【导读】

1. 应试人员在考试过程中有下列( )特别严重违纪违规行为之一的,给予其当次全部科目考试成绩无效的处理,并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,长期记录。

A.串通作弊或者参与有组织作弊的

B.代替他人或者让他人代替自己参加考试的

C.其他情节特别严重、影响恶劣的违纪违规行为

D.互相传递试卷、答题纸、答题卡、草稿纸等的

E.持伪造证件参加考试的

2. 防火间距是指防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。当防火间距不足时,可根据具体情况采取一些相应的措施。某花生油加工厂得精炼车间与面粉加工厂碾磨车间得防火间距不足需要对其进行改造,下列采取的措施中说法正确的是( )。

A.将花生油加工厂精炼车间改为浸出车间

B.将花生油加工厂精炼车间改为花生仓库

C.将面粉加工厂碾磨车间改为小麦仓库

D.将面粉加工厂碾磨车间改为花生油加工厂精炼车间

E.将面粉加工厂碾磨车间的普通外墙改为防火墙

3. 建筑中,属于一类高层公共建筑的有( )。

A.某8层展览建筑,层高4m,每层建筑面积为1000㎡

B.某独立建造的6层老年人照料设施,层高,每层建筑面积为900㎡

C.某8层金融建筑,层高,1~6层每层建筑面积为1000㎡,7层建筑面积为1100㎡,8层建筑面积为1000㎡

D.某18层写字楼建筑,层高4m,每层建筑面积为900m²

E.某单层展览建筑,层高25m,建筑面积为1100㎡

4. 某建筑采用防火墙划分防火分区,下列防火墙的设置中,不符合规范要求的是( )。

A.防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层

B.高层厂房屋面板的耐火极限低于时,防火墙应高出屋面以上

C.防火墙中心距天窗端面的水平距离为3m,且天窗端面为可燃性墙体时不需再采取其他防止火势蔓延的设施

D.建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,当采用乙级防火窗时紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于

E.建筑物内的防火墙如设在转角附近,内转角两侧上的乙级防火窗之间最近的水平距离不限

5. 按照施工过程质量控制要求,消防给水系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列说法中不正确的是( )。

A.倒流防止器应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格

B.气压水罐应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格

C.沟槽连接件应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格

D.消防水泵控制柜中带电端子与机壳之间的绝缘电阻不应大于20MΩ

E.流量开关应能在管道流速为时可靠启动

【参考答案及解析】

1.【答案】ABC。解析:互相传递试卷、答题纸、答题卡、草稿纸等的;持伪造证件参加考试的,为当次全部科目无效,并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,记录期限为5年。

2.【答案】CDE。解析:植物油加工厂精炼车间的火灾危险性为丙类,植物油加工厂浸出车间的火灾危险性为甲类,面粉加工厂碾磨车间的火灾危险性为乙类,谷物仓库的火灾危险性为丙类。

3.【答案】BCD。解析:建筑高度为32m,24m以上部分≤1000㎡。故为二类高层公共建筑。故A错误。某独立建造的6层老年人照料设施,层高,则建筑高度为27m,属于一类高层公共建筑,与面积无关。故B正确。建筑高度为,24m以上部分有>1000㎡的楼层。故为一类高层公共建筑。故C正确。建筑高度为72m>50m。故为一类高层公共建筑。故D正确。该展览建筑为单层建筑。故E错误。故B、C、D正确。

4.【答案】BCD。解析:防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。故A正确。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于时,防火墙应高出屋面以上。故B错误。防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。故C错误。建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。故D错误。建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。故E正确。

5.【答案】ABDE。解析:稳压泵、气压水罐、消防水箱、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、倒流防止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等是通用产品,应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格。故A、B错误。消防水泵、消火栓、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘、报警阀组、电动(磁)阀、压力开关、流量开关、消防水泵接合器、沟槽连接件等系统主要设备和组件是消防专用产品,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。故C正确。随着我国对消防给水和消火栓系统可靠性的要求提高,有些通用产品会逐步转化为消防专用产品,因此要求经过消防产品质量认证。选项D,金属柜体上应有接地点,且其标志、线号标记、线径应按现行行业标准有关规定检测绝缘电阻,控制柜中带电端子与机壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ。故D错误。电源接线端子与地之间的绝缘电阻应大于50MΩ。选项E,流量开关应能在管道流速为时可靠启动,全数检查。故E错误。

