一级消防工程师经典语句

凉秋凉心
  • 回答数

    6

  • 浏览数

    18758

首页> 工程师报名> 一级消防工程师经典语句

6个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

鱼没有眼泪

已采纳

您好,很高兴为您解答!一字口诀1. 一机一箱一闸一漏:指现场机器、设备用电安全方面的要求:一台用电设备应有一个专用开关箱,开关箱内有一个隔离开关(一闸)和一个漏电保护器。2. 一证二单:指用于工程的材料必须具备正式的出厂合格证、材质证明单和现场抽检合格的化验单。3. 一岗双责:在建设工程上指某一具体工作岗位兼有双重责任,强调了每个工作岗位的安全责任,即该岗位的本职工作职责,和安全职责。二字口诀1. 两证:指现场主要管理和技术人员必须具备的《资格证书》和《岗位证书》。2. 两不一建:在建设施工中,铁道部强调必须牢固树立“不留遗憾、不当罪人、建不朽工程”。三字口诀1. 三废:指环保中需要妥善处理的“废水、废气、废渣”。2. 三控:指施工过程中的控制:事前控制,事中控制,事后控制。质量控制的关注点应在事前预控。也指“质量、进度、投资”三大控制。3. 三保:指对施工的一般要求:保质量,保安全,保进度。4.“三宝”:指安全帽、安全带、安全网的佩戴和安设。5.三公:指考核和评比工作中的三项原则:公开、公平、公正。6. 三令:指需报经业主同意后,由总监签发的开工令、停工令和复工令。7. 三方:指工程建设管理体制中的“三方”:项目业主,承建商和监理单位。8. 三全:指质量保证体系中的全员工、全方位、全过程的质量管理。9. 三检:指施工中的自检、互检、交接检或专检。10. 三工:指每项施工过程中,技术和质检人员应该做到:工前技术交底,工中检查指导,工后总结评比。11. 三讲:指施工过程中的三次讲安全:上工前,讲安全注意事项;施工中,讲安全操作重点;收工后,讲评今天安全情况和经验教训。12. 三违:是指“违章指挥,违章操作,违反劳动纪律”的简称。13. 三网:即电信网,宽带网,电视网。14. 三电:即电力,电信,广播电视设施。15. 三同时:指工程建设中的环境和水土保持要做到与工程主体施工同步,即同时设计、同时施工、同时验交。必须同时一步到位,不留后患。16. 三工序:指在每道工序施工中,要求施工人员应该做到:检查上工序,保证本工序,服务下工序。17. 三复核:指在测量工作中,要求测量人员间的换手复核、技术负责人复核和总工复核。也指在现场技术和质量控制工作中,要求技术负责人复核、质检工程师复核和监理工程师复核。18. 三不伤害:指不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。见后面“四不伤害”。19. 三定制度:指机械设备管理中的“定人、定机和定岗位责任”的制度。20. 三不交接:指施工工序间的交接:无自检记录不交接,未经质检工程师验收合格不交接,重要部位未经监理工程师签认不交接。21. 三个凡是:凡是工序都有标准,凡是标准都有检查,凡是检查都有结论。22. 三级配电:即供电系统的总配、分配、开关箱三级。安全用电要求三级配电,逐级保护。23. 三通一平:开工前施工现场需要具备的条件:路通、水通、电通以及场地平整。若说“五通一平”:应加上通讯(含网络)和通气;若说“七通”:应再加上通邮和通热力。24. 三全一综合:指全面质量管理的要求和方法。即全过程的、全部质量的、全员参加的管理以及综合运用经营管理、专业技术和数理统计的方法。25. 三管四线:指隧道施工保障工作中的 “三管”:通风管、高压风管、高压水管;“四线”:动力线、照明线、运输线和通信线。26. 三宝四口五临边:指现场安全检查中的部分项目。①“三宝”:指安全帽、安全带、安全网的佩戴和安设。②“四口”:指楼梯电梯口防护、洞口坑井防护、通道口防护、阳台楼板屋面等的临边防护。③“五临边”:即在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全防护设施。