回答数
3
浏览数
14608
为你掏心掏肺
【导语】自开设一级注册消防工程师考试以来,消防考试已越来越火热,亦成为众多考证人员的首选。但是热度越高的考试往往代表着高难度,三年内需要考过三科且知识点繁多、冗杂的情况下,考生如果不能把握住重难点,学习起来将会非常吃力;尤其是第一次备考学习的小伙伴们更加感觉无从下手,《技术实务》、《综合能力》、《案例分析》各章节重要考点也有很多,下面就带大家进行2021一级消防工程师考试重点内容梳理。
1、《技术实务》:重点是第二篇和第三篇
第二篇的难点总结来说有三处:熟悉分类;记忆表格;理解可采取的措施。而第三篇的难点在于:熟悉系统工作原理;掌握系统组成;记忆各个组件设置参数。建议大家如何备考呢?学习是一个循序渐进、慢慢积累的过程,平时需做好归纳总结。
2、《综合能力》:重点是第二篇和第三篇
分篇来说,第二篇最大的难点在于:与技术实务的知识点90%重合,关注独有的10%知识点。对此建议小伙伴们学习时做对比分析。至于第三篇的难点:不同部分的试验、调试、检测要求;各个维护管理频次;以及常见故障分析与处理等,与技术实务科目一样,也是需要大家循序渐进地学习并归纳总结。
3、《案例分析》:重点是第一篇、第二篇
第一篇和第二篇的难点皆在于:必须掌握技术实务、综合能力教材知识点。鉴于案例分析的特殊性,建议大家把技术实务、综合能力的知识点形成框架体系,多做案例分析练习题。
另外,以往的考生普遍认为,案例分析科目难度最大,根据历年考试出现的高频考点来看,规范上的内容也会出现很多,考点出现最多的规范为:《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》。因此在学习案例分析、掌握三本教材的同时,建议小伙伴们规范上的内容也要吸收到。
以上就是2021一级消防工程师考试重点内容梳理,凡事讲究顺序,咱们消防考试科目之间备考也不例外,根据三个科目的具体情况制定阶段性学习计划,《技术实务》属于入门级课程,为《综合》和《案例》奠定学习基础,《综合能力》属于比较难学的科目,《案例分析》是前两科的融合和运用,因此科目学习顺序应为:技术实务——综合能力——案例分析,赶紧来学习吧。
虚情假意i
2022年的一级消防工程师考试目前已经在各个地区结束了考试报名,各位考生目前已经进入到了考前最后阶段的复习当中,我在本文中为大家带来了2022年一级消防工程师考试知识点内容分析,感兴趣的小伙伴们快和我一起来看看吧!
1.消防增(稳)压设施:
消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成
2.消防稳压罐:
消防稳压罐的技术要求如下:
(1)罐体外表面应没有明显的结疤、气泡、砂跟等缺陷;
(2)罐体及各种外露的罩壳、箱体均喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定;
(3)消防稳压罐的型号应与设计型号一致,工作压力不应低于规定压力,流量应符合规定流量的要求;
(4)稳压罐的设计、材料、制造、检验应与检验报告描述相符;
(5)气压罐有效容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求;气压水罐应有水位指示器;气压水罐上的安全阀、压力表、泄水管、压力控制仪表等应符合产品使用说明书的要求;
(6)气压罐的出水口公称直径应按流量计算确定。应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施;
(7)囊式橡胶隔膜材料的性能应符合国家有关标准的规定,消防与生活(生产)共用的设备,其囊式橡胶隔膜的卫生质量应符合相关的规定.
