2022年的一级消防工程师考试将在11月5日和6日进行正式考试,剩下的一个半月时间里,各位考生决定如何进行这最后阶段的复习呢?我为大家带来了2022年一级消防工程师考试《技术实务》考前模拟试题,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!

变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于的不燃烧体墙隔开。(D)

柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应大于——的需要量。(A)

附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,应采用耐火极限不低于一一的隔墙和的楼板与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。(D)

消防水泵房的门应采用甲级防火门;电梯机房应与普通电梯机房之间采用耐火极限不低于的隔墙分开,如开门,应设甲级防火门。(D)

高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,当设在三层以上时,一个厅、室的建筑面积不宜超过一—m2。(A)

除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为()mm。

A75~150

B150~200

C200~250

D250~300

参考答案:A

自动喷水灭火系统的消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离宜为()m。

A5~20

B10~30

C15~30

D15~40

参考答案:D

内部可燃物数量为中等,可燃性也为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所,其火灾危险等级为()。

A轻危险级

B中危险级

C严重危险级

D仓库危险级

参考答案:B

防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。(A)

排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门当管道内的烟气达到一一时排烟阀门自动关闭。(D)

防烟分区不宜大于一—m㎡,长边不应大于60m。(A)

防烟分区当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。(D)

挡烟垂壁是用不燃材料制成,从顶棚下垂的高度一般应距顶棚面50cm以上。(D)

一级消防工程师考试科目

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

一级消防工程师考试题型

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

一级消防工程师各科考试内容

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。

62评论

暮客

下面是整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》试题及答案:防火防烟分区检查”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师《综合能力》试题及答案:防火防烟分区检查

1:建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级应为( )级。

答案:A

2:电梯井要求独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口。电梯门的耐火极限不低于( )h,并同时符合相关完整性和隔热性要求。

答案:A

3:建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实体墙分隔时,墙体高度不应小于,当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于( )m。

答案:B

4:有一厂房,室内净空高度8m,且具有自然对流条件,下列该厂房防烟分区的边长设置不符合要求的是( )。

答案:D

5:防火分隔设施可分为两种:固定式的和活动式、可启闭式的。下列属于活动式的防火分隔设施的是( )。

A.防火墙

B.防火门

C.防火窗

D.防火卷帘

E.防火隔间

答案:BCD

6:防火墙设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不小于( )m,当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。

答案:D

7.【2015年真题】某百货大楼,地上4层,局部6层,建筑高度36m,建筑面积28700㎡,下列做法中,错误的是( )。

A.防火墙上的防火门采用向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启

B.办公区走道上的甲级防火门采用常开防火门,在火灾情况下能自行关闭并反馈信号

C.变形缝附近的防火门设置在六层建筑一侧

D.因消防电梯前室的门洞尺寸较大,防火门安装和使用不便,采用防火卷帘代替

【解析】前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。D错误

对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常开防火门,其他位置的均采用常闭防火门。

用于疏散的防火门向疏散方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启。设置在变形缝附近的防火门,需安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。

【参考答案】D

8:钢制防火窗窗框内充填水泥砂浆,窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于( )mm。

答案:B

9:用于疏散通道、出口处的防火卷帘,当感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位降至( )m处定位,并向控制室的消防控制设备反馈中位信号,当感温探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由中位降至下限位全闭,并向控制室的消防控制设备反馈全闭信号。

答案:C

10:安装在风管上的防火阀公称动作温度为( )℃。

答案:A

11:下列有关防火隔间建筑防火说法中,错误的是( )。

A.防火隔间墙为耐火极限不低于的防火隔墙,门为甲级防火门

B.不同防火分区通向防火隔间的门的最小间距不小于4m

C.内部装修材料的燃烧性能均采用B1级材料

D.不得用于除人员通行外的其他用途

答案:C.