27. 三标或三证体系:指企业的质量管理标准体系、环境标准体系、健康安全标准体系,在企业简称“三标”,拿到证书了又叫三证体系或三证合一。28. 三标一体化:是指方针目标统一化;管理职能一体化;体系文件一体化;过程控制协调化;绩效监控同步化;持续改进综合化,简称“三标一体化”。29. 三标一体化认证:简单地说就是将质量(QMS)、环境(EMS)、职业健康安全(OHSAS)三个管理体系一体整合认证。30. 三级安全教育:公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。第一级:公司级,内容是国家的大政方针,和公司在安全方面的政策;第二级:项目部级,内容是项目部关于安全的管理制度;第三级:班组级,内容是具体的安全操作规程和作业注意事项。一般来说,班组一级的内容最为实在,因为它切实关系到个人的安全。31. 三相五线制:指具有专用保护零线的中性点直接接地的系统(叫TN-S接零保护系统)。三相电;加五根线:三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。32. 三台阶七步法:指土层或不稳定岩体隧道或大断面隧道三台阶七步开挖法,是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式,分上、中、下三个台阶七个开挖面,各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开、平行推进的隧道施工方法。33. 三阶段四区段八流程:指路基填筑中的阶段和区段划分,以及具体施工流程。①“三阶段”:准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段;“四区段”:填筑区、平整区、碾压区、检验区;②“八流程”:施工准备→基底处理→分层填筑→摊铺整平→洒水或凉晒→碾压夯实→检测验收→整修成型。34. 三超前四到位一强化:指隧道施工必须强调的关键环节。“三超前”:指超前预报、加固、支护;“四到位”:工法选择、支护措施、快速封闭、衬砌跟进到位;“一强化”:强化量测。四字口诀1. 四方:指工程建设中的四个单位:建设单位,设计单位,承建单位和监理单位。2. 四电:指铁路施工中的通信、信号、电力和电气化工程。3. 四新:指工程施工中,大力推广应用的新技术、新工艺、新设备和新材料。4. 四控:指施工质量、安全、进度和投资控制。若说“五控”,应加上环保控制。5. 四个一 :施工和监理单位为了企业信誉和长远利益而提出的口号:建一项工程,立一座丰碑,树一方形象,交一方朋友(或播一路新风)。6. 四个同一:指每批钢材验收要求,应有同一牌号、同一炉号、同一规格和同一交货状态的钢材组成。7. 四不伤害:指不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,保护他人不被伤害。8. 四不放过:指出现安全或质量问题或事故后的处理原则:① 没有找出真正的事故原因,即诱发此“事”的起源点,不放过;② 有关出错的责任人没有处理,没有深刻反省,没有接受教训,不放过;③ 相关者乃至全体员工没有从中接受教育和吸取经验,不放过;④ 没有制订出杜绝此类事故再发生的切实可行的措施,不放过。9. 四沟相通:指隧道的天沟、排水沟、侧沟及盲沟相通。10. 四个标准化:指现在铁路工程施工要求的四个标准化:管理制度标准化,人员配备标准化,现场管理标准化,过程控制标准化。11. 四阶段八步骤:指全员质量管理程序(PDCA循环工作法)。如此化分可使我们的思想方法和工作内容更加条理化、系统化、形象化和科学化。① “四阶段”(PDCA):计划(Plan),实施(Do),检查(Check),处理(Action)。② “八步骤”是四阶段的具体化:找出质量问题→分析影响因素→找出主要原因→制定改善措施→按照措施执行→调查执行效果→总结经验教训→提出尚未解决的问题,进入下一个PDCA循环。希望我的回答可以帮助到您!

