根据《建筑设计防火规》(GB50016-2014)的规定,建筑物设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于一个防火分区的允建筑面积时,应符合下列规定:
①中庭应与围相连通空间进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于;采用防火玻璃墙时,其耐火隔熟性和耐火完整性不应低于,采用耐火完整性不低于的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于,并应符合《建筑设计防火规》(GB50016-2014)第条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。②中庭应设置排烟设施。③中庭不应布置可燃物。
年一级消防工程师考试案例分析知识点整理
根据《建筑设计防火规》(GB50016--2014)的规定,设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间;室地面与室外出入口地坪高差不大于10m且层数为2层及以下的地下室应采用封闭楼梯间;故该商业中心疏散楼梯间的设置形式应采用封闭楼梯间,但其地上部分也可采用室外疏散楼梯用于人员安全疏散;不能自然通风或自然通风不能满足要求时,封闭楼梯间应设置机械加压送风系统或按防烟楼梯间的要求设置。该歌舞厅的安全疏嫩除应满足上述要求外,还应符合以下规定:
1)建筑的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑每个防火分区或一个防火分区的每个楼层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
2)建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。
3)自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。
4)公共建筑每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定。且不应少于2个。
5)公共建筑房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。歌舞娱乐放映游艺场所建筑面积不太于50m㎡且经常停留人数不超过15人的厅、室或房间可设置1个疏散门。
6)民用建筑的疏激门,应采用向疏散向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门;人数不超过60人且每橙门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启向不限。
7)歌舞娱乐放映游艺场所位于两个安全出口之间的直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于25m;位于袋形走道两侧或尽端的直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离,及房间任一点到该房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,均不应大于9m;建筑全部设置自动灭火系统时,其安全疏散距离可按上述规定增加25%。
8)楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩太的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不太于15m处。
9)公共建筑安全出口和疏散门的净宽度不应小于,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于。
10)地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于计算确定。当每层人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。
11)除录像厅、放映厅以外的其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按人m㎡计算。
心中锁想
【导读】随着社会的发展以及地铁的修建,人们的出行更多的是选择地铁作为交通工具,因此,地铁防火是每年一级消防工程师《技术实务》的高频考点,下面我们就来具体了解一下吧!
疏散应急照明和疏散指示标志
1、应设置应急疏散照明和疏散指示标志的位置
①车站站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯。
②车站附属用房内走道等疏散通道。
③区间隧道。
④车辆基地内的单体建筑及控制中心大楼的疏散楼梯间、疏散通道、消防电梯间(含前室)
2、疏散指示标志的设置要求
①疏散通道拐弯处、交叉口及沿通道长向设置间距不应大于10m,距地面应小于1m。
②疏散门、安全出口处应设置灯光疏散指示标志,且宜设置在门洞正上方。
③车站公共区的站台、站厅乘客疏散路线和疏散通道等人员密集部位的地面上,以及疏散楼梯台阶侧立面,应设蓄光疏散指示标志,且应保持视觉连续。
防排烟设施
1、设置场所
①地下车站及区间隧道内必须设置防烟、排烟和事故通风系统。
②地下车站的站厅和站台、连续长度大于300m的区间隧道和全封闭车道、防烟楼梯间和前室应设置机械防排烟设施。
③同一个防火分区内的地下车站设备与管理用房的总面积超过200㎡,或面积超过50㎡且经常有人停留的单个房间、最远点到车站公共区的直线距离超过20m的内走道、连续长度大于60m的地下通道和出入口通道应设置机械排烟系统。
2、设置标准
①连续长度大于60m,但不大于300m的区间隧道和全封闭车道宜采用自然排烟,当无条件采用自然排烟时,应设置机械排烟设施。
②地面和高架车站应采用自然排烟,当确有困难时,应设置机械排烟设施。
③当防烟、排烟和事故通风系统与正常通风空调系统合用时,通风空调系统应采取防火措施,且应符合防排烟系统的要求,并具备事故工况下的快速转换功能。
火灾自动报誓系统
1、设置场所
①车站、区间隧道、区间变电所及系统设备用房、主变电所、集中冷站、控制中心、车辆基地应设置火灾自动报警系统。
②地下车站的站厅层公共区、站台层公共区、换乘公共区、各种设备机房、库房、值班室、办公室、走廊、配电室、电缆隧道或夹层,以及长度超过60m的出入口通道,应设置火灾探测器。
2、设置标准
①地下车站、区间隧道和控制中心,按火灾报警一级保护对象设计。
②设有集中空调系统或每层封闭的建筑面积超过2000㎡,但面积不超过3000㎡的地面车站、高架车站,保护等级应为二级,面积超过3000㎡的保护等级应为一级。
站台层公共区火灾工况运作模式
当站台层公共区火灾时,乘客通过楼梯和自动扶梯(此时自动扶梯为停止或上行)向站厅层公共区疏散,经出入口至地面。此工况人员疏散及防排烟的运作模式为:
1)开启站台层排烟。应尽可能开启所有站台层排风机,从站台排烟,形成站台层负压。并开启站厅层送风机送风,使梯口形成的向下气流,使站台层烟气不至漫延至站厅。