12.【2015年真题】下列关于防火分区的做法,错误的是()。

A.建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加倍计算

B.建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区

C.叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1倍

D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积

【解析】1.建筑局部设有自动灭火系统时,防火分区的增加面积可按该局部面积的倍计算。A选项面积增加倍,故A错误。

2.《建筑设计防火规范》:建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第条的规定时,应划分防火分区。

3.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》:汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表的规定。其中,敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表规定的倍。

4.《人民防空工程设计防火规范》:水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃烧的房间面积可不计入防火分区的面积。

所以BCD是正确。

【参考答案】A

13.【2015年真题】某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场。其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是( )。

A.商场营业厅3000㎡;设备区2000㎡

B.商场营业厅4000㎡;设备区1000㎡

C.商场营业厅4000㎡;设备区2000㎡

D.商场营业厅2000㎡;设备区2000㎡

【解析】《建筑设计防火规范》: 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

1. 设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;

2.设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;

3.设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

商场设在地下一层,可知商场耐火等级不应低于一级,且室内装修及消防设施设备均符合相关规定,故商场的防火分区面积最大为2000㎡。

除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表的规定。

表 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积

表中设置在地下或半地下建筑的设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000㎡。

注:

1 、表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的倍计算。

2 、裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。

本题设备用房室内装修及消防设施设备均符合相关规定,由上述可知的防火分区最大允许建筑面积可增加倍,即2000㎡。

【参考答案】D

128评论

不用留退路

2022年的一级消防工程师考试目前留给考生们的复习备考时间还剩下64天,想必各位考生目前已经基本完成了知识点内容的大致复习,进入到了系统做题练习的阶段,我为大家整理了2021年一级消防工程师考试《技术实务》考试真题及答案,一起来看看吧!

61.【题干】关于IG541气体灭火防护区的说法,错误的是( )。

【选项】

A.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于

B.防护区的最低环境温度不应低于15℃

C.防护区应设置泄压口

D.防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa

【答案】B

62.【题干】关于无吊顶场所配水管两侧的配水支管设置标准流量洒水喷头数量的说法,正确的是( )。

【选项】

A.轻危险级不应超过12只

B.中危险级不应超过10只

C.仓库危险级不应超过6只

D.严重危险级不应超过8只

【答案】C

63.【题干】某建筑室外消火栓的埋地管道采用无缝钢管,关于该埋地管道敷设的做法,正确的是( )。

【选项】

A.当管道位于非机动车道下,管顶覆土厚度为~

B.管道位于机动车道下,管顶覆土厚度为~

C.顶位于冰冻线下~

D.管顶位于冰冻线下~

【答案】C

64.【题干】某一类高层旅馆,某个防火分区内设有1座剪刀楼梯间作为两个安全出口,关于该楼梯间的设置要求,错误的是( )。

【选项】

A.楼梯间应为防烟楼梯间

B.梯段之间隔墙的耐火极限不应低于

C.客房门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于10m

D.楼梯间的两个前室共用时,使用面积不应小于12m2

【答案】D

65.【题干】地铁一旦发生火灾,极易造成严重后果。地铁火灾危险性特点不包括( )。

【选项】

A.空间小、人员空度和流量大

B.用电设备、设施繁多

C.运营线路长、车站多

D.环境相对封闭、排烟困难

【答案】C

66.【题干】某建筑高度为36m的高层养老建筑,设有自动喷水灭火系统和火灾自动化报警系统,该建筑居室的下列装修材料中燃烧性能不应低于B1级的是( )。

【选项】

A.固定家具

B.墙面装修材料

C.地面装修材料

D.隔断装修材料

【答案】B

67.【题干】关于汽车库、修车库、停车场的分类,正确的是( )。

【选项】

A.停车位数量为125个,总建筑面积为5000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库

B.修车库车位数为15个,总建筑面积为3000m2的修车库为Ⅰ类修车库

C.停车位数量为400个的停车场为Ⅰ类停车场

D.停车位数量为300个,总建筑面积为1000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库

【答案】D

68.【题干】在标准耐火试险条件下,判断承重墙的耐火极限时,不需要考虑的因素是( )。

【选项】

A.墙体厚度

B.承载能力

C.完整性

D.隔热性

【答案】A

69.【题干】下列灭火器中,不适宜扑救厨房火灾的是( )。

【选项】

干粉灭火器

干粉灭火器

C.泡沫灭火器

D.二氧化碳灭火器

【答案】C

70.【题干】大型商业综合体设置了消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用集中电源方式供电。下列组件中,不属于该综合体消防应急照明和疏散指示系统组成部分的是( )。

