一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用( )级装修材料。
2.以下建筑竖井中,井壁耐火极限至少为2h的是( )。
A.排烟道
B.消防电梯井
C.电缆井
D.垃圾道
3.建筑高度大于( )且标准层建筑面积大于2000m2的公共建筑,其屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。
4.建筑耐火等级的选定与建筑高度、使用功能、重要性质和火灾扑救难度等要求一致。高层厂房耐火等级不低于( )级。
A.一
B.二
C.三
D.四
5.电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙,采用( )封堵材料封堵。
A.防火
B.有一定弹性
C.不低于楼板耐火极限
D.隔热
6.对于高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑应设( )消防车道。
A.环形
B.穿过建筑
C.尽头式
D.消防水源地
7.丙类液体中间储罐按规定采取防火措施后,与高层的民用建筑、厂房防火间距可不限,但储罐总储量不应大于( )m3。
8.属于一级耐火等级建筑楼板耐火时间的是( )。
A.楼板耐火时间为1小时
B.楼板耐火时间为小时
C.楼板耐火时间为2小时
D.楼板耐火时间为3小时
9.高层医院的房间门至最近安全出口的最大距离为( )。
10.装修材料燃烧性能的B3级是指( )装修材料。
A.易燃性
B.可燃性
C.难燃性
D.不燃性
11.苯乙酮厂房总占地面积为1000㎡,其中高锰酸钾厂房的面积为50㎡,厂房内部有生化试验仪器储存仓库,采用木包装的仪器毛重20kg,净重16kg,则该厂房和中间仓库危险性分别为( )。
A.乙类,丙类
B.乙类,戊类
C.丙类,丙类
D.丙类,戊类
12.某单位的信息机房车间采用七氟丙烷灭火系统保护。下列关于七氟丙烷灭火系统灭火机理的说法中,不正确的是( )。
A.七氟丙烷的灭火机理主要的是化学抑制
B.七氟丙烷惰化设计浓度不应小于惰化浓度的倍
C.七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的12以上
D.七氟丙烷在通信机房的设计喷放时间不应大于8s
13.某2层数据计算机房,层高5m,每层有2000㎡的大空间计算机用房,1层设置七氟丙烷组合分配气体灭火系统保护。2层设置预制灭火系统,该建筑的一层气体灭火系统防护区最少应划分为( )个,二层最少应设置( )套预制灭火系统。
、8
、7
、7
、8
14.对于干粉灭火系统预制灭火装置的规定,正确的是( )
A.预制灭火装置灭火剂储存量不得大于200kg,管道长度不得大于15m,工作压力不得大于
B.一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护
C.一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过2套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
D.预制灭火装置应设机械应急操作启动方式
15.钢制单盘式,双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的保护面积,应按照( )确定,其泡沫堰板距离罐壁距离不应小于( )m。
A.环形面积、
B.环形面积、
C.横截面积、
D.横截面积、
16.下列叙述哪些是不正确的( )。
A.对于水溶性甲、乙、丙类液体火灾,必须采用液上喷射泡沫方式,且必须选用抗溶性泡沫液
B.对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,当采用固定顶储罐时,可以采用液上喷射泡沫方式,也可以采用液下或半液下喷射泡沫方式
C.对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,采用液上喷射泡沫方式时,可以选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液
D.内浮顶储罐和外浮顶储罐不应选用液下喷射泡沫方式
17.下列关于泡沫-水喷淋系统和泡沫喷雾系统说法错误的是( )。
A.闭式泡沫-水喷淋系统的作用面积不应小于465㎡
B.泡沫-水雨淋系统应在每个雨淋阀出口管路设置压力开关,当喷头数量小于20个单区系统可不设
C.泡沫喷雾系统的同时具备手动、自动及机械应急的方式启动,在自动状态下,灭火系统的响应时间不应大于60s
D.泡沫喷雾系统保护非水溶性的室内场所,系统保护面积内的混合液供给强度应均匀,泡沫应直接喷撒到保护对象上,周围不应有障碍物
18.下列关于火灾报警探测器的说法当中不正确的是( )。
A.线型感温探测器设在顶棚下方时,距离顶棚宜为,距墙的距离宜为1~
B.线型光束感烟探测器的安装间距不应大于14m,距离墙的距离不应小于
C.镂空面积与总面积为40%的网格吊顶,探测器应设置在吊顶的上方
D.管路采样式的吸气式感烟探测器,每2度温差或者3m间隔应设置一个采用孔,采样孔不应正对气流方向
19.下列关于剩余电流式电气火灾监控探测器设置的要求说法中不正确的是( )
A.剩余电流式电气火灾监控探测器宜设置在最末一级级配电柜(箱)的出线端
B.剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
