一级消防工程师的题

喜欢不是有爱
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    19211

首页> 工程师报名> 一级消防工程师的题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

小伙儿挺坚强袄

已采纳

【2018年】某企业的食品加工厂房,建筑高度,建筑面积2130m²。主体单层,局部二层。厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙以下为砖墙,砖墙至层檐为聚氨酯夹芯彩钢板。厂房内设有室内消火栓系统。厂房一层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间炭烤炉正上方设置不锈钢材质排烟罩,炭烤时热烟气经排烟道由排风机排出屋面。

2017年11月5日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某准备报警,被同时发现火灾的车间主任王某阻止。王某遂与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行灭火,但消火栓无水,火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报再拨打119报警,因紧张,未说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人姓名,消防部门接到群众报警后,迅速到达火场,2小时后大火被扑灭。

此次火灾事故过火面积约900m²,造成倒班宿舍内5名员工死亡,4名员工受伤。经济损失约160万元。经调查询问、现场勘查、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰窜起,导致排烟管道内油垢起火,引烧厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延、调查还发现,该车间生产有季节性,高峰期有工人。

156人企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作,消防部门曾责令将倒班宿舍搬出厂房,拆除聚氨酯保温层板,企业总经理拒不执行;该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,未对员工进行必要的消防安全培训,虽然制定了灭火和应急疏散预案。但从未组织过消防演练;排烟管通使用多年,从未检查和清洗保养。

根据以上材料,回答下列问题。(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

1.根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国消防法》,下列对当事人的处理方案,正确的有()。

A.生碳工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑

B.对值班人员赵某处五百元罚款

C.对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款

D.该企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑

E.该企业副总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑

2.根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令),关于该企业的说法,正确的有()。

A.该企业不属于消防安全重点单位

B.该企业属于消防安全重点单位

C.该企业总经理是消防安全责任人

D.该企业副总经理是消防安全责任人

E.该企业副总经理是消防安全管理人

3.在火灾处置上,车间主任王某违反《中华民共和国消防法》,《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)的行为有()。

A.发现火灾时未及时组织、引导在场人员疏散

B.发现火灾时未及时报警

C.撤离现场后先向副总经理报告再拨119报案

D.报警时未说明起火部位,未留下姓名

E.组织人员灭火,但未能将火扑灭

4.火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐患要素的有()。

A.车间内设有倒班宿舍

B.倒班宿舍使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材

C.消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水

D.排烟管道从未检查、清洗

E.未设置企业专职消防队

5.根据《中华人民共和国消防法》,对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形,处罚正确的有()。

A.责令改正并处五千元罚款

B.责令改正并处三千元罚款

C.责令改正并处四千元罚款

D.责令改正并处五万元罚款

E.责令改正并处六万元罚款

6.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)该企业制定的灭火和应急疏散预案中,组织机构应包括()。

A.疏散引导组

B.安全防护救护组

C.灭火行动组

D.物资抢救组

E.通讯联络组

7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该企业应对每名员工进行消防培训,培训内容应包括()。

A.消防法规、消防安全制度和消防安全操作规程

B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施

C.消火栓的使用方法

D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能

E.灭火器的制造原理

8.根据《机关、团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61号),该企业总经理应当履行的消防安全职责有()。

A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准

C.指导本企业的消防安全管理人开展防火检查

D.组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练

E.统筹安排本单位的生产、经营、管理、消防工作

9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,(公安部令第61号)关于该企业消防安全管理的说法,正确的有()。

A.该企业应报当地消防部门备案

B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门备案

C.该企业的总经理,负责消防安全管理的副总经理应报当地消防部门备案

D.该企业的灭火、应急疏散预案应报当地消防部门备案

E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,将情况报告消防部门

答案见下一页

120评论

我认识精神科的院长

2022年的一级消防工程师考试即将正式开始,各位考生们目前正在报名和备考的阶段中,各位考生在平时的复习备考过程中的做题练习是否有效呢?我在本文中为大家整列了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,快来看看吧!

