一级消防工程师练题狗

向着夕阳奔跑的少年
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    75

首页> 工程师报名> 一级消防工程师练题狗

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

我为人自私心胸狭隘

已采纳

【导读】

某综合楼地上3层,建筑高度17m,在建筑首层设置消防控制室,消防控制室采用乙级防火门通向首层大厅内,消防控制室内设置2台火灾报警控制器,一台消防联动控制器、图形显示装置、用户信息传输装置和消防应急电源等消防设备,所有消防设备在消防控制室内“一”字形排开,设备面盘前距墙留有的操作距离,设备背后留有的通道,通道另一侧布置有综合楼的监控设备。

综合楼内建筑面积约150m²、建筑高度的办公室每间均安装了2个点型感烟火灾探测器,厨房、餐厅、卡拉0K厅等场所安装2只点型感烟火灾探测器和一只点型感温探测器,点型感温探测器距空调送风口距离1m;地下一层的燃气锅炉房在地面安装了可燃气体探测器用于探测天然气泄漏。

建筑内设有与背景音乐合用的火灾应急广播系统,广播扬声器底边距地面高度,火灾时自动切换到应急广播。着火时,按疏散顺序接通火灾事故广播,首层发生火灾先接通首层及二层广播,二层及以上发生火灾先接通着火层及上下层广播。

建筑内设置通风空调与加压送风防烟合用系统和机械防排烟系统,送风机和排烟风机设置在一个单独的机房内,采用耐火极限的防火隔墙和的楼板及乙级防火门与其他部位分隔。当建筑任一楼层内两只探测器报警时,即在15s内同时启动该楼层送风口、排烟口、送风机、排烟风机,并在40s内关闭与排烟无关的通风空调系统。

疏散通道的防火卷帘,收到防火分区内任两只独立感烟火灾探测器动作信号后,卷帘下降到楼地面。

根据以上材料,回答下列问题:(共20分)

1. 指出本案例综合楼中火灾探测器、应急广播等火灾报警系统设施设置存在的问题,并说明理由。

2. 指出本案例中应急广播和防火卷帘消防联动控制设计存在的问题,并说明理由。

3. 指出本案例中防排烟消防联动控制设计存在的问题,并说明理由。

4. 指出本案例中消防控制室、防排烟机房等房间设置存在的问题,并说明理由。

【参考答案及解析】

1.【答案】1)建筑面积150m²的办公室安装2个感烟火灾探测器,不满足要求。理由:地面面积大于80m²,房间高度不大于6m时,一只感烟探测器的保护面积A=60m²,修正系数K=1,每个房间至少应设置N=S(K·A)=3个感烟火灾探测器。

2)综合楼内厨房安装感烟火灾探测器,不满足要求。理由:厨房内应安装感温火灾探测器。

3)燃气锅炉房在地面安装了可燃气体探测器用于探测天然气泄漏,不满足要求。理由:探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部。

4)点型感温火灾探测器距空调送风口距离1m,不满足要求。理由:点型探测器距空调送风口的水平距离不应小于。

5)广播扬声器底边距地面高度,不满足要求。理由:壁挂扬声器的底边距地面高度应大于。

2.【答案】1)着火时,按疏散顺序接通火灾事故广播,首层发生火灾先接通首层及二层广播;二层及以上发生火灾先接通着火层及上下层广播,不满足要求。理由:消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。

2)疏散通道的防火卷帘,收到防火分区内任两只独立感烟火灾探测器动作信号后,卷帘下降到楼地面,不满足要求。理由:疏散通道上设置的防火卷帘联动控制应满足在收到防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号后联动控制防火卷帘下降至距楼板面处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面。

3.【答案】当建筑任一楼层内两只探测器报警时,即在15s内同时启动该楼层送风口、排烟口、送风机、排烟风机,并在40s内关闭与排烟无关的通风空调系统,不满足要求。

理由:防烟系统联动控制设计应满足,应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器在15s内联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

排烟系统联动控制设计应满足,应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

3)设备背后留有的通道,通道另一侧布置有综合楼的监控设备,不合规。理由:与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

4)送风机和排烟风机设置在一个单独的机房内,采用耐火极限的防火隔墙和的楼板及乙级防火门与其他部位分隔,不合规。理由:送风机和排烟风机应分别单独设置在专用机房内,隔墙上的门应采用甲级防火门。

182评论

倩别在我这装清高民别再我这装可爱

考消防证下载什么软件刷题介绍如下:

易考宝典、消考宝、消防员设施操作员考试聚题库、环球网校都是比较靠谱的。

这几款软件都是专为准备考初、中、高各级消防设施操作员和一、二级注册消防工程师的考生量身打造的考试学习软件。它里面收录的海量消防练习题和历年考试真题,用户可以根据自己的需要选择适合自己的题目进行练习。同时它会发布最新的消防考试资讯,便于用户及时掌握考试信息。除此之外,它里面还有专业的考试教学视频,用户可以结合自身情况选择合适的课程。

消防证书考取的条件:

凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合下列条件之一的,可申请参加一级注册消防工程师资格考试:

1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2. 取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

3. 取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。

4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。

5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

6. 取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。

4评论

待我长发及腰少年是否还爱

【导读】

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内地面标高为±,消防车登高操作场地的地面标高为,首层层高为,地上其余楼层的层高均为。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是(  )。

A.第二个避难层与第一个避难层相距10层设置

B.第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以人计算确定

C.将第一个避难层设置在第十二层

D.第二个避难层的避难净面积按其负担的避难人数乘以人计算确定

2.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是(  )。

A.建筑高度为的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为

B.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为

C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为

D.建筑高度为的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为

3.某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统,该系统应有(  )种启动方式。

4.在对可燃纤维织物加工车问配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择(  )。

A.轻水泡沫灭火器

B.卤代烷灭火器

C.二氧化碳灭火器

D.碳酸氢钠干粉灭火器

5.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是(  )。

A.生产过程中散发二氧化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回分经净化除尘在加热后配部分新风送入送风系统

B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90%

C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为℃

D.铝合金汽车轮胎毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80%

6.下列关于建筑的总平面布局中,错误的是(  )。

A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15 m

B.电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27 m

C.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔

D.空分厂房专用10 kV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻

7.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是(  )。

A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号

B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号

C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口

D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口

8.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是(  )。

A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400 mA

B.对于泄漏电流大于500 mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处

C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路

D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控

9.某汽车库的建筑面积为5100平方米,停车数量为150辆,该汽车库的防火分类应为(  )类。

A.Ⅰ

B.Ⅲ

C.Ⅳ

D.Ⅱ

10.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是(  )。

A.线路短路

B.线路绝缘损坏

C.线路接触不良

D.电压损失

参考答案:CABAA CCCDD

二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)

1.在运用事件树分析法进行火灾风险评估的过程中,事件树的编制程序一般包括确定初始事件、(  )和简化事件树几个步骤。

A.推演中间事件

B.建立风险关联

C.实施定性分析

D.判定安全功能

E.绘制事件树

2.关于消防水泵接合器设置要求的表述中,符合规范要求的有(  )。

A.当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口

B.水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15 m,并不宜大于40 m

C.墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为~ m

D.临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑就近设置

E.墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方

参考答案:DE ABDE

76评论

相关问答