回答数
7
浏览数
5001
依偎你眉眼
有啊,有大把免费的APP,你百度一下考试100APP,消防工程师啊一二级建造师啊等等建工类的考试题库豆有,而且是免费的哦,里面的章节练习,历年真题,模拟试卷等等题库还是有几千道的,
高度冷血妹零度温柔姐
知海教育一级消防考试真题一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。A、分解燃烧B、表面燃烧C、熏烟燃烧D、蒸发燃烧答案:【D】2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。A、氮气灭火系统B、IG5-41灭火系统C、二氧化碳灭火系统D、七氟丙烷灭火系统答案:【D】3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。A、一氧化碳B、丙烷C、乙炔D、丙烯答案:【A】4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。A、戊醇B、丙烷C、异丙醇D、乙二醇答案:【C】5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品)B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本)C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装)D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装)答案:【D】6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。A、A级B、B1级C、B2级D、B3级答案:【A】7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为、居住部分分户的耐火极限为答案:【B】8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口答案:A9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m,设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MFABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。A类火灾场所灭火器的最低配置基准选用表危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置灭火级别3A2A1A单位灭火级别最大保护面积(㎡A)(㎡A)具具具具答案:【C】10、根据现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中,错误的是()。A、建筑高度97m的住宅建筑,防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟B、采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置㎡的固定窗C、建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式防烟D、采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层答案:D11、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是()。A、剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内B、在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路C、设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示D、电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源【答案】D12、根据现行国家标准,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于市政消火栓设置的说法,正确的是()。A.市政消防栓最大保护半径应为120mB.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓C.当市政消防栓距路边不宣小于不应大于5mD.室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个答案:D13、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是()。A、在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法B、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆弱环节,将其作为安全检查的重点C、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态D、运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法答案:【B】14、关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是()。A、建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯B、埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯C、建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯D、建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯答案:【C】15、某建筑高度为36m的病房楼,共9层,每层建筑面枳3000㎡,划分为3个护理单元。该病房楼难间的下列设计方案中,正确的是()。A、将满足避难要求的监护室兼作避难间B、在二至九层每层设置1个避难间C、避难间的门采用乙级防火门D、不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟答案:【D】16、某大型商业建筑,油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层,油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总计,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为,则该系统消防水泵的扬程至少应为()。A、、、、答案:【D】17、某室内净高为的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是()。A、泄压口下沿距顶棚、一套系统保护5个防护区C、设计喷放时间为12sD、灭火设计浓度为10%答案:C18、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是()。A、网络控制楼B、脱硫工艺楼C、解冻室D、集中控制楼答案:【C】19、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为()。A、、、、答案:【A】20、某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是()。A、采用耐火完整性为的外窗B、外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带C、防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料D、首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层答案:【D】21、某冷库冷藏室室内净高为,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是()。A、采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头B、采用湿式系统,选用用公称动作温度为57℃的喷头C、采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头D、采用雨淋系统,选用水幕喷头答案:C22、某城市交通隧道,封闭段长度为1500m,可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中,正确的是()。A.隧道内的地下设备用房按二级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限B.隧道的消防用电按二级负荷要求供电C.采用耐火极限不低于的防火隔墙将隧道内设置的10Kv高压电缆与其它区域分隔D.采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔答案:【C】23、建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误的是()。