菏泽一级消防工程师真题

相思说几句
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    19648

首页> 工程师报名> 菏泽一级消防工程师真题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

奔跑吧兄弟别闹了逗比

已采纳

2022年一级消防工程师新版教材已出,以下为大家整理了2022年一级消防工程师各科目新旧教材对比 ,仅供参考。

一、《消防安全技术案例分析》科目主要变化内容

(一)变化情况

1、基本结构

基本构架结构未变,案例总数量减少了4个(建筑消防设施应用减少了4个案例,火灾案例减少5个,新增5个)

2、修改内容

第一篇 建筑防火案例分析

(1)案例总体数量、案例情景描述基本没有变化,只是个别案例的名称进行了改动,具体为:原案例10设置商业服务网点的高层住宅防火案例,名称改为案例10高层住宅楼防火案例分析。

(2)各案例的关键知识点变化不大,只是个别案例的关键知识点依据新的规定进行了改动。具体为:案例8超高层综合楼防火案例分析中的关键知识点,依据《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》进行了补充和改动;案例12 汽车加油站防火案例分析中的关键知识点,全部依据新的《汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021》进行了改动

(3)课后练习题改动较大,主要是对教材中的单选题和多选题进行了删减和补充,将原教材中的分析题全部改为了案例分析题,其中部分新增的案例分析题目为历年的案例真题,同时教材中均未给出习题答案和解析

第二篇 消防设施应用案例分析

(1)案例总数数量和案例情景描述方面:案例总体数量减少了4个,具体为:删除了原教材中的 案例17 地下汽车库消防设施配置案例分析;案例19 一类高层商住楼建筑消防设施配置案例分析;案例 20 高度超过 100m 的综合楼建筑消防设施配置案例分析;案例21 二类高层旅馆建筑消防设施配置案例分析;

部分案例的情景描述进行了改动,其中2个案例的情景描述全部进行了更改,具体为:案例20消火栓系统检测与验收案例分析、案例22气体灭火系统检测与验收案例分析;2个案例的情景描述进行了局部改动,具体为:案例25消防应急照明和疏散指示系统检查与维护保养案例分析、案例27灭火器的配置、验收和检查与维护案例分析;

(2)部分案例的关键知识点进行了改动,其中4个案例的关键知识点全部进行改动,具体为:案例25消防应急照明和疏散指示系统检查与维护保养案例分析、案例26火灾自动报警系统检测与验收案例分析、案例28消火栓系统维护管理案例分析、案例33消防应急照明和疏散指示系统检查与维护保养案例分析;其中2个案例的关键知识点局部进行改动;具体为:案例14多层歌舞娱乐放映游艺场所建筑消防设施配置案例分析、案例17高层综合楼建筑消防设施配置案例分析;

(3)课后练习题改动较大,主要是对教材中的单选题和多选题进行了删减和补充,将原教材中的分析题全部改为了案例分析题,其中部分新增的案例分析题目为历年的案例真题,同时教材中均未给出习题答案和解析

第三篇 消防安全评估案例分析

基本没有变化,只是课后习题增加了案例分析题目

第四篇 消防安全管理案例分析

(1)案例总数数量没有变化,部分案例的情景描述进行了改动。其中1个案例的情景描述全部进行了更改,具体为:案例47消防档案管理案例分析;2个案例的情景描述局部进行了更改,具体为:案例41消防安全组织、制度案例分析、案例45地下场所消防安全管理案例分析;

(2)部分案例的关键知识点进行了改动,其中1个案例的关键知识点全部进行改动,具体为:案例41消防安全组织、制度案例分析;其中2个案例的关键知识点局部进行各改动;具体为:案例45地下场所消防安全管理案例分析、案例46易燃易爆生产、储运单位消防安全管理案例分析;

(3)课后练习题改动较大,主要是对教材中的单选题和多选题进行了删减和补充,将原教材中的分析题全部改为了案例分析题,同时教材中均未给出习题答案和解析

第五篇 火灾案例分析

主要是替换了五个案例,具体为:删除了原教材中的5个案例案例(案例58大连中石油保税区油库"7·16"火灾案例分析、案例59 福州市长乐拉丁洒吧"1·31"火灾案例分析、案例60 广东省某市一处小作坊火灾案例分析、案例61 上海胶州路高层公寓大楼"11·15"火灾案例分析、案例62 沈阳皇朝万鑫大厦"2·3"火灾案例分析);增补了5个案例(案例54武馆重大火灾案例分析、案例55住宅建筑火灾案例分析、案例56洗浴场所火灾案例分析、案例57村民自建房火灾案例分析、案例58蛋糕房火灾案例分析)

(二)数据统计

1.页码变化:原2021版教材380页,500千字;2022版教材336页,491千字,页码减少了44页,字数增加9千字

2.理论变化:具体如下。

(三)新旧教材对比明细

二、《消防安全技术综合能力》科目主要变化内容

(一)主要变化内容

页数:由原来的650页内容增加至现在的790页,增加140页内容。

字数:由原来的842千字增加至现在的1168千字,增加了326千字。

结构:每一章后增加练习题,区分一级,二级,但题目均为一级消防工程师历年真题。

建筑防火部分每一节后增加“检查常见问题”。

消防设施部分由原每章四节精简至每章三节。

主要变化点(共194处内容进行调整):

