一级消防工程师实务泄压

薄相知
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    1772

首页> 工程师报名> 一级消防工程师实务泄压

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

爱何时变得难堪

已采纳

为了帮助考生能够更好的备考一级消防工程师,下面由我为你精心准备了“2020一级消防工程师泄压面积计算记忆技巧”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!

一、泄压面积计算【三部曲】

第一步曲

长径比计算

L*2(a+b)4ab

第二步曲

代入泄压面积计算公式

A=10CV23 V=L×a×b

第三步曲

确定泄压面的设置位置

(根据出题的情况)

(一)长径比计算

(1)长径比=L*2(a+b)4ab(长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和倍的该建筑横截面积之比)。

(2)当计算长径比>3时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。当计算长径比<3时,可直接代入泄压面积计算公式计算。

(二)代入泄压面积计算公式

(1)代入A=10CV23

式中:A——泄压面积(㎡)

V——厂房的容积(m3)

C——泄压比(㎡m3),其值可按表2-8-1选取。

(2)分段计算长径比的,需要求总泄压面积(A总=每段泄压面积*段数)

(三)确定泄压面的设置位置

(1)泄压面的设置应避开人员集中的场所和主要交通道路,并宜靠近容易发生爆炸的部位。

(2)公共截面不得作为泄压面积。

二、经典案例演练

例1:【2015年案例6】某单层木器产房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为,柱子采用不燃性构件,耐火极限为。木器厂房建筑面积为4500㎡,其总平面布局和布置如图所示;木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙。厂房内东侧设有建筑面积500㎡的办公、休息区,采用耐火极限的防火隔墙与车间分隔,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和橡胶水,C=),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。 【问题】计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性。 (提示:15023=;20023=;75023=)

第一步:计算油漆工段的长径比:长径比=[2(a+b)L]4×a×b=[2×(5+10)×15][4×5×10]=<3,不需要分段计算。

第二步:代入泄压面积计算公式:容积为V=15×10×5=750m3; A=10CV23=10××(15×10×5)23=㎡

第三步:确定泄压面的设置位置不可利用外窗作为泄压面,且油漆工段外墙长15m,高5m,外墙面积为15×5=75㎡,小于泄压面积。需要外窗、屋面共同泄压,或仅利用屋面泄压。

例2:某厂房建筑面积为5000㎡,建筑高度为10m,建筑层数为2层,油漆工段的建筑面积为50㎡其中长边为10m,短边为5m,高为10m,计算油漆工段的泄压面积?(C=,500023= 292,5000023=1300,75023= )

第一步:计算油漆工段的长径比:15×2×(5+ 10)4×5×10=<3(可不分段计算)

第二步:代入泄压面积计算公式 :A=10CV23 =10××(15×5×10)23 =10××75023 =90㎡

例3:某厂房建筑面积为5000㎡建筑高度为10m,油漆工段的建筑面积为200㎡其中长边为40m,短边为5m,高为10m,计算油漆工段的泄压面积?(C=,500023=292,5000023=1000,100023=100,50023=63)

第一步:油漆工段的长径比:40×2×(10 +5)4×10×5=>3当计算长径比>3时,应分段计算。 将厂房长边分为相等的两段再进行长径比计算: 长径比=20×2×(10 +5)4×10×5 =3 (可不再分段计算)

第二步:代入泄压面积计算公式 :A=10CV23 =10××(20×5×10)23 =10××100023 =110㎡ ;整个油漆工段的泄压面积=110*2=220㎡。

一级消防工程师考试共有三门科目,三本教材,教材上的所有知识点考试其实是有侧重点的,各位考生一定要把重点的知识加强记忆,重要的知识点占据的分数比较多,一点要牢牢把握住!考试教材共3科(实务、综合和案例),所有知识可大致分为五个模块:

1、消防基础知识(实务第一篇);

2、建筑防火(实务第二、四篇,综合第二篇,案例第一篇);

3、消防设施(实务第三篇,综合第三篇,案例第二篇);

4、法律法规与消防管理(综合第一、五篇,案例第四、五篇);

5、安全评估(实务第五篇、综合第四篇、案例第三篇);

学习是有方法的,我们现在说的就是要分模块的学习,因为分模块是为了更好地把握考试方向,模块化复习也有助于我们提高学习效率。那么这五块分值的具体都是多少呢?