A、建筑高度54m的住宅建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料B、建筑高度32m的办公楼,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料C、建筑高度18m的展览建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料D、建筑高度23m的旅馆建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料答案:【D】24、某综合楼的变配电室拟配置灭火器。该配电室应配置的灭火器是()。A、水基型灭火器B、磷酸铵盐干粉灭火器C、泡沫灭火器D、装有金属喇叭简的二氧化碳灭火器答案:B25、根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),地铁车站发生火灾时,该列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长时间应为()。A、6minB、5minC、8minD、10min答案:【A】26、某35kV地下变电站,设有自动灭火系统。根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),该变电站最大防火分区建筑面积应为()A、2000㎡B、600㎡C、1000㎡D、1200㎡答案:【A】27、根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》,(GB50073),关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是()。A、消火栓的用水量不应小于10LsB、可通行的技术夹层应设置室内消火栓C、消火栓同时使用水栓数不应小于2D、消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m答案:【D】28、某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是()A、地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180㎡B、地下二层设置销售各种啤酒的超市C、地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门D、地下一层防火隔间的墙为耐火极限的实体防火隔墙答案:【D】29、根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB50098)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中,正确的是()。A.沿墙面设置的疏散标志灯下边缘距地面的垂直距离为.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为10mC.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面的垂直距离为.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为10m答案:【C】30、某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为30Ls。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为()³³³³答案:B31、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是()。A、来自两个不同发电厂的电源B、来自同一变电站的两个6Kv回路C、来自两个35Kv的区域变电站的电源D、来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源答案:【B】32、某剧场舞台设有雨淋系统,雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中,错误的是()。A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵D.由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵答案:C33、某场所内设置的自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为()。℃℃℃℃答案:D34、根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用()。A.横式泡沫产生器B.高背压泡沫产生器C.立式泡沫产生器D.高倍数泡沫产生器答案:【C】35、某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m,厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为()。A、40mB、45mC、50mD、60m答案:【A】36、某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库,每层建筑面积为2000㎡,每层设有50个车位。根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),该汽车库属于()车库。类B.Ⅲ类类D.Ⅱ类答案:【D】37、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》附设在幼儿园建筑地下部分的汽车库的下列设计方案中,正确的是()A、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为的防火隔墙和甲级防火门分隔B、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为的防火隔墙和乙级防火门分隔C、汽车库内设1个面积为100㎡的充电间D、汽车库与幼儿园之间采用耐火极限为的楼板完全分隔答案:【D】38、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),变电站内的总事故贮油池与室外油浸变压器的最小安全间距应为()。A、10mB、15mC、18mD、5m答案:【D】39、根据现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156),LPG加气站内加气机与学生人数为560人的中学教学楼的最小安全间距应为()。A、18mB、25mC、100mD、50m答案:【C】40、某耐火等级为二级的5层建筑,高度为28m,每层建筑面积为1200㎡,首层设有净空高度为的商店营业厅。建筑内全部采用不然或难燃材进行装修,并设置了湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,该商店营业厅内至少应设置()个水流指示器。A、20B、3C、4D、19答案:B41、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》,下列自动喷水灭火系统中,可组成防护冷却系统的是()。A、闭式洒水喷头B、开式洒水喷头雨淋报警阀组C、水幕喷头雨淋报警阀组D、闭式洒水喷头干式报警阀组答案:A42、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),下列建筑灭火器的配置方案中,正确的是()。A、某电子游戏厅,建筑面积150㎡,配置2具MFABC4型手提式灭火器B、某办公楼,将1间计算机房和5间办公室作为一个计算单元配置灭火器C、某酒店建筑首层的门厅与二层相通,两层按照一个计算单元配置灭火器D、某高校教室,配置的MFABC3型手提式灭火器,最大保护距离为25m答案:A43、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中,危险等级属于严重危险级的是()。A、中药材库房B、酒精度数小于60度的白酒库房C、工厂分控制室D、电脑、电视机等电子产品库房答案:C44、磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救()火灾。A.汽油B.石蜡C.钠D.木制家具答案:C45、根据国家标准《火灾自动报警系统》(GB50116)()不属于区域火灾报警系统的组成部分。A、火灾探测器B、消防联动控制器C、手动火灾报警按钮D、火灾报警控制器答案:【B】[题库]2019年一级注册消防工程师考试题库【历年真题(视频讲解)+章节题库+考前押题】[题库]2019年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》题库【历年真题(视频讲解)+章节题库+考前押题】[题库]219年一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》题库【历年真题(视频讲解)+章节题库+考前押题】[题库]2019年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》题库【历年真题(视频讲解)+章节题库+考前押题】[题库]2019年二级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》题库【章节题库+考前押题】
天女
在二级消防工程师考试中《综合能力》这一科考试内容一直都是历年参考考生们的重点复习内容,由于这一科考试的题型全部是客观题,所以也成为了考试拉开分数差距的关键因素,那么接下来大家就和我一起来看看这篇2022年二级消防工程师考试《综合能力》考试高频考点整理合集吧!
