检查和维护的内容依据频率的不同主要如下:

(一)月检的内容和要求

1)检查系统组件的外观是否有碰撞变形及其他机械性损伤。

2)检查分区控制阀动作是否正常。

3)检查阀门上的铅封或锁链是否完好,阀门是否处于正确位置。

4)检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合设计要求。

5)对于闭式系统,利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,观察其是否正常动作和显示。

6)检查喷头的外观及备用数量是否符合要求。

7)检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损。

(二)季检的内容和要求

1)通过试验阀对泵组式系统进行一次放水试验,检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常。

2)检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常。

3)检查管道和支吊架是否松动,管道连接件是否有变形、老化或裂纹等现象。

(三)年检的内容和要求

1)定期测定一次系统水源的供水能力。

2)对系统组件、管道及管件进行一次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫。

3)储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换。

4)进行系统模拟联动功能试验,试验内容与要求详见本节“三、系统年度检测”部分。

(四)系统维护管理后续要求

1)系统维护检查中发现问题后需要针对具体问题按照规定要求进行处理。例如,更换受损的喷头、支吊架、阀门密封件,润滑控制阀门杆,清理过滤器等。

2)系统检查及模拟试验完毕后把系统所有的阀门恢复至工作状态。

3)把检查和模拟试验的结果与以往的试验结果或竣工验收的试验结果进行比较,查看其是否保持一致。

(一)喷头安装及质量检测要求

系统试压、冲洗合格后,进行喷头安装;安装前,查阅消防设计文件,确定不同使用场所的喷头型号、规格。喷头安装按照下列要求实施:

1)采用专用工具安装喷头,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形、释放原件损伤的,采用规格、型号相同的喷头进行更换。

2)喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,严禁在喷头上附加任何装饰性涂层。

3)不同类型的喷头按照下列要求安装:

①直立型喷头连接DN25mm短立管或者直接向上直立安装于配水支管上。

②下垂型喷头连接DN25mm的短立管或者直接下垂安装于配水支管上。

③边墙型喷头根据选定的规格型号,水平安装于顶棚(吊顶)下的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚下。

④干式喷头连接于特殊的短立管上,根据其保护区域结构特征和喷头规格型号,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上,短立管入口处设置密封件,阻止水流在喷头动作前进入立管。

⑤嵌入式喷头、隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内,喷头下垂安装于配水支管上。

⑥齐平式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下。

⑦喷头安装在易受机械损伤处,加设喷头防护罩。

4)当喷头的公称直径小于10mm时,在系统配水干管、配水管上安装过滤器。

5)按照消防设计文件要求确定喷头的位置、间距,根据土建工程中吊顶、顶板、门、窗、洞口或者其他障碍物以及仓库的堆垛、货架设置等实际情况,适当调整喷头位置,以符合《消防安全技术实务》第三篇第三章相关内容的自动喷水灭火系统设计参数中关于建筑最大净空高度、作用面积和仓库内喷头设置等技术参数,以及喷头溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或者障碍物的距离要求。

6)当喷头溅水盘高于附近梁底或者高于宽度小于的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261—2005)的规定。梁、通风管道、排管、桥架宽度大于时,在其腹面以下部位增设喷头。

7)喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261—2005)的规定。

(二)检测方法

采用目测观察和尺量检查的方法检测;技术检测具体方法和判定标准详见竣工验收中喷头的验收方法和合格判定标准。

报警阀组安装在供水管网试压、冲洗合格后组织实施。

(一)报警阀组安装与技术检测共性要求

1.报警阀组安装要求

报警阀组按照下列要求进行安装,并通过技术检测控制其安装质量:

1)按照标准图集或者生产厂家提供的安装图样进行报警阀阀体及其附属管路的安装。

2)报警阀组垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致。报警阀组的安装顺序为先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接。

3)按照设计图样中确定的位置安装报警阀组;设计未予明确的,报警阀组安装在便于操作、监控的明显位置。

4)报警阀阀体底边距室内地面高度为,侧边与墙的距离不小于,正面与墙的距离不小于,报警阀组凸出部位之间的距离不小于。

5)报警阀组安装在室内时,室内地面增设排水设施。

2.附件安装要求

报警阀组相关附件按照下列要求确定其安装位置、进行安装,并通过技术检测控制其安装质量:

1)压力表安装在报警阀上便于观测的位置。

2)排水管和试验阀安装在便于操作的位置。

3)水源控制阀安装在便于操作的位置,且设有明显的开、闭标识和可靠的锁定设施。

4)在报警阀与管网之间的供水干管上,安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力与系统启动后的过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组安装检测管路时,水流不得进入系统管网的信号控制阀。

5)水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门。

6)水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m。

7)安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于70dB。

8)系统管网试压和冲洗合格后,排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端。

(二)湿式报警阀组安装与技术检测要求

湿式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:

