回答数
3
浏览数
14997
南城旅客
给水管网的检查
给水管网的主要作用是传输消防用水。管道系统由管子、管件、配件、阀门以及相关设备共同组成, 它们通过一定的连接方式连接起来,形成一套封闭的流体传输系统。 管道的连接形式与管道的材质、系统工作压力、温度、介质的理化特性、敷设方式等条件相适应。
给水管网包括室外管网和室内管网,包括消火栓给水管道、自动喷水灭火系统管道、泡沫灭火系统的给水管道、室内的水喷雾灭火系统管道等。
(一)给水管材
目前消防给水管一般有钢管、涂塑钢管、镀锌管等材料产品,管网的选择需要按照规范要求及实际情况来选取合适的材料。管道元件和材料在使用前按国家现行标准和设计文件的规定核对其材质、规格、型号、数量和标识,并进行外观质量和几何尺寸检查验收,其结果符合设计文件和相应产品标准的规定。
管材、管件的应进行现场外观检查符合下列要求:
1.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮;
2.螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;
3.镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;
4.非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷;
5.法兰密封面应完整光洁,没有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹完整、无损伤;
6.管材的壁厚符合要求(有相关的质量保证文件)。
(二)管网支、吊架及防晃支架
管网支吊架是各种不同型式的支架和吊架的总称。按照支吊架的.功能和型式可分为:固定支架;滑动支架;导向支架;弹簧支吊架;吊架等。 制作完成的管道支、吊架要求:
1.管道支架、吊架型式、材质、结构尺寸、加工精度及焊接质量等符合设计文件或有关施工验收规范的要求;
2.管道支、吊架材料除设计文件另有规定外,一般采用Q235普通碳素钢型材制作;
3.管道支、吊架的切边均匀无毛刺,焊缝均匀完整、外观成形良好、没有欠焊、漏焊、裂纹和绞内等缺陷;
4.管道支、吊架上面的孔洞?用电钻加工,不得用氧乙炔割孔;
5.管道支、吊架上管卡、吊杆等部件的螺纹光洁整齐,无断丝和毛刺等缺陷;
6.管道支、吊架成品后作防腐处理,防腐涂层完整、厚度均匀;当设计文件无规定时;除锈后涂防锈漆一道;
7.管卡宜用镀锌成型件,当无成型件时可用国钢或扁钢制作,其内圆弧部分应与管子外径相符。
(三)通用阀门的检查
阀门是控制消防系统管道内水的流动方向、流量及压力的,是具有可动机构的机械,是消防给水系统中不可缺少的部件。按照阀门在系统中的用途,可将阀门分为截断阀、止回阀、安全阀、减压阀等。阀门的选用,应当根据阀门的用途、介质的性质、最大工作压力、最高工作温度,以及介质的流量或管道的公称通径来选择。
1.所选用阀门的型号、规格、压力、流量符合设计要求;
2.所选用阀门及其附件配备齐全,没有加工缺陷和机械性损伤;
3.对减压阀、泄压阀等重要阀门在现场要逐个进行强度试验和严密性试验,并符现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50253中有关规定。
溺爱残爱
案例四某工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m³,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层~五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组对该厂房进行消防安全检查,情况如下:(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;(3) 检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正。(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入。(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。问题:1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。5、对地上二层生产车间生产过程中的原料、半成品、成品应如何管理。6、应定期对该建筑应急照明和疏散指示系统的功能进行检查,检查项目包括哪些?【参考解析】1.厂房的耐火等级,二级耐火等级;生产火灾危险性类别为:地上一层~五层为台式计算机装配生产线为丙类。2、设置在单独房间内且容量≤5立方米,防火隔墙+楼板+甲级防火门3、办公室和休息室设置在丙类厂房内:防火隔墙+楼板+独立安全出口与厂房相互连通的门:乙级防火门4、(1)火灾等紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号,自动打开疏散通道上的门禁系统。(2)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。5、(1)设中间仓库,靠外墙设置(2)防火分隔:防火墙+楼板+甲级防火门(3)火灾危险性不一样,性质相抵触的应分库存放。