(一)细水雾喷头
检查喷头选型与保护区域的使用功能是否匹配,闭式喷头玻璃泡色标是否高于防护区环境最高温度30℃的要求;查看喷头外观有无明显磕碰伤痕或者变形、损坏,有无喷头漏水或者被拆除、遮挡等情况;查看开式喷头有无喷嘴堵塞情况。
(二)分区控制阀
1.检查内容及要求
1)检查分区控制阀的外观、标志、标识情况,要求符合产品标准和设计规定。
2)测试开式系统分区控制阀的手动自动控制功能,要求能够正常开启和进行信号反馈。
3)检查闭式系统分区控制阀启闭状态,要求分区控制阀常开并具有开关锁定或开关指示功能。
2.检查操作步骤
1)查看分区控制阀的外观是否完整无损伤,标志、标识是否清晰,是否与其保护的防护区相
对应。
2)对于开式系统,打开分区关闭控制阀后的泄放试验阀,关闭其后的控制阀。
3)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否在接收到火灾报警信号后及时启动开式系统分区控制阀,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。
4)按下防护区外的手动按钮查看开式系统分区控制阀是否及时开启,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。
5)切断电动阀控制电源模拟应急机械启动,用手摇曲柄打开电动阀,查看开式系统分区控制阀的动作情况等是否与“3)”项的内容一致。
6)手动关闭开式系统分区控制阀,关闭其后的泄放试验阀,打开其后的控制阀,使系统复位,恢复到工作状态。
7)对于闭式系统,查看系统分区控制阀是否处于开启状态,查看阀门的启闭标志是否明显,是否用锁具固定;采用信号阀的,在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀查看其信号反馈情况是否正确。
(三)开式系统联动功能
1.检查内容及要求
通过报警联动,测试开式系统联动控制功能,进行模拟喷放细水雾试验,检查分区控制阀、泵组或瓶组能否及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号,相应防护区或保护对象保护面积内的喷头是否喷出细水雾,相应场所入口处的警示灯是否动作。
2.检查操作步骤
1)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否发出声光报警信号,相关连动控制装置是否发出自动关断指令。
2)查看分区控制阀、泵组或瓶组的相应动作情况,及其动作情况在相应控制设备上的显示情况。
3)查看系统喷雾情况,用秒表测量自火灾报警装置发出报警信号至细水雾喷头喷出细水雾的时间间隔,查看系统是否满足响应时间要求。
4)查看系统动作信号反馈装置的信号反馈情况和防护区入口处喷雾指示灯等装置的动作情况。
5)系统复位,恢复到工作状态。
( 四)闭式系统联动功能
1.检查内容及要求
通过末端放水测试闭式系统联动功能,查看泵组能否及时启动并发出相应的动作信号;系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号。
2.检查操作步骤
1)开启试水阀,查看并记录压力表数值变化情况。
2)用秒表测量自试水阀开启至消防水泵投入运行的时间间隔,查看泵组是否及时启动;查看水泵控制柜和其他控制设备上显示的水泵工作状态。
3)查看控制设备显示的水流传感器、压力开关的动作情况及信号反馈情况。
4)当分区控制阀采用信号阀时,查看控制设备显示的阀门的信号反馈情况。
5)关闭试水阀,系统复位,恢复到工作状态。
(一)泵组常见故障分析与处理
1.泵组连接处有渗漏
(1)故障原因分析。
1)连接件松动。2)连接处0形密封圈或密封垫损坏。3)连接件损坏。
(2)故障处理。
1)拧紧连接件。2)更换0形密封圈或密封垫。3)更换连接件。
2.泵组出口压力低
(1)故障原因分析。
1)泵组测试阀未关闭。2)泵组进线电源反相。3)高压泵损坏。4)使用流量超出额定值。
