年中级注册安全工程师考试备考要点归纳 篇一

1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。

2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。

4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。

5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绿缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

7、与供电单位或用户《调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须复核对无误,并且将联系内容和联系人姓名作好记录。

8、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。

9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。

10、用绝棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

11、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。

12、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

13、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

14、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。

在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。

15、高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0、35米必须停电。距离大于0、35米但小于0、7米设备必须在与带电部门不小于0、35的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。

16、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。油开关的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。

17、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

18、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股*软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

19、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。

20、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

21、线路或用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始工作并进行登记。工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电。

22、在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧否则应停电进行。

23、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔电器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

24、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸工具。

年中级注册安全工程师考试备考要点归纳 篇二

一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要戴工作帽。

二、在进行工作时禁止吸烟。

三、工作时要集中精神,不准说笑、打闹。

四、使用一切机械工具及电气设备,必须遵守其安全操作规程,并要爱护使用。

五、工作时必须按规定穿带保用品,不准光着膀子进行工作。

六、严禁无驾驶证人员开动一切车辆。

七、严禁开动与驾驶证规定不相符的车辆。

八、未经领导批准,非操作者不得随便动用机床等设备。

九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持整洁,做到文明生产。

十、严禁一切低燃点油、气、醇与照明设施及带电的线路接触。

年中级注册安全工程师考试备考要点归纳 篇三

一、工作前应戴好劳动保护用品,电焊工在潮湿地方工作要穿绝缘鞋,不要穿潮湿衣服工作。

二、禁止在易燃、易焊物体上和装载易燃易爆的容器内外进行焊接或切割,若需要焊接,应将容器内外所有残存物清洗干净,并经有关安全人员检查化验,同意后才可进行工作,焊接工作要离开易燃、易爆物体10米以外。

三、禁止在可燃粉尘浓度高的环境下进行焊按或切割工作。

四、焊工在易燃易爆场所工作前要办理动火证,由本单位安技,防火保卫部门核准,单位防火负责人审批后,按有关规定动火,并按批准动人期间动火。动火证过期无效。

五、焊接工作时,先检查四周环境是否允许烧焊,高空作业要扎好安全带,工作点要牢固,焊条工具等仿要放好,防止掉下伤人,下边做好安全措施,专人监视,注意行人等安全工作,落雨时,不准露天或高空作业。

六、焊按密封容器时,要打开,进行排气通风,人进入容器内工作,要加强通风设施,最少要2人一起工作,一人操作、一人监视保护。

七、在存有毒物质的场所焊按时,要清除残存物,经化验合格后加强通风方可工作,工作者要戴好防毒口罩,工作场所有专人防护,采取可靠的安全措施。

八、电焊机的输入输出线头要接牢固,应有可靠的接地线,焊钳绝缘装置要齐全良好,电焊机工作温度不得超过60℃~70℃。

九、电焊工必须认真注意防火,焊条用剩部份不要乱掉,下班前特焊机电源切断,焊线绕好,露天的要盖好焊机,并详细检查工作场地彻底熄灭火种后方可下班。

十、电焊机要经常维护保养,不准放在潮湿的地方,工作场地要保持整洁。

十一、风焊工作前应对乙炔瓶、氧气瓶、胶管、风灯、减压阀等进行全面细致的检查,务必安全可靠。

十二、乙炔瓶、氧气瓶、胶管严禁与油类、油脂和明火接触。

十三、风焊装置及附属品要轻开、轻放、轻装避免碰击。乙炔瓶要直立放置,不允许水平放置使用。

十四、焊咀发现火焰逆流时,应及时将所有阀门关闭,胶管发现燃烧时,应及时将燃烧段的气路切断,将氧气瓶、乙炔气瓶的阀门关闭,金属颗粒或氧化铁堵塞焊咀时,必须立即关闭乙炔气阀门,以防回火。

