回答数
3
浏览数
7424
我做错了吗
2020一级消防工程师《综合能力》部分真题及答案 1.【题干】对室内消防给水系统管网进行施压,冲洗的下列的试验和操作方法,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的是( )。 【选项】 A.强度试验的介质采用清水 B.水压实验的测试点选在系统管网的最低处 C.严密性试验合格之后进行管网冲洗 D.管网采用分段方式进行冲洗 【答案】C 2.【题干】对某高层办公建筑的消防给水系统进行维护保养的下列做法,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的是( )。 【选项】 A.每季度模拟自动控制条件自动启动消防水泵转换一次 B.每日检查一次消防水池、高位消防水箱的水位 C.每月手动启动消防水泵运转一次 D.每月检测一次气压水罐的压力和有效容积 【答案】A 3.【题干】某住宅建筑,屋面建筑面积为1100m,屋顶设有局部突出屋面的水箱间、风机房、楼梯间等辅助用房,建筑面积共计140m,建筑室外地坪面标高为,建筑屋面面层标高为,女儿墙顶部标高为,辅助用房顶部标高为,住宅底部设有室内净高为2m的自行车库和储藏室,对该建筑进行防火检查时应按( )的标准要求进行。 【选项】 A.一类高层住宅 B.二类高层住宅 C.三类高层住宅 D.多层住宅 【答案】D 4.【题干】王某为某大型商业综合体内一餐饮场所的餐厅领班,李某为该餐饮场所的消防安全管理人,根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)应急消﹝2019﹞314号》,下列工作中,不属于王某应当履行的消防安全职责是( )。 【选项】 A.主动接受消防安全宣传教育培训 B.及时制止顾客的吸烟行为 C.每2h组织开展一次防火巡查 D.监督顾客遵守消防安全管理制度 【答案】C 5.【题干】根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,对消火栓系统釆用的组件、设备进行现场检验时,需要进行密封性能检查的部件是( )。 【选项】 A.减压消火栓的减压装置 B.消火栓固定接口 C.消防水带 D.消火栓箱 【答案】B 6.【题干】对某商场设置的自动消防设施进行检测时,操作人员将消防联动控制器设于自动控制状态呢,下列检测结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166的是( )。 【选项】 A.使同一防烟分区内两只独立的感烟火灾探测器报警,空调系统的电动防火阀关闭 B.按下一只火灾报警按钮,同时按下一只消火栓按钮,相应消火栓泵启动 C.使某报警区域内一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,该报警区域内的所有常开防火门关闭 D.使一只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,并使湿式自动喷水灭火系统报警阀组的压力开关动作,相应喷淋泵启动 【答案】B 7.【题干】某建筑地下车库设有防烟排烟系统,风管安装形式为明装,材料为钢板,钢板厚度按设计来作要求,对风管进行进场检验,下列检验结果中,不符合现行国建标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251的是( )。 【选项】 A.长边尺寸为1100mm的矩形排烟管道的板材厚度测量值为 B.长边尺寸为450mm的矩形排烟管道的板材厚度测量值为 C.长边尺寸为400mm的矩形送风管道的板材厚度测量值为 D.长边尺寸为1000mm的矩形送风管道的板材厚度测量值为 【答案】A 8.【题干】某单位对进场的湿式报警阀组进行了渗漏检验,下列试验方法及结果中符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的是( )。 【选项】 A.试验压力为报警额定工作压力的倍,保压20min,阀瓣处无渗漏 B.试验压力为报警额定工作压力的倍,保压5min,阀瓣处无渗漏 C.试验压力为报警额定工作压力的倍,保压15min,阀瓣处无渗漏 D.试验压力为报警额定工作压力的倍,保压10min,阀瓣处无渗漏 【答案】B 9.