1.【题干】某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于( )。

【选项】

A.水平边墙型洒水喷头

B.直立型洒水喷头

C.下垂型洒水喷头

D.隐蔽型洒水喷头

【答案】A

2.【题干】某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB504441)的是( )。

【选项】

A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°

B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为175°

C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面

D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离

【答案】A

3.【题干】某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是( )。

【选项】

A.自动消防设施年度检测报告

B.单位火灾记录

C.灭火和应急疏散预案演练记录

D.义务消防队消防装备配备表

【答案】D

4.【题干】对某办公建筑的多樘防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB5087)的是( )。

【选项】

A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm

门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm

C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm

D.门扇的开启力测量值为40N~60N

【答案】B

5.【题干】某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是( )。

【选项】

A.单位总预案

B.部门分预案

C.工种细项预案

D.消防控制室专项预案

【答案】C

6.【题干】某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是( )。

【选项】

A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改

B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改

C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填写巡查记录,立即报领导批示整改

D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改

【答案】D

7.【题干】某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是( )。

【选项】

A.编制依据

B.编制目的

C.适用范围

D.编制人员

【答案】D

8.【题干】下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是( )。

【选项】

A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次

B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验

C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查

D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验

【答案】C

9.【题干】某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

【选项】

A.消防电梯前室的长和宽均为3m

B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室

C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室

D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔

【答案】C

10.【题干】某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m2,各店铺建筑面积为110m2~230m2,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按( )的标准执行。

【选项】

A.一类高层住宅建筑

B.二类高层住宅建筑

C.一类高层公共建筑

D.二类高层公共建筑

【答案】B

11.【题干】某人防工程用作商场,被划分A,B,C,D四个防火分区,建筑面积分别为1500,950,950,1000,每个防火分区设置两个安全出口,某机构进行安全出口检查,下列不符合的是( )。

【选项】

A.防火分区B一个安全出口直通室外,另一个直通避难走道

B.防火分区C一个安全出口直通室外,另外一个直通A防火分区

C.防火分区A一个安全出口直通室外,另外一个直通B防火分区

D.防火分区D一个安全出口直通室外,另一个直通B防火分区

【答案】C

12.【题干】某酒店建筑面积为3000m2,未经消防救援机构许可擅自投入使用,根据《中华人民共和囯消防法》酒店将面临的行政处罚是( )。

【选项】

A.主要负责人被警告

B.被责令停业

C.被罚款一万元

D.主要负责人被罚款五百元

【答案】B

13.【题干】对某建筑的防火卷帘进行检查,不符合****中间应该有个卷帘规范****的有( )。

【选项】

A.手动操作防火卷帘控制器上的按钮,可控制防火卷帘的上升,下架和停止

B.防火卷帘电动启、闭的运行速度为

C.自重功能下降检查时,防火卷帘,下降速度为5mmin

D.防火卷帘启、闭运行的最大噪声为80db

【答案】B

14.【题干】不能利用末端试水装置进行测试的是( )。

【选项】

A.报警阀组的启动功能测试

B.系统的流量压力测试

C.压力开关联动启泵功能

D.水力警铃的报警功能测试

【答案】B

15.【题干】下列设备中,用于测量泡沬灭火系统发泡倍数的是( )。

【选项】

A.电导仪

B.电子秤

C.流量计

D.秒表

【答案】B

16.【题干】某消防技术服务机构在不具备从业次的情况下开展了消防技术服务活动。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应责令改正,对该消防技术服务机构处五万元以上十万元以下罚款,并( )。

【选项】

A.对该消防技术服务机构直接负责的主管人员和其他直接责任人人员处万元以上五万元以下罚款

B.对该消防技术服务机构主要负责人处警告

C.吊销该消防技术服务机构营业执照

D.查封该消防技术服务机构办公场所

【答案】C

17.【题干】对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有( )。

【选项】

A.触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动

B.手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室

C.触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位

D.手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶轮旋转方向正确,内风机运转平稳、无异常振动与声响

