案例 室内消火栓系统、自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析
一、情景描述
一栋办公建筑,地上6层,建筑高度为,总建筑面积为 4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程H=50m,流量q=351s(其中消火栓系统为151s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组,各层配水管直径为DN100,配桨片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积为4801,工作压力参数为:P1=,P2=,P3=,P4=,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。
某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检一次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵。检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为。检查消防泵出口处压力表示值为零。
检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为,下腔压力表示值为,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。
检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位,检查试验目标是:通过开启末端试水装置,检验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。
消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为时正常启动,且反馈信号在消防中心显示,但水流指示器信号未送达消防中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在以下持续下降,鉴于此情况,消防中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。
再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。
为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。
二、案例说明
本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:
1)室内消火栓的选用应符合下列要求:
①室内消火栓应符合《室内消火栓》(GB 3445--2005)的有关规定。
②消防水枪应符合《消防水枪》(G13 8181—2005)的有关规定。
③消防水带应采用内衬里的消防水带,每根消防水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于φ19mm。
④消火栓、消防水带和消防水枪的匹配宜符合下列规定:
a.当消火栓的出水流量为51s时,SN65的消火栓配qb16mm的消防水枪和qb65mm的衬胶消防水带。
的消防软管卷盘胶管的内径宜采用φ19mm或φ25mm,并配有φ6mm的消防水枪。
⑤旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡塞和漏水现象。
⑥减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无堵塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。
2)消防水泵接合器宜分散布置,并应设置在室外便于消防车接近和使用的地点。消防水泵接合器上部墙面不宜是玻璃窗或玻璃幕墙等易破碎材料,当必须在该位置设置消防水泵接合器时,其上部应设置有效遮挡保护措施。
3)当室内消火栓系统和自动喷水灭火系统等不同系统或不同消防分区的消防水泵接合器设置在一起时,应有明显的标志加以区分。
三、关键知识点及依据
(一)依据
1)《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)。
2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261--2005)。
3)《消防联动控制系统》(C,B 16806--2006)。
4)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275--2010)。
5)《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第1部分:消防气压给水设备》(GA —2002)。
(二)关键知识点
1)消防给水系统检查、联动试验的基本方法和要求。
2)消防泵的试验操作方法。
3)自动喷水灭火系统组件的性能和要求。
4)消火栓箱及箱内组件的技术要求。
四、注意事项
1)本案例由于未采取相序监测和控制技术,因此,消防水泵控制上不涉及电气控制中更深层次的问题。
2)本案例中不涉及安装方面的问题。
可你不懂我
在二级消防工程师考试的两科考试中,《消防技术综合能力》负责考客观题,《消防安全案例分析》负责考主观题,虽然案例分析在考试中并不是拉开分数差距的主要因素,但如果失分太多的话肯定也是不行的,所以快和我一起来看看这篇2022年二级消防工程师考试《案例分析》考试高频考点合集吧!
某多层丙类仓库地上3层,建筑高度为20m,建筑面积为12000㎡,占地面积为4000㎡,建筑体积为72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m.属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防水泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。
二、案例说明
本案例包含或涉及下列内容:
1)室内、外消火栓给水系统的配置。
2)自动喷水灭火系统的配置。
3)防排烟系统的配置。
4)火灾自动报警系统的配置。
5)建筑灭火器的配置。
三、关键知识点和依据
(一)室外消火栓根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,该仓库应设室外消火栓给水系统。室外消火栓用水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定,仓库体积为 75000m3,大于50000m3,其消防用水量不应小于451s,每个室外消火栓流量为10~151s,应设5个室外消火栓,室外消火栓管网应为环状管网。
(二)室内消火栓根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,占地面积大于300㎡的仓库需设计DN65的室内消火栓系统。该仓库占地面积为4000㎡,设计有环状管网的室内消火栓系统,向环状管网输水的进水管有两条。室内消火栓给水管道用阀门分为若干独立段,检修时关闭的消火栓给水管道不应超过一条。该仓库高度小于24m,体积大于5000m3,消防用水量不应小于1O1s,同时使用消防水枪数量不应少于两支。
(三)自动喷水灭火系统根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084——2001)的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于161min?㎡,作用面积为200㎡.该仓库自动喷水灭火系统是按堆垛储物仓库设计的,如果是货架储物仓库,设计参数应随之变更。
(四)消防水泵和消防水池室内消火栓、室外消火栓和自动喷水灭火系统分别各设两台消防水泵,一用一备。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,消防水池容量应大于室内、外消火栓用水量和自动喷水灭火系统用水量之和,即大于978m3(表)消防水池容积大于500m3时,应分设成两个能独立使用的消防水池。甲、乙、丙类仓库火灾延续时间按3h计算,丁、戊类仓库按2h计算。
1.安全管理: 施工现场的消防安全管理人员应在施工人员进场时向施工人员进行消防安全教育和培训,
施工现场的施工管理人员应在施工作业前向作业人员进行消防安全技术交底,施工现场的消防安全负责人应在施工过程中定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。施丁单位应依据灭火及应急疏散预案,定期开展有针对性的灭火及应急疏散的演练
2.现场布置及注意事项:
(1)施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于两个。当确有困难只能设置1个出入口时,应在施工现场内设置能满足消防车通行的环形道路
(2)可燃材料堆场及其加工厂、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下
(3)临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施
(4)厨房、办公用房不应与厨房操作间、配电房等组合建造
(5)会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启
(6)施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入
(7)临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。在房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层
(8)工程监理单位应对施工现场的消防安全管理进行监理
重大火灾隐患的判定: 根据《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)中的有关规定,旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统应直接判定为重大火灾隐患。
人员密集场所建筑物的安全出口数量不符合规定或被封堵;高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应 急照明或设置了但损坏率超过30%;
民用建筑内疏散走道、疏散楼梯间、前室室内的装修材料的燃烧性能低于Bl级;
人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门的,应判定为重大火灾隐患。未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用;消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;
违反规定,在公共场所使用可燃材料装修的,可综合判定为重大火灾隐患
二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。
消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。
《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。
《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。
用微笑盖泪痕
二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析知识点:丙类厂房建筑”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助!
