回答数
3
浏览数
10334
泰山以北望她影
2020一级消防工程师《综合能力》部分真题及答案 1.【题干】对室内消防给水系统管网进行施压,冲洗的下列的试验和操作方法,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的是( )。 【选项】 A.强度试验的介质采用清水 B.水压实验的测试点选在系统管网的最低处 C.严密性试验合格之后进行管网冲洗 D.管网采用分段方式进行冲洗 【答案】C 2.【题干】对某高层办公建筑的消防给水系统进行维护保养的下列做法,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的是( )。 【选项】 A.每季度模拟自动控制条件自动启动消防水泵转换一次 B.每日检查一次消防水池、高位消防水箱的水位 C.每月手动启动消防水泵运转一次 D.每月检测一次气压水罐的压力和有效容积 【答案】A 3.【题干】某住宅建筑,屋面建筑面积为1100m,屋顶设有局部突出屋面的水箱间、风机房、楼梯间等辅助用房,建筑面积共计140m,建筑室外地坪面标高为,建筑屋面面层标高为,女儿墙顶部标高为,辅助用房顶部标高为,住宅底部设有室内净高为2m的自行车库和储藏室,对该建筑进行防火检查时应按( )的标准要求进行。 【选项】 A.一类高层住宅 B.二类高层住宅 C.三类高层住宅 D.多层住宅 【答案】D 4.【题干】王某为某大型商业综合体内一餐饮场所的餐厅领班,李某为该餐饮场所的消防安全管理人,根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)应急消﹝2019﹞314号》,下列工作中,不属于王某应当履行的消防安全职责是( )。 【选项】 A.主动接受消防安全宣传教育培训 B.及时制止顾客的吸烟行为 C.每2h组织开展一次防火巡查 D.监督顾客遵守消防安全管理制度 【答案】C 5.【题干】根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,对消火栓系统釆用的组件、设备进行现场检验时,需要进行密封性能检查的部件是( )。 【选项】 A.减压消火栓的减压装置 B.消火栓固定接口 C.消防水带 D.消火栓箱 【答案】B 6.【题干】对某商场设置的自动消防设施进行检测时,操作人员将消防联动控制器设于自动控制状态呢,下列检测结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166的是( )。 【选项】 A.使同一防烟分区内两只独立的感烟火灾探测器报警,空调系统的电动防火阀关闭 B.按下一只火灾报警按钮,同时按下一只消火栓按钮,相应消火栓泵启动 C.使某报警区域内一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,该报警区域内的所有常开防火门关闭 D.使一只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,并使湿式自动喷水灭火系统报警阀组的压力开关动作,相应喷淋泵启动 【答案】B 7.【题干】某建筑地下车库设有防烟排烟系统,风管安装形式为明装,材料为钢板,钢板厚度按设计来作要求,对风管进行进场检验,下列检验结果中,不符合现行国建标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251的是( )。 【选项】 A.长边尺寸为1100mm的矩形排烟管道的板材厚度测量值为 B.长边尺寸为450mm的矩形排烟管道的板材厚度测量值为 C.长边尺寸为400mm的矩形送风管道的板材厚度测量值为 D.长边尺寸为1000mm的矩形送风管道的板材厚度测量值为 【答案】A 8.【题干】某单位对进场的湿式报警阀组进行了渗漏检验,下列试验方法及结果中符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的是( )。 【选项】 A.试验压力为报警额定工作压力的倍,保压20min,阀瓣处无渗漏 B.试验压力为报警额定工作压力的倍,保压5min,阀瓣处无渗漏 C.试验压力为报警额定工作压力的倍,保压15min,阀瓣处无渗漏 D.试验压力为报警额定工作压力的倍,保压10min,阀瓣处无渗漏 【答案】B 9.