1评论

或许我该沉默了

您好,很高兴为您解答任何一种考试都没有最好的方法,只有找到适合自己的才是最重要的,下面提供一些方法供你参考。1、及时复习法所谓课后复习法就是我们刚听完老师讲课之后,不要急着合上笔记和教材,花10-20分钟来消化和吸收刚刚讲过的知识,由于刚上完课或者听完视频,所以对知识的理解和记忆都达到了巅峰的状态,此时我们只要稍加的复习巩固,就能很容易的理解记住所学知识。也可以立刻做一做相关章节练习题,对于知识点的理解会更加容易。2、章节复习法不管是一级消防工程师考试科目的哪一门,都分为大的章节和小的课时,一般当讲完一个章节的所有课时就会把整个章节串起来在系统的讲一遍,作为巩固复习,因此我们在复习的时候,可以找出它们的共同之处,每一个知识点都是一环套一环的,把这些零碎的知识串联起来,能够更方便我们理解和记忆。3、循环复习法有很多考试一年报很多科目,这时我们可以采取循环复习法。当人在长时间重复的做某一件事的时候,难免会出现疲劳和厌烦,因此我们复习一级消防工程师的时候不要单一复习某一门课程,应该循环的每一科都照顾到,一级消防工程师考试各科目之间的联系也是非常大的,这样做也能够方便对其他科目的理解,从而提高复习效果。4、改错本法一消考试离不开练习,我们在做练习题的时候难免会做错题目,不管你是粗心或者就是不会,都要习惯性的把这些错题记录起来,每科复习都建立一个独立的改错本,当我们进行考前复习的时候,它们是重点复习对象,把每一个自己做错的原因都找到,加深对相关知识点的记忆,会有事半功倍的效果。5、考前突击法不知道你们有没有过这样的经历,以前老师让背古诗,结果回家忘记了,第二天在老师提问前,你会非常紧张的背诵,这时的记忆力非常的好,一级消防工程师考试也是如此。每年总会有很多一级消防工程师考生平时不下功夫,总是在考试前做突击,这种临时抱佛脚的方法虽然不可取,但是不得不说考前突击的记忆还是非常深刻的,尤其是当你看到一个知识点而一级消防工程师考试中有考到这个知识点的时候,你对它的记忆便会更深,虽然不是行之有效的复习方法,但是也有其一定的效果。6、睡前记忆法人在一天中早晨醒来和晚上临睡前记东西的效果最好。大家早上可能没有时间,但是晚上基本上都是有时间的,所以建议大家在临睡觉前,闭上眼把今天所学的一消所有知识系统过一遍,虽然是一天的知识,但是也花费不了很多时间,而且不仅记忆的效果非常好,也会加速睡眠。7、间隔记忆法有些一级消防工程师考生喜欢把所有的知识拿到一起来复习,其实这是一种很不好的复习方法,这是因为集中复习内容过多,容易引起大脑的疲倦,降低记忆效果。而且看见那么多需要记忆的东西,人也会本能的产生一种厌烦心理。这里建议大家每隔一段时间对知识进行一次系统的复习,当然间隔时间不能过长,半个月为宜,毕竟人的记忆力有限,时间过长,难免有遗忘。建议大家选择适合自己的方法进行一级消防工程师复习。希望可以帮助到您

46评论

还有时光陪着我遗忘还有流年陪我看花开

您好,很高兴为您回答关于学习方法和记忆方法大家都有自己的习惯,建议您可以根据自己的喜好来进行选择,同时在学习过程中多总结,形成自己的记忆方法和口诀下面给您分享几个,仅做学习参考用1、消防法自 1998 年 9 月 1 日施行,修订后自 2009 年 5 月 1 日施行。记忆口诀:想方法,我要酒 5192、社会消防技术服务管理规定,自 2014 年 5 月 1 日施行。记忆口诀:2014-5=2009 我要 .小 鸡服务我要四3、职业道德的基本规范:业业公公献高密。爱岗敬业依法执业客观公正公平竞争提高技能奉献社会

129评论

现在外貌协会的男生满地是

一级消防工程师的记忆口诀是:总建筑面积大于20000_的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000_的区域。

相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。

以及除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙和得不燃性楼板完全分隔。

当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于得不燃性楼板完全分隔。

101评论

我一直都在我不曾离开

一级消防工程师资格考试设置“消防安全技术实务”(客观题)、“消防安全技术综合能力”(客观题)和“消防安全案例分析”(主观题)3个科目。以下是我收集整理的60条重要考点,一起来看看吧!

一、建筑物的耐火等级

1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。

2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。

3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡.

4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。

5、 ①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。

②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。

③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)

④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。

二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口

6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。

7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡.

8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m.

10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。

11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。

12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。

13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于.

14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+)=.。

15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。

17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的防火挑檐或高度不小于的窗。

18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m.

19、建筑物内的管道井、电缆井应每层在楼板处用耐火极限不低于的不燃烧材料封堵,其井壁应采用耐火极限不低于的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 的非燃烧体。

21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm.,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。

三、室外消火栓系统

22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)

24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证25、20、30LS.按建筑面积计算。

25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm.

27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。

28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m.

29、室外消火栓的间距不应超过120m.室外消火栓的保护半径不应超过 150m.

30、每个室外消火栓的用水量应按10-15Ls计算;水泵结合器的用水量 10LS-15LS.

31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10m-13m.

32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。地面至栓顶的高度不应小.

33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。

34、消防水池一类高层公共建筑、高度超过100m高层一类住宅、面积10000㎡至30000㎡的商场不小于36m3;高度超过100m的高层公共建筑、面积超过30000㎡的商场不小50m3,高度超过150m的为不小于100m3;二类高层公共建筑、多层公共建筑、高层住宅一类建筑不小于18m3;高层住宅二类建筑不小于12m3;多层住宅不小于6m3.

35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m.供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m.

四、室内消火栓系统

36、民用建筑用水量室内消火栓一般20LS,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50m 10LS 超高层建筑 30LS.

37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15Ls时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。

38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm.

39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段。

40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25m,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。

41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。

42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

43、同层消防栓距离不超过30m.栓口距地面.栓口为DN65.水龙带不小于25m,水龙口20mm.

44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 Ls,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25Ls,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3.

