一级消防工程师如何检测验收

爱你只是一种习惯
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    11987

首页> 工程师报名> 一级消防工程师如何检测验收

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

男神立正跟我走

已采纳

下面是整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:消防设施安装调试与检测”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:消防设施安装调试与检测

一、施工质量控制要求

消防设施安装调试、技术检测应由具有相应等级资质的施工单位、消防技术服务机构承担。施工单位按照消防设计文件编写施工方案,以指导施工安装,控制施工质量。

(一)施工前准备

消防设施施工前需要具备下列基本条件:

1)经批准的消防设计文件及其他技术资料齐全。

2)设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求。

3)各类消防设施的设备、组件及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。

4)经检查,与专业施工相关的基础、预埋件和预留孔洞等符合设计要求。

5)施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求。

(二)施工过程质量控制

(三)施工安装质量问题处理

更换、返修,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收。

例题:经消防设施现场检查、技术检测、竣工验收,消防设施的设备、组件及材料存在产品质量问题或者施工安装质量问题,不能满足相关国家工程建设消防技术标准的,下列处理错误的是()。

A.更换相关消防设施的设备、组件及材料的,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收。

B.返修处理,能够满足相关标准规定和使用要求的,按照经批准的处理技术方案和协议文件,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收

C.返修或者更换相关消防设施的设备、组件及材料的,经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收,仍然不符合要求的,判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格

D.未经现场检查合格的消防设施的设备、组件及材料,但具有强制认证证书的可以用于施工安装

答案:D

二、消防设施现场检查

包括产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查。

(一)合法性检查

(二)一致性检查

根据消防设计文件、产品型式检验报告等,查验到场消防产品的铭牌标志、产品关键组件和材料、产品特性等一致性程度。

(三)产品质量检查

消防设施的设备及其组件、材料等产品质量检查主要包括外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验及灭火剂质量检测等内容。

三、施工安装调试

(一)施工安装依据

消防设施施工安装以经法定机构批准或者备案的消防设计文件、国家工程建设消防技术标准为依据;经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更,确需变更的,由原设计单位修改,报经原批准机构批准后,方可用于施工安装。

消防供电及火灾自动报警系统设计文件,除需要具备前述消防设施设计文件外,还需具备系统布线图和消防设备联动逻辑说明关系等技术文件。

【2015年真题】根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)的规定,经审核合格的建设工程消防设计文件,确需修改变更的,应()。

A.由设计单位技术负责人签发设计变更通知、设计变更文件

B.由建设单位将设计变更文件报法定机构批准

C.由设计、施工单位技术负责人共同签发设计变更通知、设计变更文件

D.由设计单位将设计变更文件报法定机构备案

【解析】建设、设计、施工单位不得擅自修改经公安机关消防机构审核合格的建设工程消防设计。确需修改的,建设单位应当向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构重新申请消防设计审核。

【参考答案】A

(二)施工安装要求

(三)调试要求

各类消防设施施工结束后,由施工单位或者其委托的具有调试能力的其他单位组织实施消防设施调试,调试工作包括各类消防设施的单机设备、组件调试和系统联动调试等内容。

消防设施调试负责人由专业技术人员担任。调试前,调试单位按照各消防设施的调试需求,编制相应的调试方案,确定调试程序,并按照程序开展调试工作;调试结束后,调试单位提供完整的调试资料和调试报告。

消防设施调试合格后,填写施工过程调试合格记录,并将各消防设施恢复至正常工作状态。

四、技术检测与竣工验收

(一)技术检测

消防设施施工结束后,建设单位委托具有相应资质等级的消防技术检测服务机构对消防设施施工质量进行的检查测试工作。

(二)竣工验收

消防设施施工结束后,由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行包括消防设施在内的建设工程竣工验收。消防设施竣工验收分为资料检查、施工质量现场检查和质量验收判定三个环节。

1.资料检查

2.现场检查

3.质量验收判定

1)消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。

①自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。

②消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。

教材更正:【第94页】将②消防给水及消火栓灭火系统……中的“A=0,B≤检查项的10%,且B+C≤20%”改为“A=0,且B≤2,且B+C≤6”。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》

③火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。

2)泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格。

3)气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格。

124评论

没试过就别说不行

很高兴回答您的问题!关于通用阀门的检查,从以下几个方面来考量。按照阀门在系统中的用途,可将阀门分为截断阀、止回阀、安全阀、减压阀等。阀门的选用,应当根据阀门的用途、介质的性质、最大工作压力、最高工作温度,以及介质的流量或管道的公称通径来选择。1)所选用阀门的型号、规格、压力、流量符合设计要求。2)所选用阀门及其附件配备齐全,没有加工缺陷和机械性损伤。3)对减压阀、泄压阀等重要阀门在现场要逐个进行强度试验和严密性试验,并符合《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)的有关规定。

106评论

我以蓝颜身份爱了你三年

【导读】夏日炎炎,大家都在紧张的进行一级消防工程师备考之中,距离考试的时间越来越近,大家需要加快复习的进度了,当然再复习的过程中,大家最好每天都对当天的学习成果进行一下检验,对自己目前的学习情况在心里有个数,根据当天的结果合理安排接下来的复习进度,合理调整学习的方向。

根据学习内容做对应练习

首先,各位考生都知道最后的一级消防工程师考试就是对自己学习成果的终极验收,而考试是以试卷考题的形式呈现的,那么各位想要检查自己目前的学习成果,就可以根据自己目前学习的内容找到对应的习题进行练习。考生可以根据自己学习的内容利用教材的配套习题或者与章节对应的习题进行练习,如果自己在做题时感觉得心应手并且正确率很高,那么就说明自己对于相关考点学习成果不错,如果自己在做题时感到困难并且在对完答案之后发现自己“满江红”,那么就说明自己对相关的考点掌握的不好,在之后必须针对这些内容加以重视争取尽快弥补。

自我复述学习内容

其次,如果考生的时间比较紧张没有合适的做题时间,那么就可以试试这个让自己免于动笔的方法,当考生在完成相关考点的学习后,就可以自我复述一下之前学习了哪些内容,毕竟各位考生不是“复读机”,所以在复述学习内容的时间不必要求自己一字不差,但对于一些重要的关键词、关键句以及核心知识点,各位应该要求自己准确的复述出来,而其余内容可以以意会为基础要求,大致复述出来即可,如果考生对于之学习的内容进行复述时含糊不清,那么就需要注意了,这意味着自己的学习成果不理想,因此需要及时回归教材对这些内容进行二次学习避免在未来出现来不及弥补的漏洞。

自我绘制思维导图

最后,如果考生感觉自我复述的方法过于单调,那么就可以根据自己学习的内容来绘制思维导读来检查自己的学习成果。首先,思维导图是一种简单有效的图形思维工具,其次,导图是一种采用图文并用的方式,与之前单一的做题和单纯的复述相比,思维导图更容易提起考生的兴趣。在绘制导图的时候,考生可以用重点章节的标题作为主题,之后将各小节的知识点用相互隶属与相关的层级图表现出来,并根据各知识点的重要程度标注不同的颜色,这样就可以对重点和各考点之间的关系一目了然,如果考生能够对学习内容绘制出完成的导图,就说明自己的学习成果不错,但是在绘制过程中出现“断片”的情况,就要对遗忘的内容进行重温巩固。

因为一级消防工程师学习成果检验是必须的,所以检验的方法大家也就必须掌握了,当然不同类型要有针对性的进行检验,也要总结一些答题技巧,比如一级消防工程师案例分析答题技巧等等,赶紧总结起来吧。