(2)故障处理。
1)关闭泵组测试阀。2)调整进线电源相序。3)更换高压泵。4)在泵组额定值内工作。
3.泵组不启动
(1)故障原因分析。
1)高压泵接触器未闭合。2)泵组停止触点断开。3)联动控制器未执行程序。4)电源未接通。5)断水水位保护。
(2)故障处理
1)闭合接触器。2)闭合泵组停止触点。3)检修联动控制器,必要时更换。4)接通电源。5)恢复调节水箱水位。
4.稳压泵频繁启动
(1)故障原因分析。
1)管道有渗漏。2)安全泄压阀密封不好。3)测试阀未关紧。4)单向阀密封垫上粘连杂质。
(2)故障处理
1)管道渗漏点补漏。2)检修安全泄压阀。3)完全关闭测试阀。4)清洗单向阀并清洁水箱及管道。
5.稳压泵规定时间内不能恢复压力
(1)故障原因分析。
1)管道内残存空气。2)管道有渗漏。3)高压球阀渗漏。4)稳压泵出口压力低。5)稳压泵损坏。
(2)故障处理。
1)完全排除管道空气。2)管道渗漏点补漏。3)见下文高压球阀渗漏故障处理方法。4)调节稳压泵压力调节螺钉。
5)更换稳压泵。
(二)储水箱常见故障分析与处理
1.储水箱水质不合格,储水量不足
(1)故障原因分析。
1)取水来自生活用水,但时间长水中产生滋生物。2)进水阀不能进水。3)进水控制阀误关闭。
(2)故障处理。
1)水箱由专业厂商直接提供,不得由施工单位现场加工。2)在水箱底部设置放空阀。3)进水控制阀选择带电信号阀。
2.调节水箱低液位报警或断水停泵
(1)故障原因分析。
1)过滤器进水压力低。2)过滤器滤芯堵塞。3)进水电磁阀异物堵塞。
(2)故障处理。
1)保证进水压力不低于。2)清洗或更换滤芯。3)清理进水电磁阀。
(三)分区控制阀常见故障分析与处理
1.分区控制阀不方便操作、误操作
(1)故障原因分析。
1)为了防止误操作,把控制阀设置在防护区外较高处不便于操作。
2)设置位置合适时,其他人员误动作。
(2)故障处理。控制阀外设一个有机玻璃箱,并注明“非消防勿动”。
2.瓶组系统分区控制阀手动启动装置无法动作
(1)故障原因分析。瓶组系统采用电磁启动阀作为分区控制阀时,电磁启动阀设有手动紧急启动装置,紧急情况时,将手动保险销拔出,拍击手动按钮,即可使启动阀动作,启动装置喷雾灭火。电磁启动阀检测合格后,动作机构的弹簧已处于压紧待发状态,为防止在安装、调试及运输过程中产生误动作,动作机构多由辅助保险销锁定,在系统投入使用后容易忘记拔出保险销,导致电磁启动阀动作机构无法动作。
(2)故障处理。待系统安装调试完毕投入使用时,必须将辅助保险销拔出,并将此项工作明确写入使用单位的系统运行管理操作、维护规程中。
3.电动阀不动作
(1)故障原因分析。
1)电源接线接触不良。2)超出电源电压允许范围。3)阀芯内混入杂质卡死。4)电动装置烧毁或短路。
(2)故障处理。
1)压紧电源接线。2)调整电压允许范围内。3)清洗阀芯。4)更换电动装置。
4.高压球阀渗漏
(1)故障原因分析。
1)管道内水有杂质割伤密封垫。2)手柄紧定六角螺钉松动。3)0形密封圈损坏。
(2)故障处理。
1)更换密封垫并清洗管道。2)旋紧紧定六角螺钉。3)更换0形密封圈。
5.压力开关报警
(1)故障原因分析。
1)高压球阀渗漏。2)高压球阀未关闭到位。3)压力开关未复位。4)压力开关损坏。
(2)故障处理。
1)见上文“高压球阀渗漏”故障处理方法。2)用手柄将电动阀关闭至零位。3)按下压力开关进行复位。4)更换压力开关。
(四)细水雾喷头常见故障分析与处理
1.喷头喷雾不正常
(1)故障原因分析。
1)管道内有杂质堵塞喷头。2)喷头工作压力低。
(2)故障处理。
1)见下文“喷头堵塞”故障处理方法。2)保证喷头工作压力不小于其最低设计工作压力。
2.喷头堵塞
(1)故障原因分析。
1)供水水质不合理,水里带有沙粒、污物等。2)喷头所处环境灰尘杂质较多。
(2)故障处理。
1)喷头安装前将管网吹洗干净,并且每使用过一次后要清理喷头滤网处的沙粒、污物等。
