一级消防工程师基本参数

一心一意是最温柔的力量
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    235

首页> 工程师报名> 一级消防工程师基本参数

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

你矫情了吗

已采纳

为您准备“一级消防工程师消防安全技术实务知识点:燃烧的特征参数”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师消防安全技术实务知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!

一级消防工程师消防安全技术实务知识点:燃烧的特征参数

(1)燃烧温度

可燃物质燃烧时所放出的热量,部分被火焰辐射散失,而大部分则消耗在加热燃烧上,由于可燃物质所产生的热量是在火焰燃烧区域内析出的,因而火焰温度也就是燃烧温度。

一般来说燃烧温度取决于可燃物质的燃烧速度和燃烧程度。在同样条件下,可燃物质燃烧时,燃烧速度快的比燃烧速度慢的火焰温度高。在同样大小的火焰下,燃烧温度越高,它向周围辐射出的热量就越多,因而使可燃物质发生燃烧的速度就越快。总之,可燃物质的焓值越大,燃烧时温度就越高,燃烧蔓延的速度就越快。

(2)燃烧速度

a、气体的燃烧速度

气体燃烧无需像固体、液体那样经过熔化、蒸发等过程,所以气体燃烧速率很快。气体的燃烧速率随物质的成分不同而异。单质气体如氢气的燃烧只需受热、氧化等过程;而化合物气体如天然气、乙炔等的燃烧则需要经过受热、分解、氧化等过程。所以,单质气体的燃烧速率要比化合物气体的快。在气体燃烧中,扩散燃烧速率取决于气体扩散速率,而混合燃烧速率则只取决于本身的化学反应速率。因此,在通常情况下,混合燃烧速率高于扩散燃烧速率。

气体的燃烧性能常以火焰传播速率来表征,火焰传播速率有时也称为燃烧速率。燃烧速率是指燃烧表面的火焰沿垂直于表面的方向向未燃烧部分传播的速率。在多数火灾或爆炸情况下,已燃和未燃气体都在运动,燃烧速率和火焰传播速率并不相同。这时的火焰传播速率等于燃烧速率和整体运动速率的和。

管道中气体的燃烧速率与管径有关。当管径小于某个小的量值时,火焰在管中不传播。若管径大于这个小的量值,火焰传播速率随管径的增加而增加,但当管径增加到某个量值时,火焰传播速率便不再增加,此时即为最大燃烧速率。

某些气体在空气中的火焰传播速度

b、液体的燃烧速度

液体燃烧速率取决于液体的蒸发。其燃烧速率有下面两种表示方法:

质量速率

质量速率指每平方米可燃液体表面,每小时烧掉的液体的质量,单位为kg·m-2·h-1。

直线速率

直线速率指每小时烧掉可燃液层的高度,单位为m·h-1。

液体的燃烧过程是先蒸发而后燃烧。易燃液体在常温下蒸气压就很高,因此有火星、灼热物体等靠近时便能着火。之后,火焰会很快沿液体表面蔓延。另一类液体只有在火焰或灼热物体长久作用下,使其表层受强热大量蒸发才会燃烧。故在常温下生产、使用这类液体没有火灾或爆炸危险。这类液体着火后,火焰在液体表面上蔓延得也很慢。

为了维持液体燃烧,必须向液体传人大量热,使表层液体被加热并蒸发。火焰向液体传热的方式是辐射。故火焰沿液面蔓延的速率决定于液体的初温、热容、蒸发潜热以及火焰的辐射能力。下表列出了几种常见易燃液体的燃烧速率。

c、固体的燃烧速度

固体燃烧速率,一般要小于可燃液体和可燃气体。不同固体物质的燃烧速率有很大差异。萘及其衍生物、三硫化磷、松香等可燃固体,其燃烧过程是受热熔化、蒸发气化、分解氧化、起火燃烧,一般速率较慢。而另外一些可燃固体,如硝基化合物、含硝化纤维素的制品等,燃烧是分解式的,燃烧剧烈,速度很快。