【答案】B

18.【题干】某消防技术服务机构对某储罐的液上喷射泡沫灭火系统进行年度检测。喷泡沫试验时,发现泡沫产生器喷出液体后5min内无泡沫,随后逐渐喷出白色泡沫。产生上述情况最可能的原因是( )。

【选项】

A.泡沫混合液管道中的水未排空

B.泡沫液过期

C.泡沫产生器吸气口被异物堵塞

D.泡沫比例混合器故障

【答案】C

19.【题干】《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化消防执法改革的意见>的通知》(厅字(2019)34号)明确了多项消防执法改革的具体任务,不属于《关于深化消防执法改革的意见》明确的改革任务的是( )。

【选项】

A.取消消防技术服务机构资质许可

B.建设工程消防设计审查验收工作由消防救援机构移交至住房和城乡建设部门

C.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管

D.放宽消防产品市场准入限制

【答案】B

20.【题干】某会展中心开展灭火和应急疏散预案演练后,针对演练情况编制了书面总结报告。根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于总结报告必须包括的内容是( )。

【选项】

A.演练准备情况的评价

B.演练发现的主要问题

C.演练预算的执行情况

D.演练的最佳顺序建议

【答案】C

21.【题干】某化工厂容积为1000m3的压力球罐采用水喷雾灭火系统进行防护,某消防技术服务机构对该水喷雾灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)的是( )。

【选项】

A.水雾喷头类型为离心雾化喷头

B.水雾喷头与球罐外壁之间的距离为

C.水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向相接

D.水雾喷头喷口朝向球心

【答案】B

22.【题干】某单位制定了消防控制室管理规定,该管理规定的下列条款中,不符合现行国家标准要求的是( )。

【选项】

A.实行每日24h专人值班

B.每班2人值班,其中至少1人持有消防设施操作员职业资格证书

C.确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态

D.确保消防水池、高位消防水箱等消防储水设施水量充足

【答案】B

23.【题干】某建筑高度为27m的服装加工厂房,地上6层,下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

【选项】

A.沿厂房的两个长边设置消防车道

B.消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为22M

C.除首层外,厂房外墙每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口

D.外墙上供消防救援人员进入的窗口净高度和净宽度分别为和

【答案】C

24.【题干】消防救援机构对某建筑高度为99m的酒店开展消防监督检查,下列检查结果中,符合《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)的是( )。

【选项】

A.外墙上广告牌采用难燃材料制作

B.餐饮部每季度清洗一次排油烟管

C.餐饮部在地下一层设置1个液化石油气钢瓶库

D.酒店每月开展一次防火检查

【答案】B

25.【题干】对某电力调度楼的火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防联动控制系统》(GB16806)的是( )。

【选项】

A.切断消防应急广播设备的广播信息传输线,消防应急广播设备在110s时发出故障信号

B.切断某消防电话分机与电话总机之间的连接线,消防电话总机在45s时发出故障信号

C.切断消防控制室图形显示装置与消防联动控制器之间的通信线,图形显示装置在95s时发出故障信号

D.切断气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线,气体灭火控制器在80s时发出故障信号

【答案】A

26.【题干】某高层建筑采用减压阀分区供水。某消防技术服务机构对该建筑消防给水系统进行了检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及淌火检系统技术规范》(GB50974)的是( )。

【选项】

A.比例式减压阀垂直安装,水流方向向下

B.减压阀的阀前压力为,阀后压力为

C.低区每个供水分区设置——组比倒式减压阀组

D.减压阀前后设压力表,压力表的表盘直径为100mm

【答案】C

27.【题干】某消防技术服务机构对某大型商业维合体进行检查,下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防安企管理规则(试行)》C应急消(2019)314号)要求的是( )。