五、自动喷水系统消防喷淋系统的类型

类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700℃)干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700℃)预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。

45、面积大于500㎡的地下商店应设自动喷水灭火系统

46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、水流指示器。并设有水流指示器、压力开关、辅助装置组成。

47、报警阀安装距地面.

48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的喷淋头不超过500个,干式无排气装置的喷淋头不超过250个

49、消防支管的管径不小于25mm.每个消防支管最多能带8个喷淋头。

六、消防水泵

50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施。

51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。

52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。

53、消防水泵应保证在喷头喷水后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。

七、各机电专业的消防设计

54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。

55、消防应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间高度大于100m的民用建筑不应少于;医疗和老年、总面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下室不应少于;其他建筑不应少于.

56、消防应急照明分消防疏散照明或消防备用照明,前者应用于楼梯、前室、大厅等公共部位,后者应用消防控制室等消防设备用房。

57、消防疏散照明应应用于按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。

58、消防应急疏散照明,其最低照度走道不应低于,人员面积场所、避难层(间)不应低于,病房楼或手术部的避难间不应低于;避难走道、前室等不应低于.消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房等消防设备用房的备用照明应不低于正常照明的照度。

59、散指示标志应设置在安全出口或疏散门的正上方;应设置疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不应大于20m,袋形走道不应大于10m,转角处不应大于.

60、建筑高度小于27m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置消防应急照明,建筑高度小于54m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置散指示标志。

61评论

为你委屈我都忍了而你呢

1、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统:二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房)2、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)3、单位消防安全制度内容:教训巡检,疏(于)值班防火防爆防易燃唯(维)患火电气雷电队伍有专兼没(灭)急眼(演练)评奖先4、人员聚集场所疏散消防安全总目标主要目标:保楼 ,保命,保财产,利救援次要目标:少生,少营,少污染,邻居免5、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)6、防火阀(含排烟防火阀)70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭7、闭式喷头密封性能试验。检查方法:(1)用试验装置进行测试密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min。(2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验(即做第2次检验)。(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。8、质量偏差检查。检查方法:1)随机抽取3个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。(2)使用精度不低于的天平测量每只喷头的质量。(3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。9、一推六二五:泡沫液强制送检:高倍数 1T 6%中倍数最小储量≥低倍数6%≥7 T3%≥ T(今年考试概率低)10、人员聚集场所疏散主要目标:保楼 ,保命,保财产,利救援次要目标:少生,少营,少污染,邻居免11、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)12、排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。13.、企业消防站,锅炉房,员工集体宿舍设置在全年最小风频率的下风侧(消防人甘拜下风)14、乡消防(村寨)火灾隐患整治的首要和关键任务:水电灶寨15、柴油发电机房燃油存储量≤8h 消防水泵备用泵采用柴油机作动力源时,柴油机的油料储备量≥6h16、高层与一二三四级建筑防火间距:(1 ) 单多层之间 三级与三级(8) 四级与四级(12)三级与四级(10)助记:天津爆炸案17、灭火器的修,检,废:清水136,干粉及洁净气体 251012(CO?报废)14(每个计算单元) 筒体锈蚀≤13维修 >13报废18、编制消防维保方案的编制要点:建规建制,踏勘图真况;周围业主,整体操作强。建立维保制度规程,分专业现场踏勘,以竣工图为依据,弄清现场情况,了解现场系统现状,周围环境条件,业主管理现状,编制出整体性好,操作性好,针对性强的维保方案。19、消火栓充实水柱与出口动压高层建筑、厂房仓库,净空高度超过8m的建筑其余 均为(厂仓净空--苍井空)20、水雾系统的灭火机理:稀释,表面冷却,窒息,乳化口诀:西施标致如花21、细水雾系统灭火机理:吸热冷却,辐射热阻隔,隔氧窒息,浸湿西冷射热养西施22、对各类消防设施的施工质量验收判定注:当同时满足A、B、B+C三个条件视为合格,反之不合格。复验规定:当A类、B类、C类检验项目中有任一项不合格时,应修复或更换后提交复验,复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽验。灭火器14 报警 25 (百分之5) 喷烟给水栓026:(以上均根据新规范编写)口诀:气死(器14)二百五(2 5%),水淹260(A项缺陷均为零)气死二百五,谁演(水烟)260?23、建筑物性能化消防设计的基本程序:1.确定建筑物的使用功能和用途,建筑设计的适用标准。2.确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题3.确定建筑物的消防安全总目标4.进行性能化消防试设计和评估验证5.修改完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标6.编制设计说明和分析报告,提交审查与批准(案例P158)助记口诀:功用问题总目标,一验再验编报告,审批先提交希望我的回答能帮助到您谢谢!