1、消防基础知识分值占比一直很固定,每年分值4分左右,占比约3%。

2、建筑防火分值在实务中分值约56分,占比约47%;在综合中分值约36分,占比约30%;在案例中分值约40分,占比约33%。

3、消防设施分值在实务中分值约54分,占比约45%;在综合中分值约64分,占比约53%;在案例中分值约60分,占比约50%。

4、法律法规与消防安全管理在综合中分值约17分,占比约14%;在案例中分值约20分,占比约17%。

5、安全评估在在实务中分值约6分,占比约5%;在综合中分值约3分,占比约2%;在案例中从未考过。

针对以上的模块划分和考试内容的重点分析,我们要这样去学习复习才更有效:

1、消防基础篇

这是消防的入门级知识,消防的基础内容,迈进消防考试的第一道门槛。要了解燃烧、火灾、爆炸等,每年都考几分,难度不大,本篇内容建议看一遍即可,多做一些题,对于需要强记的火灾分类必须死记硬背。

2、建筑防火篇

本篇绝大多数的知识来自于《建规》,《建规》被列为注册消防工程师必看的五大规范之首,不仅仅是其分值占比最高,而且还是最容易掌握和拿分的。《建规》的条文说明和配套图示能帮助我们更好地理解教材,对于本模块的学习,建议必须把规范条文背得滚瓜乱熟,平时也应多抄写几遍,甚至达到默写的境界,我们在遇到考题时,可以快速地作出反应,该题的命题依据是建规的某一条某一款,比如谈到避难层,就能联想到,本条共9款,每款分别是什么内容;谈到疏散门,就能联想到,本条共4款,每一款都有不同的要求。

3、消防设施篇

按重要性来分,消防设施分为重要消防设施和非重要消防设施,本文中说的重要指的是其分值占比,比如自喷、报警、消火栓非常重要,干粉、细水雾就不太重要,连续三年都是这样子。

按性能来分,消防设施分为水灭火系统、其它灭火系统和其他消防设施。我们常见的灭火设施主要是水灭火,自喷和消火栓是三科的热门考点,细水雾和水喷雾也属于水灭火,但应用范围不广,因此考的也少;其他灭火系统有干粉、泡沫、气体、灭火器,气体和灭火器考的比较多,都在案例分析中出现过,泡沫和干粉分值不高;其他消防设施指的是报警系统、防排烟系统、应急照明系统、远程监控系统等,报警系统每年分值10分左右,防排烟有可能成为今年考试的新热点。

既然是模块化复习,因此也建议在学习各系统时也按模块化复习,复习顺序是一种灭火系统先看完,如火灾自动报警系统,复习完实务教材中的设计参数、联动控制等,再看综合教材中的安装、施工、验收等内容,最后再看案例教材中涉及报警系统的案例(案例34、案例39)。

本模块知识点比较琐碎,建议先搞懂系统的工作原理,再看设计要求,这些是停留在设计层面的,到现场层面,还要了解进场检查、安装要求、如何调试、验收要求、如何定期维护检查等。检查要看外观标志、外观质量、相关文件等,安装就要注意安装的位置、间距、顺序等;调试更多的是联动测试,维护管理属于强记的内容,哪些项目是每天检查的,哪些是每月检查的等。

4、安全管理篇

如果考试只考一科技术实务,本内容可以不看;如果要考综合,好好重视下相关法律规定和社会单位消防安全管理。安全管理可能会出现一道案例题,多以多选题形式出现。

如果您是在19年参加过考试的老考生,想必各位已经为了今年的消防考试已经付出了将近一年的辛勤付出,既然成绩查询入口开通的时间在2月底,那么各位不妨先调整一下自己紧张的心态放松一下自己的心情。而12月-1月又是圣诞、元旦和春节等众多节日“聚集”的月份,因此各位可以利用这段过渡期与家人出游一番,作为自己备战新考试年度的战前放松。

其次,虽然成绩查询入口没开通,但是毕竟老考生是实际参加19年考试的,自己在今年的考试中发挥如何没有人比自己更清楚。而且通过大立教育为您更新的真题答案以及真题答案解析直播课,考生应该完成了估分,对自己的考试成绩有个大概了解,如果考生认为自己的成绩不理想,那么在当下的备考过渡期最为重要的工作就是不要气馁不要失去信心!!

有些老考生在完成估分后就一阕不振,甚至对是否在明年继续报考都产生了动摇。我想提醒各位老考生,估分仅仅是参考,一级消防工程师考试成绩查询入口没有开通之前一切都还未知呢!即便失利一次又如何?又不是没有一洗前耻的机会了,2020年的机会正等着各位去把握呢!