1)报警阀前后的管道能够快速充满水;压力波动时,水力警铃不发生误报警。

2)过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且便于排渣操作。

(三)干式报警阀组安装及质量检测要求

干式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:

1)安装在不发生冰冻的场所。

2)安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水。

3)充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于15mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管路上。

4)按照消防设计文件要求安装气源设备,符合现行国家工程建设相关技术标准的规定。

5)安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧。

6)加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施。

7)低气压预报警装置安装在配水干管一侧。

8)报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐以及加速器等部位分别安装监控用压力表;管网充气压力符合消防设计文件的规定值。

(四)雨淋报警阀组安装及技术检测要求

雨淋报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:

1)雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可靠的位置,水传动管的安装按照湿式系统的有关要求实施。

2)需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装。

3)按照消防设计文件要求,在便于观测和操作的位置,设置雨淋阀组的观测仪表和操作阀门。

4)按照消防设计文件要求,确定雨淋阀组手动开启装置的安装位置,以便发生火灾时能安全开启,便于操作。

5)压力表安装在雨淋阀的水源一侧。

(五)预作用装置安装与技术检测要求

预作用装置除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:

1)系统主供水信号蝶阀、雨淋报警阀、湿式报警阀等集中垂直安装在被保护区附近,且最低环境温度不低于4℃的室内,以免低温使隔膜腔内的存水冰冻而导致系统失灵。

2)在隔膜雨淋报警阀组的水源侧管道法兰和隔膜雨淋报警阀系统侧出水口处分别放入密封垫,拧紧法兰螺栓,再进行与系统管网连接。在湿式报警阀的平直管段上开孔接管,与由低气压开关、空气压缩机、电接点压力表等空气维持装置相连接。

3)系统放水阀、电磁阀、手动快开阀、水力警铃、补水漏斗等部位设置排水设施,排水设施能够将系统出水排人排水管道。

4)将雨淋报警阀上的压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线以及空气维持装置上的低气压开关、电接点压力表引出线分别与消防控制中心控制线路相连接。

5)水力警铃按照湿式自动喷水灭火系统的要求进行安装。

6)预作用装置安装完毕后,将雨淋报警阀组的防复位手轮转至防复位锁止位置,手轮上红点对准标牌上的锁止位置,使系统处于伺应状态。

(六)报警阀组检测方法

采用目测观察、尺量和声级计测量等方法进行检测;技术检测具体方法和判定标准详见竣工验收中报警阀组的验收方法和合格判定标准。

水流报警装置根据系统类型的不同,可选用水流指示器、压力开关及其组合对系统水流压力、流动等进行监控报警。

(一)水流指示器

1.安装与技术检测要求

管道试压和冲洗合格后,方可安装水流指示器。水流指示器安装前,对照消防设计文件核对产品规格、型号。水流指示器按照下列要求进行安装:

1)水流指示器电气元件(部件)竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致。

2)水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦。

3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器问的距离不小于300mm。

2.检测方法

水流指示器按照下列方法和步骤进行检测:

1)安装前,检查管道试压和冲洗记录,对照图样检查、核对产品规格型号。

2)目测检查电气元件的安装位置,开启试水阀门放水,检查水流指示器的水流方向。

3)放水检查水流指示器桨片、膜片动作情况,检查有无卡阻、碰擦等情况。

4)采用卷尺测量控制水流指示器的信号阀与水流指示器的距离。

(二)压力开关

1.安装与技术检测要求

压力开关按照下列要求进行安装:

1)压力开关竖直安装在通往水力警铃的管道上,安装中不得拆装改动。

2)按照消防设计文件或者厂家提供的安装图样安装管网上的压力控制装置。

2.检测方法

对照图样目测检查压力开关位置、安装方向。

(三)压力开关、信号阀、水流指示器的引出线

压力开关、信号阀、水流指示器等引出线采用防水套管锁定,采用观察检查进行技术检测。

二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。

消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。

《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。

《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。

161评论

风干寂寞

二级消防工程师考两门科目。

二级注册消防工程师的考试科目:

《消防技术综合能力》、《消防案例分析》这两个考试科目。

《消防案例分析》科目均为主观题,其他科目均为客观题。(客观题即选择题,包括单选题和多选题)。二级注册消防工程师的资格考试成绩,实行2年为一个周期的滚动管理方式,在连续的2个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得二级注册消防工程师资格证书。

从考试科目来说二消相比于一消少一科目,因为这两年《技术实务》这一科目作为拦路虎,把不计其数的考生挡在了取证的门外。从此处可以看出二消还是更容易一些。但二消考试,一直未确定开考日期,考生们可以提前做好备考的准备。

二级消防工程师介绍:

消防工程师(FPE)是指掌握火灾基本理论,具备火灾监控系统和常用灭火系统的设计、施工、运行、调试维护技能的高级技术应用性专门人才。

消防工程师分为二级消防工程师、一级消防工程师和高级消防工程师,对口专业为消防工程技术。报考消防工程师系列,最对口的专业是消防工程技术。其核心课程,包括建筑电气控制技术、消防燃烧学、建筑防火设计原理、通风与防排烟技术、建筑消防给水工程、火灾监控系统设计与施工、常用灭火系统的设计与施工技术、消防技术装备等。