【选项】

A.地下一层建筑面积为200m2的快餐店使用电加热设施

B.地上四层的儿童游乐场设有2部独立的疏散楼梯

C.地上二层的餐厅厨靠外墙布置

D.地上三层的餐厅厨采用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔

【答案】B

28.【题干】根据现行行业标准《人员密集场所消防安全管理》(XF654),商场的下列部位中,应按消防安全重点部位要求进行管理的是( )。

【选项】

A.灭火器材库房

B.会议室

C.总经理办公室

D.变配电室

【答案】D

29.【题干】某消防技术服务机构在完成某建筑消防设施维护保养业务后,未在该建筑的醒目位置公示消防技术服务信息。根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),该消防技术服务机构被责令改正,并将面临的行政处罚是( )。

【选项】

A.被处一万元以上三万元以下罚款

B.被处五千元以上一万元以下罚款

C.被处五万元以上十万元以下罚款

D.被处五千元以下罚款

【答案】D

30.【题干】某住宅楼物业单位在开展防火巡查时,发现业主王某在自家户门外加装的鞋柜遮挡了消火栓箱,导致消火栓无法正常使用根据《中华人民共和国民法典》,下列说法中错误的是( )。

【选项】

A.王某的行为损害了该住宅楼内其他业主的合法权益

B物业单位应当及时采取合理措施制止王某的行为

C.物业单位责令王某改正并处五百元罚款

D.该住宅楼全体业主对建筑消防设施享有共同管理权

【答案】C

一级消防工程师考试考什么

注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》

《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。

《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题 ;2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。

80评论

独为伊人醉红尘

作为参加了无数场考试的考场达人,各位小伙伴们应该都明白在考试的复习中,历年的考试真题能为考试备考提供多大的考试帮助!我在这个距离2022一级消防工程师考试仅剩两个月的时间里为大家带来了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,快和我一起来看看吧!

61.【题干】某大型商业综合体进行旧扶梯拆换工程,该单位消防安全管理人组织开展动火作业,下列措施中,不符合《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消[2019]314号)要求的是( )。

【选项】

A.电气焊工持证上岗

B.清除动火点周围易燃物

C.安排保安和微型消防站队员进行现场监护

D.动火区域与营业区域采用难燃材料分隔

【答案】D

62.【题干】某重要公共建筑,建筑高度为45m。某消防技术服务机构对该建筑的消防给水系统进行检测,对屋顶高位消防水箱间内有关设施的检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是( )。

【选项】

A.水箱间内设置气压水罐及稳压泵,稳压泵最大启泵次数为5次h

B.水箱间内设置高位消防水箱,消防水箱的有效容积为18m3

C.稳压泵吸水管上设置明杆闸阀,出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀

D.消防水箱进水管的管径为DN32,消防水箱充满水的时间为7h

【答案】B

63.【题干】对某单位室内消火栓系统墙壁式消防水泵接合器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是( )。

【选项】

A.消防水泵接合器至某室外消火栓的距离为20m

B.消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方

C.消防水泵接合器距外墙上安全出口的距离为

D.消防水泵接合器距地面的高度为

【答案】B

64.【题干】某消防技术服务机构对某商业综合体开展消防安全评估,根据《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消[2019]314号),下列资料中,可以不纳入“消防安全管理情况”的是( )。

【选项】

A.消防控制室值班记录

B.防火检查、巡查记录

C.新增消防产品的型式检验报告

D.消防安全培训记录

【答案】C

65.【题干】某汽车库地上9层,地下3层,每层层高均为4m,某消防技术服务机构对该汽车库进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067)的是( )。

【选项】

A.地上部分的室外疏散金属梯栏杄扶手的高度为,倾斜角度为44°

B.地上部分采用封闭楼梯间

C.地下部分采用封闭楼梯间

D.地上部分的室内疏散楼梯间隔墙至扶手中心线的宽度为

【答案】A

66.【题干】某消防技术服务机构对某高层建筑的室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

【选项】

A.消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室内,防护等级为IP30

B.系统管网在稳压状态下屋顶消火栓的静压为

C.净空高度为18m的中庭内的消火栓其消防水枪充实水柱值为10m

D.系统设有气压水罐稳压泵的启泵次数为10次h

【答案】C

67.【题干】某制鞋车间拟开展灭火和应急疏散预案演练,下列演练实施方案的内容中,不符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)的是( )。