6评论

慕斯口味

【导读】

1. 根据燃烧前可燃气体与氧气混合状况的不同,气体燃烧方式分为扩散燃烧和预混燃烧,下列说法中错误的是( )。

A.预混燃烧是指可燃气体、蒸气预先同空气(或氧)混合,遇引火源产生带有冲击力的燃烧

B.扩散燃烧的特点:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象

C.火焰在预混气体中传播,存在正常火焰传播和爆轰两种方式

D.预混燃烧若混合气体在管口流速大于燃烧速度,则会发生“回火”

2. 下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。

A.层数为 2 层、总建筑面积为 5000m²的植物油仓库

B.层数为 3 层、占地面积为 2000m²的服装仓库

C.占地面积为 800m²的单层的液氯储存间

D.占地面积为 600m²的单层的漂白粉仓库

3. 某二级耐火等级的 4 层电视机装配厂,每层建筑面积 2000m²,每层划分为一个防火分区,由于生产需求,在厂房首层设置了封闭喷漆间(建筑面积为 190m²),且长期保持为负压环境。厂房整体设置了自动喷水灭火系统,并在油漆工段增设了自动抑爆系统,该厂房火灾危险性类别应确定为( )。

A.甲类

B.丙类

C.丁类

D.戊类

4. 某住宅建筑层高 3m,建筑高度 ,标准层建筑面积 1000m²,屋顶设置 3m 高的设备用房,面积 260m²,该住宅建筑设置了两层地下室(层高 3m),地下一层主要功能为储存室,地面标高,地下二层为汽车库,室外设计地面标高±,该建筑层数为( )。

5. 某民用建筑,地上 16 层,地下 2 层,层高 4m,每层建筑面积 4000m²,建筑一层至四层为商场,五层以上为酒店。地下一层为设备用房、酒店管理用房及汽车库,地下二层设置汽车库及设备用房,以下平面布置不正确的是( )。

A.消防控制室设置在地下一层

B.消防水泵房设置在地下二层

C.柴油发电机房设置在地下一层

D.柴油发电机房疏散门经过 10m 的走道通向室外

6. 某二级耐火等级的初中教学楼,建筑高度 20m,该教学楼为了课间方便学员休息,设置了敞开式外廊,该教学楼在东西两侧设置了两部封闭楼梯间,该教学楼未设置自动灭火系统,教学楼每层均 6 间教室,每个教室面积 100m²,则该教学楼内任意点至最近安全出口的距离不大于( )m。

7. 下列关于厂房安全疏散距离的做法中,正确的是( )。

A.单层甲类厂房内任一点至最近安全出口的距离是 35m

B.多层乙类厂房内任一点至最近安全出口的距离为 45m

C.丙类高层厂房内任一点至最近安全出口的距离为 45m

D.丁类地下厂房内任一点至最近安全出口的距离为 60m

8. 下列引火源属于高温引火源的是( )。

A.撞击

B.摩擦打火

C.摩擦发热

D.人体衣物静电打火

9. 下列关于固体燃烧的形式,说法错误的是( )。

A.蜡烛的燃烧属于蒸发燃烧

B.木炭的燃烧属于异相燃烧

C.合成塑料的燃烧属于分解燃烧

D.煤的燃烧属于表面燃烧

10. 2015年1月31日6 时8分,内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河兴安人造板有限公司发生粉尘爆炸事故,引发火灾。下列不属于粉尘爆炸的条件是( )。

A.可燃性

B.悬浮在空气中

C.引火源

D.氧化性

【参考答案及解析】

1.【答案】D。解析:预混燃烧是指可燃气体、蒸气预先同空气(或氧)混合,遇引火源产生带有冲击力的燃烧。故 A 正确。扩散燃烧的特点:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象。故 B 正确。火焰在预混气中传播,存在正常火焰传播和爆轰两种方式。故 C 正确。预混燃烧若混合气体在管口流速小于燃烧速度,则会发生“回火”。故 D 错误。

2.【答案】C。解析:选项 A,植物油属于丙类 1 项,丙类 1 项多层仓库最低耐火等级为二级。选项 B,服装属于丙类 2 项,三级耐火等级的丙类 2 项多层仓库最大允许占地面积为 1200m²。故 B 选项中的仓库最低耐火等级为二级。选项 C,液氯储存的火灾危险性为乙类 5 项,三级耐火等级的乙类 5 项物品单层仓库的最大允许占地面积是 900m²。故 C 选项中的液氯储存间最低耐火等级可以为三级。选项 D,漂白粉仓库的火灾危险性为乙类 3 项,三级耐火等级的乙类 3 项物品单层仓库的最大允许占地面积为 500m²,因此 D 选项中的漂白粉仓库的最低耐火等级为二级。综上,C 为正确答案。

