消防工程师往年考试题及答案

你又不是他干嘛爱我
  • 回答数

    7

  • 浏览数

    8129

首页> 工程师报名> 消防工程师往年考试题及答案

7个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

不够完美没人看爽

已采纳

1、当采用薄型、超薄型钢结构防火涂料时,需检查涂料的膨胀倍数。其中,薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥( )mm;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数为≥( )mm。A10,5B3,5C5,3D5,102、某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高士室外地面标高,地上 7 层,局 部 8 层,一层至七层为标准层,每层建筑面积 1100 ㎡,七层屋面面层标高+,八层为设备 用房,建筑面积 290 ㎡,八层屋面面层标高+。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》, 该建筑类别为( )。A二类高层住宅建筑B二类高层公共建筑C多层住宅建筑D多层公共建筑3、某地区新建成一座 58 米的高级宾馆拟投入营业,建设单位在 2 月 26 日向当地人民政府消防救援机构申请消防安全检查,则消防救援机构最迟应自受理申请之日起( )个工作日内,对该场所进行消防安全检查。A5B7C10D154、某消防设施检测单位出具失实文件,给他人造成损失。根据《消防法》,下列处置正确的 是( )。A对该单位处五万元以上十万元以下罚款B由原许可机关依法责令停止执业或者吊销单位资质C该单位依法承担赔偿责任D对该单位处一万元以上五万元以下罚款5、检查钢结构防火涂料时,应与选用的样品对比,检查用于工程上的钢结构防火涂料的品种与颜色是否与设计选用及规定的相符。下列结构中,当其耐火极限在及以上时,钢结构防火涂料宜选用厚涂型的是( )。A室内裸露钢结构B轻型屋盖钢结构C高层全钢结构D有装饰要求的钢结构6、对某民用建筑进行防火检查,查阅资料得知,该建筑地上 7 层,首层至三层为商场,层高 5m,每层建筑面积 1200m2,四层及以上为住宅,层高 3m,户门均采用乙级防火门。住宅与商场安 全出口分别独立设置,下列关于该建筑的检查结果中,不符合规范要求的是( )。A该建筑耐火等级为二级B该建筑屋顶消防水箱容积为 18m3C商场与住宅建筑采用无门、窗、洞口的防火墙和不燃性楼板进行分隔D商场与住宅建筑外墙上、下层开口之间设置高度为的实体墙7、某 50m 商业建筑,顶层设多个商务会议厅。对商务会议厅的检查结果如下:①最大会议 厅建筑面积 400m2,设三个宽的疏散门;②最小会议厅 200m2,设两个宽疏散门;③每 个会议厅均采用塑料壁纸装修墙面。其中符合规范要求的有( )。A0 项B1 项C2 项D3 项8、下列关于建筑选址的检查,不正确的是( )。A甲、乙、丙类液体的仓库,布置在地势较低的地带B液化石油气储罐区所在地全年最小频率风为东北风,储罐区位于西南角C生产和储存爆炸物品的企业选择在多面环山、附近没有建筑的地方D生产、储存易燃易爆危险物品的工厂、仓库,设置在了城市的边缘9、某单层木器加工厂房建筑面积 4200m2,耐火等级二级,厂房内设置油漆工段,该油漆工 段采用封闭的喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置了可燃气体探测报警系统,油 漆工段的建筑面积 220m2,消防机构对该厂房与周边建筑物的防火间距进行检查,检查如下,其 中符合规范要求的是( )。A与三级耐火等级的多层服装加工厂房(建筑高度 8m)的防火间距为 13mB与一级耐火等级的镁粉厂房(建筑高度 30m)的防火间距为 12mC与总蒸发量为 8th 的燃煤锅炉房(建筑高度 9m)的防火间距为 31mD与二级耐火等级的办公大楼(建筑高度 30m)的防火间距为 30m10、以下( )是大型群众性活动消防安全工作的第一责任人。A承办单位消防安全责任人B活动场地产权单位法人C承办单位分管安全的领导D活动场地产权单位消防安全管理人免费的考试搜题刷题网站,还支APP和小程序。里面大部分的题都有解析,而且还支持上传自己的题库,历年真题、模拟题包括解析,方便检验学习效果,网站涵盖了数百万的公务员、教师、建筑工程、注册会计师、考研、经济金融、特种作业、安全操作等各种题库以及一些常见的真题模拟题库让大家免费刷题学习!各大商店搜考试宝即可下载,查看完整试题!