【选项】

A.告知车间全体员工具体演练时间

B.设定加热炉装置处为假想起火部位

C.指定车间副主任王某负责记录演练参与人员的表现

D.在车间每层楼梯口安排人员作为疏散引导员

【答案】B

68.【题干】某消防技术服务机构对某单位灭火器的维护保养情况进行检查,下列灭火器可不予以报废的是( )。

【选项】

A.出厂期刚满6年的水基型手提式灭火器

B.出厂期刚满10年的手提式二氧化碳灭火器

C.铭牌脱落,无法识别生产厂名称和出厂年月的灭火器

D.被火烧过的手提式ABC干粉灭火器

【答案】B

69.【题干】王某为某大型商业综合体的消防安全管理人,根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号),下列工作职责中,属于王某应当履行的职责是( )。

【选项】

A.定期组织本单位消防工作检查考核

B.建立本单位的消防档案,确定本单位的消防安全重点部位

C.建立本单位消防安全工作例会制度、定期召开消防工作例会

D.统筹安排本单位经营活动中的消防安全管理工作

【答案】B

70.【题干】某骨科医院病房楼建筑高度为30m,设有100张床位。医院组织防火巡查,根据《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号),下列检查项目中,可以不列为防火巡查内容的是( )。

【选项】

A.用火、用电、用气违章情况

B.消防车道畅通情况

C.消防设施完好情况

D.火灾隐患整改情况

【答案】D

71.【题干】对某医院病房楼的自动喷水灭火系统进行检测时,开启末端试水装置,湿式报警阀动作,水力警铃鸣响,消防控制室收到压力开关的动作信号,消防水泵未启动。分析消防水泵未启动的可能原因,可以排除的是( )。

【选项】

A.消防水泵控制柜未处于自动控制状态

B.消防联动控制器未处于自动控制状态

C.消防水泵控制柜的电气元件损坏

D.压力开关至消防水泵控制柜的线路接线不实

【答案】B

72.【题干】对某商场的机械防烟排烟系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51521)的是( )。

【选项】

A.排烟防火阀手动开启灵活、关闭可靠严密,阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室

B.手动开启1处排烟阀,消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号

C.手动开启1处常闭送风口,相应的送风风机联动启动

D.触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启

【答案】D

73.【题干】某大型商业综合体物业单位编制了灭火和应急疏散预案,开展了消防应急疏散预案演练根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消[2019]314号),不属于预案演练目的的是( )。

【选项】

A.检验灭火和应急疏散预案的实用性和可操作性

B.检验本单位在紧急情况下的应急处置能力

C.检验各级消防安全责任人对预案内容的熟悉程度

D.检验商场顾客在火场中的逃生自救能力

【答案】D

74.【题干】某电影院观众厅设有150个固定座位。某消防技术服务机构对该电影院进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。

【选项】

A.观众厅内疏散走道的净宽度为

B.观众厅内某安全出口的净宽度为

C.观众厅内边走道的净宽度为

D.电影院通向相邻集散广场的室外疏散走道的净宽度为

【答案】A

75.【题干】某消防技术服务机构对某地下商场内的避难走道进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。

【选项】

A.避难走道墙面采用多彩涂料刷涂

B.营业厅至避难走道入口处前室的使用面积为5m2

C.避难走道顶棚采用硅酸钙板装饰

D.营业厅开向避难走道入口处前室的门为乙级防火门

【答案】C

76.【题干】对某公共建筑的消防供配电系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。

【选项】

A.采用柴油发电机组作为备用电源,柴油发电机组设置自动和手动启动装置

B.消防设备供电回路在建筑变电所处与生产、生活用电分开,自成系统

C.在送风和排烟风机配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置

D.消防配电线路采用耐火电缆,在电缆井内与非消防配电线路同束敷设

【答案】D

77.【题干】某消防技术服务机构对某金属制品打磨车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合要求的是( )。