6、1集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源输出;2应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时;3集中电源、应急照明配电箱配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;4恢复集中电源、应急照明配5使灯具持续电箱的主电源供电,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应恢复原工作状态;应急点亮时间达到设计文件规定的时间,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭。案例五某综合楼建筑,地下3层。地上24层,建筑高度为建筑面积7000m2,该综合楼地上一层四层为裙建筑高度为,建筑面积22000m2,其中地上一层三层为商场地上四层为餐饮和会议室。地下一层-地下三层为汽车库和设备用方,建筑面积为18000m2,其中地下汽车库建筑面积为16000m2,地上五层二十四层为酒店客厚,每层面积为1500m2该综合楼设置了自动喷灭火系统、灭火器及其他建筑淌防设施,地下车库自动喷水灭火系统采用预作用系统,其他场所采用湿式系统。商场中庭于其他部位之间采用防火玻璃分问朋并设置防护冷却系统保折,自动喷水灭火系和防折冷却系统的设计流量分别为30Ls和15Ls,商场内设置石膏板吊顶。地下车库不设吊顶。2021年8月淌防技术服务机构受托对该综合体的自动喷水灭火系统和灭火器配置进行检查和检测情况如下:(1)地下汽车库采用68直立型快速相应洒水喷头地上一层-三层商场采用隐蔽式洒水碰头地上四层餐厅和会议室采用68C下垂型酒水喷头·厨操作间灶台上方顶棚下采用93C下垂型洒水喷头,操作间的其他都采用68C下垂型洒水喷头。酒店客采用68°℃边墙型和68°C下垂洒水喷头。酒店走道等公共空间采用68C下垂型洒水喷头(2)地下车库设1套*作用报警阀(3)检测湿式报警阀进口和出口水压均正常,打开二十四层末端试水装置。60s时火灾报警控制器显示水流指示器报警。连续防水5min°水利警铃和压力开未动随后,检测人员打开湿式阀组成水阀:报警阀组的水力警铃和压力开也未动作:水力警铃泄水管未见水流出(4)自动喷水灭火系统消防水泵采用1用1备,用流量压力检测装置现场试淌防水泵在设计扬程的流量为25Ls(5)打开地上一层自动喷水灭火系统末端试水阀,相应水流指示器,湿式报警阀动作,压力开失报警并动淌防水泵,距水力警铃3m处,使用声级计测得声强为55dB水力警铃孔间警声时断时续(6)客房楼层每层有3处灭火器配置点,每处配置点配置2具 MFABC3灭火器,保护距离不大于20m检查灭火器外观完好,维修日期为2019年7月,压力表压力显示在绿区,出厂日期2010年8月根据以上材料,回答下列问题(共26分)1指出地下汽车库自动喷水灭火系统火灾危险等级,地下汽车库应至少设几套预作用报警阀组?并说明理出。2指出洒水喷头选型不符合规范要求的场所或部位,说明理由并提出改正措施3分析二十四层湿式报警阀组压力开失和水力警铃未动作的原因。4指出自动喷水灭火系统岗防水泵设置存在间问题,并提出整改措施。消防水泵零流量动时的压力要求是什么?5.测试地上一层湿式报警阀功能时,水力警铃声强是否满足要求?说明理由。分析水力警铃报警声时断时续的原因。6客楼层灭火器配置是否合理?说明理由。检查灭火器,灭火器存在哪些问题?应如何处置?【答案】1(1)汽车库为中危险二级(2)应至少设置2套预作用报警阀组汽车库部分喷头数量为只,由于每套预作用报警组控制喷头数不超过800只,因此至少设置套阀组2(1)问题:地下车库采用68℃C直立型快速响喷头,错误理由:采用快速响应喷头时应采用湿式系统整改:将该喷头改为标准响应洒水喷(2)问题商场采用隐蔽式洒水喷头,错误理由该商场为大于5000m2商场于中危险二不应采用隐蔽式洒水喷头整改:应来用下垂型洒水喷头(3)厨操作间的其他部位采用68℃下垂型洒头错误,理由:设置在厨、饮食店热加工间的喷头公称动作温度宜为93°C整改:将该喷头改为93喷头3(1)警铃管路控制阀未打开(2)警铃管路过滤器堵塞;(3)报警铃管路堵塞4问题水泵在设计扬程时的流里不符合要求;整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的消防水4、问题水泵在设计扬程时的流量不符合要求整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的淌防水消防水泵零流量起动时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宣大于设计工作压力的120%5(1)水力警铃声强不满足要求理由距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB(2)水力警铃声时断时续的原因①水泵提供压力不稳定②水力警铃铃锤存在卡阻,叶轮转动不灵活③产品质量问题或安装调试不符合要求。6、合理由:酒店客房为轻危险级,灭火器配置级别为1A,保护面积100平米,保护距离不大于25m;技元的最小需配灭火级别Q=KSU=*1500100= A MFABC3灭火器配一置级别为2A,3*2*2A=12A。存在的问题出广日期2010年8月-2021年8月,满10年,未报废。处置:应报废,更换灭火器。