案例一

1{TSE}某大型商业综合体,(以下简称“综合体),2011年8月建成并投入使用,地上7层地下3层,建筑高度为38m,总建筑面积110404m2。该综合体设有商场、餐厅、儿童游乐场海洋馆、KTV、教育培训中心、汽车库等,并按现行规范设置了建筑淌防设施。综合体内中庭净空高度为22m,中庭顶部按规范规定设置了自动淌防炮灭火系统丶排烟糸统等建筑消防设施,综合体经营管理单位建立了淌防安全管理制度,制定了灭火和应惫疏散预亲,建立了微型淌防站,并定期开展防火巡查

今年6月,该综合体经营管理单位对建筑内商业布同进行了调整,增设了医疗门诊用丶如啡厅、健身、麻将室超市、电影城等新的商家,进洋馆局部重新装修,增设北极动物展览区,地下一层汽车库局部改建为冷库。新进驻商家进行了室内整修,装修工程峻工的商家依法申报淌防行政许可。位于地下一层的电影城采用告知承诺方式申请淌防安全检查,淌防救援机构进行现场核查发现,该场所存在未设置独立的安全出口、与相邻的生鲜超市采用防火卷等问题

9日4日中午,消防控制室接到海洋馆火灾报警信号,值班人员郎某和陈某进行了处置,{TS}根据《中华人民共和国消防法》,该综合体的下列场所中,需要办理公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查的有()

A.口腔门诊

B麻将室

C.生鲜超市

D.卡拉OK

E.中餐厅

【答案】CDE

【解析】公众聚集场所,是指宾馆丶饭店丶商场丶集贸市场丶客运车站候车室丶客运码头候船厅丶民用机场航站楼、体意场馆、会堂以及公共娱乐场所等-出自《消防法》第73条(三)其中公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所:(一)影剧院丶录像厅礼堂等演出、放映场所(二舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所(三)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所(四)游艺、游乐场所(五)保龄球馆丶旱冰场丶桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

2该综合体在经营管理过程中,下列做法不符合消防安全管理要求的有()

A.餐厅开放式厨采用电加热炊具

B.疏散走道放置临时寄存物品铁柜

C将地下一层冷库出租给与综合体相邻海鲜批发市场的经营者

D.防火卷帘丶防火门下方及两侧各范围内没有放置物品,并用黄色标识线划定范围

E春节期间,在中庭悬挂1个直径10m的大型花灯(不燃烧体),花灯底部距中庭地面6m

【答案】BD

【解析】第三十四条:不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施:第二十七条:柜台和货架不得占用疏散通道的设计疏散宽度或阻挡疏散路线;第十条防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应当保持完整有效·防火卷、防火门应可正常矣闭,且下方及两侧各米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围·室内消火栓箱不得上钡,箱内设备应当齐全、完好,禁止圈占丶遮挡消火栓,禁止在消火栓箱内堆放杂物。

3根据(大型商业综合体淌防安全管理规则(试行》(应急消(2019)314号),于该综合体的灭火和应急疏散预案的制定与演练,下列说法正确的有()

A.应随机设定火灾场景演练,不预先公告演练内容丶时间等

B应每年与当地淌防救援机构联合开展演练

C应根据需要道请专家团以对天火和应急疏教预案进行评估、论证

D.应至少每半年组织开展一次消防演练

E演练结束后应进行总结讲评,对预案进行修订和完善

【答案】BD

【解析】第六十八条大型商业综合体的产权单位丶使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏敢预案,至少每半年组织开展一次消防演练:D正确演练前应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与:演练时应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控全措施:演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评:A错误,E错误第七十条消防演练方案宣报告当地消防救援机构,接受相应的指导:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综答题卡体,应当每年与当地消救援机构联合开展消防演练·B正确:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体应当根据需要邀请专家团队对灭火和应急疏敢预案进行评估、论证·C正确

4该综合体在用火、动火安全管理方面的下列做法中,符合消防安全管理要求的有()