129评论

拥有么

2021年一级消防工程师考试已经结束,下面我整理了2021年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案,供大家参考,以实际为准!

案例一

1{TSE}某大型商业综合体,(以下简称“综合体),2011年8月建成并投入使用,地上7层地下3层,建筑高度为38m,总建筑面积110404m2。该综合体设有商场、餐厅、儿童游乐场海洋馆、KTV、教育培训中心、汽车库等,并按现行规范设置了建筑淌防设施。综合体内中庭净空高度为22m,中庭顶部按规范规定设置了自动淌防炮灭火系统丶排烟糸统等建筑消防设施,综合体经营管理单位建立了淌防安全管理制度,制定了灭火和应惫疏散预亲,建立了微型淌防站,并定期开展防火巡查

今年6月,该综合体经营管理单位对建筑内商业布同进行了调整,增设了医疗门诊用丶如啡厅、健身、麻将室超市、电影城等新的商家,进洋馆局部重新装修,增设北极动物展览区,地下一层汽车库局部改建为冷库。新进驻商家进行了室内整修,装修工程峻工的商家依法申报淌防行政许可。位于地下一层的电影城采用告知承诺方式申请淌防安全检查,淌防救援机构进行现场核查发现,该场所存在未设置独立的安全出口、与相邻的生鲜超市采用防火卷等问题

9日4日中午,消防控制室接到海洋馆火灾报警信号,值班人员郎某和陈某进行了处置,{TS}根据《中华人民共和国消防法》,该综合体的下列场所中,需要办理公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查的有()

A.口腔门诊

B麻将室

C.生鲜超市

D.卡拉OK

E.中餐厅

【答案】CDE

【解析】公众聚集场所,是指宾馆丶饭店丶商场丶集贸市场丶客运车站候车室丶客运码头候船厅丶民用机场航站楼、体意场馆、会堂以及公共娱乐场所等-出自《消防法》第73条(三)其中公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所:(一)影剧院丶录像厅礼堂等演出、放映场所(二舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所(三)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所(四)游艺、游乐场所(五)保龄球馆丶旱冰场丶桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

2该综合体在经营管理过程中,下列做法不符合消防安全管理要求的有()

A.餐厅开放式厨采用电加热炊具

B.疏散走道放置临时寄存物品铁柜

C将地下一层冷库出租给与综合体相邻海鲜批发市场的经营者

D.防火卷帘丶防火门下方及两侧各范围内没有放置物品,并用黄色标识线划定范围

E春节期间,在中庭悬挂1个直径10m的大型花灯(不燃烧体),花灯底部距中庭地面6m

【答案】BD

【解析】第三十四条:不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施:第二十七条:柜台和货架不得占用疏散通道的设计疏散宽度或阻挡疏散路线;第十条防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应当保持完整有效·防火卷、防火门应可正常矣闭,且下方及两侧各米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围·室内消火栓箱不得上钡,箱内设备应当齐全、完好,禁止圈占丶遮挡消火栓,禁止在消火栓箱内堆放杂物。

3根据(大型商业综合体淌防安全管理规则(试行》(应急消(2019)314号),于该综合体的灭火和应急疏散预案的制定与演练,下列说法正确的有()

A.应随机设定火灾场景演练,不预先公告演练内容丶时间等

B应每年与当地淌防救援机构联合开展演练

C应根据需要道请专家团以对天火和应急疏教预案进行评估、论证

D.应至少每半年组织开展一次消防演练

E演练结束后应进行总结讲评,对预案进行修订和完善

【答案】BD

【解析】第六十八条大型商业综合体的产权单位丶使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏敢预案,至少每半年组织开展一次消防演练:D正确演练前应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与:演练时应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控全措施:演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评:A错误,E错误第七十条消防演练方案宣报告当地消防救援机构,接受相应的指导:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综答题卡体,应当每年与当地消救援机构联合开展消防演练·B正确:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体应当根据需要邀请专家团队对灭火和应急疏敢预案进行评估、论证·C正确

4该综合体在用火、动火安全管理方面的下列做法中,符合消防安全管理要求的有()