【题干】对某纺织厂的生产车间和仓库的电气线路检查的下列结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的是( )。 【选项】 A.生产车间内额定功率为100W荧光高压汞灯直接安装在木质格栅上 B.仓库内采用卤钨灯作为照明工具,其引入线采用瓷管做隔热保护 C.生产车间内配电线路穿金属导管保护,紧贴通风管道外壁敷设 D.仓库内靠近疏散门的墙上设有专用配电箱 【答案】C 10.【题干】某消防技术服务机构对某酒店设置的集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统进行了调试,根据现行囯家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,集中电源应调试的主要功能不包括( )。 【选项】 A.故障报警功能 B.消音功能 C.电源分配输出功能 D.—键检查功能 【答案】D 11.【题干】根据《注册消防工程师管理规定》(公安部第143号令),注册消防工程师应恪守职业道德,关于注册消防工程师职业道德原则说法,错误的是( )。 【选项】 A.职业道德的原则是树立服务意识,提升服务质量 B.职业道德的原则是指引职业道德行为的发展方向 C.职业道德的原则是职业道德体系的核心 D.职业道德的原则是处理职业关系最基本的出发 【答案】A 12.【题干】某大型书展活动,协办方为某展览中心,预计参加人数为3000人,该公司的下列做法中,不符合《中华人民共和囯消防法》的是( )。 【选项】 A.制定灭火和应急疏散预案并组织演练 B.确定消防安全管理人员,保持消防设施完好有效 C.向消防救援机构申请消防许可 D.向公安机关申请消防许可 【答案】C 13.【题干】对某油浸式电力变压器室设置的水喷雾灭火系统检测的下列结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219的是( )。 【选项】 A.管道支架与末端喷头之间的距离为 B.压力开关的引出线用金属防水套管锁定 C.系统喷头采用撞击型水雾喷头 D.打开雨淋阀手动开启装置后10s雨淋报警阀启动 【答案】C 14.【题干】某仓库内存放有煤油lm3,闪点65℃的柴油5m3,某消防技术服务机构对该仓库开展消防安全评评估,根据现行国家标准,该仓库的火灾危险性应判为( ) 【选项】 A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.丁类 【答案】B 15.【题干】做法中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》的是( )。 【选项】 A.每半年对所安装的全部探测器和手动报警装置报警功能进行一次检查 B.每月对全部电动防火门、防火卷帘联动控制功能进行一次检查 C.每季度对所安装的全部消火栓按钮报警功能进行一次检查 D.每年对全部消防泵的手动控制功能进行次检查 【答案】D 16.【题干】某自然博物馆组织开展灭火和应急疏散预案演练后对演练情况中进行总结讲评,编制了总结报告,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》,不属于总结报告编制必要内容的是( )。 【选项】 A.对演练情况设置的意见 B.演练发现的主要问题 C.对演练使用的器材设备的改进意见 D.演练物资的消耗情况 【答案】D 17.【题干】某独立建造的老年人照料设施,建筑高度为27m,地上8层,每层建筑面积均为1200m,对该老年人照料设施开展消防安全评估,下列检查结果中,不属于评估判定检查项中的关键项的是( )。 【选项】 A.位于走道尽端的房间仅设置1个净宽为的疏散门 B.疏散楼梯最小净宽为 C.未设置消防车登高操作场地 D.建筑内设置了ABC类干粉灭火器 【答案】D 18.【题干】某多层办公楼,每层有2部疏散楼梯。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。 【选项】 A.甲房间位于袋形走道的一侧,建筑面积60mi,设1个净宽为的疏散门 B.乙房间位于2个安全出口之间,建筑面积80m,设1个净宽为的疏散门 C.丙房间位于袋形走道尽端,建筑面积120m,房间内任一点至疏散门的最远距离为12m,设1个净宽为的疏散门 D.丁房间位于袋形走道尽端,建筑面积80m,设1个净宽为的疏散门 【答案】D 19.【题干】依据自喷验收规范,以下不属于调试项目的是( )。 