A整形医美中心在确保防火分隔丶消防设施完好有效的情况下,在营业期间客流最少时段动火作业

B.卡拉OK厅内设置了吸烟室

C.海洋馆电焊作业前,向综合体管理部门办理了动火审批手续,并在综合体主要出入口和海洋馆作业现场醒目位置张贴公示

D.综合体管理单位要求新进驻商家室内装修施工前1用不燃材料将动火区域与其他区域分隔开

E.健身房在装修区域内设置专门房间,存放日用量的油漆、日用量的乙炔及氧气等并落实专人管理

【答案】CD

【解析】第四十八条用火丶动火安全管理应当符合下列要求

1.严禁在营业时间进行动火作业;A错误

2.电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;C正确

3.动火作业现场应当清除可燃丶易鳖物品,配置灭火器材·落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后当到现场复查,确保无遗留火种;E错误

4.需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;D错误5.建筑内严禁吸烟丶烧香丶使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火·B错误

5.该综合体中咖啡厅准备采用告知承诺方式申请公众紧集场所投入使用丶营业前淌防安全检查,需要向当地消防救援机构提供的资料有()

A.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全告知承诺书B.工商营业执照或统一社会信用代码证书

C场所平面布置图丶场所消防设施平面图

D建设工程淌防验收合格意见书

E消防安全制度、灭火和应急疏散预案

【答案】ABCE

【解析】公众惑集场所的建设单位或者使用单位通过淌防业务办理商口或者消防在线政务服务平台提交以下材料1公众紧集场所投入使用、营业消防安全告承诺书,A正确2营业执照B正确3.消防安全制度、灭火和应急疏散预案E正确4场所平面布置图丶场所淌防设施平面图C正硝5法律、行政法规规定的其他材料·D错误

6消防救援机构现场核查发现电影城使用丶营业情况与承诺内容不符,根据《中华人民共和国淌防法》,下列对电影城实施的行政行为中,符合规定的有()

A.责令该场所停产停业

B处三万元以上三十万元以下罚款

C符合临时查封条件的,应当依法予以临时查封

D.出具《不同意投入使用、营业决定书》

E责令限期改正,逾期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销《公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》

【答案】ABE

【解析】第五十八条违反本法规定,有下列行为之一的,由住和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万以上三十万元以下罚款:(四)公众壳集场所未经淌防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业悔况与承诺内容不符的:A、B正确核直发现公众集场所使用、营业情况与承诺内容不符,经责令限期改正,通期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销相应许可·E正确

7消防控制室值班人员处置海洋馆的火灾报警信号,下列做法正确的有()

A.郎某通知海洋馆工作人员前往确认火灾

B确认火灾后,郎某检查消防联动设备处于自动控制状态

C确认火灾后,郎某电话报告值班经理米果后,拨打119报警

D.确认火灾后,陈某直接电话请示总经理吴某后,动灭火和应惫疏款预案

E陈某报警时说明着火单位地点、起火部位着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话

【答案】ABE

【解析】消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:

a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认; b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开处于自动状态,同时拨打“119报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位着火种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;c)值班人员应立即巨动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人

案例三

某工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m³,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层~五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组对该厂房进行消防安全检查,情况如下:

(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;

(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;

(3) 检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正。

(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入。

(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。

问题:

1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?

2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。

3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。

4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。

5、对地上二层生产车间生产过程中的原料、半成品、成品应如何管理。

6、应定期对该建筑应急照明和疏散指示系统的功能进行检查,检查项目包括哪些?