十五、氧气瓶、乙炔瓶严禁撞击爆晒,瓶内气体不要用完,要剩下一定的气体,电焊机、氧气瓶,乙炔气瓶要分开放,距离应不少于5米。

十六、工作完后应将所有阀门关闭,把胶管整理好,清理现场,做到现场没有留下火种方可离开。

159评论

清风挽美

氧气瓶是用来贮存和运输氧气的高压容器。工作压力为15MPa,瓶装压缩纯氧是强烈氧化剂。氧气瓶在出厂前必须经过严格技术检验,以确保质量完好。氧气瓶外表面漆成天蓝色,并有黑漆写的“氧气”字样。   ①氧气瓶爆炸的原因。   A 气瓶的材质、结构有缺陷,制造质量不合要求;   B 在搬运装御时,气瓶从高处坠落、倾倒或滚动,发生剧烈碰撞冲击;   C 气瓶直接受热;   D 放气速度过快,产生静电火花或绝热压缩现象;   E 末按期作技术检验;   F 氧气瓶内混入可燃气体;   G 氧气瓶解冻方法不当;   H 氧气瓶阀等处粘附油脂。 把安全工程师站点加入收藏夹  ②氧气瓶防爆技术措施。   A 氧气瓶出厂前必须按照《气瓶安全监察规程》的规定,严格进行技术检验。   B 氧气瓶充灌时,必须首先进行外部检查,然后化验鉴别瓶内气体成分,不得随意充灌。   C 贮运和使用时,应避免瓶体剧烈振动和撞击。   D 氧气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物,安全距离应大于10m。   E 防静电火花和绝热压缩,应注意在开启瓶阀和减压器时缓慢进行。   F 氧气瓶不能全部用尽,应留有0.2—0.3MPa 的余气,使气瓶保持正压。   G 不得使用超过应检期限的氧气瓶。   H 氧气瓶使用前,应重点检查瓶阀、接管螺纹、减压器等是否有缺陷。   I 不得用沾有油脂的工具、手套或工作服等接触瓶阀及减压器。