3. 【答案】A。解析:电视机装配厂属于丙类厂房;油漆工段的火灾危险性属于甲类。1902000>5%。故该厂房的火灾危险性类别应为甲类。

4.【答案】C。解析:地下一层顶板面标高 ,要计入建筑层数,且计入建筑高度。设备用房面积 2601000>14,计入建筑高度,不计入建筑层数。该建筑从首层到顶层共计层数:()3=17 层。所以该建筑层数应为:18 层。

5. 【答案】C。解析:附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。A 正确;消防水泵房不应设置在地下三层及以下,布置在地下二层时,室内外地坪高差不大于 10m,故 B 正确;布置在民用建筑内的柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。C 错误;柴油发电机房的疏散门不需要直通室外,D 正确。

6.【答案】D。解析:一二耐火等级的单多层教学建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离为 35m。房间内任一点至最近疏散门的距离为 22m,设置敞开式外廊时,疏散距离增加 5m;故该教学楼内任一点至最近安全出口的距离不大于35+22+5=62m。

7.【答案】B。解析:甲类单层厂房不应大于 30m。多层乙类厂房不应大于 50m,丙类高层厂房不应大于 40m。丁类地下厂房不应大于 45m。故 B 正确

8.【答案】C。解析:引火源包括:明火,电弧电火花,雷击,高温,自燃引火源。其中高温引火源指高温、加热、烘烤、积热不散、机械设备故障发热、摩擦发热、聚焦发热等。A、B 属于明火,D 属于电弧电火花。

9.【答案】D。解析:煤的燃烧属于分解燃烧。本题答案为 D。

130评论

逃离我远离我

1.根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2017),下列关于自动喷水灭火系统的相关叙述中,错误的有( )。

A.防护冷却系统是开式系统

B.雨淋系统可以由闭式喷头作为探测元件,报警后自动启动

C.有一种湿式系统能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水

D.火灾危险等级为严重危险级的场所应采用雨淋系统

E.建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统均可串联接入同一建筑物内的湿式系统

2.某危险品仓库采用充水传动管直接控制的雨淋系统,可以直接自动启动消防水泵的是( )。

A.两路感温火灾探测器

B.高位水箱出水管上的流量开关

C.消防水泵出水干管上的低压压力开关

D.水流指示器

E.雨淋报警阀组压力开关

3.以下关于预作用灭火系统的说法中不符合相关规范要求的是( )。

A.预作用系统可以由火灾自动报警系统直接自动启动预作用装置

B.系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统

C.可以在预作用装置处现场手动应急操作开启报警阀组

D.预作用装置的自动控制方式可以由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制

4.以下关于雨淋系统联动控制设计的说法中,说法错误的是( )。

A.由同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号

B.水力警铃,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动或停止的动作信号需反馈至消防联动控制器

C.由同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号

D.消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,可直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启

5.下列自动喷水灭火系统的说法正确的是( )。

A.水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,在设置闭式系统的建筑内,每个楼层设置一个水流指示器

B.同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器的距离不小于300mm

C.水流指示器在流量达到时,一定报警

D.压力开关能够将系统的压力信号转化为电信号,应该安装在延迟器出口前的报警管道上

E.压力开关水平安装在通往水力警铃的管道上,安装中途不得拆装改动

参考答案

1.【答案】ACD。

解析:A选项错误,防护冷却系统是闭式系统。

C选项错误,能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的是“重复启闭预作用系统”。

D选项错误,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2017)具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

①火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;②设置场所的净空高度超过本规范第条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;③火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。

2.【答案】BCE。

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》

雨淋系统的消防水泵的自动启动方式应符合下列要求:当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀时,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动。本题答案为B、C、E。

3.【答案】B。

解析:系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统;B错误。

4.【答案】B。

解析:参《火灾自动报警系统设计规范》,

雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:

1联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。故A、C正确。

2手动控制方式,应将雨淋消防泵■控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。故D正确。

3水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。没有水力警铃,故B错误。

5.【答案】BC。

解析:除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器,A错误。压力开关应该安装在延迟器出口后的报警管道上,D错误。压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动,E错误。

144评论