A整形医美中心在确保防火分隔丶消防设施完好有效的情况下,在营业期间客流最少时段动火作业

B.卡拉OK厅内设置了吸烟室

C.海洋馆电焊作业前,向综合体管理部门办理了动火审批手续,并在综合体主要出入口和海洋馆作业现场醒目位置张贴公示

D.综合体管理单位要求新进驻商家室内装修施工前1用不燃材料将动火区域与其他区域分隔开

E.健身房在装修区域内设置专门房间,存放日用量的油漆、日用量的乙炔及氧气等并落实专人管理

【答案】CD

【解析】第四十八条用火丶动火安全管理应当符合下列要求

1.严禁在营业时间进行动火作业;A错误

2.电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;C正确

3.动火作业现场应当清除可燃丶易鳖物品,配置灭火器材·落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后当到现场复查,确保无遗留火种;E错误

4.需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;D错误5.建筑内严禁吸烟丶烧香丶使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火·B错误

5.该综合体中咖啡厅准备采用告知承诺方式申请公众紧集场所投入使用丶营业前淌防安全检查,需要向当地消防救援机构提供的资料有()

A.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全告知承诺书B.工商营业执照或统一社会信用代码证书

C场所平面布置图丶场所消防设施平面图

D建设工程淌防验收合格意见书

E消防安全制度、灭火和应急疏散预案

【答案】ABCE

【解析】公众惑集场所的建设单位或者使用单位通过淌防业务办理商口或者消防在线政务服务平台提交以下材料1公众紧集场所投入使用、营业消防安全告承诺书,A正确2营业执照B正确3.消防安全制度、灭火和应急疏散预案E正确4场所平面布置图丶场所淌防设施平面图C正硝5法律、行政法规规定的其他材料·D错误

6消防救援机构现场核查发现电影城使用丶营业情况与承诺内容不符,根据《中华人民共和国淌防法》,下列对电影城实施的行政行为中,符合规定的有()

A.责令该场所停产停业

B处三万元以上三十万元以下罚款

C符合临时查封条件的,应当依法予以临时查封

D.出具《不同意投入使用、营业决定书》

E责令限期改正,逾期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销《公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》

【答案】ABE

【解析】第五十八条违反本法规定,有下列行为之一的,由住和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万以上三十万元以下罚款:(四)公众壳集场所未经淌防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业悔况与承诺内容不符的:A、B正确核直发现公众集场所使用、营业情况与承诺内容不符,经责令限期改正,通期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销相应许可·E正确

7消防控制室值班人员处置海洋馆的火灾报警信号,下列做法正确的有()

A.郎某通知海洋馆工作人员前往确认火灾

B确认火灾后,郎某检查消防联动设备处于自动控制状态

C确认火灾后,郎某电话报告值班经理米果后,拨打119报警

D.确认火灾后,陈某直接电话请示总经理吴某后,动灭火和应惫疏款预案

E陈某报警时说明着火单位地点、起火部位着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话

【答案】ABE

【解析】消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:

a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认; b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开处于自动状态,同时拨打“119报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位着火种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;c)值班人员应立即巨动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人

案例三

某工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m³,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层~五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组对该厂房进行消防安全检查,情况如下:

(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;

(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;

(3) 检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正。

(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入。

(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。

问题:

1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?

2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。

3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。

4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。

5、对地上二层生产车间生产过程中的原料、半成品、成品应如何管理。

6、应定期对该建筑应急照明和疏散指示系统的功能进行检查,检查项目包括哪些?

【参考解析】

1.厂房的耐火等级,二级耐火等级;

生产火灾危险性类别为:地上一层~五层为台式计算机装配生产线为丙类。

2、设置在单独房间内且容量≤5立方米,防火隔墙+楼板+甲级防火门

3、办公室和休息室设置在丙类厂房内:防火隔墙+楼板+独立安全出口与厂房相互连通的门:乙级防火门

4、(1)火灾等紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号,自动打开疏散通道上的门禁系统。(2)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

5、(1)设中间仓库,靠外墙设置(2)防火分隔:防火墙+楼板+甲级防火门(3)火灾危险性不一样,性质相抵触的应分库存放。

6、1集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源输出;

2应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时;

3集中电源、应急照明配电箱配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;

4恢复集中电源、应急照明配

5使灯具持续电箱的主电源供电,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应恢复原工作状态;应急点亮时间达到设计文件规定的时间,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭。

