回答数
3
浏览数
5301
着了道入了魔
江苏省二级消防工程师考点有电气防爆,防烟分区,安全出口。根据查询相关信息显示,截止于2022年12月23日,2020年二级消防工程师考点:电气防爆,2020年二级消防工程师考点:防烟分区,2020年二级消防工程师考点:安全出口,消防工程师分为一级注册消防工程师和二级注册消防工程师,指经考试取得相应级别消防工程师资格证书,并依法注册后,从事消防技术咨询。
网赌
二级消防工程师考试涉及内容包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规等方面。下面给大家叙述一下需要掌握的考试资料,仅供参考。
临时消防设施的设置需要遵循:同步设置、合理设置原则。
(一)同步设置原则
临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。对于房屋建筑工程,新近施工的楼层,因混凝土强度等原因,可能出现模板及支模架不能及时拆除,临时消防设施的设置难以及时跟进,与主体结构工程施工进度存在3层左右的差距。所以,房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3 层。
(二)合理设置原则
基于经济和务实的考虑,在建工程的永久性消防设施或经过保护和处理能够满足如临时消防给水系统等临时消防设施的设置要求,应合理利用已具备使用条件的消防设施兼作施工现场的临时消防设施;当永久性消防设施无法满足使用要求时,应增设临时消防设施,并应满足相应设施的设置要求。
烟气流动与控制
根据统计表明:火灾中85%以上的死亡者是由于烟气的作用,有毒和高温烟气的吸入是造成火灾中人员伤亡的主要原因。因此为了排除有害烟气,阻止烟气向防烟分区外扩散,确保建筑物内人员的安全疏散,安全避难和为消防队员创造有利扑救条件,需要在建筑中设置防烟和排烟设施。
总体上建筑的防烟和排烟的设计理论就是烟气控制理论。对于一幢建筑物,当内部某个房间或部位发生火灾时,应循序采取必要的防排烟措施,对火灾区域实行排烟,使火灾产生的烟气和热量能迅速排除;对非火灾区域的疏散通道等应采用机械加压送风等防烟措施,使该区域的气压高于火灾和烟气侵入区域的气压,阻止烟气的侵入。
对于大规模建筑其内部结构相当复杂,建筑物的烟气控制往往组合应用几种方法。防排烟形式的合理性,不仅关系到烟气控制的效果,而且具有很大的经济意义。
深情难共
2022年的二级消防工程师考试将在十一月的月初开始进行正式考试,各位考生如何在三个月不到的时间内完成考试所需要的大量知识内容复习呢?我在本文中为大家带来了一份2022年二级消防工程师考试《综合能力》考试高频考点整理合集,快来看看吧!
安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出人口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。在防火检查中,通过对安全出口的形式、数量、宽度、间距、畅通性等进行检查,核实安全出口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(一)检查内容
1.安全出口的形式
2.安全出口的数量
3.安全出口的宽度
4.安全出口的间距
5.安全出口的畅通
(二)检查方法
通过查阅消防设计文件,建筑平面图、剖面图,了解建筑高度、使用功能和耐火等级等,根据检查场所或建筑的使用功能确定疏散人数和疏散宽度指标(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容),计算该场所或建筑每层(防火分区)需要的安全出口总宽度。根据计算结果开展现场检查,实地查看安全出口的数量,计算每个安全出口需要的最小疏散宽度,逐一核实每个安全出口的宽度是否满足现行国家工程消防技术标准规定,同时检查安全出口宽度与疏散走道、疏散楼梯梯段的净宽度之间是否互相匹配。安全出口的宽度、间距测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。在防火检查前计算疏散人数时,需要注意
安全疏散距离的长短与建筑物的使用性质、人员密集程度、人员自身活动能力等因素有关,直接影响疏散所需要的时间。在防火检查中,通过对安全疏散距离的测量,检查其是否符合现行国家工程建设消防技术标准要求,并进一步核实疏散门或安全出口的布置是否均匀、合理。
(一)检查内容
民用建筑的安全疏散距离,主要包括房间内任一点至直通疏散走道的疏散门之间的距离、直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离。厂房安全疏散距离即厂房内任一点至最近安全出口的距离(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容)。需要注意
评审意见适当放宽。
(二)检查方法
查阅消防设计文件,建筑平面图、剖面图,了解建筑类别、平面布局、消防设施的设置等,确定安全疏散距离检查标准后开展现场检查。安全疏散距离测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。规范有特殊规定或经专家评审确定的,可从其规定,但必须逐条检查专家评审纪要中评审意见是否已落实。
疏散出口包括安全出口和疏散门,安全出口是疏散出口的一个特例:这里的“疏散出口”主要指的是疏散门,即直接通向疏散走道的房间门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门。在防火检查中,通过对疏散门的数量、宽度、形式、间距、开启方向和畅通性等开展检查,核实疏散门的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(一)检查内容
1.疏散门的数量
2.疏散门的宽度
3.疏散门的形式
4.疏散门的间距
5.疏散门的畅通
(二)检查方法
通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗表和门窗大样,了解建筑层数、高度、使用功能等,根据使用功能、建筑面积确定一般场所或房间的疏散门的设置数量,对于剧场、电影院和礼堂的观众厅或多功能厅、体育馆的观众厅等特殊场所,还应根据每个疏散门的平均最多疏散人数进一步校核疏散门的数量。结合计算结果开展现场检查,实地查看疏散门的数量,根据疏散宽度指标(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容)逐一核实每个疏散门的宽度是否满足现行国家工程消防技术标准规定,同时检查疏散门宽度与疏散走道、疏散楼梯梯段的净宽度之间是否互相匹配。疏散门的宽度、间距测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。对于有防火要求的疏散门,还必须现场核查产品质量合格证明文件、符合国家市场准入要求的检验报告与消防设计文件的一致性。
二级消防工程师考试内容有哪些
二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。
消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。
《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。
《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。
优质工程师报名问答知识库