一级消防工程师免费讲解

逗逼时代给我让开
  • 回答数

    7

  • 浏览数

    13893

首页> 工程师报名> 一级消防工程师免费讲解

7个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

动刀动枪别动她动情动心只为他

已采纳

目前2019年消防工程师技术实务的课程正在更新中  (

2019年消防工程师葛磊案例分析精讲视频:提取码:c2xu ) 希望可以帮到你。

56评论

情只为你动心只为你开

2022年的一级消防工程师考试目前已经在各个地区结束了考试报名,各位考生目前已经进入到了考前最后阶段的复习当中,我在本文中为大家带来了2022年一级消防工程师考试知识点内容分析,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!

1.消防增(稳)压设施:

消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成

2.消防稳压罐:

消防稳压罐的技术要求如下:

(1)罐体外表面应没有明显的结疤、气泡、砂跟等缺陷;

(2)罐体及各种外露的罩壳、箱体均喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定;

(3)消防稳压罐的型号应与设计型号一致,工作压力不应低于规定压力,流量应符合规定流量的要求;

(4)稳压罐的设计、材料、制造、检验应与检验报告描述相符;

(5)气压罐有效容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求;气压水罐应有水位指示器;气压水罐上的安全阀、压力表、泄水管、压力控制仪表等应符合产品使用说明书的要求;

(6)气压罐的出水口公称直径应按流量计算确定。应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施;

(7)囊式橡胶隔膜材料的性能应符合国家有关标准的规定,消防与生活(生产)共用的设备,其囊式橡胶隔膜的卫生质量应符合相关的规定.

3.消防稳压泵:消防稳压泵的技术要求如下:

(1)查看消防稳压泵的泵体、电动机外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图样是否相符;

(2)稳压泵的规格、型号、流量和扬程应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。

1、供配电系统的设置

为确保消防作业人员和其他人员的人身安全以及消防用电设备运行的可靠性,消防用电设备的供配电系统应作为独立系统进行设置。当建筑物内设有变电所时,要在变电所处开始自成系统;当建筑物为低压进线时,要在进线处开始自成系统。

2、配电装置检查

消防用电设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,应急电源配电装置要与主电源配电装置分开设置。如果受地域限制,无法分开设置而需要并列布置时,其分界处要设置防火隔断。

3、启动装置检查

在普通民用建筑中,采用自备发电机组作为应急电源的现象十分普遍。当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后30内供电;当消防负荷为二级且采用自动启动方式有困难时,可采用手动启动装置。

4、自动切换功能检查

消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防用电设备的两个供电回路,应在最末一级配电箱处进行自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防用电设备,各防火分区的其他消防用电设备应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,末端配电箱要设置双电源自动切换装置,并捋配电箱安装在所在防火分区内,再由末端配电箱配出引至相应消防设备。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备,并采用一个分支回路进行供电。每个分支回路所供的设备不要超过5台,总设计容量不要超过10kW。

5、供电线路的敷设

消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时,供电线路的敷设应满足相应的要求:

(1)当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设;

(2)当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施;

(3)采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施;

(4)当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于30mm。

1.外观:

使用小刀轻刮接口表面,目测,表面应进行阻极氧化处理或静电喷塑防腐处理。

2.抗跌落性能:

内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置捋接口的最低点提升至高地面(±)m的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行五次后,检查接口是否有断裂现象,并与相同口径的消防接口是否能正常接合。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的情况,则判该产品为不合格卡式接口和螺纹式接口使接口的轴线呈水平状态捋接口的最低点提升至离地面(±)m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行五次后,检查接口是否有断裂现象,并进行操作,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的情况,则判该产品为不合格。

2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。

1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;

2、《案例分析》主观+客观,6道大题;

3、三科总分均为120,72分及格。

1、《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容:

1)、燃烧与火灾

燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;

2)、通用建筑防火

生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;

3)、建筑消防设施

室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。

2、《消防安全技术综合能力》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容:

1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;

2)、建筑防火检查

总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;

3)、消防设施检测与维护管理

通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。

3、《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容:

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。

98评论

最初掏心掏肺最后没心没肺

一级消防工程师还是蛮难的,希望同学可以按照教材和视频系统的学习,精讲班是入门时了解消防的整体框架时学习的,深入学习还得看完整教材,加上视频讲解一起学习。

118评论

陪你去看小星星

【篇一】2021年一级消防工程师考试技术实务知识点梳理

电力变压器是由铁芯柱或铁轭构成的一个完整闭合磁路,由绝缘铜线或铝线制成线圈,形成变压器的原、副边线圈。除小容量的干式变压器外,大多数变压器都是油浸自然冷却式,绝缘油起线圈间的绝缘和冷却作用。变压器中的绝缘油闪点约为135℃,易蒸发燃烧,同空气混合能形成爆炸混合物。

变压器内部的绝缘衬垫和支架大多采用纸板、棉纱、布、木材等有机可燃物质组成,如1000kVA的变压器大约用木材,用纸40kg,装绝缘油1t左右。所以,一旦变压器内部发生过载或短路,可燃的材料和油就会因高温或电火花、电弧作用而分解、膨胀以致气化,使变压器内部压力剧增。这时,可引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,燃烧着的油流又会进一步扩大火灾危险。

【篇二】2021年一级消防工程师考试技术实务知识点梳理

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求,电力变压器的安全设置应符合以下要求:

1.油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其他防火设计应按《火力发电厂和变电所设计防火规范》(GB50229-2006)等规范的有关规定执行。

2.油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。当确有困难时可贴邻民用建筑布置,但应采用防火墙隔开,且不应贴邻人员密集场所。

3.变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)等规范的有关规定。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗。

4.多层民用建筑与变电所的防火间距,应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定。10kV以下的预装式(箱式)变压器与建筑物的防火间距不应小于。

5.油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:

(1)变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位。

(2)变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的不燃性防火挑檐或高度不小于的窗槛墙。

(3)变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于的不燃性隔墙和的不燃性楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。

(4)变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于的不燃烧体墙隔开。

(5)油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。

(6)应设置火灾报警装置。

(7)应设置与油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定,单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;设置在高层民用建筑内、充可燃油的高压电容器和多油开关室均宜采用水喷雾灭火系统。设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。

【篇三】2021年一级消防工程师考试技术实务知识点梳理

1.防止变压器过载运行。

2.保证绝缘油质量。

3.防止变压器铁芯绝缘老化损坏。

4.防止检修不慎破坏绝缘。

5.保证导线接触良好。

6.防止雷击。

7.短路保护要可靠。

8.保持良好的接地。

9.防止超温。

10.变压器室应配备相应消防设施,如线型感温火灾探测器等探测报警设备、二氧化碳或IG541等自动灭火系统和应急照明系统。

11.应经常对运行中的变压器进行检查、维护,包括变压器的声音、油面、接地、温度表保护装置、套管以及变压器整体整洁等是否完好、正常,便于及早发现隐患即时处理。

56评论

深情不及久伴你爱的人是她

kgo主要找到适合自己的老师,然后扎扎实实地听课、看书、做题,制定合理的目标,并坚决地执行。我整理了相关资料,希望能帮到你 ,你需要的,我刚好有,还是今年最新的,需要的话可关注、gong众浩:文艺资料库 东西很全的 。..........修顿首再拜启。得书,卑情不任欣慰之至。戎狄侵边,自古常事,边吏无状,至烦大贤。伏惟执事忠义之节信于天下,天下之士得一识面者,退夸于人以为荣耀。至于游谈、布衣之贱,往往窃门下之名。则士之好功名者,孰不愿出所长少助万一,得托附以成其名哉!况闻狂虏猖蹶,屡有斥指之词,至于执戮将吏

74评论

逗比在哪里啊逗比在哪里逗比逗比就在你的眼睛里

《3.【03】精讲班-消防实务-ES-精讲班-黄明峰》百度网盘免费下载:链接:

65评论

从来就没有什么感同身受

怎么执着的吗?一定要黄明峰老师的,其他的不行吗?比如微信小程序【注册消防工程师助手】里面就有很多讲课视频,也可以试着去看看!

159评论

相关问答