火卷帘自重恒速下降(手动速放)的功能。启动防火卷帘自重下降(手动速放)的臂力不应大于70N。

3、灭火器箱经测力计实测检查,开启力不大于50N。

三、偏差

1、防火卷帘装配完成后,帘面在导轨内运行应平稳,不应有脱轨和明显的倾斜现象。双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm。

2、同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20 mm。同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。

3、室内消火栓栓口中心距地面应为,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。

4、消火栓箱消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。

四、喷头备用量

1、自动喷水灭火系统应有备用喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只。

2、不同类型的火灾报警探测器应有10%但不少于50只的备品。

3、每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的14。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。

4、水喷雾灭火系统不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只。

5、细水雾灭火系统应按喷头的型号规格储存备用喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于5只。

五、防护等级

1、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

2、加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具,可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具,应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。

3、隧道内设置的消防设备的防护等级不应低于IP65。

4、细水雾泵组的供水装置宜由储水箱、水泵、水泵控制柜(盘)、安全阀等部件组成,水泵控制柜(盘)的防护等级不应低于IP54。

5、消防应急照明和疏散指示系统的各个组成部分应有防护等级要求,外壳防护等级不应低于GB 4208-2008规定的IP30要求;且应符合其标称的防护等级的要求。安装在室内地面的消防应急灯具外壳防护等级不应低于GB 4208-2008规定的IP54,安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于GB 4208-2008规定的IP67,且应符合其标称的防护等级。

六、安装间距

1、高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于;安装有管道的侧面,净距不宜小于,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于。

2、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于,且不应安装在玻璃幕墙下方。地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于,且不应小于井盖的半径。

3、市政消火栓距路边不宜小于,并不应大于。市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于。

4、建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。

5、消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。

6、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁间布置喷头时,应符合本规范条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。 梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。

7、直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。

8、报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为;两侧与墙的距离不应小于;正面与墙的距离不应小于;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

9、信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。

10、消防控制室内设备的布置应符合下列规定:设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于;双列布置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。设备面盘后的维修距离不宜小于1m。设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

11、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的12。

12、点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于。

13、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为~,且应有明显的标志。

14、火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为~,其靠近门轴的侧面距墙不应小于,正面操作距离不应小于;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面~。

15、点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于;探测器周围水平距离内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

七、管径

1、消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

2、高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。

3、水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。

4、短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。

5、干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm。

1评论

长啸共酒坛

2022年的一级消防工程师考试时间定在了十一月的月中,各位考生目前只剩下四十多天天的复习时间了,下面就和我一起来看看2022年一级消防工程师考试《综合能力》知识点内容合集吧!欢迎大家阅读本文,关注本站即可获取更多精彩资讯!

1.报警阀组外观检查

1)报警阀的商标、规格型号等标志齐全,阀体上有水流指示方向的永久性标识。

2)报警阀的规格型号符合经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件要求。

3)报警阀组及其附件配备齐全,表面无裂纹,无加工缺陷和机械损伤。

2.报警阀结构检查

1)阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于20mm。

2)阀体的阀瓣组件的供水侧,设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路。

3)干式报警阀组、雨淋报警阀组设有自动排水阀。

4)阀体内清洁、无异物堵塞,报警阀阀瓣开启后能够复位。

3.报警阀组操作性能检验

1)报警阀阀瓣以及操作机构动作灵活,无卡涩现象。

2)水力警铃的铃锤转动灵活,无阻滞现象。

3)水力警铃传动轴密封性能良好,无渗漏水现象。

4.报警阀渗漏试验

测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。

1.外观检查

1)压力开关、水流指示器、末端试水装置等有清晰的铭牌、安全操作指示标识和产品说明书。

2)有水流方向的永久性标识;末端试水装置的试水阀上有明显的启闭状态标识。

3)各组件不得有结构松动、明显的加工缺陷,表面不得有明显锈蚀、涂层剥落、起泡、毛刺等缺陷;水流指示器桨片完好无损。

2.功能检查

(1)水流指示器。检查要求:

1)检查水流指示器灵敏度,试验压力为,流量不大于min时,水流指示器不报警;流量在~任一数值上报警,且到达一定报警。

2)具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内,且不可调节。

(2)压力开关。测试压力开关动作情况,检查其常开或者常闭触点通断情况,动作可靠、准确。

(3)末端试水装置。检查要求:

1)测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。

2)末端试水装置手动(电动)操作方式灵活,便于开启,信号反馈装置能够在末端试水装置开启后输出信号,试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏。

1、水喷雾灭火系统施工安装前,喷头的检查内容方法是什么?P1551)商标、型号、制造厂及生产日期等标志齐全,喷头的型号、规格等符合设计要求。

2)喷头外观无加工缺陷和机械损伤。

3)喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。

2、水喷雾灭火系统的报警阀组验收内容有哪些?P157

①报警阀组的各组件应符合产品标准要求。②报警阀安装地点的常年温度应不小于4℃。

③水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB。

④打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠。

⑤控制阀均应锁定在常开位置。

⑥与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。

3、水喷雾灭火系统的喷头验收内容有哪些?P157

①喷头设置场所、规格、型号等应符合设计要求。

②喷头安装间距,以及喷头与障碍物的距离应符合设计要求。

③各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。