2019年注册消防工程师案例分析题(六)
某商业建筑,建筑高度21m,地上5层,总建筑面积21600㎡,一至四层为百货商场,五层部分区域为餐饮,另一部分为商场办公区。建筑呈东西向布置,尺寸为120m×36m,建筑层高,地面至主梁,主梁高。商场部分每层划分为1个防火分区、5个防烟分区,其中一层内5个防烟分区的面积自西向东依次为780㎡、810㎡、900㎡、830㎡、1000㎡。商场部分排烟系统的主排烟风管上壁贴主梁底敷设,每个防烟分区接出一条排烟支管,支管从主管接出处设有排烟防火阀。
每个防烟分区设有两个排烟口,均设在风管下壁,每个排烟口均设有排烟阀,具有现场手动开启和火灾自动报警系统联动开启功能,平时常闭,距防烟分区最远点距离均不大于30m。该系统所服务的区域设有机械补风系统,补风量按排烟风机排烟量的30%确定,补风口与处于同一防烟分区的排烟口水平距离为3m。设置在建筑五层的商场办公区单独划分成一个防火分区,该区域房间在疏散走道两侧布置,房间建筑面积在25㎡-115㎡不等,走道上部吊顶采用铝塑板装修。
该区域60㎡以上房间内均单独设置排烟口,其他房间(部分房间无窗)均通过设置在走道内的排烟口排烟。走道吊顶内敷设耐火极限为排烟管道,排烟口设置在排烟管道下方,排烟口至其排烟区域内最不利点均不大于30m,其中一个排烟口距疏散楼梯入口。
排烟系统设计逻辑为:发生火灾时建筑内所有通风空调系统的电源自动切断,消防联动控制器收到满足设定的逻辑信号后发出指令联动打开着火防火分区内的排烟口并启动排烟风机,当排烟风机前的排烟防火阀自动关闭时排烟风机联锁停运。
商场排烟系统在消防验收时,在某个防烟分区内采用在现场向感温探测器加热的方法使其动作,并按下手动报警按钮,该层的10个排烟口自动开启,并联动排烟风机转入排烟工况。进一步采用风速计测试排烟口风速,发现风速远低于规范规定值,因此该系统验收不合格。
根据以上材料,回答下列问题:
1.试计算一层排烟风机的排烟量。
2.指出商场部分排烟系统存在的问题,简述理由。
3.指出商场办公区部分排烟系统存在的问题,简述理由。
4.说明验收时风速远低于规范规定值的原因,并提出改正意见。
参考答案:
1.相邻的两个面积最大的防烟分区面积分别为830㎡、1000㎡
其排烟量分别为830×60=49800m³h和1000×60=60000m³h
一层排烟风机的排烟量为两个防烟分区排烟量之和,即49800+60000=109800m³h
2.存在的问题及理由:
1)存在的问题:排烟口设置在主梁以下,相当于不在储烟仓内,不符合规范要求。
理由:排烟口应设置在风管的上部,即储烟仓内,只有这样才能达到良好的排烟效果。
2)存在的问题:补风系统补风量过小,补风口与排烟口水平距离过小,不符合规范要求。
理由:机械补风系统补风量按风机排烟量的50%,补风口与处于同一防烟分区的排烟口水平距离不应小于5m。
3.存在的问题及理由:
1)存在的问题:60㎡以下其他房间(部分房间无窗)均通过设置在走道内的排烟口排烟,不符合规范要求。
理由:只有当房间建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟。
2)存在的问题:走道吊顶内排烟管道耐火极限为,不符合规范要求。
理由:走道吊顶内排烟管道耐火极限不应小于。
3)存在的问题:排烟口距疏散楼梯入口,不符合规范要求。
理由:排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于。
4.原因及改正意见:
原因:系统联动控制逻辑设计错误。打开了整个防火分区内的全部排烟口,在5个防烟分区内同时排烟。同时,通风空调系统上的空调通风口、防火阀常开,从而降低了排烟口的排烟效率。
改正意见:重新调整排烟系统的控制逻辑,使通风、空调系统上70℃防火阀具有随排烟口打开而联动关闭的功能。应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其它防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
未及往事
【篇一】2021年一级消防工程师考试案例分析核心考点汇总
该建筑为中危险级A类火灾场所(或还含有E类火灾场所),其部分设置要求如下:
1)每个灭火器配置计算单元内的灭火器设置点保护距离为20m。
2)配置的每具手提式灭火器的灭火级别要大于或等于2A。
3)设置点要设置在明显、便于取用且不得影响安全疏散的地点。
4)手提式灭火器设置在灭火器箱内,灭火器箱不得上锁。
5)有视线障碍的灭火器设置点,在醒目部位设置指示灭火器位置的发光标志。
灭火器的配置要注意如下一些要求:
(1)在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容。磷酸铵盐干粉灭火剂与碳酸氢钠干粉灭火剂不相容。
(2)A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。碳酸氢钠干粉灭火器不能用于A类火灾场所。
另外,A类火灾场所灭火器的最低配置基准中规定,严重危险级的单具灭火器最小配置灭火级别为3A。
(3)灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。
(4)手提式灭火器顶部离地面高度不应大于;底部离地面高度不宜小于。
(5)推车式灭火器的保护距离是手提式灭火器的两倍。
【篇二】2021年一级消防工程师考试案例分析核心考点汇总
1.外观质量
1)灭火器箱各表面无明显加工缺陷、机械损伤,箱体无歪斜、翘曲等变形,放置在水平地面上无倾斜、摇晃等现象。
2)箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,与箱框之间的间隙均匀平直,不影响箱门开启。
2.结构及开启性能