案例 丙类厂房建筑消防设施配置案例分析
一、情景描述
某单层制衣厂房,建筑面积为50m×40m=2000m2,框架结构,建筑高度为6m。在距该厂房两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;在厂房内长边外墙各设两个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm消防水枪。消火栓间距为25m,距山墙,消火栓与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于,距墙不大于。室内、外消防给水均由消防水泵房供给,水泵房内设消火栓两台、喷洒泵两台,均一用一备(Q=401s,H=),并设500m3消防水池一座。该厂房四面外墙共设 3m×2m外窗50樘,具备自然排烟条件。划分防烟分区4个;在厂房疏散门上方设有“安全出口”疏散指示标志灯;在每个消火栓处设置4kgABC干粉灭火器两具。
二、案例说明
本案例包含或涉及下列内容:
1)室内、外消火栓给水系统的配置。
2)自动喷水灭火系统的配置。
3)防排烟系统的配置。
4)火灾自动报警系统的配置。
5)安全疏散设施的配置。
6)建筑灭火器的配置。
三、关键知识点和依据
(一)室外消火栓
该建筑体积为50m×60m×6m=18000m3,依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,
丙类厂房体积为5000~20000m3时,其室外消防用水量不应小于251s。每个室外消火栓流量为10~151s,因此,在该厂房四周120m内应有两个或两个以上室外消火栓。当室外消防用水量大于151s时,应将消防给水管道布置成环状,且向环状管网供水的输水管不应少于两条。当室外消火栓采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于。
(二)室内消火栓
依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,占地面积大于300m2的厂房应设DN65的室内消火栓,其消防水量应根据消防水枪充实水柱长度和同时使用消防水枪数量经计算确定,且不应小于101s,同时使用消防水枪不少于两支。该建筑每层长度为60m,宽度为50m,高度为6m,消防水枪充实水柱长度不应小于 7m。室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支消防水枪充实水柱同时到达任何部位。消火栓应布置在位置明显易于操作的部位,栓口离地面高度宜为 ,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,消火栓消防水带长度不宜大于25m。
(三)自动喷水灭火系统
依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层制衣厂房应设自动灭火系统,该建筑采用自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084--2001),该厂房自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级应为中危险级Ⅱ级,其喷水强度不应小于81min•m2,作用面积不应小于 160m2。
(四)消防水泵的水压和水量
该建筑室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防给水均由消防水泵房的消防水泵供水。该建筑室内、外消火栓系统共用消火栓泵一台,备用泵一台,其流量应为室内、外消火栓用水量之和。自动喷水灭火系统设喷洒工作泵一台,备用泵一台。消防水池容量V=(室外消防用水量+室内消防用水量)× 火灾延续时间+自动喷水灭火系统用水量×自动喷水灭火系统火灾延续时间。建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少 50%,但不得小于1O1s。
(五)防排烟系统
依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,丙类厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房应设防排烟设施。该厂房四周外墙上共设50樘 3m×2m的窗,符合自然排烟条件,排烟窗总面积S=3m×2m×50=300m2。排烟窗面积占占地面积的百分数=300m22000m2×100%=15%,大于规范规定2%~5%的要求。
(六)火灾自动报警系统
依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制衣厂房应设火灾自动报警系统,所以设置了火灾自动报警系统,且采用集中火灾报警控制系统。
(七)安全疏散设施
依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,丙类厂房应在安全出口或疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应采用“安全出口”作为指示标志,该厂房所有安全出口或疏散门上方均设灯光疏散指示标志灯,符合规范要求。
(八)灭火器
按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场均应按《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140--2005)的规定配置灭火器,住宅也宜配置灭火器。该厂房灭火器配置场所的危险等级为中危险级,火灾种类为A类火灾。计算单元的最小需配灭火级别计算:Q=KSU=×200075=≈14(A)。计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算:Qe=QN=145=≈3(A)。4kgABC干粉灭火器=2A,灭火级别为2A×2×4=16A>14A;每个灭火器设置点的灭火级别为2A×2=4A>3A,均符合规范要求,但A类火灾场所中危险级的手提灭火器最大保护距离为15m,存在漏保护的地方。因此,在该厂房中点位置设一具20kgABC推车式干粉灭火器,最大保护距离为40m,可以覆盖漏保护地方。