【选项】

A.应急照明控制器

型安全出口标志灯

C.集中电源型应急照明灯

D.应急照明配电箱

【答案】D

71.【题干】某石化企业中央控制楼内设有消防控制室,该企业的一个生产车间设有可燃气体探测报警系统,该系统设备的选型或设置错误的是( )。

【选项】

A.可燃气体探测器采用便携式可燃气体探测器

B.可燃气体探测器设置在车间物料管道阀门附近

C.可燃气体探测器的报警信号接入车间的生产过程控制系统

D.可燃气体报警控制器设置在车间生产控制室

【答案】B

72.【题干】关于火灾探测报警系统组成的说法,错误的是( )。

【选项】

A.火灾报警装置是系统的基本组成部分

B.系统应设置自动或手动触发装置

C.系统应设置主电源和备用电源

D.系统必须设置火灾警报装置

【答案】A

73.【题干】某3层养老建筑设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,根据现行国家标准《消防应急照明疏教指示系统技术标准》(GB51309),该系统的下列性能指标中,错误的是( )。

【选项】

A.出口标志灯的持续应急工作时间为

B.系统应急启动后,二层疏散走道地面的最低水平照度为

C.应急照明灯具光源应急点亮的响应时间为1s

D.持续型方向标志灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的响应时间为2s

【答案】B

74.【题干】某二级耐火等级的剧场,其观众厅的疏散时间控制为2min。如果每股人流通过能力:池座为43人min、楼座为37人min,单股人流宽度为。在计算该剧场疏散楼梯的宽度时,采用的百人宽度指标最小为( )m百人。

【选项】

【答案】A

75.【题干】根据现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》(GB50160),下列物质的火灾危险性分类中,错误的是( )。