【选项】

A.车间电气线路穿越防火隔墙处的孔隙采用不燃材料封堵

B.打磨机不直接接地,采用导静电材料间接接地

C.车间安装的插座开口的一面朝下,与垂直面的角度为70°

D.操作人员的工服及鞋帽均采用防静电材料制作

【答案】C

78.【题干】某商业综合楼物业单位编制了灭火和应急疏散预案,明确了灭火行动安全保障,防护救护等小组及成员的职责,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散方案编制及实施导则》(GB38315)属于安全保卫组职责的是( )。

【选项】

A.抢救、护送受伤人员

B.保障灭火器材供应

C.保障指挥机构于消防救援机构的通信

D.阻止无关人员进入火灾现场

【答案】D

79.【题干】对某商场的应急照明和疏散指示系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)的是( )。

【选项】

A.防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为

B.防烟楼梯间的应急照明灯具的地面最低水平照度为

C.疏散走道的应急照明灯具的地面最低水平照度为

D.营业厅的应急照明灯具的地面最低水平照度为

【答案】A

80.【题干】根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),某福利院的灭火和应急疏散预案中,可不列入预案“单位基本情况”的是( )。

【选项】

A.内部主要建筑、通道的毗连情况

B.所在城市常年主导风向

C.单位的火灾危险源情况

D.周边300m范围内公共消防设施情况说明

【答案】B

81.【题干】某有顶棚的商业步行街,其两侧建筑均为地上4层、建筑高度为23m,建筑火等级为二级,对该步行进行的火检查,下列检查结果中,不符现行家标准要求的有( )。

【选项】

A.步行上部各层板的开口面积为步行地面面积的35%

B.步行街两侧建筑的商铺之间采用耐火极限为20Oh的防火隔墙和防火卷帘进行分隔

C.首层面向步行街一侧的商铺采用挑檐防止火灾竖向蔓延,挑檐宽度为

D.步行街两侧建筑对面的最近距离为10m

E.商铺之间面向步行街一侧设置宽度为、耐火极限为的实体墙

【答案】ABC

82.【题干】消防救援机构对辖区内多家单位开展消防监督检查,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB-35181),下列检查结果中,不属于重大火灾隐患直接判定要素的有( )。

【选项】

A.某幼儿园在地上四层设置儿童活动用房

B.某办公楼的消防车道上违规设置垃圾房

C.设在某商场三层的电影院未设置独立疏散楼梯

D.某地下一层的歌舞厅未设置火灾自动报警系统

E.某商场火灾报警确认后中庭的电动排烟窗不能联动开启

【答案】BE

83.【题干】对某建筑火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)的有( )。

【选项】

A.地上四层某防火分区内设置6只手动火灾报警按钮,从任一点至最近手动火灾报警按钮之间的步行距离为30m

B.与水流指示器连接的输入模块独立安装在水流指示器旁的墙壁上,并设有尺寸为120mm×120mm的标识

C.疏散走道墙上安装的火灾显示盘底边距地面的高度为

D.首层的环境噪声声压级为65B,测得该层标息广播扬声器的声压级最大为75dB

E.火灾声光警报器与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上,两者相距

【答案】ABCE

84.【题干】某大型商业综合体的下列做法中,符合《大型商业综合体消防安全管理规则》要求的有( )。

【选项】

A.在公共部位明显位置设置疏散示意图

B.常闭防火门上设置正确启闭状态的标识

C.开业前依法向住房和城乡建设管理部门申请消防安全检查

D.需要控制人员随意出入的安全出口设置推闩式外开门

E.装修前前依法报经消防救援机构审核批准

【答案】BD

85.【题干】某地上4层商场,耐火等级二级,建筑高度为,商场与一幢办公建筑相邻,办公建筑的高度为,耐火等级二级,某消防技术服务机构在开展消防安全评估时,发现两幢建筑防火间距为,不满足规范要求。下列整改备选方案中,符合现行国家标准要求的是( )。