【题干】对某纺织厂的生产车间和仓库的电气线路检查的下列结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的是( )。 【选项】 A.生产车间内额定功率为100W荧光高压汞灯直接安装在木质格栅上 B.仓库内采用卤钨灯作为照明工具,其引入线采用瓷管做隔热保护 C.生产车间内配电线路穿金属导管保护,紧贴通风管道外壁敷设 D.仓库内靠近疏散门的墙上设有专用配电箱 【答案】C 10.【题干】某消防技术服务机构对某酒店设置的集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统进行了调试,根据现行囯家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,集中电源应调试的主要功能不包括( )。 【选项】 A.故障报警功能 B.消音功能 C.电源分配输出功能 D.—键检查功能 【答案】D 11.【题干】根据《注册消防工程师管理规定》(公安部第143号令),注册消防工程师应恪守职业道德,关于注册消防工程师职业道德原则说法,错误的是( )。 【选项】 A.职业道德的原则是树立服务意识,提升服务质量 B.职业道德的原则是指引职业道德行为的发展方向 C.职业道德的原则是职业道德体系的核心 D.职业道德的原则是处理职业关系最基本的出发 【答案】A 12.【题干】某大型书展活动,协办方为某展览中心,预计参加人数为3000人,该公司的下列做法中,不符合《中华人民共和囯消防法》的是( )。 【选项】 A.制定灭火和应急疏散预案并组织演练 B.确定消防安全管理人员,保持消防设施完好有效 C.向消防救援机构申请消防许可 D.向公安机关申请消防许可 【答案】C 13.【题干】对某油浸式电力变压器室设置的水喷雾灭火系统检测的下列结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219的是( )。 【选项】 A.管道支架与末端喷头之间的距离为 B.压力开关的引出线用金属防水套管锁定 C.系统喷头采用撞击型水雾喷头 D.打开雨淋阀手动开启装置后10s雨淋报警阀启动 【答案】C 14.【题干】某仓库内存放有煤油lm3,闪点65℃的柴油5m3,某消防技术服务机构对该仓库开展消防安全评评估,根据现行国家标准,该仓库的火灾危险性应判为( ) 【选项】 A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.丁类 【答案】B 15.【题干】做法中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》的是( )。 【选项】 A.每半年对所安装的全部探测器和手动报警装置报警功能进行一次检查 B.每月对全部电动防火门、防火卷帘联动控制功能进行一次检查 C.每季度对所安装的全部消火栓按钮报警功能进行一次检查 D.每年对全部消防泵的手动控制功能进行次检查 【答案】D 16.【题干】某自然博物馆组织开展灭火和应急疏散预案演练后对演练情况中进行总结讲评,编制了总结报告,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》,不属于总结报告编制必要内容的是( )。 【选项】 A.对演练情况设置的意见 B.演练发现的主要问题 C.对演练使用的器材设备的改进意见 D.演练物资的消耗情况 【答案】D 17.【题干】某独立建造的老年人照料设施,建筑高度为27m,地上8层,每层建筑面积均为1200m,对该老年人照料设施开展消防安全评估,下列检查结果中,不属于评估判定检查项中的关键项的是( )。 【选项】 A.位于走道尽端的房间仅设置1个净宽为的疏散门 B.疏散楼梯最小净宽为 C.未设置消防车登高操作场地 D.建筑内设置了ABC类干粉灭火器 【答案】D 18.【题干】某多层办公楼,每层有2部疏散楼梯。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。 【选项】 A.甲房间位于袋形走道的一侧,建筑面积60mi,设1个净宽为的疏散门 B.乙房间位于2个安全出口之间,建筑面积80m,设1个净宽为的疏散门 C.丙房间位于袋形走道尽端,建筑面积120m,房间内任一点至疏散门的最远距离为12m,设1个净宽为的疏散门 D.丁房间位于袋形走道尽端,建筑面积80m,设1个净宽为的疏散门 【答案】D 19.【题干】依据自喷验收规范,以下不属于调试项目的是( )。 【选项】 A.