案例四

某综合楼建筑,地下3层。地上24层,建筑高度为999m建筑面积7000m2,该综合楼地上一层四层为裙建筑高度为236m,建筑面积22000m2,其中地上一层三层为商场地上四层为餐饮和会议室。地下一层-地下三层为汽车库和设备用方,建筑面积为18000m2,其中地下汽车库建筑面积为16000m2,地上五层二十四层为酒店客厚,每层面积为1500m2

该综合楼设置了自动喷灭火系统、灭火器及其他建筑淌防设施,地下车库自动喷水灭火系统采用预作用系统,其他场所采用湿式系统。商场中庭于其他部位之间采用防火玻璃分问朋并设置防护冷却系统保折,自动喷水灭火系和防折冷却系统的设计流量分别为30Ls和15Ls,商场内设置石膏板吊顶。地下车库不设吊顶。

2021年8月淌防技术服务机构受托对该综合体的自动喷水灭火系统和灭火器配置进行检查和检测情况如下:

(1)地下汽车库采用68直立型快速相应洒水喷头地上一层-三层商场采用隐蔽式洒水碰头地上四层餐厅和会议室采用68C下垂型酒水喷头·厨操作间灶台上方顶棚下采用93C下垂型洒水喷头,操作间的其他都采用68C下垂型洒水喷头。酒店客采用68°℃边墙型和68°C下垂洒水喷头。酒店走道等公共空间采用68C下垂型洒水喷头

(2)地下车库设1套*作用报警阀

(3)检测湿式报警阀进口和出口水压均正常,打开二十四层末端试水装置。60s时火灾报警控制器显示水流指示器报警。连续防水5min°水利警铃和压力开未动随后,检测人员打开湿式阀组成水阀:报警阀组的水力警铃和压力开也未动作:水力警铃泄水管未见水流出

(4)自动喷水灭火系统消防水泵采用1用1备,用流量压力检测装置现场试淌防水泵在设计扬程的流量为25Ls

(5)打开地上一层自动喷水灭火系统末端试水阀,相应水流指示器,湿式报警阀动作,压力开失报警并动淌防水泵,距水力警铃3m处,使用声级计测得声强为55dB水力警铃孔间警声时断时续

(6)客房楼层每层有3处灭火器配置点,每处配置点配置2具 MFABC3灭火器,保护距离不大于20m检查灭火器外观完好,维修日期为2019年7月,压力表压力显示在绿区,出厂日期2010年8月

根据以上材料,回答下列问题(共26分)

1指出地下汽车库自动喷水灭火系统火灾危险等级,地下汽车库应至少设几套预作用报警阀组?并说明理出。

2指出洒水喷头选型不符合规范要求的场所或部位,说明理由并提出改正措施3分析二十四层湿式报警阀组压力开失和水力警铃未动作的原因。

4指出自动喷水灭火系统岗防水泵设置存在间问题,并提出整改措施。消防水泵零流量动时的压力要求是什么?

5.测试地上一层湿式报警阀功能时,水力警铃声强是否满足要求?说明理由。分析水力警铃报警声时断时续的原因。

6客楼层灭火器配置是否合理?说明理由。检查灭火器,灭火器存在哪些问题?应如何处置?

【答案】

1(1)汽车库为中危险二级

(2)应至少设置2套预作用报警阀组汽车库部分喷头数量为只,由于每套预作用报警组控制喷头数不超过800只,因此至少设置套阀组

2(1)问题:地下车库采用68℃C直立型快速响喷头,错误理由:采用快速响应喷头时应采用湿式系统整改:将该喷头改为标准响应洒水喷

(2)问题商场采用隐蔽式洒水喷头,错误理由该商场为大于5000m2商场于中危险二不应采用隐蔽式洒水喷头整改:应来用下垂型洒水喷头

(3)厨操作间的其他部位采用68℃下垂型洒头错误,理由:设置在厨、饮食店热加工间的喷头公称动作温度宜为93°C整改:将该喷头改为93喷头

3(1)警铃管路控制阀未打开

(2)警铃管路过滤器堵塞;

(3)报警铃管路堵塞4问题水泵在设计扬程时的流里不符合要求;整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的消防水

4、问题水泵在设计扬程时的流量不符合要求整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的淌防水消防水泵零流量起动时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宣大于设计工作压力的120%