第一篇 消防法及相关法律法规与消防职业道德

1、 整体结构调整

2、 增加部分《消防法》《刑法》的内容

3、 《社会消防技术服务管理规定》按照最新应急管理部令第 7 号重新编写。

4、 增加《社会消防技术服务管理规定》中法律责任的内容

5、 根据《注册消防工程师管理规定》详细说明了注册审批的条件和程序

6、 增加《注册消防工程师管理规定》中法律责任的内容

第二篇 建筑防火检查

1、 删除钢结构防火涂料检查内容

2、 每一节后增加“检查常见问题”

3、 调整整体结构,更加合理

4、 增加易燃易爆场所和燃气使用场所检查要求

第三篇 消防设施安装、检测与维护管理

1、 弱化安装质量检查与调试内容,将原“第二节系统安装质量检查”和“第三节系统调试与检测”合并为“第三节 系统检查、检测”。

2、 增加“系统部件型号”“系统部件产品质量检查”“系统验收缺陷项分类”。

3、 消防给水及消火栓系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、应急照明及疏散指示系统、防火卷帘、防火门、防火窗增加“常见故障分析与处理”

4、 增加大量检查类表格

第四篇 消防安全评估方法与技术

1、 将原来的文字性描述变为图表形式,更加直观清晰明了。

2、 明确项目评估组执业条件,包括评估技术负责人、项目负责人、评估负责人均应具备消防工程师资格。

3、 更新了建筑火灾风险评估、人员密集场所评估范例

第五篇 消防安全管理

1、 整体结构调整,结构更加合理。

2、 删除了消防安全管理委员会或消防安全工作领导小组的职责;新增典型场所的消防安全组织等内容。

3、 增加典型场所特殊岗位人员职责内容,包括人员密集场所的保安人员、仓储场所的保管员、加油加气站的设备管理员、卸油卸气员的职责。

4、 新增《社会消防安全教育培训规定》中对于行政管理部门及物业服务企业及其他社会单位的消防安全培训职责内容

(二)新旧教材对比明细

三、《消防安全技术技术实务》科目主要变化内容

(一)主要变化内容

页数:由原来的922页内容缩减至现在的825页。

字数:由原来的1189千字增加至现在的1220千字,增加31千字。

页数减少但字数增加,系教材排版及字体格式等变化。

将原来的每章后面的思考题替换为练习题,采用单选+多选的组合形式,并且题目区分一级与二级消防工程师,但绝大部分的练习题来源于历年真题试卷。

主要变化点(共处内容进行调整):92处。

第一篇 消防基础知识

(1)将原第三章第四章合并,内容变化较多

(2)对部分教材内容进行删减,尤其是大大减少了爆炸相关内容

第二篇 建筑防火

(1)删除部分可考性低的内容,例如抗爆计算,电力变压器本体的防火防爆措施等

(2)依据规范标准等对原有内容做出了修改,例如办公人员密度,避难层净面积设置等

(3)增加内容多数为规范中条文,或者一些阐述性内容,实质知识点并无变化

(4)对部分章节结构进行了调整,使之更加合理

第三篇 建筑消防设施

(1)章节结构变化,将原来的四节或五节内容调整为两节,知识点区分更加合理

(2)新增图片较多,更加方便学员的直观理解

(3)各章节增加相关系统产品性能要求表格,内容基本一致,且可考性较低

(4)依据规范标准对防排烟系统做出修改,并对章节顺序进行调整,使逻辑更清晰

(5)火灾自动报警系统删除相关图例内容

第四篇 其他建筑、场所防火(无二消配题)

(1)第三章 地铁防火改为城市轨道交通工程防火

(2)第十四章 大型商业综合体防火 删除

第五篇 消防安全评估(无一消、二消配题)

(1)删除第一章 概述

(2)删除部分火灾风险评估方法及案例

13评论

莫过今朝几何

为您整理“一级消防工程师综合能力考点:施工现场内建筑的防火要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

一级消防工程师综合能力考点:施工现场内建筑的防火要求

一、施工现场内建筑的设置原则

二、临时用房防火要求

(一)宿舍、办公用房的防火要求

1)建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当临时用房是金属夹芯板房时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。

2)建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300m2。

3)建筑层数为3层或每层建筑面积大于200 m2时,应设置不少于2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。

4)单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于。

5)疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。

6)宿舍房间的建筑面积不应大于30,m2,其他房间的建筑面积不宜大于100 m2。

7)房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于,房间建筑面积超过50 m2时,房门的净宽度不应小于。

8)隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。

(三)组合建造功能用房的防火要求

三、在建工程防火要求

(一)临时疏散通道的防火要求

1)在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃材料、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置,临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的耐火性能,其耐火极限不应低于。

2)临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的通行能力。设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道,其净宽度不应小于;用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于。