打开报警阀处试水阀,调试报警阀报警功能 B.检测管道严密性 C.手动、自动启泵,调试水泵运行情况 D.移动水泵,调试水泵接合器供水能力 【答案】B 20.【题干】某大厦属火灾高危单位,由某物业服务单位对共用的疏散通道、建筑消防设施和消防车道实施统一管理。根据《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》(国办发【2017】87号),该物业服务单位除履行消防安全重点单位的职责外,还需履行消防安全职责的是( )。 【选项】 A.建立消防档案 B.确定消防安全重点部位 C.定期组织消防安全评估 D.确定消防安全管理人 【答案】C 21.【题干】王某受聘于某消防技术服务机构于2017年取得一级注册消防工程师注册证和职业印章,2018年王某将该注册证和职业印章出借给另一家消防技术服务机构。根据《注册消防工程管理规定》(公安部令第143号)消防救援机构应( )。 【选项】 A.责令王某改正,处一千元以上一万元以下罚款 B.责令王某改正,处一万元以上二万元以下罚款 C.责令王某改正,处一千元以上一万元以下罚款,并撤销其消防注册证书 D.责令王某改正,处一万元以上二万元以下罚款,并撤销其消防注册证书 【答案】B 22.【题干】某商业建筑设置的火灾自动报警系统在投入使用后,三层餐厅厨房的某火灾探测器经常误报火警,可能导致该火灾探测器误报火警的原因是( )。 【选项】 A.探测器与其底座接触不良 B.探测器底座与报警总线连线脱落 C.探测器的选型不当 D.探测器所在报警总线短路 【答案】C 23.【题干】某消防技术服务机构对某单位安装的干粉灭火系统进行了检查,下列检查结果不符合现行国家标准《干粉灭火系统设计规范》(GB-50347)要求的是( )。 【选项】 A.预制干粉灭火装置的管道长度为25m B.预制干粉灭火装置的灭火剂充装量为120kg C.预制干粉灭火装置的工作压力为 个防护区内设置了2套预制干粉灭火装置,2套装置同时启动 【答案】A 24.【题干】某消防技术服务机构为某消防安全重点单位出具了年度消防工作综合报告,报告上盖有消防技术服务机构公章,但无注册消防工程师签名,未加盖执业印章,根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令143号),下列说法正确的是( )。 【选项】 A.消防救援机构应对该消防技术服务机构责令改正处一万以上五万元以下罚款 B.消防救援机构应对该消防技术服务机构责令改正对直接负责的主管人员处一千元以上一万元以下罚款 C.消防救援机构应对该消防技术服务机构责令改正对直接负责的主管人员处一万元以下罚款 D.年度消防工作消防报告无需注册消防工程师签名盖章 【答案】B 25.【题干】某消防技术服务机构对某高层建筑进行消防安全评估,符合国家标准要求的有( )。 【选项】 A.油浸式变压器室开向建筑的门采用乙级防火门 B.电梯候梯厅通往地下汽车库出口采用乙级防火门 C.开向相邻防火分区门采用乙级防火门 D.消控室开向建筑内的门采用乙级防火门 E.避难层内设备间开向避难层区的门采用乙级防火 【答案】BD 26.【题干】某大型制鞋厂为消防安全重点单位,厂长李某为消防安全责任人,副厂长朱某为消防安全管理人,符合“谁主管谁负责”原则的有( )。 【选项】 A.厂长李某批准实施年度消防工作计划 B.保安队长组建义务消防队 C.副厂长朱某拟订年度消防安全预算方案 D.办公室主任组织制定灭火和应急疏散预案 E.车间主任带队开展本车间防火巡查 【答案】AC 27.【题干】某消防技术服务机构对某建筑设置防排烟系统安装质量进行了检查,下列结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的有( )。 【选项】 A.吊顶内的排烟管道采用玻璃棉隔热,与可燃物的最小距离为200mm B.风管穿越隔墙处,风管与隔墙之间空隙采用水泥砂浆封堵 C.排烟风机直接安装在混凝土基础上未设减压装置 D.房间内排烟口距可燃物的最小距离为 E.排烟风机安装在专用机房内,排烟风机外壳墙壁之间距离为 【答案】ABC
生活即是梦想
2022年的一级消防工程师考试即将正式开始,各位考生们目前正在报名和备考的阶段中,各位考生在平时的复习备考过程中的做题练习是否有效呢?我在本文中为大家整列了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,快来看看吧!