案例六工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层─五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经消防验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组,对该厂房进行一次消防安全检查,情况如下:(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;(3)检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正;(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入;(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?答:(1)根据规范规定要求,该厂房的耐火等级不应低于二级(2)根据规范规定要求,该厂房的火灾危险性为丙类2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。答:根据规范规定,丙类液体中间罐在平面布置方面应采取以下防火措施:(1)丙类液体中间储罐设置在单独房间内;(2)设置该中间储罐的房间,采用耐火极限不低于的防火隔墙和的楼板与其他部位分隔,房间门采用甲级防火门。3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。答:根据规范规定,生产车间内附设办公室和休息室平面布置的要求为:办公室、休息室应采用耐火极限不低于的防火隔墙和的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。答:根据规范规定,增设门禁系统应采取以下确保安全疏散的措施:(1)疏散通道上设置的门禁系统与火灾自动报警系统联动,在火灾或紧急疏散状态下,应自动打开疏散通道上由门禁系统控制的门(2)门禁系统能够保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并在门上设置“紧急出口”
我陪你相濡以沫怎样我伴你生老病死如何
南方某养老社区占地面积10hm2,设有2hm2的景观湖;社区内设多座养老医疗楼及配套服务建筑,建筑物配套设有空调系统,各建筑物功能和技术参数见下表:
社区周边的市政给水可满足项目两路消防给水及消防给水设计流量的要求。市政消火栓间距120m,其中至少一个消火栓距社区任一建筑物最远端距离不超过145m。市政给水管进入园区接口处供水压力为,消防水泵从市政给水管网直接抽水。
社区管理单位委托消防技术服务机构进行了检测。
根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0. 5分):
1.对消防水泵流量的下列检测结果中,符合规范要求的有( )。
A.综合行政楼自动喷水灭火系统消防水泵流量为28Ls
B.养老设施B室内消火栓系统消防水泵流量为
C.综合行政楼室外消火栓系统消防水泵流量为8Ls
D.养老设施A室内消火栓系统消防水泵流量为12Ls
E.综合医疗楼自动喷水灭火系统消防水泵流量为20Ls
2.对室外消火栓的下列检测结果中,符合规范要求的有( )。
A.养老设施A的每个室外消火栓流量均为13Ls
B.沿社区道路布置的室外消火栓间距为180m
C.综合医疗楼的每个室外消火栓静水压力为
D.整个养老社区的室外消火栓为地上式消火栓
E.综合行政楼的3个室外消火栓距该楼的消防水泵接合器35m
3.对消防水泵接合器的下列检测结果中,不符合规范要求的有( )。
A.综合行政楼室内消火栓系统设置1个消防水泵接合器
B.养老设施A自动喷水灭火系统设置2个消防水泵接合器
C.养老设施B湿式报警阀安装高度距离地面
D.综合医疗楼的消防水泵接合器与室外最近消火栓的距离为45m
E.养老社区所有消防水泵接合器均为地上安装
4.对消防水泵启动时间的下列检测结果中,不符合规范要求的有( )。
A.综合行政楼湿式报警阀压力开关启动消防水泵的时间为30s
B.养老设施A消防水泵出水管压力开关启动消防水泵的时间为45s
C.养老设施B消防水泵出水管压力开关启动消防水泵的时间为50s
D.综合医疗楼湿式报警阀压力开关启动消防水泵的时间为60s
E.屋顶消防水箱流量开关启动消防水泵的时间为90s
5.对消防给水管道的下列检测结果中,符合规范要求的有( )。
A.综合行政楼室内消火栓竖管管径为DN80
B.养老设施A室内消火栓管道系统压力为
C.养老设施B自动喷水灭火系统管材为热浸镀锌钢管
D.综合医疗楼消火栓管道采用热浸镀锌钢管并焊接连接
E.社区机动车道下管道埋深为
6.对消防水泵控制柜的下列检测结果中,符合规范要求的有( )。
A.位于综合行政楼消防水泵房内的消防水泵控制柜,其防护等级为IP30
B.消防水泵控制柜设置了机械应急启泵装置
C.消防水泵控制柜前面板加装防误操作的锁具
D.消防水泵控制柜内设有自动防潮除湿装置
E.消防水泵控制柜与双电源切换装置组合安装
7.对高位消防水箱的下列检测结果中,符合规范要求的有( )。
A.只在综合行政楼顶设置一处高位消防水箱
B.高位消防水箱有效容积为20m³
C.高位消防水箱出水管直径为DN65
D.综合行政楼屋顶试.验消火栓处的静水压力为
E.高位消防水箱采用钢筋混凝土建造
8.对消防水泵启动方式的下列检测结果中,符合规范要求的有( )。
A.按下消火栓按钮,直接启动消防水泵
B.消防水泵出水管压力开关直接启动消防水泵
C.按下手动报警按钮,直接启动消防水泵
D.湿式报警阀压力开关直接启动消防水泵
E.水流指示器动作信号直接启动消防水泵
答案见下一页
优质工程师报名问答知识库