3.消防稳压泵:消防稳压泵的技术要求如下:
(1)查看消防稳压泵的泵体、电动机外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图样是否相符;
(2)稳压泵的规格、型号、流量和扬程应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。
1、供配电系统的设置
为确保消防作业人员和其他人员的人身安全以及消防用电设备运行的可靠性,消防用电设备的供配电系统应作为独立系统进行设置。当建筑物内设有变电所时,要在变电所处开始自成系统;当建筑物为低压进线时,要在进线处开始自成系统。
2、配电装置检查
消防用电设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,应急电源配电装置要与主电源配电装置分开设置。如果受地域限制,无法分开设置而需要并列布置时,其分界处要设置防火隔断。
3、启动装置检查
在普通民用建筑中,采用自备发电机组作为应急电源的现象十分普遍。当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后30内供电;当消防负荷为二级且采用自动启动方式有困难时,可采用手动启动装置。
4、自动切换功能检查
消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防用电设备的两个供电回路,应在最末一级配电箱处进行自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防用电设备,各防火分区的其他消防用电设备应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,末端配电箱要设置双电源自动切换装置,并捋配电箱安装在所在防火分区内,再由末端配电箱配出引至相应消防设备。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备,并采用一个分支回路进行供电。每个分支回路所供的设备不要超过5台,总设计容量不要超过10kW。
5、供电线路的敷设
消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时,供电线路的敷设应满足相应的要求:
(1)当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设;
(2)当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施;
(3)采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施;
(4)当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于30mm。
1.外观:
使用小刀轻刮接口表面,目测,表面应进行阻极氧化处理或静电喷塑防腐处理。
2.抗跌落性能:
内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置捋接口的最低点提升至高地面(±)m的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行五次后,检查接口是否有断裂现象,并与相同口径的消防接口是否能正常接合。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的情况,则判该产品为不合格卡式接口和螺纹式接口使接口的轴线呈水平状态捋接口的最低点提升至离地面(±)m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行五次后,检查接口是否有断裂现象,并进行操作,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的情况,则判该产品为不合格。
2022年一级注册消防工程师考试内容包括《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三科。
1、《技术实务》和《综合能力》都为客观题,均为80道单选题+20道多选题;
2、《案例分析》主观+客观,6道大题;
3、三科总分均为120,72分及格。
1、《消防安全技术实务》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。
考试内容:
1)、燃烧与火灾
燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品;
2)、通用建筑防火
生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施;
3)、建筑消防设施
室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电。
2、《消防安全技术综合能力》
考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。
考试内容:
1)、消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德
消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业;
2)、建筑防火检查
总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保湿检查;
3)、消防设施检测与维护管理
通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统。
3、《消防安全案例分析》
考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。
考试内容:
本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见每日一练样题。
强行不慌
【篇一】2021年一级消防工程师考试案例分析核心考点汇总
该建筑为中危险级A类火灾场所(或还含有E类火灾场所),其部分设置要求如下:
1)每个灭火器配置计算单元内的灭火器设置点保护距离为20m。
2)配置的每具手提式灭火器的灭火级别要大于或等于2A。
3)设置点要设置在明显、便于取用且不得影响安全疏散的地点。
4)手提式灭火器设置在灭火器箱内,灭火器箱不得上锁。
5)有视线障碍的灭火器设置点,在醒目部位设置指示灭火器位置的发光标志。
灭火器的配置要注意如下一些要求:
(1)在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容。磷酸铵盐干粉灭火剂与碳酸氢钠干粉灭火剂不相容。
(2)A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。碳酸氢钠干粉灭火器不能用于A类火灾场所。
另外,A类火灾场所灭火器的最低配置基准中规定,严重危险级的单具灭火器最小配置灭火级别为3A。
(3)灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。
(4)手提式灭火器顶部离地面高度不应大于;底部离地面高度不宜小于。
(5)推车式灭火器的保护距离是手提式灭火器的两倍。
【篇二】2021年一级消防工程师考试案例分析核心考点汇总
1.外观质量
1)灭火器箱各表面无明显加工缺陷、机械损伤,箱体无歪斜、翘曲等变形,放置在水平地面上无倾斜、摇晃等现象。
2)箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,与箱框之间的间隙均匀平直,不影响箱门开启。
2.结构及开启性能
1)开门式灭火器箱箱门应设有箱门关紧装置,且无锁具。
2)灭火器箱箱门开启操作轻便灵活,无卡阻。
3)经测力计试测检查,开启力不大于50N;箱门开启角度不小于160°。
【篇三】2021年一级消防工程师考试案例分析核心考点汇总
该建筑配置的灭火器为磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,其标志要求为:
1)灭火器应粘贴发光标志,无明显缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器位置。
2)灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全,包括灭火器名称、型号和灭火剂种类,灭火级别和灭火种类,使用温度,驱动气体名称和数量(压力),制造企业名称,使用方法,再充装说明和日常维护说明等。
3)灭火器底圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印标志、钢印打制的生产连续序号等清晰。
4)2006年及2006年后生产的灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标示,干粉灭火剂为“F”,指示器中的红区、黄区范围分别标有“再充装”和“超充装”字样。
5)贴花端正平服、不脱落,不缺边少字,无明显皱褶、气泡等。
优质工程师报名问答知识库