【参考解析】

1.厂房的耐火等级,二级耐火等级;

生产火灾危险性类别为:地上一层~五层为台式计算机装配生产线为丙类。

2、设置在单独房间内且容量≤5立方米,防火隔墙+楼板+甲级防火门

3、办公室和休息室设置在丙类厂房内:防火隔墙+楼板+独立安全出口与厂房相互连通的门:乙级防火门

4、(1)火灾等紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号,自动打开疏散通道上的门禁系统。(2)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

5、(1)设中间仓库,靠外墙设置(2)防火分隔:防火墙+楼板+甲级防火门(3)火灾危险性不一样,性质相抵触的应分库存放。

6、1集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源输出;

2应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时;

3集中电源、应急照明配电箱配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;

4恢复集中电源、应急照明配

5使灯具持续电箱的主电源供电,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应恢复原工作状态;应急点亮时间达到设计文件规定的时间,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭。

案例四

某综合楼建筑,地下3层。地上24层,建筑高度为999m建筑面积7000m2,该综合楼地上一层四层为裙建筑高度为236m,建筑面积22000m2,其中地上一层三层为商场地上四层为餐饮和会议室。地下一层-地下三层为汽车库和设备用方,建筑面积为18000m2,其中地下汽车库建筑面积为16000m2,地上五层二十四层为酒店客厚,每层面积为1500m2

该综合楼设置了自动喷灭火系统、灭火器及其他建筑淌防设施,地下车库自动喷水灭火系统采用预作用系统,其他场所采用湿式系统。商场中庭于其他部位之间采用防火玻璃分问朋并设置防护冷却系统保折,自动喷水灭火系和防折冷却系统的设计流量分别为30Ls和15Ls,商场内设置石膏板吊顶。地下车库不设吊顶。

2021年8月淌防技术服务机构受托对该综合体的自动喷水灭火系统和灭火器配置进行检查和检测情况如下:

(1)地下汽车库采用68直立型快速相应洒水喷头地上一层-三层商场采用隐蔽式洒水碰头地上四层餐厅和会议室采用68C下垂型酒水喷头·厨操作间灶台上方顶棚下采用93C下垂型洒水喷头,操作间的其他都采用68C下垂型洒水喷头。酒店客采用68°℃边墙型和68°C下垂洒水喷头。酒店走道等公共空间采用68C下垂型洒水喷头

(2)地下车库设1套*作用报警阀

(3)检测湿式报警阀进口和出口水压均正常,打开二十四层末端试水装置。60s时火灾报警控制器显示水流指示器报警。连续防水5min°水利警铃和压力开未动随后,检测人员打开湿式阀组成水阀:报警阀组的水力警铃和压力开也未动作:水力警铃泄水管未见水流出

(4)自动喷水灭火系统消防水泵采用1用1备,用流量压力检测装置现场试淌防水泵在设计扬程的流量为25Ls

(5)打开地上一层自动喷水灭火系统末端试水阀,相应水流指示器,湿式报警阀动作,压力开失报警并动淌防水泵,距水力警铃3m处,使用声级计测得声强为55dB水力警铃孔间警声时断时续

(6)客房楼层每层有3处灭火器配置点,每处配置点配置2具 MFABC3灭火器,保护距离不大于20m检查灭火器外观完好,维修日期为2019年7月,压力表压力显示在绿区,出厂日期2010年8月

根据以上材料,回答下列问题(共26分)

1指出地下汽车库自动喷水灭火系统火灾危险等级,地下汽车库应至少设几套预作用报警阀组?并说明理出。

2指出洒水喷头选型不符合规范要求的场所或部位,说明理由并提出改正措施3分析二十四层湿式报警阀组压力开失和水力警铃未动作的原因。

4指出自动喷水灭火系统岗防水泵设置存在间问题,并提出整改措施。消防水泵零流量动时的压力要求是什么?

5.测试地上一层湿式报警阀功能时,水力警铃声强是否满足要求?说明理由。分析水力警铃报警声时断时续的原因。

6客楼层灭火器配置是否合理?说明理由。检查灭火器,灭火器存在哪些问题?应如何处置?

