二级消防工程师实务知识点总结

心情美丽自然嗨
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    19859

首页> 工程师报名> 二级消防工程师实务知识点总结

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

曾我心欢喜曾我空欢喜

已采纳

即将在十一月开始正式考试的是2022年的二级消防工程师考试,目前距离正式开考已经只剩下三个月不到的时间了,为了方便大家的备考,我为大家整理收集了一份2022年二级消防工程师考试《综合能力》考试高频考点整理合集,希望能对大家的考试有所帮助,快来看看吧!

避难走道是指设置防烟设施且两侧采用防火墙分隔,用于人员安全通行至室外的走道。避难走道和疏散楼梯间的作用类似,疏散时人员只要进入避难走道,就可视为进入安全区域。在防火检查中,通过对避难走道直通地面的出口数量、走道净宽、装修材料、消防设施配置等进行检查,核实避难走道的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

(一)检查内容

1.直通地面出口的数量

2.避难走道的净宽度

3.避难走道入口处的前室

4.消防设施的设置

5.避难走道的内部装修

(二)检查方法

通过查阅消防设计文件和建筑平面图,了解避难走道设置位置及数量、直通地面的安全出口位置,根据所有通向避难走道防火分区的功能确定需要利用避难走道进行疏散的人数、疏散指标等数据,计算综合确定避难走道需要的最小宽度。结合计算结果开展现场检查,实地测量疏散走道宽度,宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。

疏散走道是疏散时人员从房间门通行至疏散楼梯或外部出口等安全出口的通道,通常作为火灾疏散时的第一安全地带。在防火检查中,通过对疏散走道的宽度、走道畅通性、装修材料等进行检查,核实疏散走道的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

(一)检查内容

1.疏散走道的宽度

2.疏散距离

3.疏散走道的畅通性

4.疏散走道与其他部位分隔

5.疏散走道的内部装修

(二)检查方法

查阅消防设计文件和建筑平面图,了解建筑类别和平面布局,根据使用功能决定一般场所的疏散人数和疏散指标,并计算确定每层疏散走道需要的最小宽度。对于剧场、电影院、礼堂、体育馆等特殊的人员密集场所,还应根据地面的形式、走道的位置等因素进一步校核不同部位疏散走道需要的最小宽度。结合计算结果开展现场检查,实地测量疏散走道宽度,宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。

消防水源的维护管理应符合下列规定:

1)每季度监测市政给水管网的压力和供水能力。

2)每年对天然河、湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测。

3)每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定。

4)每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

5)在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,要采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施。

6)每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时及时处理。

7)永久性地表水天然水源消防取水口有防止水生生物繁殖的管理技术措施。

(一)供水设施的维护管理规定

1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。

2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。

3)每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。

4)每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。

5)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。

6)每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

(二)水泵接合器的维护管理规定

1)查看水泵接合器周围有无放置构成操作障碍的物品。

2)查看水泵接合器有无破损、变形、锈蚀及操作障碍,确保接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

3)查看闸阀是否处于开启状态。

4)查看水泵接合器的标志是否还明显。

二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。

消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。

《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。

《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。

84评论

爱美和暧昧不同时

1.防火门检查内容:

(1)防火门的选型。防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门

(2)防火门的外观。常闭防火门应装有闭门器,双扇和多扇防火门应装有顺序器;常开防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置

(3)防火门的安装。钢质防火门门框内填充水泥砂浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm

(4)防火门的系统功能。防火门的系统功能主要包括常闭式防火门启闭功能,常开防火门联动控制功能、消防控制室手动控制功能和现场手动关闭功能的检查

2.防火门检查方法:

(1)查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N

(2)开启防火门,查看关闭效果。从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室。需要注意的是,防火门在正常使用状态下关闭后应具备防烟性能。当前防火门存在的主要问题是密封条未达到规定的温度则不会膨胀,从而不能有效阻止烟气侵入,该问题是导致一些场所(如宾馆、住宅等)人员死亡的重要原因之一

(3)触发常开防火门一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。防火门应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室

(4)将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。

接到消防控制室手动发出的关闭指令后,常开防火门应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室

1.防火分隔设施:是指能在一定时间内阻止火焰蔓延,把整个建筑内部空间划分成若干个较小防火间的物体

2.防火分隔设施分类:

(1)固定式的,如建筑中的内外墙体、楼板、防火墙、防火隔间等

(2)活动式(可启闭式)的,如防火门、防火窗、防火卷帘等

150评论

菇凉我叫东方不败

二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师综合能力高频考点:防火防烟分区”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!

第二篇建筑防火检查

第三章防火防烟分区检查

1.防火分区面积确定因素:

①使用性质 ②扑救能力 ③火灾蔓延速度

2.工业建筑:

①火灾危险性类别 ②建筑耐火等级 ③建筑层数

3.复式汽车库防火分区面积减少35%

4.有自动灭火系统,分区面积增加1倍

5.卷帘两侧闭式喷水系统3h

6.管道,管道井烟囱效应

7.电梯井和管道井:

①独立设置,井壁1h,丙级门

②垃圾排气口开向室外,丙级门

③井内不得可燃气体,甲乙丙液体管道

8.建筑幕墙:

①墙体1h,高度

②自动喷水系统,高度

③可开启窗,乙级窗,1h,C类防火窗

9.中庭:

①防火玻璃1h;防火卷帘3h,C类玻璃,闭式喷水系统;

②甲级门窗

③顶棚,墙面A级材料;其他B1材料

10.变形缝内不得电缆,可燃气体,甲乙丙液体管道

11.防烟分区:

①不得跨越防火分区

②一般长边60m,高6m自然对流,长边75m

③面积不超过500㎡

12.挡烟设施:

①挡烟垂壁 ②隔墙 ③顶棚下突出500mm梁

13.挡烟垂壁:外观,材料,尺寸,搭接宽度,控制运行性能

14.挡烟垂壁搭接宽度:

①织物搭接20mm

②多节垂壁搭接100mm

③翻板式20mm,运行时间7s

15.防火墙:一般3h,特殊4h

16.防火门:

①常开门有人通行

②常闭门-闭门器;双扇,多扇门顺序器:插销固定一侧

③固定间距600mm,搭接12mm

17.防火窗:

①固定式,可开启式

②间距600mm

③控制,联动,消防控制室手动,温控释放功能

18.防火卷帘:

①防火宽度<30m,卷帘宽度<10m;防火宽度>30m,卷帘宽度<13防火宽度,且<20m

②钢质,无机纤维复合防火卷帘;仅完整性需设喷水系统;不宜用侧式防火卷帘

③控制器,手动按钮盒;感烟,感温联动

19.防火阀:

①70℃关闭

②排油烟管道与竖向风管连接150℃;其它70℃

③手动,联动控制,复位功能;平时开启

20.普通防火阀70℃;排烟防火阀280℃

21.防火隔间:

①6㎡; ②3h墙,甲级门,间距4m; ③A级材料

22.电梯井壁开设:电梯门;逃生门;通气孔

23.电缆井,管道井孔隙防火材料封堵

24.防火墙两侧门窗洞口水平距离2m,乙级门

171评论

相关问答