可燃固体的燃烧速率还取决于燃烧比表面积,即燃烧表面积与体积的比值越大,燃烧速率越大,反之,则燃烧速率越小。

(3)热值

所谓热值,就是单位质量的可燃物质在完全烧尽时所放出的热量。不同的物质燃烧时,放出的热量是不同的,热值大的可燃物质燃烧时放出的热量多。

可燃性固体和可燃性液体的热值以“Jkg”表示,可燃气体(标准状态)的热值以“Jm3”表示。

可燃物质燃烧爆炸时所达到的最高温度、最高压力及爆炸力等均与物质的热值有关。

物质的热值数据一般是用量热仪在常压下测得的。因为生成的水蒸气全部冷凝成水和不冷凝时,燃烧热效应的差值为水的蒸发潜热,所以热值有高热值和低热值之分。高热值是指单位质量的燃料完全燃烧,生成的水蒸气全部冷凝成水时所放出的热量;而低热值是指生成的水蒸气不冷凝时所放出的热量。

某些可燃气体的热值

119评论

妲己虽美终究是妃

为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统设计参数”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统设计参数

基本参数根据保护对象和防护目确定。

一、水雾喷头的工作压力

灭火、控火不应小于;防护冷却不应小于。

二、水喷雾灭火系统的响应时间

由火灾报警设备发出信号至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间。

灭火控火不应大于60s;

液化气生产、储存装置或装卸设施防护冷却不应大于60s,

其他设施的防护冷却目的不应大于300s。

三、水喷雾灭火系统的保护面积

保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面积。

主要用于保护室外的大型专用设施或设备,同时也用于保护建筑物内的设施或设备,

保护面积按以下原则确定:

1.保护对象规则外表面面积;

2.不规则按对象最小规则形体外表面面积;

3)变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器箱外表面面积确定外,还应包括散热器的外表面面积和储油柜(油枕)及集油坑的投影面积。

4.分层敷设电缆应按整体包容的最小规则形体的外表面面积;

5.输送机皮带按上行皮带的上表面面积;

6.开口可燃液体容器按液面面积确定;

7.用于室内保护对象可按室内建筑面积或保护对象的外表面积。

四、喷雾强度和持续喷雾时间

系统的设计喷雾强度和持续喷雾时间应符合表3-4-1 的规定。由自动喷水配水干管或配水管供水的水喷雾系统,供水管所提供的水压和流量应满足现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-2014)的要求。

五、自动喷水-水喷雾混合配置系统设计

自动喷水-水喷雾混合配置系统设计应符合下列要求:

1.自喷设计应符合现行《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,水喷雾设计应符合现行《水喷雾灭火系统设计规范》的规定。

2.高层建筑内水喷雾可由自喷系统配水干管或配水管直接引出。

3.水压和流量应满足系统的要求。

六、泡沫-水喷雾联用系统设计

泡沫-水喷雾联用系统设计应符合下列规定:

1.泡沫系统的设计应按现行《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-2010)执行。

2.泡沫供给时间不应小于10min。

167评论

一个温柔的小女人一个霸气的大男人

防烟分区目的:控制烟气在一定范围,提高排烟口排烟效果(聚集,集中排出);结合建筑内部功能分区和排烟系统设计要求划分防烟分区,不设排烟设施的部位(包括地下室)可不划分防烟分区。 防烟分区的最大允许面积,当空间净高≤3m时,不应大于500㎡;当3m<空间净高≤6m时,不应大于1000㎡;6m<空间净高≤9m,不应大于2000㎡,并应符合下列要求: 防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分;不得跨越防火分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求;采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区; (无前缀)防烟分区面积不宜大于2000㎡;采用隔墙等封闭的分隔空间时,该空间应作为一个防烟分区;储烟仓高度不应小于空间净高度的10%且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度;有特殊用途的场所应单独划分防烟分区。 公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于时,其防烟分区的长边长度不应大于60m;当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡眼设置。 主要构件有:挡烟垂壁(不燃性,活动式和固定式)、隔墙(非承重墙)、防火卷帘、从顶棚下突出不小于50cm建筑横梁。 检查:外观;搭接宽度(卷帘式搭建宽度不得小于20mm,多节垂壁搭接宽度不得小于100mm,翻板式不得小于20mm。宽度测量允许负偏差不得大于规定的5%);挡烟垂壁边沿与建筑结构表面的最小距离不得大于20mm,允许正偏差不的大于规定值的5%;活动式挡烟垂壁的下降速度(卷帘式应≥,翻板式应<7s),必须设置限位装置,当其运行至上下限位时能自动停止。安全疏散(10分每科) 安全疏散的基本参数计算题:主要包括人员密度计算(人㎡,㎡人)、疏散宽度指标(m百人)、疏散距离指标(m)人员密度:给面积的话(商场的是营业厅的面积):面积平每人(左表)=需要疏散人数,面积*人每平(右表)=需要疏散人数 (商店面积小于3000㎡取上限,超过30000㎡取下限) *对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表格的30%确定。多种商业用途(人员流动性不可控)混在一起的建筑不进行折减。 *歌舞娱乐场所(不包括剧场、电影院):录像厅的疏散人数应根据厅室的建筑面积按不小于1人㎡计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积(不计算辅助用房的建筑面积)按不小于人㎡计算。(计算出的客人+确定的服务人员=被疏散总数) *除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的倍计算。 *展览厅的疏散人数应根据展览厅建筑面积和人员密度计算,展览厅的人员密度不宜小于人㎡。疏散宽度(百人疏散指标) : 每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。一二级2mins,三级 (来源公式了解,计算时需要背已知数据表格,通常已知每层需要疏散的人数。 疏散净宽(虽然算出来的是不同层的净宽)=疏散人数*层数指标(但应取整体层数的指标,同商场不一样:商场是计算出每层人数,取每层不同数据)*) 厂房: 但是:(这个‘但是’是单个疏散方式(门啊楼梯啊)的最小限制) 厂房内门的最小净宽度不宜小于; 疏散走道的净宽度不宜小于; 疏散楼梯的最小净宽度不宜小于; 当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽途应分层计算,下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算(顶层只要符合计算所得就可以); 首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小净宽度不应小于。 公共建筑: 疏散门和安全出口的净宽度不应小于,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于。高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合: 人员密集场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于且紧靠门口内外各范围内不应设置踏步。室外疏散通道的净宽度不应小于3m并应直通向宽敞地带。 剧场、电影院、礼堂、体院馆等场所的疏散通道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度: 百人(下限1m,边走道)有等场需要的入场门不计入观众厅的疏散门。 *剧场、电影院、礼堂、体院馆的观众厅或多功能厅,其疏散门的数量应经计算且不应少于2个:对于剧场、电影院、礼堂、体院馆的观众厅或多功能厅,每个疏散门的平均疏散人数不应查过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人;对于体院馆的观众厅,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400-700人。(3mins,,4mins) 考题方式为检验核算: 其他公共建筑,其——应符合: *当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多的一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯总净宽度应按该层及以下疏散人数最多的一层的人数计算。(裙房受限于高层) *地下或半地下人员密集的厅室和歌舞娱乐放映游艺场所的房间疏散——各自的总净宽一律按1m百人。 *首层外门的总净宽度应按人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。 住宅建筑: 户门和安全出口净宽度不应小于; 疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于; 建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1m。 下限汇总: 一二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外却又困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,并符合(借道现象): (局部)利用通向相邻的防火分区的甲级防火门做为安全出口时,应采用防火墙与相邻的防火分区进行分隔;建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其规范计算所需总净宽度的30%(主要疏散途径至少占70%),被借道的防火分区需要疏散的人数需要本身需要人数+借道过来的人再考虑总净宽,即(整体)建筑各层直通室外的安全出口总净宽度也应符合计算所需(不考虑内部借道)。疏散距离指标 : 安全疏散距离包括两个部分:一是房间内最远点到房门的疏散距离;二是从房门到疏散楼梯间或外部出口的距离。 老幼儿歌二十五,三级四级递减五。单多学医三十五,三级四级递减五。其他单多再加五,四级减到二十五。高层病房二十四,三十医教和旅展,其他高层是四十。高层袋形两端各一半。 *建筑内全部设置自动喷水灭火系统,其安全疏散距离(两段都可以增减)可按本表的规定增加25%。 *建筑内敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表规定增加5m。 *直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间时,应按本表减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表规定减少2m。 *楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室(并用乙级防火门分隔)。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处(不增25%不加减)。 *一二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等(不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅):其室内任意一点至最近疏散门或安全出口的窒息那距离不应大于30m(且行走距离不大于45m);当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口;当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任意一点至最近安全出口的安全距离可分别增加25%。

177评论

相关问答