5(1)水力警铃声强不满足要求理由距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB

(2)水力警铃声时断时续的原因

①水泵提供压力不稳定

②水力警铃铃锤存在卡阻,叶轮转动不灵活

③产品质量问题或安装调试不符合要求。

6、合理由:酒店客房为轻危险级,灭火器配置级别为1A,保护面积100平米,保护距离不大于25m;技元的最小需配灭火级别

Q=KSU=*1500100= A MFABC3灭火器配一置级别为2A,3*2*2A=12A。

存在的问题出广日期2010年8月-2021年8月,满10年,未报废。

处置:应报废,更换灭火器。

96评论

没有你的晚安难以入睡

您好,需要消防工程师的历年真题及答案,可以去考试100官‘’网‘’上练习,有答案和解析,还有章节练习,模拟试题等免费练习~~

110评论

喜怒哀乐

2020一级消防工程师《综合能力》部分真题及答案 1.【题干】对室内消防给水系统管网进行施压,冲洗的下列的试验和操作方法,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的是( )。  【选项】  A.强度试验的介质采用清水  B.水压实验的测试点选在系统管网的最低处  C.严密性试验合格之后进行管网冲洗  D.管网采用分段方式进行冲洗  【答案】C  2.【题干】对某高层办公建筑的消防给水系统进行维护保养的下列做法,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的是( )。  【选项】  A.每季度模拟自动控制条件自动启动消防水泵转换一次  B.每日检查一次消防水池、高位消防水箱的水位  C.每月手动启动消防水泵运转一次  D.每月检测一次气压水罐的压力和有效容积  【答案】A  3.【题干】某住宅建筑,屋面建筑面积为1100m,屋顶设有局部突出屋面的水箱间、风机房、楼梯间等辅助用房,建筑面积共计140m,建筑室外地坪面标高为,建筑屋面面层标高为,女儿墙顶部标高为,辅助用房顶部标高为,住宅底部设有室内净高为2m的自行车库和储藏室,对该建筑进行防火检查时应按( )的标准要求进行。  【选项】  A.一类高层住宅  B.二类高层住宅  C.三类高层住宅  D.多层住宅  【答案】D  4.【题干】王某为某大型商业综合体内一餐饮场所的餐厅领班,李某为该餐饮场所的消防安全管理人,根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)应急消﹝2019﹞314号》,下列工作中,不属于王某应当履行的消防安全职责是( )。  【选项】  A.主动接受消防安全宣传教育培训  B.及时制止顾客的吸烟行为  C.每2h组织开展一次防火巡查  D.监督顾客遵守消防安全管理制度  【答案】C  5.【题干】根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,对消火栓系统釆用的组件、设备进行现场检验时,需要进行密封性能检查的部件是( )。  【选项】  A.减压消火栓的减压装置  B.消火栓固定接口  C.消防水带  D.消火栓箱  【答案】B  6.【题干】对某商场设置的自动消防设施进行检测时,操作人员将消防联动控制器设于自动控制状态呢,下列检测结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166的是( )。  【选项】  A.使同一防烟分区内两只独立的感烟火灾探测器报警,空调系统的电动防火阀关闭  B.按下一只火灾报警按钮,同时按下一只消火栓按钮,相应消火栓泵启动  C.使某报警区域内一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,该报警区域内的所有常开防火门关闭  D.使一只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,并使湿式自动喷水灭火系统报警阀组的压力开关动作,相应喷淋泵启动  【答案】B  7.【题干】某建筑地下车库设有防烟排烟系统,风管安装形式为明装,材料为钢板,钢板厚度按设计来作要求,对风管进行进场检验,下列检验结果中,不符合现行国建标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251的是( )。  【选项】  A.长边尺寸为1100mm的矩形排烟管道的板材厚度测量值为  B.长边尺寸为450mm的矩形排烟管道的板材厚度测量值为  C.长边尺寸为400mm的矩形送风管道的板材厚度测量值为  D.长边尺寸为1000mm的矩形送风管道的板材厚度测量值为  【答案】A  8.【题干】某单位对进场的湿式报警阀组进行了渗漏检验,下列试验方法及结果中符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的是( )。  