【选项】

A.商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下的部分改为防火墙

B.商场面向办公建筑一侧的外墙改为耐火极限为的防火隔墙

C.办公建筑面向商场一侧的外墙改为防火墙,办公建筑的屋顶不设天窗

D.商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下范围内的开口部位设置乙级防火窗

E.商场、办公建筑相邻外墙均不设外窗洞口,不设置屋檐

【答案】AE

86.【题干】某消防技术机构对某建筑的干式自动喷水灭火系统进行检查、维护,下列做法中符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的有( )。

【选项】

A.每月对建筑内所有的喷头进行一次外观及备用数量检查,井及时对清除喷头上的异物

B.每周对系统充气装置的启停,系统的充气值以及加速排气装置进行一次检查

C.每月对室外阀门井中进行水管上的控制阀门进行一次检查,核实其是否处于全开启状态

D.每日对系统内的双电源互投柜和控制柜进行次检查,井进行主备电源的切换试验

E.每季对消防水池、消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行一次检查

【答案】AD

87.【题干】某制衣厂编制了灭火和应急疏散预案。下列应急响应措施中,符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)的有( )。

【选项】

A.一级预案明确拨打“119”时报告一级火警

B.四级预案明确由消防安全责任人到场指挥

C.二级预案明确由当日单位值班带班负责人到场指挥

D.五级预案明确调集单位所有消防力量到场处置

E.三级预案明确由消防安全管理人到场指挥

【答案】ABD

88.【题干】消防救援机构对消防产品监督检查,获强制认证的有( )。

【选项】

A.过滤式消防自救呼吸器

B.防火门

C.洒水喷头

D.火灾报警控制器

E.推车式灭火器

【答案】ADE

89.【题干】某大型商业综合体微型消防站配置了消防装备器材。根据《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消(2019)314号),下列装备中,属于该微型消防站必配装备的有( )。

【选项】

A.对讲机

B.消防水带

C.消防车

D.消防水枪

E.手提式灭火器

【答案】ABDE

90.【题干】某消防设施维护保养检测机构的法定代表人王某取得了高级消防设施操作员执业资格证书,未取得注册消防工程师资格证书。该机构的下列现状中,不符合《消防技术服务机构从业条件》(应急(2019)88号)要求的有( )。

【选项】

A.工作场所建筑面积为180m2

B.配备了2名持有一级注册消防工程师注册证书的项目负责人

C.王某兼任技术负责人

D.具有企业法人资格

E.持有消防设施操作员国家职业资格证书的人员共5人

【答案】ACE

91.【题干】某高层商场幕墙与窗槛墙之间存在空腔,某消防技术服务机构对该空腔的层间封培迸行了防火检查。下列检查结果中,不符现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》(GBT51410)的有( )。

【选项】

A.在建筑缝隙上、下沿处用经阻燃处理的聚氨酯作为背衬材材料填塞

B.背衬材料的填塞高度为170mm

C.背衬材料的上面满涂防火密封漆

D.背衬材料下面设置的钢质承托板的厚度为

E.背衬材料下面设置的钢质承托板与幕墙之间的采用防火密封胶封

【答案】ABD

92.【题干】某消防技术服务机构对某商场的防火门、防火卷帘及防火窗进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗地工及验险收规范》(GB50877)的有( )。

【选项】

A.活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗在50s时自动关闭

B.常开防火门所在防火分区内的2只独立火灾探测器报警后,防火门关闭

C.使某疏散走道上1程防火卷帘的温控释放装置动作,该防火卷帘自动下降至楼板面处

D.防火分区内1只专门用于联动防火卷的感烟火灾探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面处

E.中庭防火卷帘所在防火分区内的2只独立的感烟火灾探测器报警后,防火卷帘下降至楼板面

【答案】ADE

93.【题干】某消防技术服务机构对某会展中心国际窗帘展搭建场地进行检查,下列检查结果中,不符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的有( )。