【答案】

1(1)汽车库为中危险二级

(2)应至少设置2套预作用报警阀组汽车库部分喷头数量为只,由于每套预作用报警组控制喷头数不超过800只,因此至少设置套阀组

2(1)问题:地下车库采用68℃C直立型快速响喷头,错误理由:采用快速响应喷头时应采用湿式系统整改:将该喷头改为标准响应洒水喷

(2)问题商场采用隐蔽式洒水喷头,错误理由该商场为大于5000m2商场于中危险二不应采用隐蔽式洒水喷头整改:应来用下垂型洒水喷头

(3)厨操作间的其他部位采用68℃下垂型洒头错误,理由:设置在厨、饮食店热加工间的喷头公称动作温度宜为93°C整改:将该喷头改为93喷头

3(1)警铃管路控制阀未打开

(2)警铃管路过滤器堵塞;

(3)报警铃管路堵塞4问题水泵在设计扬程时的流里不符合要求;整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的消防水

4、问题水泵在设计扬程时的流量不符合要求整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的淌防水消防水泵零流量起动时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宣大于设计工作压力的120%

5(1)水力警铃声强不满足要求理由距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB

(2)水力警铃声时断时续的原因

①水泵提供压力不稳定

②水力警铃铃锤存在卡阻,叶轮转动不灵活

③产品质量问题或安装调试不符合要求。

6、合理由:酒店客房为轻危险级,灭火器配置级别为1A,保护面积100平米,保护距离不大于25m;技元的最小需配灭火级别

Q=KSU=*1500100= A MFABC3灭火器配一置级别为2A,3*2*2A=12A。

存在的问题出广日期2010年8月-2021年8月,满10年,未报废。

处置:应报废,更换灭火器。

142评论

心死了要怎么医

2022年的一级消防工程师考试目前留给考生们的复习备考时间还剩下64天,想必各位考生目前已经基本完成了知识点内容的大致复习,进入到了系统做题练习的阶段,我为大家整理了2021年一级消防工程师考试《技术实务》考试真题及答案,一起来看看吧!

61.【题干】关于IG541气体灭火防护区的说法,错误的是( )。

【选项】

A.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于

B.防护区的最低环境温度不应低于15℃

C.防护区应设置泄压口

D.防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa

【答案】B

62.【题干】关于无吊顶场所配水管两侧的配水支管设置标准流量洒水喷头数量的说法,正确的是( )。

【选项】

A.轻危险级不应超过12只

B.中危险级不应超过10只

C.仓库危险级不应超过6只

D.严重危险级不应超过8只

【答案】C

63.【题干】某建筑室外消火栓的埋地管道采用无缝钢管,关于该埋地管道敷设的做法,正确的是( )。

【选项】

A.当管道位于非机动车道下,管顶覆土厚度为~

B.管道位于机动车道下,管顶覆土厚度为~

C.顶位于冰冻线下~

D.管顶位于冰冻线下~

【答案】C

64.【题干】某一类高层旅馆,某个防火分区内设有1座剪刀楼梯间作为两个安全出口,关于该楼梯间的设置要求,错误的是( )。

【选项】

A.楼梯间应为防烟楼梯间

B.梯段之间隔墙的耐火极限不应低于

C.客房门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于10m

D.楼梯间的两个前室共用时,使用面积不应小于12m2

【答案】D

65.【题干】地铁一旦发生火灾,极易造成严重后果。地铁火灾危险性特点不包括( )。

【选项】

A.空间小、人员空度和流量大

B.用电设备、设施繁多

C.运营线路长、车站多

D.环境相对封闭、排烟困难

【答案】C

66.【题干】某建筑高度为36m的高层养老建筑,设有自动喷水灭火系统和火灾自动化报警系统,该建筑居室的下列装修材料中燃烧性能不应低于B1级的是( )。

【选项】

A.固定家具

B.墙面装修材料

C.地面装修材料

D.隔断装修材料

【答案】B

67.【题干】关于汽车库、修车库、停车场的分类,正确的是( )。

【选项】

A.停车位数量为125个,总建筑面积为5000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库

B.修车库车位数为15个,总建筑面积为3000m2的修车库为Ⅰ类修车库

C.停车位数量为400个的停车场为Ⅰ类停车场

D.停车位数量为300个,总建筑面积为1000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库

【答案】D

68.【题干】在标准耐火试险条件下,判断承重墙的耐火极限时,不需要考虑的因素是( )。

【选项】

A.墙体厚度

B.承载能力

C.完整性

D.隔热性

【答案】A

69.【题干】下列灭火器中,不适宜扑救厨房火灾的是( )。

【选项】

干粉灭火器

干粉灭火器

C.泡沫灭火器

D.二氧化碳灭火器

【答案】C

70.【题干】大型商业综合体设置了消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用集中电源方式供电。下列组件中,不属于该综合体消防应急照明和疏散指示系统组成部分的是( )。