1.【题干】某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于( )。
【选项】
A.水平边墙型洒水喷头
B.直立型洒水喷头
C.下垂型洒水喷头
D.隐蔽型洒水喷头
【答案】A
2.【题干】某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB504441)的是( )。
【选项】
A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°
B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为175°
C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面
D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离
【答案】A
3.【题干】某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是( )。
【选项】
A.自动消防设施年度检测报告
B.单位火灾记录
C.灭火和应急疏散预案演练记录
D.义务消防队消防装备配备表
【答案】D
4.【题干】对某办公建筑的多樘防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB5087)的是( )。
【选项】
A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm
门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm
C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm
D.门扇的开启力测量值为40N~60N
【答案】B
5.【题干】某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是( )。
【选项】
A.单位总预案
B.部门分预案
C.工种细项预案
D.消防控制室专项预案
【答案】C
6.【题干】某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是( )。
【选项】
A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改
B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改
C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填写巡查记录,立即报领导批示整改
D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改
【答案】D
7.【题干】某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是( )。
【选项】
A.编制依据
B.编制目的
C.适用范围
D.编制人员
【答案】D
8.【题干】下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是( )。
【选项】
A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次
B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验
C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查
D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验
【答案】C
9.【题干】某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.消防电梯前室的长和宽均为3m
B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室
C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室
D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔
【答案】C
10.【题干】某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m2,各店铺建筑面积为110m2~230m2,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按( )的标准执行。
【选项】
A.一类高层住宅建筑
B.二类高层住宅建筑
C.一类高层公共建筑
D.二类高层公共建筑
【答案】B
11.【题干】某人防工程用作商场,被划分A,B,C,D四个防火分区,建筑面积分别为1500,950,950,1000,每个防火分区设置两个安全出口,某机构进行安全出口检查,下列不符合的是( )。
【选项】
A.防火分区B一个安全出口直通室外,另一个直通避难走道
B.防火分区C一个安全出口直通室外,另外一个直通A防火分区
C.防火分区A一个安全出口直通室外,另外一个直通B防火分区
D.防火分区D一个安全出口直通室外,另一个直通B防火分区
【答案】C
12.【题干】某酒店建筑面积为3000m2,未经消防救援机构许可擅自投入使用,根据《中华人民共和囯消防法》酒店将面临的行政处罚是( )。
【选项】
A.主要负责人被警告
B.被责令停业
C.被罚款一万元
D.主要负责人被罚款五百元
【答案】B
13.【题干】对某建筑的防火卷帘进行检查,不符合****中间应该有个卷帘规范****的有( )。
【选项】
A.手动操作防火卷帘控制器上的按钮,可控制防火卷帘的上升,下架和停止
B.防火卷帘电动启、闭的运行速度为
C.自重功能下降检查时,防火卷帘,下降速度为5mmin
D.防火卷帘启、闭运行的最大噪声为80db
【答案】B
14.【题干】不能利用末端试水装置进行测试的是( )。
【选项】
A.报警阀组的启动功能测试
B.系统的流量压力测试
C.压力开关联动启泵功能
D.水力警铃的报警功能测试
【答案】B
15.【题干】下列设备中,用于测量泡沬灭火系统发泡倍数的是( )。
【选项】
A.电导仪
B.电子秤
C.流量计
D.秒表
【答案】B
16.【题干】某消防技术服务机构在不具备从业次的情况下开展了消防技术服务活动。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应责令改正,对该消防技术服务机构处五万元以上十万元以下罚款,并( )。
【选项】
A.对该消防技术服务机构直接负责的主管人员和其他直接责任人人员处万元以上五万元以下罚款
B.对该消防技术服务机构主要负责人处警告
C.吊销该消防技术服务机构营业执照
D.查封该消防技术服务机构办公场所
【答案】C
17.【题干】对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有( )。
【选项】
A.触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动