C.选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,探测器报警值直为300mA-500Ma
D.具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m
20.下列关于消防给水系统的叙述中,( )是错误的。
A.建筑室外宜采用低压消防给水系统,室外消火栓应由市政给水管网直接供水
B.消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内外消防给水用水量之和计算
C.一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔作用用水之和
D.人员密集的公共建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,其设计流量可不计入消防给水设计流量
奇葩苑里的一枝花
1.某高层住宅楼,设有临时高压消防给水系统。下列关于住宅楼消防水泵供电设计的说法中,符合相关规范要求的是( )。
A.两路低压电源能在值班室内自动切换
B.采用变频调速器作为控制装置
C.设置只能动作于报警而不能用于切断消防供电的保护装置
D.设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护
2.下列说法中,消防备用电源不能满足火灾时消防设备持续运行时间要求的是( )。
A.用于商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和旅馆的消防水泵火灾时,持续运行时间为3h,其他高层建筑为2h
B.用于防火卷帘的水幕泵火灾时,持续运行时间为3h
C.用于消防电梯火灾时,持续运行时间应大于消防水泵、水幕泵火灾时的持续运行时间
D.建筑高度大于100m的民用建筑,加压风机、防排烟风机在火灾时持续运行时间要大于60min
3.某建筑高度为40m的写字楼,采用一路市政电源供电,柴油发电设备作为备用电源,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。下列关于主备电源自动切换装置的设置中,不合理的是( )
A.自动切换装置设置在变电站内
B.自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内
C.主备电源自动切换时间为20s
D.主备电源自动切换时间为25s
4.下列关于消防用电的设置及要求的说法中,不正确的是( )
A.消防配电系统应具有耐火耐热及防爆性能,防止过流、过压导致起火,防止漏电
B.消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电
C.消防用电设备应采用专业的供电回路,当建筑内的生产生活用电被切断时,应仍能保证消防用电
D.消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最初一级配电箱处设置自动切换装置
5.下列石油化工企业总平面布置的说法中,不符合要求的是( )。
A.在山区或丘陵地区,石油化工企业的生产区应布置在窝风地带
B.全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧
C.采用架空电力线路进出厂区的总变电所应布置在厂区边缘
D.罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区,与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m
答案见下一页
跟你可终老
1.某公共建筑,建筑高度120m,室内地面标高为±,消防车登高操作场地的地面标高为+,1至5层,每层高度6m,其他楼层每层高度,建筑中设置了避难层,每个避难层按避难人数6000人设计,以下是该建筑中关于避难层设置情况的描述,其中符合规范的有( )。
A.避难层兼作了设备层,设备管道集中布置
B.第一个避难层设置在第11楼
C.设备管道区采用隔墙与避难区分隔
D.每个避难层净面积均为1500m²
E.避难层里设置了直接对外可开启的窗口,外窗采用乙级防火窗,未设置机械防烟设施
2.建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层。下列关于避难层的说法中,错误的是( )。
A.第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于60m
B.封闭的避难层应设置独立的机械防烟系统
C.通向避难层的疏散楼梯在避难层进行分隔
D.避难层可兼做设备层
3.下列关于避难走道的说法中,正确的是( )。
A.避难走道防火墙的耐火极限不低于,楼板的耐火极限不低于
B.防火分区开向前室的门应采用乙级防火门,前室开向避难走道的门应采用甲级防火门
C.任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口距离不应小于50m
D.避难走道内部装修材料的燃烧性能应不低于A级
4.为了达到更理想的效果,现在许多电缆线路都采用耐火电缆。明敷的耐火电缆截面面积应不小于( )m²。
5.下列关于电线电缆导体材料的选择,说法错误的是( )。
A.固定敷设的供电线路宜选用铜芯线缆
B.工业及市政工程供电线路不应选用铝芯线缆
C.普通聚氯乙烯电线电缆燃烧时不会产生大量有毒烟气,适用于有“清洁”要求的工业与民用建筑
D.橡胶电线电缆适用于移动式电气设备的供电线路