2)位于站厅自动检票机门处于常开,同时打开位于非付费区和付费区之间所有栏栅门,使乘客无阻挡通过出入口疏散到地面。
3)确认本站火灾后,应通过显示或声讯或人员管理等措施阻挡地面出入口处乘客不再进入车站。
4)确认本站火灾后,控制中心调度应使其他列车不再进入本站或快速通过,不停站。
车轨区火灾工况运作模式
当车站车轨区发生火灾时,往往是火灾列车滞留在车站内。此工况人员疏散及防排烟的运作模式为:
1)当站台层设有屏蔽门时,停车侧应自动打开(如有故障,可开启应急门)。
2)启动车站站台层相关排烟系统,尽所能排除烟气。
3)对于典型的地下车站,一般设有大型事故风机,车轨区上部设有排风管,应启动相关风机,尽所能排除该车轨区烟气,形成车轨区负压。并开启站厅层送风机补风。
4)乘客从列车下到站台层后经楼梯和自动扶梯到站厅,再经过检票机口和栏栅门等通道,从出入口到达地面。
5)确认本站火灾后,应阻挡地面出入口处乘客不再进入本站。
6)确认本站火灾后,控制中心调度应使其他列车不再进入本站或快速通过不停站。
以上就是小编为大家带来的“一级消防工程师《技术实务》高频考点:地铁防火”,希望对大家有所帮助。如果各位还想了解更多消防工程师考试重要知识点,关注小编及时推送。
我没事好得很
为了帮助考生能够更加有效的备考,下面由我为你精心准备了“2019一级消防工程师《技术实务》高频考点汇总【四】”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!
1.火灾报警信息应优先于其他信息传输。
2.信息传输不应受保护区域内消防系统及设备任何操作的影响。
3.建筑内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室、避难走道的前室、避难层(间)应设置防烟设施。
4.民用建筑中应设置排烟设施的有:设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100㎡和设置在四层及以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;中庭;公共建筑中建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间和建筑面积大于300㎡可燃物较多的地上房间;建筑中长度大于20m的疏散走道。
5.加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力。
6.当防烟楼梯间采用机械加压送风方式的防烟系统时,楼梯间应设置机械加压送风设施,独立前室可不设机械加压送风设施,但合用前室应设机械加压送风设施。
1.防烟楼梯间的楼梯间与合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
2.剪刀楼梯的两个楼梯间、独立前室、合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
3.封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层(间)净面积每平方米不少于30m3h计算。避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门的总断面积乘以门洞断面风速计算。
4.前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25-30Pa。
5.防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差应为40-50Pa。
6.当采用金属管道时,管道风速不应大于20ms;当采用非金属材料管道时,不应大于15ms。加压送风口的风速不宜大于7ms。
1.送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于的隔墙和的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。
2.除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
2)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
3)建筑面积大于100㎡的地下或半地下公共活动场所;
4)公共建筑内的疏散走道;
5)人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
3.建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:对于疏散走道,不应低于;对于人员密集场所、避难层(间),不应低于;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于。对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于。
1.人员密集场所的应急转换时间不应大于,其它场所的应急转换时间不应大于5s。
及以下建筑的初始放电时间不小于90min;100m以上建筑的初始放电时间不小于180min;避难层的初始放电时间不小于540 min。
3.疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。
4.应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出回路不超过8路;采用安全电压时的每个回路输出电流不大于5A;采用非安全电压时的每个回路输出电流不大于16A。
5.每台应急照明控制器直接控制的应急照明集中电源、应急照明分配电装置、应急照明配电箱和消防应急灯具等设备总数不大于3200个。应急照明控制器的主电源由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中断后工作3h。
1.监控中心能同时接收和处理不少于3个联网用户的火灾报警信息。
2.从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于10s。
3.城市消防远程监控系统的设置,地级及以上城市应设置一个或多个远程监控系统,并且单个远程监控系统的联网用户数量不宜大于5000个。
4.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于;底部离地面高度不宜小于。
5.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
6.灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元;灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元;同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。