【选项】

A.应急照明控制器

型安全出口标志灯

C.集中电源型应急照明灯

D.应急照明配电箱

【答案】D

71.【题干】某石化企业中央控制楼内设有消防控制室,该企业的一个生产车间设有可燃气体探测报警系统,该系统设备的选型或设置错误的是( )。

【选项】

A.可燃气体探测器采用便携式可燃气体探测器

B.可燃气体探测器设置在车间物料管道阀门附近

C.可燃气体探测器的报警信号接入车间的生产过程控制系统

D.可燃气体报警控制器设置在车间生产控制室

【答案】B

72.【题干】关于火灾探测报警系统组成的说法,错误的是( )。

【选项】

A.火灾报警装置是系统的基本组成部分

B.系统应设置自动或手动触发装置

C.系统应设置主电源和备用电源

D.系统必须设置火灾警报装置

【答案】A

73.【题干】某3层养老建筑设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,根据现行国家标准《消防应急照明疏教指示系统技术标准》(GB51309),该系统的下列性能指标中,错误的是( )。

【选项】

A.出口标志灯的持续应急工作时间为

B.系统应急启动后,二层疏散走道地面的最低水平照度为

C.应急照明灯具光源应急点亮的响应时间为1s

D.持续型方向标志灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的响应时间为2s

【答案】B

74.【题干】某二级耐火等级的剧场,其观众厅的疏散时间控制为2min。如果每股人流通过能力:池座为43人min、楼座为37人min,单股人流宽度为。在计算该剧场疏散楼梯的宽度时,采用的百人宽度指标最小为( )m百人。

【选项】

【答案】A

75.【题干】根据现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》(GB50160),下列物质的火灾危险性分类中,错误的是( )。