【选项】  A.试验压力为报警额定工作压力的倍,保压20min,阀瓣处无渗漏  B.试验压力为报警额定工作压力的倍,保压5min,阀瓣处无渗漏  C.试验压力为报警额定工作压力的倍,保压15min,阀瓣处无渗漏  D.试验压力为报警额定工作压力的倍,保压10min,阀瓣处无渗漏  【答案】B  9.【题干】对某纺织厂的生产车间和仓库的电气线路检查的下列结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的是( )。  【选项】  A.生产车间内额定功率为100W荧光高压汞灯直接安装在木质格栅上  B.仓库内采用卤钨灯作为照明工具,其引入线采用瓷管做隔热保护  C.生产车间内配电线路穿金属导管保护,紧贴通风管道外壁敷设  D.仓库内靠近疏散门的墙上设有专用配电箱  【答案】C  10.【题干】某消防技术服务机构对某酒店设置的集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统进行了调试,根据现行囯家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,集中电源应调试的主要功能不包括( )。  【选项】  A.故障报警功能  B.消音功能  C.电源分配输出功能  D.—键检查功能  【答案】D  11.【题干】根据《注册消防工程师管理规定》(公安部第143号令),注册消防工程师应恪守职业道德,关于注册消防工程师职业道德原则说法,错误的是( )。  【选项】  A.职业道德的原则是树立服务意识,提升服务质量  B.职业道德的原则是指引职业道德行为的发展方向  C.职业道德的原则是职业道德体系的核心  D.职业道德的原则是处理职业关系最基本的出发  【答案】A  12.【题干】某大型书展活动,协办方为某展览中心,预计参加人数为3000人,该公司的下列做法中,不符合《中华人民共和囯消防法》的是( )。  【选项】  A.制定灭火和应急疏散预案并组织演练  B.确定消防安全管理人员,保持消防设施完好有效  C.向消防救援机构申请消防许可  D.向公安机关申请消防许可  【答案】C  13.【题干】对某油浸式电力变压器室设置的水喷雾灭火系统检测的下列结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219的是( )。  【选项】  A.管道支架与末端喷头之间的距离为  B.压力开关的引出线用金属防水套管锁定  C.系统喷头采用撞击型水雾喷头  D.打开雨淋阀手动开启装置后10s雨淋报警阀启动  【答案】C  14.【题干】某仓库内存放有煤油lm3,闪点65℃的柴油5m3,某消防技术服务机构对该仓库开展消防安全评评估,根据现行国家标准,该仓库的火灾危险性应判为( )  【选项】  A.甲类  B.乙类  C.丙类  D.丁类  【答案】B  15.【题干】做法中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》的是( )。  【选项】  A.每半年对所安装的全部探测器和手动报警装置报警功能进行一次检查  B.每月对全部电动防火门、防火卷帘联动控制功能进行一次检查  C.每季度对所安装的全部消火栓按钮报警功能进行一次检查  D.每年对全部消防泵的手动控制功能进行次检查  【答案】D  16.【题干】某自然博物馆组织开展灭火和应急疏散预案演练后对演练情况中进行总结讲评,编制了总结报告,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》,不属于总结报告编制必要内容的是( )。  【选项】  A.对演练情况设置的意见  B.演练发现的主要问题  C.对演练使用的器材设备的改进意见  D.演练物资的消耗情况  【答案】D  17.【题干】某独立建造的老年人照料设施,建筑高度为27m,地上8层,每层建筑面积均为1200m,对该老年人照料设施开展消防安全评估,下列检查结果中,不属于评估判定检查项中的关键项的是( )。  【选项】  A.位于走道尽端的房间仅设置1个净宽为的疏散门  B.疏散楼梯最小净宽为  C.未设置消防车登高操作场地  D.建筑内设置了ABC类干粉灭火器  【答案】D  18.【题干】某多层办公楼,每层有2部疏散楼梯。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。  【选项】  A.甲房间位于袋形走道的一侧,建筑面积60mi,设1个净宽为的疏散门  B.乙房间位于2个安全出口之间,建筑面积80m,设1个净宽为的疏散门  C.丙房间位于袋形走道尽端,建筑面积120m,房间内任一点至疏散门的最远距离为12m,设1个净宽为的疏散门  D.丁房间位于袋形走道尽端,建筑面积80m,设1个净宽为的疏散门  【答案】D  19.