1)开门式灭火器箱箱门应设有箱门关紧装置,且无锁具。
2)灭火器箱箱门开启操作轻便灵活,无卡阻。
3)经测力计试测检查,开启力不大于50N;箱门开启角度不小于160°。
【篇三】2021年一级消防工程师考试案例分析核心考点汇总
该建筑配置的灭火器为磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,其标志要求为:
1)灭火器应粘贴发光标志,无明显缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器位置。
2)灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全,包括灭火器名称、型号和灭火剂种类,灭火级别和灭火种类,使用温度,驱动气体名称和数量(压力),制造企业名称,使用方法,再充装说明和日常维护说明等。
3)灭火器底圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印标志、钢印打制的生产连续序号等清晰。
4)2006年及2006年后生产的灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标示,干粉灭火剂为“F”,指示器中的红区、黄区范围分别标有“再充装”和“超充装”字样。
5)贴花端正平服、不脱落,不缺边少字,无明显皱褶、气泡等。
我心难变
年一级消防工程师考试案例分析知识点整理
根据《建筑设计防火规》(GB50016-2014)的规定,建筑物设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于一个防火分区的允建筑面积时,应符合下列规定:
①中庭应与围相连通空间进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于;采用防火玻璃墙时,其耐火隔熟性和耐火完整性不应低于,采用耐火完整性不低于的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于,并应符合《建筑设计防火规》(GB50016-2014)第条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。②中庭应设置排烟设施。③中庭不应布置可燃物。
年一级消防工程师考试案例分析知识点整理
根据《建筑设计防火规》(GB50016--2014)的规定,设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间;室地面与室外出入口地坪高差不大于10m且层数为2层及以下的地下室应采用封闭楼梯间;故该商业中心疏散楼梯间的设置形式应采用封闭楼梯间,但其地上部分也可采用室外疏散楼梯用于人员安全疏散;不能自然通风或自然通风不能满足要求时,封闭楼梯间应设置机械加压送风系统或按防烟楼梯间的要求设置。该歌舞厅的安全疏嫩除应满足上述要求外,还应符合以下规定:
1)建筑的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑每个防火分区或一个防火分区的每个楼层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
2)建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。
3)自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。
4)公共建筑每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定。且不应少于2个。
5)公共建筑房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。歌舞娱乐放映游艺场所建筑面积不太于50m㎡且经常停留人数不超过15人的厅、室或房间可设置1个疏散门。
6)民用建筑的疏激门,应采用向疏散向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门;人数不超过60人且每橙门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启向不限。
7)歌舞娱乐放映游艺场所位于两个安全出口之间的直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于25m;位于袋形走道两侧或尽端的直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离,及房间任一点到该房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,均不应大于9m;建筑全部设置自动灭火系统时,其安全疏散距离可按上述规定增加25%。
8)楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩太的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不太于15m处。
9)公共建筑安全出口和疏散门的净宽度不应小于,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于。
10)地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于计算确定。当每层人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。
11)除录像厅、放映厅以外的其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按人m㎡计算。