【选项】

A.操作温度超过其闪点的Z类液体应视为甲B类液体

B.液化烃的火灾危险性属于甲A类

C.汽油的火灾危险性属于甲B类

D.操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙B类液体

【答案】D

76.【题干】建筑面积为1000m2的电影摄影棚设置的自动喷水灭火系统,应采用( )。

【选项】

A.雨淋系统

B.湿式系统

C.干式系统

D.预作用系统

【答案】A

77.【题干】某耐火等级为二级的办公建筑,其供配电线路的选型和敷设存在电气火灾风险的是( )。

【选项】

A.照明灯具配电回路的允许载流量大于其配接灯具的额定工作电流总和

B.插座回路线缆在有可燃物的闷顶中敷设时,采用B1级刚性塑料管保护

C.电气竖井设置的槽盒在穿越楼板处时,采用耐火极限为的防火封堵材料封堵

D.电气竖井内成束敷设电缆的燃烧性能为B1级

【答案】B

78.【题干】多瓶组单元独立内贮压式七氟丙烷气体灭火系统的组件不包括( )。

【选项】

A.信号反馈装置

B.单向阀

C.选择阀

D.集流管

【答案】C

79.【题干】关于扑救易燃液体火灾的说法,错误的是( )。

【选项】

A.蛋白泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性易燃液体火灾

B.高倍数泡沫灭火剂不适用于扑救油罐火灾

C.水灭火剂能用于扑救二硫化碳火灾

D.气体灭火剂不能用于扑救易燃液体火灾

【答案】D

80.【题干】关于自动跟踪定位射流灭火系统分类的说法,错误的是( )。

【选项】

A.灭火装置的流量为10Ls、射流方式为喷射型的系统为喷射型定位射流灭火系统

B.灭火装置的流量为6Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统

C.灭火装置的流量为15Ls的系统为自动消防炮灭火系统

D.灭火装置的流量为12Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统

【答案】C

81.【题干】单层棉花仓库,占地面积为3000m2,该仓库灭火器的下列配置方案中,正确的有( )。

【选项】

A.灭火器单位灭火级别最大保护面积为50m2

B.灭火器配置修正系数取

C.手提式灭火器最大保护距高为15m

D.单具灭火器最小配置灭火级别为2A

E.每个灭火器设置点配置数量不多于5具,且不少于2具

【答案】AC

82.【题干】关于公共建筑防烟分区划分,正确的是( )。

【选项】

A.净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区

B.净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区

C.净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区

D.净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区

E.净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区

【答案】ACDE

83.【题干】关于工业建筑疏散门,错误的是( )。

【选项】

A.戊类昂库首层靠外墙外侧的疏散门可采用推拉门

B.丙类仓库首层靠外墙外侧的门可采用卷门

C.乙类车间人数不超60人且每樘门的平均疏散人数不超30人,疏散门的开方向不限

D.丁类车间作为第二安全出口的疏散门可采用推拉门

E.多层戊类车间每层工作人数为50人其封闭楼梯间的门可双向开

【答案】CD

84.【题干】某单层会展中心,室内净高13m设置湿式自动喷水灭火系统,关于该系统正确的是( )。

【选项】

A.作用面积取160m2

B.喷头布置间距不大于且不小于

C.喷水强度取15L()

D.最不利点洒水喷头工作压力取

E.设计持续喷水时间取

【答案】ABDE

85.【题干】某办公建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为区域报警系统,下列部件中可作为系统组件的有( )。

【选项】

A.输出模块

B.点型感烟火灾探测器

C.手动火灾报警按钮

D.消防控制室图形显示装置

E.管路采样气式感烟火灾探测器

【答案】BCDE

86.【题干】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),关于疏散走道设置的说法,错误的有( )。

【选项】

A.不借用相邻防火区疏散时,疏散走道在防火分区处可采用防火卷帘分隔

B.宾馆客开向疏散走道的门的净宽度不小于时,疏散走道的最小净宽度不应小于10m

C.一类高层教学楼内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50m

D.二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙不应采用金属夹芯板

E.一类高层旅馆内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距高不应大于

【答案】ABC

87.【题干】某建筑内内火极限20的防火等级,长8m高6m采用防护冷却系统保护,下列正确的是( )。

【选项】

A.系统喷头采用快速响应洒水喷头

B.喷水强度≥()

C.喷头间距<

D.持续喷水时间≥

E.喷头溅水盘与防火玻璃墙的水平距离≤

【答案】ABDE

88.【题干】某办公建筑每层划分为一个防火分区,疏散走道由电动挡烟壁分隔为2个防烟分区,并设置了机械排烟系统,防烟楼梯间和前室设置了机械加压送风系统三层疏散走道的1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,消防联动控制器应联动的设备有( )。