【选项】 A.打开报警阀处试水阀,调试报警阀报警功能 B.检测管道严密性 C.手动、自动启泵,调试水泵运行情况 D.移动水泵,调试水泵接合器供水能力 【答案】B 20.【题干】某大厦属火灾高危单位,由某物业服务单位对共用的疏散通道、建筑消防设施和消防车道实施统一管理。根据《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》(国办发【2017】87号),该物业服务单位除履行消防安全重点单位的职责外,还需履行消防安全职责的是( )。 【选项】 A.建立消防档案 B.确定消防安全重点部位 C.定期组织消防安全评估 D.确定消防安全管理人 【答案】C 21.【题干】王某受聘于某消防技术服务机构于2017年取得一级注册消防工程师注册证和职业印章,2018年王某将该注册证和职业印章出借给另一家消防技术服务机构。根据《注册消防工程管理规定》(公安部令第143号)消防救援机构应( )。 【选项】 A.责令王某改正,处一千元以上一万元以下罚款 B.责令王某改正,处一万元以上二万元以下罚款 C.责令王某改正,处一千元以上一万元以下罚款,并撤销其消防注册证书 D.责令王某改正,处一万元以上二万元以下罚款,并撤销其消防注册证书 【答案】B 22.【题干】某商业建筑设置的火灾自动报警系统在投入使用后,三层餐厅厨房的某火灾探测器经常误报火警,可能导致该火灾探测器误报火警的原因是( )。 【选项】 A.探测器与其底座接触不良 B.探测器底座与报警总线连线脱落 C.探测器的选型不当 D.探测器所在报警总线短路 【答案】C 23.【题干】某消防技术服务机构对某单位安装的干粉灭火系统进行了检查,下列检查结果不符合现行国家标准《干粉灭火系统设计规范》(GB-50347)要求的是( )。 【选项】 A.预制干粉灭火装置的管道长度为25m B.预制干粉灭火装置的灭火剂充装量为120kg C.预制干粉灭火装置的工作压力为 个防护区内设置了2套预制干粉灭火装置,2套装置同时启动 【答案】A 24.【题干】某消防技术服务机构为某消防安全重点单位出具了年度消防工作综合报告,报告上盖有消防技术服务机构公章,但无注册消防工程师签名,未加盖执业印章,根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令143号),下列说法正确的是( )。 【选项】 A.消防救援机构应对该消防技术服务机构责令改正处一万以上五万元以下罚款 B.消防救援机构应对该消防技术服务机构责令改正对直接负责的主管人员处一千元以上一万元以下罚款 C.消防救援机构应对该消防技术服务机构责令改正对直接负责的主管人员处一万元以下罚款 D.年度消防工作消防报告无需注册消防工程师签名盖章 【答案】B 25.【题干】某消防技术服务机构对某高层建筑进行消防安全评估,符合国家标准要求的有( )。 【选项】 A.油浸式变压器室开向建筑的门采用乙级防火门 B.电梯候梯厅通往地下汽车库出口采用乙级防火门 C.开向相邻防火分区门采用乙级防火门 D.消控室开向建筑内的门采用乙级防火门 E.避难层内设备间开向避难层区的门采用乙级防火 【答案】BD 26.【题干】某大型制鞋厂为消防安全重点单位,厂长李某为消防安全责任人,副厂长朱某为消防安全管理人,符合“谁主管谁负责”原则的有( )。 【选项】 A.厂长李某批准实施年度消防工作计划 B.保安队长组建义务消防队 C.副厂长朱某拟订年度消防安全预算方案 D.办公室主任组织制定灭火和应急疏散预案 E.车间主任带队开展本车间防火巡查 【答案】AC 27.【题干】某消防技术服务机构对某建筑设置防排烟系统安装质量进行了检查,下列结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的有( )。 【选项】 A.吊顶内的排烟管道采用玻璃棉隔热,与可燃物的最小距离为200mm B.风管穿越隔墙处,风管与隔墙之间空隙采用水泥砂浆封堵 C.排烟风机直接安装在混凝土基础上未设减压装置 D.房间内排烟口距可燃物的最小距离为 E.排烟风机安装在专用机房内,排烟风机外壳墙壁之间距离为 【答案】ABC
以我之姓
2022年的一级消防工程师考试目前距离正式开考已经只剩下了三个月时间了,我在此提醒各位考生:面对这场难度相当高的一级消防工程师考试,一定不能轻敌!下面是我为大家准备的一级消防工程师考试真题及答案解析,快来看看吧!