况且各位别忘了失败是成功之母,而且作为有过专业基础和考试经历的老考生,自己本身就有着相应的备考方法,因此各位老考生需要在当下的过渡期总结这次考试成绩不理想的原因,针对自己分析出的原因加以应对,自己在2020年成功的几率自然会提升。

方式1:线上网课学习

首先,现在的网络发展为我们的生活提供了很多便利,不仅是娱乐、购物,对于学习这件任务也是如此,所以线上的网络课程就是各位可以选择的方式之一。对于平日工作忙碌的考生来说,线上课程由于可以让考生摆脱学习时间不充足以及学习地点不方便的不足,因此可以说是在职考生的首选之一。而除了时间和空间的解放,考生在学习时还可以享受宽松的学习氛围,自己不必受到面子上的约束,有不懂的地方可以随时进行提问。此外,既然网络上的信息量广泛,那么考生可以获得学习资源自然是也是可观的,根据自己的需求选择合适的课程资源进行学习,所取得的学习效果也会更好。

方式2:线下自学

其次,许多选择报名参加消防考试的考生许多都是从事消防安全技术工作或者原先学习的专业就是消防安全专业,由于他们在进行备考学习的时候会有工作经验以及知识基础方面的优势,在进行专业学习的时候会比一般考生学习的效率更高,因此这些考生可以选择自备材料自我学习的方式。此外,自学的方式可以有效调动考生进行学习的主动和积极性,以此激发考生自身的学习潜能,取得更好的学习效果。

但是选择自学的考生一定要注意合理规划时间,安排好自己每天的学习任务,既然自己的学习时间有限,那么就需要做到物尽其用充分利用好自己能够利用的时间。对于每天自己学习的2-3个小时中,自己可以根据自己对时间的使用效率安排好不同的工作,最后,自学最重要的一点就是自觉!考生不要在学习过程中有所懈怠被其他的事物干扰分心。

方式3:线上线下结合学习

最后,如果说线上网课和线下学习都有优势,那么将二者结合起来自然是高效的学习方式,不管考生自身的原先基础怎么样,是否具有相关的工作经验,都可以选择参加一个适合自己的辅导课程进行学习。首先,现在很多考试辅导课程的教学方式都是线上网课与线下面授相结合的,其中线上网课的时间一般都在工作日的晚上,不会与考生日常的工作时间冲突;而线下的面授课程一般都安排在周末或者假期,因此参加面授课程也不会有耽误工作的顾虑。此外,辅导课程的讲师一般都有丰富的教学辅导经验,因此接受他们的辅导有助于自己对考试重点的把握,这对于取得理想的学习成果提升自己通过考试的信心很有帮助。

177评论

几个春夏

下面是整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:生产防火泄压排放”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:生产防火泄压排放

1、火炬系统的安全设置

防火间距:全厂性火炬应布置在最小频率率风向上风侧;防火间距应满足要求;距火炬筒30m范围内严禁可燃气体放空。

排放能力:可能出现的排放量中最大可能的排出气量为准,必须能保证火炬燃烧嘴具有可能处理其中最大的气体排放量的能力。

保证排出气体处理质量:火炬具有净化、排放并使可燃性气态物质燃烧而消除可燃性的作用。

设置自动控制系统:在中央控制室内应安装具有气体排放,输送和燃烧等的参数控制仪表和信号显示装置。

2、放空管的安全设置

①安装要求:放空管一般应设在设备或容器的顶部,室内设备安设的放空管应引出室外,其管口要高于附近有人操作的最高设备2m以上。此外,连续排放的放空管口,还应高出半径20m范围内的平台或建筑物顶以上;间歇排放的放空管口,应高出10m范围内的平台或建筑物顶以上;平台或建筑物应与放空管垂直面呈45°。

②设置安全装置:排放后可能立即燃烧的可燃气体,应经冷却装置冷却后接至放空设施;放空管上应安装阻火器或其他限制火焰的设备;放空管口应处在防雷保护范围内;放空管应有良好的接地。

③防止大气污染:事故放空大量可燃有毒气体及蒸气时,均须排放至火炬燃烧。排放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体,应经过气液分离器分离后,接入通往火炬的管线,不得在装置附近未经燃烧直接放空。

3、安全阀的设置

根据国家现行相关法规规定,在非正常条件下,可能超压的下列设备应设安全阀:

①顶部最高操作压力大于等于的压力容器。

②顶部最高操作压力大于的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔蒸汽通人另一蒸馏塔者除外)。

③往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出El(设备本身已有安全阀者除外)。

④凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时,鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口。

⑤可燃气体或液体受热膨胀,可能超过设计压力的设备。

⑥顶部最高操作压力为~的设备应根据工艺要求设置。

126评论

做梦都受伤

泄压设施主要有泄压墙、泄压门、泄压以及泄压屋顶等类型。泄压设施的主要特点是 轻、脆。根据《建筑设计防火规范50016-2014》的规定,泄压设施的密度不大于60KGm2

175评论

相关问答