就业领域,是工业与民用建筑消防系统的设计、施工,智能大厦、工厂消防系统的运行和维护,企事业单位消防管理,消防行政部门管理部门。

77评论

请在梦里梦见我

⑴ 二级消防工程师也需要看《技术实务》吗

二级注册消防工程师不考实务,根据人社部的规定的 一级注册消防工程师考试题型:《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。“简答题”依据问题中的设问进行简要回答。在全部选择题中,有50个单项选择题,每题1分;15个多项选择题,每题2分,5个简答题,每题4分。《消防安全案例分析》科目考试题型包括客观题(占分值的30%)和主观题(占分值的70%),客观题分为单项选择题和多项选择题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为100分。二级注册消防工程师考试题型:《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题” 的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。“简答题”依据问题中的设问进行简要回答。在全部选择题 中,有50个单项选择题,每题1分;15个多项选择题,每题2分,5个简答题,每题4分。《消防安全案例分析》科目考试题型包括客观题(占分值的30%) 和主观题(占分值的70%),客观题分为单项选择题和多项选择题,主观题为综合案例分析题。二个科目试卷总分均为100分。

⑵ 我去年在学天教育报的二级消防工程师培训课程,后来去年二级消防工程

当然要退,其他机构都可以退

⑶ 二级消防工程师的考试科目是什么

今年公抄安部已正式下发通知,定于今年12月19-20日二天全国统一考试。最近全国各地的人事考试院也在陆续下发考务通知,请密切关注当地人事考试院的官网,注意网上报名时间,不要错过。 从今后的发展趋势来看,这个证书市场需求量大,肯定火爆。 从国家的考务文件来看,物业,宾馆,酒店,房地产,建筑施工企业,工矿企业,都需要这个资质,但全国各地的政策略有差异,还是以当地的考务文件为准。离考试已是倒计时了,要抓紧有效的时间进行学习。据估计第一年的考试要放宽,因为社会急需这个证书,而且多年没有消防的考试,按惯例看越早考越容易通过。如果时间不保障,心里又没底,最好报班学习,可能效果会更好些。你说的完全正确,二级考以上二科,一级多考一科技术实务.目前来看,一级和二级教材完全一样.二级就是少一本技术实务.

⑷ 跪求二级消防工程师教材电子版

二级只有两本书。你可以在“消防文库”(网络消防文库)中搜索下载。

一级以及大纲也都是有的。

⑸ 二级消防工程师分几个科目呀

考试共设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目。

考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理。参加全部3个科目考试的人员在连续3个考试年度内通过全部应试科目,方可取得资格证书;符合免试条件参加2个科目考试的人员,须在连续2个考试年度内通过全部应试科目,方可取得资格证书。

注册消防工程师资格考试辅导教材共三册,含《消防安全技术实务》《消防安全技术综合能力》《消防安全案例分析》,一二级资格考试考生均适用,是公安部消防局委托中国消防协会组织编写的唯一一套辅导教材。

(5)二级消防课程百度网盘扩展阅读

二级注册消防工程师资格考试报名条件:

1、取得消防工程专业中专学历,从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业中专学历,从事消防安全技术工作满4年。

2、取得消防工程专业大学专科学历,从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,从事消防安全技术工作满3年。

3、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

4、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其从事消防安全技术工作年限相应增加1年。

⑹ 谁有二级消防工程师和二级结构工程师的视频课件295007748@qq

注册消防工程师的信息可以查看职 业培 训教 育 网的汇总,非常全面。

⑺ 二级消防为什么不考

二级 消防 情况很不明朗1 : 2016年一级消防工程师 11月12和13日开考。15年 全国 考生 通过率 为内1%不到 很大的原因 是 考试准备不容足 教材 更新不足 试卷难度把握不足 。故 16年 一级 备考时间长达 半年之久 二级的 考试 迟迟没有公布 是 公安部门 要 一个 参考数据 需要 一级 考一次 来 定 二级的难度 因为 消防的 教材 一级 和二级是不分 的 而且 是 没有办法区分的 消防 这门课 就是 一个问题 灭火 防火 逃生 救援 不论 一二级都是需要知道这些东西的 故 2016年 的二级消防考试 还是需要等到 11月份考完 一般2个月后出分 个人判断是 年前 出消息报名 史上最难产考试 注册二级消防工程师以上为本人个人观点

⑻ 二级消防工程师考试考几科

1,你好,注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三内科考试即可容。三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》2,《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。3,《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。4,考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。2015年8月24日,公安部消防局发布2015年233号文件注册消防工程师考试时间为每年下半年11月的中旬。希望我的回答可以帮助到您。

58评论

相关问答