【选项】

A.操作温度超过其闪点的Z类液体应视为甲B类液体

B.液化烃的火灾危险性属于甲A类

C.汽油的火灾危险性属于甲B类

D.操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙B类液体

【答案】D

76.【题干】建筑面积为1000m2的电影摄影棚设置的自动喷水灭火系统,应采用( )。

【选项】

A.雨淋系统

B.湿式系统

C.干式系统

D.预作用系统

【答案】A

77.【题干】某耐火等级为二级的办公建筑,其供配电线路的选型和敷设存在电气火灾风险的是( )。

【选项】

A.照明灯具配电回路的允许载流量大于其配接灯具的额定工作电流总和

B.插座回路线缆在有可燃物的闷顶中敷设时,采用B1级刚性塑料管保护

C.电气竖井设置的槽盒在穿越楼板处时,采用耐火极限为的防火封堵材料封堵

D.电气竖井内成束敷设电缆的燃烧性能为B1级

【答案】B

78.【题干】多瓶组单元独立内贮压式七氟丙烷气体灭火系统的组件不包括( )。

【选项】

A.信号反馈装置

B.单向阀

C.选择阀

D.集流管

【答案】C

79.【题干】关于扑救易燃液体火灾的说法,错误的是( )。

【选项】

A.蛋白泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性易燃液体火灾

B.高倍数泡沫灭火剂不适用于扑救油罐火灾

C.水灭火剂能用于扑救二硫化碳火灾

D.气体灭火剂不能用于扑救易燃液体火灾

【答案】D

80.【题干】关于自动跟踪定位射流灭火系统分类的说法,错误的是( )。

【选项】

A.灭火装置的流量为10Ls、射流方式为喷射型的系统为喷射型定位射流灭火系统

B.灭火装置的流量为6Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统

C.灭火装置的流量为15Ls的系统为自动消防炮灭火系统

D.灭火装置的流量为12Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统

【答案】C

81.【题干】单层棉花仓库,占地面积为3000m2,该仓库灭火器的下列配置方案中,正确的有( )。

【选项】

A.灭火器单位灭火级别最大保护面积为50m2

B.灭火器配置修正系数取

C.手提式灭火器最大保护距高为15m

D.单具灭火器最小配置灭火级别为2A

E.每个灭火器设置点配置数量不多于5具,且不少于2具

【答案】AC

82.【题干】关于公共建筑防烟分区划分,正确的是( )。

【选项】

A.净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区

B.净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区

C.净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区

D.净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区

E.净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区

【答案】ACDE

83.【题干】关于工业建筑疏散门,错误的是( )。

【选项】

A.戊类昂库首层靠外墙外侧的疏散门可采用推拉门

B.丙类仓库首层靠外墙外侧的门可采用卷门

C.乙类车间人数不超60人且每樘门的平均疏散人数不超30人,疏散门的开方向不限

D.丁类车间作为第二安全出口的疏散门可采用推拉门

E.多层戊类车间每层工作人数为50人其封闭楼梯间的门可双向开

【答案】CD

84.【题干】某单层会展中心,室内净高13m设置湿式自动喷水灭火系统,关于该系统正确的是( )。

【选项】

A.作用面积取160m2

B.喷头布置间距不大于且不小于

C.喷水强度取15L()

D.最不利点洒水喷头工作压力取

E.设计持续喷水时间取

【答案】ABDE

85.【题干】某办公建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为区域报警系统,下列部件中可作为系统组件的有( )。

【选项】

A.输出模块

B.点型感烟火灾探测器

C.手动火灾报警按钮

D.消防控制室图形显示装置

E.管路采样气式感烟火灾探测器

【答案】BCDE

86.【题干】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),关于疏散走道设置的说法,错误的有( )。

【选项】

A.不借用相邻防火区疏散时,疏散走道在防火分区处可采用防火卷帘分隔

B.宾馆客开向疏散走道的门的净宽度不小于时,疏散走道的最小净宽度不应小于10m

C.一类高层教学楼内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50m

D.二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙不应采用金属夹芯板

E.一类高层旅馆内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距高不应大于

【答案】ABC

87.【题干】某建筑内内火极限20的防火等级,长8m高6m采用防护冷却系统保护,下列正确的是( )。

【选项】

A.系统喷头采用快速响应洒水喷头

B.喷水强度≥()

C.喷头间距<

D.持续喷水时间≥

E.喷头溅水盘与防火玻璃墙的水平距离≤

【答案】ABDE

88.【题干】某办公建筑每层划分为一个防火分区,疏散走道由电动挡烟壁分隔为2个防烟分区,并设置了机械排烟系统,防烟楼梯间和前室设置了机械加压送风系统三层疏散走道的1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,消防联动控制器应联动的设备有( )。

【选项】

A.三层排烟系统的排烟风机

B.四层防烟梯间前室的送风口

C.三层疏散走道的排烟阀

D.防烟楼梯间的所有加压送风机

E.三层疏散走道的电动挡烟垂壁

【答案】BD

89.【题干】关于大型商业综合体内餐饮场所防火措施的说法,错误的有( )。

【选项】

A.用餐区域使用木炭现场烤肉,应采取防护措施

B.餐饮场所宜集中布置在同一楼层的集中区域

C.建筑面积大于150m2的地下餐饮场所不应使用燃气

D.厨房的油烟管道应至少每半年清洗一次

E.厨房与餐厅之间设置的防火的耐火极限不应低于声

【答案】ADE

90.【题干】某建筑室内消火栓系统设置了2台消防水泵,1用1备,其出水管上应设置( )。

【选项】

A.止回阀

B.控制阀

C.真空表

D.压力表

65的试水管

【答案】ABDE

91.【题干】关于建筑防火间距的说法,正确的有( )。

【选项】

A.住宅建筑与10kV预装式变电站的防火间距不应小于3m

B.两栋高层教学楼,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于时,防火间距不应小于

C.两栋多层办公楼相邻较高一面外墙为防火墙时,防火间距可不限

D.相邻两栋高度相同的1级耐火等级酒店建筑,相邻任一侧外墙为防火墙屋顶的耐火极限不低于时,防火间距可不限

E.两栋均为二级耐火等级的高层商场建筑通过连廊连接时,防火间距不应小于13m

【答案】ACDE

92.【题干】某商业建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为集中报警系统,火灾探测器和联动模块共用同一总线。该建筑火灾自动报警系统线路的线缆选型,正确的有( )。