B.手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室
C.触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位
D.手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶轮旋转方向正确,内风机运转平稳、无异常振动与声响
【答案】B
18.【题干】某消防技术服务机构对某储罐的液上喷射泡沫灭火系统进行年度检测。喷泡沫试验时,发现泡沫产生器喷出液体后5min内无泡沫,随后逐渐喷出白色泡沫。产生上述情况最可能的原因是( )。
【选项】
A.泡沫混合液管道中的水未排空
B.泡沫液过期
C.泡沫产生器吸气口被异物堵塞
D.泡沫比例混合器故障
【答案】C
19.【题干】《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化消防执法改革的意见>的通知》(厅字(2019)34号)明确了多项消防执法改革的具体任务,不属于《关于深化消防执法改革的意见》明确的改革任务的是( )。
【选项】
A.取消消防技术服务机构资质许可
B.建设工程消防设计审查验收工作由消防救援机构移交至住房和城乡建设部门
C.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管
D.放宽消防产品市场准入限制
【答案】B
20.【题干】某会展中心开展灭火和应急疏散预案演练后,针对演练情况编制了书面总结报告。根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于总结报告必须包括的内容是( )。
【选项】
A.演练准备情况的评价
B.演练发现的主要问题
C.演练预算的执行情况
D.演练的最佳顺序建议
【答案】C
21.【题干】某化工厂容积为1000m3的压力球罐采用水喷雾灭火系统进行防护,某消防技术服务机构对该水喷雾灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)的是( )。
【选项】
A.水雾喷头类型为离心雾化喷头
B.水雾喷头与球罐外壁之间的距离为
C.水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向相接
D.水雾喷头喷口朝向球心
【答案】B
22.【题干】某单位制定了消防控制室管理规定,该管理规定的下列条款中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.实行每日24h专人值班
B.每班2人值班,其中至少1人持有消防设施操作员职业资格证书
C.确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态
D.确保消防水池、高位消防水箱等消防储水设施水量充足
【答案】B
23.【题干】某建筑高度为27m的服装加工厂房,地上6层,下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.沿厂房的两个长边设置消防车道
B.消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为22M
C.除首层外,厂房外墙每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口
D.外墙上供消防救援人员进入的窗口净高度和净宽度分别为和
【答案】C
24.【题干】消防救援机构对某建筑高度为99m的酒店开展消防监督检查,下列检查结果中,符合《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)的是( )。
【选项】
A.外墙上广告牌采用难燃材料制作
B.餐饮部每季度清洗一次排油烟管
C.餐饮部在地下一层设置1个液化石油气钢瓶库
D.酒店每月开展一次防火检查
【答案】B
25.【题干】对某电力调度楼的火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防联动控制系统》(GB16806)的是( )。
【选项】
A.切断消防应急广播设备的广播信息传输线,消防应急广播设备在110s时发出故障信号
B.切断某消防电话分机与电话总机之间的连接线,消防电话总机在45s时发出故障信号
C.切断消防控制室图形显示装置与消防联动控制器之间的通信线,图形显示装置在95s时发出故障信号
D.切断气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线,气体灭火控制器在80s时发出故障信号
【答案】A
26.【题干】某高层建筑采用减压阀分区供水。某消防技术服务机构对该建筑消防给水系统进行了检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及淌火检系统技术规范》(GB50974)的是( )。
【选项】
A.比例式减压阀垂直安装,水流方向向下
B.减压阀的阀前压力为,阀后压力为
C.低区每个供水分区设置——组比倒式减压阀组
D.减压阀前后设压力表,压力表的表盘直径为100mm
【答案】C
27.【题干】某消防技术服务机构对某大型商业维合体进行检查,下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防安企管理规则(试行)》C应急消(2019)314号)要求的是( )。
【选项】
A.地下一层建筑面积为200m2的快餐店使用电加热设施
B.地上四层的儿童游乐场设有2部独立的疏散楼梯
C.地上二层的餐厅厨靠外墙布置
D.地上三层的餐厅厨采用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔
【答案】B
28.【题干】根据现行行业标准《人员密集场所消防安全管理》(XF654),商场的下列部位中,应按消防安全重点部位要求进行管理的是( )。
【选项】
A.灭火器材库房
B.会议室
C.总经理办公室
D.变配电室
【答案】D
29.【题干】某消防技术服务机构在完成某建筑消防设施维护保养业务后,未在该建筑的醒目位置公示消防技术服务信息。根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),该消防技术服务机构被责令改正,并将面临的行政处罚是( )。
【选项】
A.被处一万元以上三万元以下罚款
B.被处五千元以上一万元以下罚款
C.被处五万元以上十万元以下罚款
D.被处五千元以下罚款
【答案】D
30.【题干】某住宅楼物业单位在开展防火巡查时,发现业主王某在自家户门外加装的鞋柜遮挡了消火栓箱,导致消火栓无法正常使用根据《中华人民共和国民法典》,下列说法中错误的是( )。
【选项】
A.王某的行为损害了该住宅楼内其他业主的合法权益
B物业单位应当及时采取合理措施制止王某的行为
C.物业单位责令王某改正并处五百元罚款
D.该住宅楼全体业主对建筑消防设施享有共同管理权
【答案】C
一级消防工程师考试考什么
注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》
《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题 ;2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。