第一题
某大型商业综合体建筑于2015 年6月建成投入使用,建筑面积为150000m²,地上6层,地下2层,建筑高度为34m,建筑内设置商场营业厅、儿童游乐场所、KTV、餐饮场所、电影放映院、汽车库和设备用房,并按规范设置了建筑消防设施。商业综合体建设管理单位(以下简称该单位)每日开展防火巡查,每月开展一次防火检查,每半年组织一次消防演练,设立了微型消防站。
2019年1月,消防技术服务机构接受该单位委托实施了消防安全检查。检查中发现并向单位消防安全责任人报告了以下问题:该单位消防组织不健全。未确定消防安全管理人。未设置消防工作的归口管理职能部门,未落实逐级消防安全责任制,没有建立健全消防安全制度,末开展消防安全培训工作。建筑首层部分疏散走道改为商铺、地下一层局部区域改建为冷库,冷库墙面和顶棚贴聚苯板保温材料等。该单位消防安全责任人未组织整改上述问题。
2020年某日17时许。租户朱XX打开其租用的冷库门时,发现冷库内装香蕉的纸箱着火,随即找水桶从附近消火栓处接水灭火,但未扑灭;火势越来越大,朱XX逃离现场。消防控制室值班员李XX无证上岗,发现火灾报警控制器报警后,值班员李XX仅做了消音处理,火灾报警联动控制开关一直处于手动状态。地上2层KTV服务员张X X在火灾发生时自顾逃生,未组织顾客疏散。
这起火灾过火面积3000m²,造成8人死亡,直接经济损失约2100万元。起火原因是租户朱XX在地下一层冷库内私接照明电源线, 线路短路引燃可燃物。并蔓延成灾。
根据以上材料,回答下列问题(共20分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得分):
1.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定) (公安部令第61号),该单位法定代表人的失职行为有( )。
A.未及时组织拆除占用疏散通道的商铺
B.未及时组织拆除冷库内的可燃保温材料
C.未确定消防安全管理人
D.未设置消防工作的归口管理职能部门
E.未聘用取得注册消防工程师执业资格人员从事消防控制室值班工作
1.【答案】ABCD
【解析】第六条 单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:
(一)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;
(二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;
(三)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;
(四)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
(五)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;
(六)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;
(七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。
消防安全管理人应当由消防安全责任人指定,负责组织实施本单位的消防安全管理工作。
第十五条 消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。
2.根据《机关,团体,企业, 事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),单位应履行的消防安全职责有( )。
A.组织开展有针对性的消防演练
B.每年对员工进行一次安全培训
C.每年对建筑消防设施至少进行一次全面的检测
D.每日开展防火巡查
E.建立消防档案
2.[答案] ACDE
[解析] 第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
(六)组织进行有针对性的消防演练;
(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。
单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责:
(一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;
(二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;
(三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;
(四)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。
第三十六条 单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次, B错误
第二十五条 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查, 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;
3.下列行为中,违反用火用电安全管理规定的有( )。
A. KTV服务员张Xx在营业结束后切断非必要电源
B.营业期间在商场营业厅采取防火分隔措施后进行维修动火作业
C.租户朱某将通电的电源插座搁置再库房内的纸箱上
D.库房内堆放的货物距库房项部照明灯具
E.租户朱Xx在冷库内自行拉接照明电源线
[答案] BCE
[解析]《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第四十八条 用火、动火安全管理应当符合下列要求:
1. 严禁在营业时间进行动火作业;B错误
2. 电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;
3. 动火作业现场应当清除可燃、易燃物品,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后应当到现场复查,确保无遗留火种;
4. 需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;
5. 建筑内严禁吸烟、烧香、使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火。
第四十九条 用电防火安全管理应当符合下列要求:
1. 采购电气、电热设备,应当符合国家有关产品标准和安全标准的要求;
2. 电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备相应职业资格的人员按国家现行标准要求和操作规程进行;E错误
3. 电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖气、电热膜取暖器等电气取暖设备的配电回路应当设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置;
4. 电源插座、照明开关不应直接安装在可燃材料上;C错误
5. 靠近可燃物的电器,应当采取隔热、散热等防火保护措施;
6. 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于米;D正确
7. 应当定期检查、检测电气线路、设备,严禁超负荷运行;
8. 电气线路故障,应当及时停用检查维修,排除故障后方可继续使用;
9. 每日营业结束时,应当切断营业场所内的非必要电源。A正确
4.[答案] ABC
[解析] 第三十六条 单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:
(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;
(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;
(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。
5.该单位微型消防站建设和管理的下列措施中,错误的有( )。
A.每班安排6人。其中2人由消防控制室值班人员兼任
B.火灾发生后,微型消防站队员从接到指令起3分钟到达现场处置火情
C.微型消防站值班时间与商场营业时间一致
D.微型消防站2020年计划训练天数为3天
E.微型消防站设在消防控制室内
5.[答案] ACD
[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第七十二条 未建立单位专职消防队的大型商业综合体应当组建志愿消防队,并以“3分钟到场”扑救初起火灾为目标,依托志愿消防队建立微型消防站。 微型消防站每班(组)灭火处置人员不应少于6人,且不得由消防控制室值班人员兼任。A错误,B正确
第七十三条 专职消防队和微型消防站应当制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度,确保值守人员24小时在岗在位,做好应急出动准备。C错误
专职消防队和微型消防站应当组织开展日常业务训练,不断提高扑救初起火灾的能力。训练内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用等。微型消防站队员每月技能训练不少于半天,每年轮训不少于4天,岗位练兵累计不少于7天。D错误
第七十六条 微型消防站宜设置在建筑内便于操作消防车和便于队员出入部位的专用房间内,可与消防控制室合用。为大型商业综合体建筑整体服务的微型消防站用房应当设置在建筑的首层或地下一层,为特定功能场所服务的微型消防站可根据其服务场所位置进行设置。E正确
6.火灾确认后,消防员控制室值班员李某某应当立即采取的措施有。( )
A.到现场参与火灾扑救
B.启动该单位内部灭火和应急疏教预案
C.拨打119电话报警
D.确认消防联动控制器处于自动状态
E.切断商场总电源
[答案] BCD
[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第四十条 大型商业综合体消防控制室值班人员应当实行每日24小时不间断值班制度,每班不应少于2人。
消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应当立即以最快方式确认,如果确认发生火灾,应当立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。
7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(安全部令第61号),该商业综合体筑的消防安全重点部位有( )。
A.儿童游乐场所
B.餐饮厨房
C.汽车库
D.消防控制室
E.电梯间
[答案] ABCD
[解析] 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》: 第十九条 单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。
8.关于该单位灭火和应急疏散预案制定和演练的说法。正确的有( )。
A.灭火和应急疏散预案中应设置3个组织机构。分别是:灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组
B.每年应与当地消防收授机构联合开展消防演练
C.灭火和应急疏散预案应明确疏散指示标示图和逃生线路示意图
D.每半年应组织开展一次消防演练
E.演练结束后应进行总结讲评
【答案】BDE
【解析】《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第六十八条 大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏散预案,至少每半年组织开展一次消防演练。人员集中、火灾危险性较大和重点部位应当作为消防演练的重点,与周边的其他大型场所或建筑,宜组织协同演练。D正确
演练前,应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与;演练时,应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控与安全措施;演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评。E正确
第七十条 消防演练方案宜报告当地消防救援机构,接受相应的业务指导。总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体,应当每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。B正确
第二十五条 大型商业综合体的安全疏散和避难逃生管理还应当符合下列要求:
3. 各楼层疏散楼梯入口处、电影院售票厅、宾馆客房的明显位置应当设置本层的楼层显示、安全疏散指示图,电影院放映厅和展厅门口应当设置厅平面疏散指示图,疏散指示图上应当标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明; C错误
《机关、团体。企业、事业单位消防安全管理规定》:
第三十九条 消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:
(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;A错误
9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位的下列文件资料中,属于消防安全管理情况档案的有( )。
A.消防安全例会记录和决定
B.消防安全制度
C.火灾情况记录
D.灭火和应急疏散预案
E.消防安全培训记录
[答案] CE
[解析] 第四十三条 消防安全基本情况应当包括以下内容:
(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况;
(二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;
(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人;
(四)消防安全制度;
(五)消防设施、灭火器材情况;
(六)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况;
(七)与消防安全有关的重点工种人员情况;
(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料;
(九)灭火和应急疏散预案。
消防安全管理情况应当包括以下内容:
(一)公安消防机构填发的各种法律文书;
(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录;
(三)火灾隐患及其整改情况记录;
(四)防火检查、巡查记录;
(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料;
(六)消防安全培训记录;
(七)灭火和应急疏散预案的演练记录;
(八)火灾情况记录;
(九)消防奖惩情况记录。
《大型商业综合体消防安全管理规则》:第八十二条 消防安全管理情况应当至少包括下列内容: 1. 消防安全例会记录或决定;
10.此起火灾事故。应认定该单位法定代表人( )。