105评论

迷茫迷芒

-气瓶使用安全技术   (1)气瓶的安全装置  1)安全泄压装置。气瓶的安全泄压装置主要是防止气瓶在遇到火灾等特殊高温时,瓶内介质受热膨胀而导致气瓶超压爆炸。  气瓶安全泄压装置有:爆破片、易熔塞、安全阀、爆破片一易熔塞复合装置。  2)瓶帽。瓶帽是为了防止气瓶瓶阀被破坏的一种保护装置。为防止由于瓶阀泄漏,或由于安全泄压装置动作,造成瓶帽爆炸,在瓶帽上要开排气孔。瓶帽按其结构可分为拆卸式和固定式两种。  3)防震圈。防震圈是为了防止气瓶瓶体受撞击的一种保护设施。  (2)气瓶的充装  1)对气瓶充装单位的要求  气瓶充装单位应向省级特种设备安全监督管理部门提出申请,经评审,确认符合条件的,由省级特种设备安全监督管理部门发给许可证;未经行政许可的,不得从事气瓶充装工作。  气瓶充装单位应具备下列条件。  (1)有与所充装气体种类相适应的能够确保充装安全和充装质量的质量管理体系、各项管理制度和紧急处理措施。  (2)有熟悉气瓶充装安全技术的管理人员和经过专业培训的气瓶充装前的气瓶检验员、气瓶充装后的气瓶检验员、气体化验员、气瓶附件维修人员、气瓶库管理人员等,同时应设置安全员,负责气瓶充装安全工作。  (3)有与所充装气体相适应的场所、设施、装备和检测手段、场地厂房、器具、安全设施和一定的气体储存能力,并能向使用者提供符合安全技术规范的气瓶。充装毒性、易燃和助燃气体的单位,还应有处理残气、残液的装置。  (4)气体充装注册登记证有效期为5年。  2)永久气体的充装  (1)充装前的检查。充装气体前对气瓶进行检查,可以消除或大大减少由以下情况引起的气瓶爆炸事故:用氧气瓶、空气瓶充装可燃气体或用可燃气体气瓶充装氧气、空气;用低压瓶充装高压气体;气瓶存在严重缺陷或已过检验期限,甚至已经评定报废;瓶内混入有可能与所装气体产生化学反应的物质等。  (2)永久气体充装量。永久气体气瓶的充装量是指气瓶在单位容积内允许装入气体的质量。  永久气体气瓶充装量确定的原则是,气瓶内气体的压力在基准温度(20℃)下应不超过其公称工作压力;在使用温度(60℃)下应不超过气瓶的许用压力。  (3)充装中的注意事项。在气瓶充装过程中,须注意下列事项。  ①气瓶充装系统用的压力表,精度应不低于1. 5级,表盘直径应不小于150 mm.压力表应按有关规定定期校验。  ②装瓶气体中的杂质含量应符合相应气体标准的要求。  ③用卡子代替螺纹连接进行充装时,必须仔细检查、确认瓶阀出气口的螺纹与所装气体所规定的螺纹形式相符。  ④开启瓶阀时应缓慢操作,并应注意监听瓶内有无异常响动。  ⑤充装易燃气体的操作过程中禁止用扳手等金属器具敲击瓶阀或管道。  ⑥充气过程中在瓶内气体压力达到充装压力的1/3以前,应逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致,瓶阀的密封是否良好;发现异常时应及时妥善处理。  ⑦向气瓶内充气,速度不得大干8m3/h(标准状态气体)且充装时间不应少于30min.  ⑧用充气排管按瓶组充装气瓶时,在瓶组压力达到充装压力的10%以后,禁止再插入空瓶进行充装。  ⑨凡充装氧或强氧化性介质的人员,其手套、服装、工具等均不得沾有油脂,也不得使油脂沾染到阀门、管道、垫片等一切与氧气接触的装置物件上。  充气单位应由专人负责填写气瓶充装记录。充装记录内容至少应包括:充气日期、瓶号、室温(或贮气罐内气体实测温度)、充装压力、充装起止时间、充气过程中有无发现异常现象等。持证操作人员和充气班长均应在记录上签字或盖章。充气单位应负责妥善保管气瓶充装记录,保存时间不应少于半年。  (4)充装后的检查。  充装后的气瓶,应有专人负责;逐只进行检查,不符合要求的,应进行妥善处理。检查内容包括:  ①瓶内压力是否在规定范围内;  ②瓶内气体纯度是否在规定范围内;  ③瓶阀及其与瓶口连接的密封是否良好;  ④气瓶充装后,是否出现鼓包变形或泄漏等严重缺陷;  ⑤瓶体的温度是否有异常上升的迹象。- 3)液化气体的充装。   (1)充装前的检查。液化气体气瓶充装前的检查内容及对不符合充装要求的气瓶的处理方法与永久气体气瓶的基本相同。它们的主要区别在于,判别瓶内气体性质的方法不同,液化气体气瓶在充气前需称瓶内剩余气体的重量。  (2)液化气体充装量。液化气体的充装量虽然都是以充装的介质质量来计量,但液化气体中低压液化气体和高压液化气体的充装量的确定方法是不一样的。  ①低压液化气体的充装量。低压液化气体气瓶充装量的确定原则,是要求气瓶内所装入的介质,即使在使用温度下也不会发生瓶内满液。低压液化气体充装系数的确定,应符合下列原则。  a.充装系数应不大于在气瓶使用温度下液体密度的97%;  b.在温度高于气瓶使用温度5℃时,瓶内不满液。  ②高压液化气体的充装量。高压液化气体的充装量应与永久气体一样,必须保证瓶内气体在气瓶使用温度下所达到的压力不超过气瓶的许用压力;所不同的是,永久气体是以充装结束时的温度和压力来计量,而高压液化气体因充装时是液态,故只能以它的充装系数来计量。  (3)充装中的注意事项。液化气体气瓶在充装过程中须注意以下事项:  ①充装计量用的称重衡器应保持准确。称重衡器要设有超装警报和自动断气源的装置。  ②液化气体的充装量必须精确计量和严格控制。应实行充装重量复验制度,发现充装过量的气瓶,必须及时将超装部分抽出。气瓶的重量标志标注不清或经腐蚀磨损而难以确认的不准充装。  ③易燃液化气体中的氧含量达到或超过下列规定值时,禁止装瓶:  a.乙烯中的氧含量达到或超过2%(按体积计算,下同);  b.其他易燃气体中的氧含量4%。  ④用卡子连接代替螺纹连接进行充装时,必须认真仔细检查确认瓶阀出口螺纹与所装气体所规定的螺纹形式相符。  ⑤充装易燃气体的操作过程中禁止用扳手等金属器具敲击瓶阀或管道。  ⑥在充装过程中,应加强对充装系统和气瓶密封性的检查。  ⑦操作人员应相对稳定,并定期进行安全教育和考核。  充气单位应由专人负责填写气瓶充装记录。记录内容至少应包括:充气日期、瓶号、室温、气瓶标记重量、装气后总重量、有无发现异常情况等。充气单位应负责妥善保管气瓶充装记录,保存时间不应少于1年。  (4)充装后的检查。  充装后的气瓶,应有专人负责,逐只进行检查。不符合要求的,应进行妥善处理。检查内容应包括:  ①充装量是否在规定范围内;  ②瓶内气体的纯度是否在规定范围内;  ③瓶阀及其与瓶口连接的密封是否良好;瓶体的温度是否有异常升高的迹象;  ④瓶体是否出现鼓包变形或泄漏等严重缺陷。  4)乙炔气的充装  (1)充装前的检查和准备。  ①乙炔瓶的检查。乙炔瓶充装前,充装单位应有专职人员对其进行检查。检查中发现有下列情况之一的,严禁充装:  a.无制造许可证单位生产的乙炔瓶;  b.未经省级以上(含省级)质量技术监督部门检验机构检验合格的进口乙炔瓶;  c.档案不在本充装单位保存又未办理临时充装变更手续的乙炔瓶。  属于下列情况之一的乙炔瓶,必须先进行妥善处理,否则严禁充装:  a.颜色标记不符合规定或表面漆色脱落严重的;  b.钢印标记不全或不能识别的;  c.附件不全、损坏或不符合规定的;  d.首次充装或经拆装、更换瓶阀、易熔合金塞后,未进行置换的。  有下列情况之一的乙炔瓶,必须送乙炔瓶检验单位检验、处理、否则严禁拆装:  a.超过检验期限的;  b.瓶体腐蚀、机械磨损等表面缺陷严重,按有关标准应报废的;  c.易熔合金熔化、流失、损伤的;  d.瓶阀侧接嘴处积有碳黑或焦油等异物的;  e.对瓶内的填料、溶剂的质量有怀疑的;  f.有其他影响安全使用缺陷的。  ②剩余压力检查。乙炔瓶在充装前除应按上述的要求进行外观检查和处理外,重点是检查确定瓶内的剩余压力和溶剂补加量。  乙炔瓶内必须有足够的剩余压力,以防混入空气。  ③丙酮的充装。乙炔瓶内的丙酮在气瓶使用过程中,常常随着乙炔气体的放出而散失,因此气瓶充装前应逐瓶测定实际质量(实重),检查丙酮逸损情况,以确定其补加量。  (2)充装中的注意事项。乙炔气瓶在充装过程中,须注意以下事项:  ①乙炔瓶的充装宜分次进行,每次充装后的静置时间应不小于8 h,并应关闭瓶阀。  ②乙炔瓶的充装压力,在任何情况下都不得大于 MPa.  ③应严格控制充装速度,充灌时的气体体积流量应小于/(h·L)。  ④充气过程中,应用冷却水均匀地喷淋气瓶,以防乙炔温度过高,产生分解反应。  ⑤随时测试充气气瓶的瓶壁温度,如瓶壁温度超过40℃,应停止充装,另行处理。  ⑥充装中,每小时至少检查一次瓶阀出气口、阀杆及易熔合金塞等部位有无泄漏;发现漏气应立即妥善处理。  ⑦因故中断充装的乙炔瓶需要继续充装时,必须保证充装主管内乙炔气压力大于或者等于乙炔瓶内压力时才可开启瓶阀和支管切换阀。  5)充装后的检查  充装后的气瓶,先静置24 h,使其压力稳定,温度均衡,不合格的气瓶严禁出厂。