【题干】依据自喷验收规范,以下不属于调试项目的是( )。  【选项】  A.打开报警阀处试水阀,调试报警阀报警功能  B.检测管道严密性  C.手动、自动启泵,调试水泵运行情况  D.移动水泵,调试水泵接合器供水能力  【答案】B  20.【题干】某大厦属火灾高危单位,由某物业服务单位对共用的疏散通道、建筑消防设施和消防车道实施统一管理。根据《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》(国办发【2017】87号),该物业服务单位除履行消防安全重点单位的职责外,还需履行消防安全职责的是( )。  【选项】  A.建立消防档案  B.确定消防安全重点部位  C.定期组织消防安全评估  D.确定消防安全管理人  【答案】C  21.【题干】王某受聘于某消防技术服务机构于2017年取得一级注册消防工程师注册证和职业印章,2018年王某将该注册证和职业印章出借给另一家消防技术服务机构。根据《注册消防工程管理规定》(公安部令第143号)消防救援机构应( )。  【选项】  A.责令王某改正,处一千元以上一万元以下罚款  B.责令王某改正,处一万元以上二万元以下罚款  C.责令王某改正,处一千元以上一万元以下罚款,并撤销其消防注册证书  D.责令王某改正,处一万元以上二万元以下罚款,并撤销其消防注册证书  【答案】B  22.【题干】某商业建筑设置的火灾自动报警系统在投入使用后,三层餐厅厨房的某火灾探测器经常误报火警,可能导致该火灾探测器误报火警的原因是( )。  【选项】  A.探测器与其底座接触不良  B.探测器底座与报警总线连线脱落  C.探测器的选型不当  D.探测器所在报警总线短路  【答案】C  23.【题干】某消防技术服务机构对某单位安装的干粉灭火系统进行了检查,下列检查结果不符合现行国家标准《干粉灭火系统设计规范》(GB-50347)要求的是( )。  【选项】  A.预制干粉灭火装置的管道长度为25m  B.预制干粉灭火装置的灭火剂充装量为120kg  C.预制干粉灭火装置的工作压力为  个防护区内设置了2套预制干粉灭火装置,2套装置同时启动  【答案】A  24.【题干】某消防技术服务机构为某消防安全重点单位出具了年度消防工作综合报告,报告上盖有消防技术服务机构公章,但无注册消防工程师签名,未加盖执业印章,根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令143号),下列说法正确的是( )。  【选项】  A.消防救援机构应对该消防技术服务机构责令改正处一万以上五万元以下罚款  B.消防救援机构应对该消防技术服务机构责令改正对直接负责的主管人员处一千元以上一万元以下罚款  C.消防救援机构应对该消防技术服务机构责令改正对直接负责的主管人员处一万元以下罚款  D.年度消防工作消防报告无需注册消防工程师签名盖章  【答案】B  25.【题干】某消防技术服务机构对某高层建筑进行消防安全评估,符合国家标准要求的有( )。  【选项】  A.油浸式变压器室开向建筑的门采用乙级防火门  B.电梯候梯厅通往地下汽车库出口采用乙级防火门  C.开向相邻防火分区门采用乙级防火门  D.消控室开向建筑内的门采用乙级防火门  E.避难层内设备间开向避难层区的门采用乙级防火  【答案】BD  26.【题干】某大型制鞋厂为消防安全重点单位,厂长李某为消防安全责任人,副厂长朱某为消防安全管理人,符合“谁主管谁负责”原则的有( )。  【选项】  A.厂长李某批准实施年度消防工作计划  B.保安队长组建义务消防队  C.副厂长朱某拟订年度消防安全预算方案  D.办公室主任组织制定灭火和应急疏散预案  E.车间主任带队开展本车间防火巡查  【答案】AC  27.【题干】某消防技术服务机构对某建筑设置防排烟系统安装质量进行了检查,下列结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的有( )。  【选项】  A.吊顶内的排烟管道采用玻璃棉隔热,与可燃物的最小距离为200mm  B.风管穿越隔墙处,风管与隔墙之间空隙采用水泥砂浆封堵  C.排烟风机直接安装在混凝土基础上未设减压装置  D.房间内排烟口距可燃物的最小距离为  E.排烟风机安装在专用机房内,排烟风机外壳墙壁之间距离为  【答案】ABC

174评论

最初梦魇

历年真题和答案,你这个在你报考这个消防工程师的时候,应该会有一些嗯,资料啊,像驯一样的一个东西存在那你可以问一下有没有哦

149评论

疑浅森待天明

2020年消防实务真题班实务零跃教育真题解析李齐跃

链接:

19技术实务真题

19技术实务真题

19技术实务真题

132评论

我生来不是用你来评价的

2019年一级消防工程师考试真题及答案解析,建设工程教育网在考后第一时间整理及公布,包含消防技术实务、综合能力、案例分析,还有名师视频详解。

102评论

相关问答