【选项】

A.三层排烟系统的排烟风机

B.四层防烟梯间前室的送风口

C.三层疏散走道的排烟阀

D.防烟楼梯间的所有加压送风机

E.三层疏散走道的电动挡烟垂壁

【答案】BD

89.【题干】关于大型商业综合体内餐饮场所防火措施的说法,错误的有( )。

【选项】

A.用餐区域使用木炭现场烤肉,应采取防护措施

B.餐饮场所宜集中布置在同一楼层的集中区域

C.建筑面积大于150m2的地下餐饮场所不应使用燃气

D.厨房的油烟管道应至少每半年清洗一次

E.厨房与餐厅之间设置的防火的耐火极限不应低于声

【答案】ADE

90.【题干】某建筑室内消火栓系统设置了2台消防水泵,1用1备,其出水管上应设置( )。

【选项】

A.止回阀

B.控制阀

C.真空表

D.压力表

65的试水管

【答案】ABDE

91.【题干】关于建筑防火间距的说法,正确的有( )。

【选项】

A.住宅建筑与10kV预装式变电站的防火间距不应小于3m

B.两栋高层教学楼,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于时,防火间距不应小于

C.两栋多层办公楼相邻较高一面外墙为防火墙时,防火间距可不限

D.相邻两栋高度相同的1级耐火等级酒店建筑,相邻任一侧外墙为防火墙屋顶的耐火极限不低于时,防火间距可不限

E.两栋均为二级耐火等级的高层商场建筑通过连廊连接时,防火间距不应小于13m

【答案】ACDE

92.【题干】某商业建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为集中报警系统,火灾探测器和联动模块共用同一总线。该建筑火灾自动报警系统线路的线缆选型,正确的有( )。

【选项】

A.输入模块的通信总线采用阻燃铜芯导线

B.输出模块的电源总线采用阻燃耐火铜芯导线

C.消防广播扬声器的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆

D.火灾探测器的通信总线采用阻燃铜芯导线

E.消防电话分机的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆

【答案】BCE

93.【题干】某一类高层办公楼外围护结构釆用玻璃幕墙,关于该幕墙的防火设置要求,正确的有( )。

【选项】

A.幕墙上下层之间的实体墙高度不应小于

B.幕墙上下层之间设置的防火玻璃墙耐火完整性不应低于

C.幕墙与每层楼板的缝隙应采用防火封堵材料封堵

D.幕墙与隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵

E.幕墙上下层之间的实体墙的耐火极限不应低于

【答案】ABCD

94.【题干】关于室内消火栓栓口压力或消防水枪充实水柱的说法正确的有( )。

【选项】

A.室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算

B.多层库房的消火栓栓口动压不应小于,且消火水枪充实水柱应按13m计算

C.高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算

D.高层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算

E.单层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按10m计算

【答案】ACD

95.【题干】某建筑高度为78m的写字楼,长60m,宽30m,设有环形消防车道,南侧消防车登高操作场地,关于该建筑灭火救援及相关设施的设置,正确的是( )。

【选项】

A.建筑南侧设置高8m、长10m、宽4m的雨棚

B.靠建筑南侧外墙设置的楼梯间在首层直通室外

C.建筑南侧的消防车登高操作场地平面尺寸为60m×10m

D.建筑每层南北两侧各设有1个消防救援窗口

E.建筑南侧设置的消防车道宽度为5m

【答案】ABCE

96.【题干】宾馆设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防系统,并设有消防控制室。该宾馆消防控制室内应设置的消防设备包括( )。

【选项】

A.火灾报警控制器(联动型)

B.出口标志灯

C.消防控制室图形显示装置

D.区域显示器

E.消防应急广播控制设备

【答案】ACE

97.【题干】某大型商业综合体,设置了消防应急照明和疏散指示系统,消防应急灯具釆用集中电源供电。该综合体消防应急灯具配电系统的设置,正确的有( )。

【选项】

A.消防控制室和所在楼层设置的灯具共用同一配电回路

B.额定输出功率为800W的集中电源设置在电气竖井内

C.应急照明集中电源的输出回路为4路

D.防烟楼梯间的灯具单独设置配电回路

E.分散设置的应急照明集中电源由所在防火分区的正常照明配电箱供电

【答案】BCD

98.【题干】某偏远地区的固定顶丙酮储罐区,采用固定式低倍数泡沬灭火系统保护。关于该储罐区泡沫灭火系统的设置方案,正确的有( )。

【选项】

A.储罐采用液下喷射系统

B.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为240Lmin

C.泡沫液的供给强度为12L(min·m2)。

D.泡沫液的连续供给时间为40min

E.防火堤外布置的泡沫消火栓间距为120m

【答案】BCD

99.【题干】关于管网气体灭火系统的控制方案,正确的有( )。

【选项】

A.气体灭火控制器自动控制系统启动

B.驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动

C.选择阀机械应急操作装置控制系统停止

D.防护区外的手动控制装置手动控制系统启动

E.防护区外的手动控制装置手动控制系统停止

【答案】ABDE

100.【题干】某直径为50m的全压力式液化烃储罐,周边距该储罐罐壁70m范围内布置有4座相同的储罐。储罐采用水喷雾灭火系统进行冷却保护时,关于该系统设计参数的选用,正确的有( )。