你暖
一、单项选择题(每题1分,共80题,共80分。下列每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。)
1某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于( )。
A水平边墙型洒水喷头
B直立型洒水喷头
C.下垂型洒水喷头
D隐蔽型洒水喷头
【答案】A
【解析】
2.某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)的是()。
A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°
B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为1750
C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面
D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离
【参考答案】:A
【考察考点】:建筑灭火器
【解析】开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°;翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于100°。
3.某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是()。
A.自动消防设施年度检测报告
B.单位火灾记录
C.灭火和应急疏散预案演练记录
D.义务消防队消防装备配备表
【参考答案】:D
【考察考点】:建筑灭火器
【解析】消防安全基本情况的内容有:单位基本概况和消防安全重点部位情况;建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审查、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;消防安全管理组织机构和各级消防安全责任人:消防安全管理制度;消防设施、灭火器材情况;专职消防队员、志愿消防队员及其消防装备配备情况;与消防安全有关的重点工种人员情况;新增消防产品、防火材料的合格证明材料;灭火和应急疏散预案。
4.对某办公建筑的多防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB50877)的是()。
A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm
门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm
C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm
D.门扇的开启力测量值为40N~60N
【答案】B
【解析】门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。
5.某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是()。
A.单位总预案
B.部门分预案
c.工种细项预案
D.消防控制室专项预案
【答案】C
【解析】按照单位规模大小、功能及业态划分管理层次等要素,可分为总预案、分预案和专项预案三类。
6.某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是()。
A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改
B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改
C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填与巡查记录,立即报领导批示整改
D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改
【参考答案】:D
【解析】对检查中发现的不能立即整改的火灾隐患,应该报领导批示整改,D正确,其他都是可以立即整改的火灾隐患。
7.某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是()
A.编制依据
B.编制目的
C.适用范围
D.编制人员
【答案】D
【解析】灭火和应急疏散预案的编制依据主要包括:
1.灭火和应急疏散预案的编制依据;
2.灭火和应急疏散预案的编制范围;
3.灭火和应急疏散预案的编制原则;
4.灭火和应急疏散预案的分级。
8.下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是()。
A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次
B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验
C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查
D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验
【答案】C
【解析】每年应对水源的供水能力进行一次测定,每日应对电源进行检查。
9.某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.消防电梯前室的长和宽均为3m
B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室
C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室
D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔
【答案】C
【解析】前室的使用面积不应小于²,前室的短边不应小于,A正确。设置消防电梯的建筑的地下或半地下室应设置消防电梯,B正确。高层建筑的防火分区设置自喷后防火分区面积不应大于3000m2,本建筑防火分区为2个,每个防火分区应设置一部消防电梯,一共应设置2台,c错误。消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门,D正确。
10.某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m²,各店铺建筑面积为110m²~230m²,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按()的标准执行。
A.一类高层住宅建筑
B.二类高层住宅建筑
c.一类高层公共建筑
D.二类高层公共建筑
【答案】B
【解析】商业服务网点。它指设置在住宅建筑的首层或首层及三层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性住房。本题中的建筑高度为,为二类高层住宅建筑。
持续更新中......
优质工程师报名问答知识库