2)调试完毕后可以在喷嘴孔处涂上稠度等级为4~6级,滴点不小于95℃,具有防锈性的润滑脂,或是采取其他防尘措施。
二级消防工程师考试内容有哪些
二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。
消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。
《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。
《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。
孤独和猫
练习题二
1、二级酸性腐蚀品危险性较小,它能使动物皮肤在(D)小时内出现可见坏死现象。
A、1
B、2
C、3
D、4
2、下列属于碱性腐蚀品的是(C)。
A、葱
B、乙酰氯
C、二环乙胺
D、木馏油
3、可燃性物质与(D)作用,遇着火源时即能发生燃烧。
A、腐蚀性
B、毒害性
C、窒息性
D、氧化性
4、一级酸性腐蚀品。它能使动物皮肤在(C)分钟内出现可见坏死现象。
A、1
B、2
C、3
D、4
5、下列物质中,( C)是腐蚀品。
A、高锰酸钾
B、夜光粉
C、氢氧化钠
D、硫磺
6、下列不属于有毒或刺激性的气体是( D )。
A、氯化氢
B、光气
C、氰化氢
D、二氧化碳
7、实验结果表明,在室内的上层温度达到( A )℃时会引起轰燃。
A、400~600
B、800
C、800~1000
D、1200
8、回燃是在( B )附近发生的非均匀预混燃烧。
A、密闭房间的吊顶
B、烟气与空气交界面
C、房间地面
D、房间四周墙壁
9、大多数氧化剂和( B )发生剧烈反应,放出剧毒气体。
A、爆炸品
B、强酸液体
C、碱性物体
D、易燃液体
10、漂白粉吸水后不仅能放出氧,还能放出大量的`( B )。
A、氢
B、氯
C、氨
D、甲烷
11、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( A )的产品。
A.认证(认可) B.型号 C.规格 D.检验报告
12、火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下者,抽验( B )只。
13、公称直径DN100, 减压比为2的比例式减压阀, 当其动压系数为时, 如阀前压力为P1=, 没有流量输出时, 阀后P1=, 当打开放水阀放水时, 阀后压力应为( B )。
MPaMPaMPa
104、信号阀的信号监视装置是监视阀的( B ) 的阀位。
A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度
15、国家标准规定的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( B )MPa。
16、湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时, 表示( B )。
A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严
D.水泵前阀门未打开
17、水泵铭牌所标出的额定流量是指(B )。
A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量
C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量
18、利用泡沫消火栓进行喷水试验时, 主要检测的项目是( A )。
A.泡沫消火栓的出口压力 B .泡沫消火栓的进口压力
C.泡沫消火栓的射程 D.泡沫液发泡倍数
19、防烟分区分隔构件的作用是( A )。
A.在排烟时间内组织积蓄热烟气 B.阻挡热烟气蔓延
C.有利于感温探测器和闭式喷头动作 D.有利于烟气排出
20、防烟分区不应跨越( B )。
A.楼层 B.防火分区 C.房间 D.不同性质区域
优质工程师报名问答知识库