【选项】

A.展台的搭建和装修材料采用防火塑料装饰板和玻璃钢

B.展台底部的配电箱敷设在金属支撑结构上

C.展厅内餐厅电加热设备操作台使用难燃酚醛塑料

D.额定功率为60W的照明灯与展台装饰窗帘、幕布的距离为550mm

E.展架上安装的卤钨灯背板为胶合板

【答案】ACE

94.【题干】某高层写字楼地下汽车库设有预作用自动喷水灭火系统,对该系统的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。

【选项】

A.无吊顶顶板下喷头为直立型,喷头溅水盘距顶板100mm~150mm

B.喷头采用正方形布置,相邻喷头的间距为

C.易受碰撞的部位,喷头选用带保护罩的洒水喷头

D.系统未设置充气装置

E.有吊顶部位的喷头为普通下垂型洒水喷头

【答案】ABC

95.【题干】某消防技术服务机构对某气体灭火系统进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。

【选项】

A.集流管固定安装在钢瓶支架上,管外涂红色油漆

B.储瓶间的向内开启

C.低泄高封阀安装在驱动装置出口处的驱动气体管道上

D.驱动气体水平管道采用管卡固定,管卡间距为

E.选择阀操作手柄安装在操作面的对面一侧

【答案】ACD

96.【题干】某消防技术服务机构房对某大型商业综合体开展消防安全评估,下列检查结果中符合《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号)要求的有( )。

【选项】

A.地下一层超市的电源插座安装在木质装修墙面上

B.商场内宣传条幅使用可燃材料制作

C.展厅内布展时采用难燃和不燃材料搭建和装修展台

D.餐饮场所开放式食品加工区采用明火加工食品

E.宾馆客房内的窗帘和地毯采用阻燃制品

【答案】CE

97.【题干】某综合楼地上22层,每层层高为4m,建筑耐火等级为一级,建筑内设有老年照料设施。某消防技术服务机构对该老年人照料设施进行了防火检查,下列结果中符合规范要求的是( )。

【选项】

A.位于五层的1间康复医疗室设置康复床位35张

B.位于四层的1间棋牌活动室建筑面积为280m2

C.老年人照料设施所在楼层位置为二至十一层

位于三层的餐厅与相邻的综合楼物业办公室采用耐火极限为的防火隔墙和的楼板分隔

E.位于六层两个安全出口之间、建筑面积为50m2的老年人住宿房间设1个疏散门

【答案】CDE

98.【题干】对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有( )。

【选项】

A.触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动

B.手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室

C.触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位

D.手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶旋转方向正确,内风机运转平稳、无异常振动与声

E.在消防控制室按下某排烟风机的启动按钮,8s后收到对应排烟风机的启动信号

【答案】BDE

99.【题干】王某为商场工程部人员,负责该商场消防设施的日常维护保养,依据《人员密集场所消防安全管理》(XF654)下列不属于王某应当履行的职责有( )。

【选项】

A.熟悉和掌握消防设施消防设施的功能和操作规程

B.编制单位的灭火和应急疏散预案

C.按照制度和规程对消防设施进行检查维护和保养

D.进行防火巡查,做好记录

E.做好消防设施运行、操作、故障记录

【答案】ACE

100.【题干】消防技术服务机构对某室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的有( )。

【选项】

A.消防水泵出水管上安装的试水管管径为DN50

B.消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀

C.消防水泵的出水管上设置有压力表、明杆闸阀、止回阀

D.开启屋顶试验消火栓后,消防水泵自动启动并投入正常运转用时50s

E.消防水泵自动启动后,稳压泵继续运行

【答案】BCD

一级消防工程师考试考什么

注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》

《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。

《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题; 2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。