【选项】

A.水喷雾系统响应时间为200s

B.着火罐的保护面积按其罐体外表面积计算

C.相邻罐的保护面积按其罐体外表面积的12计算

D.水喷雾系统持续供给时间为

E.水喷雾系统按3座相邻罐计算消防冷却水用量

【答案】BCE

一级消防工程师考试考什么

注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》

《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题 。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。

《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题; 2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。

105评论

青春再耀它不会停留

一、单项选择题(每题1分,共80题,共80分。下列每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。)

1某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于( )。

A水平边墙型洒水喷头

B直立型洒水喷头

C.下垂型洒水喷头

D隐蔽型洒水喷头

【答案】A

【解析】

2.某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)的是()。

A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°

B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为1750

C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面

D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离

【参考答案】:A

【考察考点】:建筑灭火器

【解析】开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°;翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于100°。

3.某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是()。

A.自动消防设施年度检测报告

B.单位火灾记录

C.灭火和应急疏散预案演练记录

D.义务消防队消防装备配备表

【参考答案】:D

【考察考点】:建筑灭火器

【解析】消防安全基本情况的内容有:单位基本概况和消防安全重点部位情况;建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审查、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;消防安全管理组织机构和各级消防安全责任人:消防安全管理制度;消防设施、灭火器材情况;专职消防队员、志愿消防队员及其消防装备配备情况;与消防安全有关的重点工种人员情况;新增消防产品、防火材料的合格证明材料;灭火和应急疏散预案。

4.对某办公建筑的多防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB50877)的是()。

A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm

门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm

C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm

D.门扇的开启力测量值为40N~60N

【答案】B

【解析】门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。

5.某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是()。

A.单位总预案

B.部门分预案

c.工种细项预案

D.消防控制室专项预案

【答案】C

【解析】按照单位规模大小、功能及业态划分管理层次等要素,可分为总预案、分预案和专项预案三类。

6.某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是()。

A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改

B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改

C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填与巡查记录,立即报领导批示整改

D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改

【参考答案】:D

【解析】对检查中发现的不能立即整改的火灾隐患,应该报领导批示整改,D正确,其他都是可以立即整改的火灾隐患。

7.某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是()

A.编制依据

B.编制目的

C.适用范围

D.编制人员

【答案】D

【解析】灭火和应急疏散预案的编制依据主要包括:

1.灭火和应急疏散预案的编制依据;

2.灭火和应急疏散预案的编制范围;

3.灭火和应急疏散预案的编制原则;

4.灭火和应急疏散预案的分级。

8.下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是()。

A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次

B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验

C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查

D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验

【答案】C

【解析】每年应对水源的供水能力进行一次测定,每日应对电源进行检查。

9.某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

A.消防电梯前室的长和宽均为3m

B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室

C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室

D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔

【答案】C

【解析】前室的使用面积不应小于²,前室的短边不应小于,A正确。设置消防电梯的建筑的地下或半地下室应设置消防电梯,B正确。高层建筑的防火分区设置自喷后防火分区面积不应大于3000m2,本建筑防火分区为2个,每个防火分区应设置一部消防电梯,一共应设置2台,c错误。消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门,D正确。

10.某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m²,各店铺建筑面积为110m²~230m²,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按()的标准执行。

A.一类高层住宅建筑

B.二类高层住宅建筑

c.一类高层公共建筑

D.二类高层公共建筑

【答案】B

【解析】商业服务网点。它指设置在住宅建筑的首层或首层及三层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性住房。本题中的建筑高度为,为二类高层住宅建筑。