3)临时疏散通道为坡道时,且坡度大于25°时,应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。

4)临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的承载能力。临时疏散通道不宜采用爬梯,确需采用爬梯时,应有可靠固定措施。

5)临时疏散通道应保证疏散人员安全,侧面如为临空面,必须沿临空面设置高度不小于的防护栏杆。

6)临时疏散通道如搭设在脚手架上,脚手架作为疏散通道的支撑结构,其承载力和耐火性能应满足相关要求。进行脚手架刚度、强度、稳定性验算时,应考虑人员疏散荷载。脚手架应采用不燃材料搭设,其耐火性能不应低于疏散通道的耐火性能。

7)临时疏散通道应保证人员有序疏散,应设置明显的疏散指示标志及应急照明设施。

(二)既有建筑进行扩建、改建施工的防火要求

1)施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于的不燃烧体隔墙进行防火分隔。

2)非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度。

3)施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置。

4)施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育,告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织进行疏散演练。

5)外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作。

(三)其他防火要求

1.外脚手架、支模架

外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设。其中,高层建筑和既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设。

2.安全网

下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网:

1)高层建筑外脚手架的安全防护网。

2)既有建筑外墙改造时,其外脚手架的安全防护网。

3)临时疏散通道的安全防护网。

【2015年真题】既有建筑改造工程的外脚手架,应采用(  )材料搭设。

A.难燃 B.可燃 C.易燃 D.不燃

【参考答案】D

173评论

客气关系

下面是整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》试题及答案:防火防烟分区检查”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师《综合能力》试题及答案:防火防烟分区检查

1:建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级应为( )级。

答案:A

2:电梯井要求独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口。电梯门的耐火极限不低于( )h,并同时符合相关完整性和隔热性要求。

答案:A

3:建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实体墙分隔时,墙体高度不应小于,当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于( )m。

答案:B

4:有一厂房,室内净空高度8m,且具有自然对流条件,下列该厂房防烟分区的边长设置不符合要求的是( )。

答案:D

5:防火分隔设施可分为两种:固定式的和活动式、可启闭式的。下列属于活动式的防火分隔设施的是( )。

A.防火墙

B.防火门

C.防火窗

D.防火卷帘

E.防火隔间

答案:BCD

6:防火墙设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不小于( )m,当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。

答案:D

7.【2015年真题】某百货大楼,地上4层,局部6层,建筑高度36m,建筑面积28700㎡,下列做法中,错误的是( )。

A.防火墙上的防火门采用向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启

B.办公区走道上的甲级防火门采用常开防火门,在火灾情况下能自行关闭并反馈信号

C.变形缝附近的防火门设置在六层建筑一侧

D.因消防电梯前室的门洞尺寸较大,防火门安装和使用不便,采用防火卷帘代替

【解析】前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。D错误

对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常开防火门,其他位置的均采用常闭防火门。

用于疏散的防火门向疏散方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启。设置在变形缝附近的防火门,需安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。

【参考答案】D

8:钢制防火窗窗框内充填水泥砂浆,窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于( )mm。

答案:B

9:用于疏散通道、出口处的防火卷帘,当感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位降至( )m处定位,并向控制室的消防控制设备反馈中位信号,当感温探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由中位降至下限位全闭,并向控制室的消防控制设备反馈全闭信号。

答案:C

10:安装在风管上的防火阀公称动作温度为( )℃。

答案:A

11:下列有关防火隔间建筑防火说法中,错误的是( )。

A.防火隔间墙为耐火极限不低于的防火隔墙,门为甲级防火门

B.不同防火分区通向防火隔间的门的最小间距不小于4m

C.内部装修材料的燃烧性能均采用B1级材料

D.不得用于除人员通行外的其他用途

答案:C.

12.【2015年真题】下列关于防火分区的做法,错误的是()。

A.建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加倍计算

B.建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区

C.叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1倍

D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积

【解析】1.建筑局部设有自动灭火系统时,防火分区的增加面积可按该局部面积的倍计算。A选项面积增加倍,故A错误。

2.《建筑设计防火规范》:建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第条的规定时,应划分防火分区。

3.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》:汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表的规定。其中,敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表规定的倍。

4.《人民防空工程设计防火规范》:水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃烧的房间面积可不计入防火分区的面积。

所以BCD是正确。

【参考答案】A

13.【2015年真题】某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场。其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是( )。

A.商场营业厅3000㎡;设备区2000㎡

B.商场营业厅4000㎡;设备区1000㎡

C.商场营业厅4000㎡;设备区2000㎡

D.商场营业厅2000㎡;设备区2000㎡

【解析】《建筑设计防火规范》: 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

1. 设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;

2.设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;

3.设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

商场设在地下一层,可知商场耐火等级不应低于一级,且室内装修及消防设施设备均符合相关规定,故商场的防火分区面积最大为2000㎡。

除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表的规定。

表 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积

表中设置在地下或半地下建筑的设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000㎡。

注:

1 、表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的倍计算。

2 、裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。

本题设备用房室内装修及消防设施设备均符合相关规定,由上述可知的防火分区最大允许建筑面积可增加倍,即2000㎡。