A.负有直接领导责任
B.负有主要责任
C.涉嫌失火罪
D.涉嫌消防责任事故罪
E.涉嫌重大责任事故罪
[答案] AE
[解析] 消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行, 造成严重后果,危害公共安全的行为。D错误。重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。E正确。此起火灾事故,该单位法定代表人负有直接领导责任,租户朱xx负有直接责任。A正确,B错误。
满眼带笑
一、单项选择题(每题1分,共80题,共80分。下列每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。)
1某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于( )。
A水平边墙型洒水喷头
B直立型洒水喷头
C.下垂型洒水喷头
D隐蔽型洒水喷头
【答案】A
【解析】
2.某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)的是()。
A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°
B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为1750
C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面
D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离
【参考答案】:A
【考察考点】:建筑灭火器
【解析】开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°;翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于100°。
3.某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是()。
A.自动消防设施年度检测报告
B.单位火灾记录
C.灭火和应急疏散预案演练记录
D.义务消防队消防装备配备表
【参考答案】:D
【考察考点】:建筑灭火器
【解析】消防安全基本情况的内容有:单位基本概况和消防安全重点部位情况;建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审查、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;消防安全管理组织机构和各级消防安全责任人:消防安全管理制度;消防设施、灭火器材情况;专职消防队员、志愿消防队员及其消防装备配备情况;与消防安全有关的重点工种人员情况;新增消防产品、防火材料的合格证明材料;灭火和应急疏散预案。
4.对某办公建筑的多防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB50877)的是()。
A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm
门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm
C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm
D.门扇的开启力测量值为40N~60N
【答案】B
【解析】门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。
5.某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是()。
A.单位总预案
B.部门分预案
c.工种细项预案
D.消防控制室专项预案
【答案】C
【解析】按照单位规模大小、功能及业态划分管理层次等要素,可分为总预案、分预案和专项预案三类。
6.某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是()。
A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改
B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改
C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填与巡查记录,立即报领导批示整改
D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改
【参考答案】:D
【解析】对检查中发现的不能立即整改的火灾隐患,应该报领导批示整改,D正确,其他都是可以立即整改的火灾隐患。
7.某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是()
A.编制依据
B.编制目的
C.适用范围
D.编制人员
【答案】D
【解析】灭火和应急疏散预案的编制依据主要包括:
1.灭火和应急疏散预案的编制依据;
2.灭火和应急疏散预案的编制范围;
3.灭火和应急疏散预案的编制原则;
4.灭火和应急疏散预案的分级。
8.下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是()。
A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次
B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验
C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查
D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验
【答案】C
【解析】每年应对水源的供水能力进行一次测定,每日应对电源进行检查。
9.某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.消防电梯前室的长和宽均为3m
B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室
C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室
D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔
【答案】C
【解析】前室的使用面积不应小于²,前室的短边不应小于,A正确。设置消防电梯的建筑的地下或半地下室应设置消防电梯,B正确。高层建筑的防火分区设置自喷后防火分区面积不应大于3000m2,本建筑防火分区为2个,每个防火分区应设置一部消防电梯,一共应设置2台,c错误。消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门,D正确。
10.某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m²,各店铺建筑面积为110m²~230m²,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按()的标准执行。
A.一类高层住宅建筑
B.二类高层住宅建筑
c.一类高层公共建筑
D.二类高层公共建筑
【答案】B
【解析】商业服务网点。它指设置在住宅建筑的首层或首层及三层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性住房。本题中的建筑高度为,为二类高层住宅建筑。
持续更新中......