【选项】

A.输入模块的通信总线采用阻燃铜芯导线

B.输出模块的电源总线采用阻燃耐火铜芯导线

C.消防广播扬声器的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆

D.火灾探测器的通信总线采用阻燃铜芯导线

E.消防电话分机的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆

【答案】BCE

93.【题干】某一类高层办公楼外围护结构釆用玻璃幕墙,关于该幕墙的防火设置要求,正确的有( )。

【选项】

A.幕墙上下层之间的实体墙高度不应小于

B.幕墙上下层之间设置的防火玻璃墙耐火完整性不应低于

C.幕墙与每层楼板的缝隙应采用防火封堵材料封堵

D.幕墙与隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵

E.幕墙上下层之间的实体墙的耐火极限不应低于

【答案】ABCD

94.【题干】关于室内消火栓栓口压力或消防水枪充实水柱的说法正确的有( )。

【选项】

A.室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算

B.多层库房的消火栓栓口动压不应小于,且消火水枪充实水柱应按13m计算

C.高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算

D.高层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算

E.单层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按10m计算

【答案】ACD

95.【题干】某建筑高度为78m的写字楼,长60m,宽30m,设有环形消防车道,南侧消防车登高操作场地,关于该建筑灭火救援及相关设施的设置,正确的是( )。

【选项】

A.建筑南侧设置高8m、长10m、宽4m的雨棚

B.靠建筑南侧外墙设置的楼梯间在首层直通室外

C.建筑南侧的消防车登高操作场地平面尺寸为60m×10m

D.建筑每层南北两侧各设有1个消防救援窗口

E.建筑南侧设置的消防车道宽度为5m

【答案】ABCE

96.【题干】宾馆设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防系统,并设有消防控制室。该宾馆消防控制室内应设置的消防设备包括( )。

【选项】

A.火灾报警控制器(联动型)

B.出口标志灯

C.消防控制室图形显示装置

D.区域显示器

E.消防应急广播控制设备

【答案】ACE

97.【题干】某大型商业综合体,设置了消防应急照明和疏散指示系统,消防应急灯具釆用集中电源供电。该综合体消防应急灯具配电系统的设置,正确的有( )。

【选项】

A.消防控制室和所在楼层设置的灯具共用同一配电回路

B.额定输出功率为800W的集中电源设置在电气竖井内

C.应急照明集中电源的输出回路为4路

D.防烟楼梯间的灯具单独设置配电回路

E.分散设置的应急照明集中电源由所在防火分区的正常照明配电箱供电

【答案】BCD

98.【题干】某偏远地区的固定顶丙酮储罐区,采用固定式低倍数泡沬灭火系统保护。关于该储罐区泡沫灭火系统的设置方案,正确的有( )。

【选项】

A.储罐采用液下喷射系统

B.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为240Lmin

C.泡沫液的供给强度为12L(min·m2)。

D.泡沫液的连续供给时间为40min

E.防火堤外布置的泡沫消火栓间距为120m

【答案】BCD

99.【题干】关于管网气体灭火系统的控制方案,正确的有( )。

【选项】

A.气体灭火控制器自动控制系统启动

B.驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动

C.选择阀机械应急操作装置控制系统停止

D.防护区外的手动控制装置手动控制系统启动

E.防护区外的手动控制装置手动控制系统停止

【答案】ABDE

100.【题干】某直径为50m的全压力式液化烃储罐,周边距该储罐罐壁70m范围内布置有4座相同的储罐。储罐采用水喷雾灭火系统进行冷却保护时,关于该系统设计参数的选用,正确的有( )。

【选项】

A.水喷雾系统响应时间为200s

B.着火罐的保护面积按其罐体外表面积计算

C.相邻罐的保护面积按其罐体外表面积的12计算

D.水喷雾系统持续供给时间为

E.水喷雾系统按3座相邻罐计算消防冷却水用量

【答案】BCE