贵州二级消防工程师考试真题

别嫌弃
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    12242

首页> 工程师报名> 贵州二级消防工程师考试真题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

你给的心跳不是爱

已采纳

【导读】消防应急照明检查与维护是二级消防工程师重要考点之一,也是日常进行消防检查过程中必然要检查的一项,当然也需要做好日常的维护工作,避免在使用的过程中出现这样那样的问题,下面给大家带来的就是消防应急照明检查与维护考点具体内容以及对应的练习题,赶紧来一起学习一下吧。

一、场景描述

某办公楼共3层,总建筑面积约6000┫。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标志灯16只,单向壁挂应急标志灯48只,工程实物照片见图2-40-1.应急照明配电箱安装在每一层的楼层配电间,正常工作时灯具由应急照明配电箱供电,应急工作时由自带的蓄电池供电。系统已经通过消防检测和验收,投入正常运行。办公楼内设置了火灾自动报警系统。

二、案例说明

本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:

(一)应急照明和疏散指示系统档案资料管理。

(二)日常检查。

(三)定期维护保养。

(四)结果处理

关键知识点及依据

(一)依据:《应急照明和疏散指示系统技术规范》。

(二)知识点

1.文件和资料管理

系统正式启用后,应保管好下述文件资料:

(1)系统竣工图及设备的技术资料。

(2)系统的操作规程及维护保养管理制度。

(3)系统操作员名册及相应的工作职责。

(4)值班记录、日常检查记录、维护保养记录和相关使用图表。

2.日常检查

(1)系统保持连续正常运行,不得随意中断。

(2)检查消防应急灯具外观结构是否有破损。

(3)检查消防应急标志灯具的工作状态,一旦发现光源熄灭、疏散指示方向更改或故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。

(4)检查消防应急照明灯具的工作状态,如果故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。

(5)检查应急照明配电箱是否有故障。

(6)记录检查情况。

3.定期维护保养

每季度检查和试验消防应急照明和疏散指示系统的下列功能,并按要求填写相应的记录。

(1)检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态。

(2)模拟消防联动控制信号联动应急照明配电箱,检查系统转入应急工作状态的控制功能。

(3)检查灯具的应急工作时间。

如果系统全部功能正常,不存在故障,则填好《定期维护保养记录表》并存档。如发现系统存在问题和故障,相关人员还要应填写《故障维修记录表》,并向单位消防安全管理人报告。单位消防安全管理人应立即组织维修。当场有条件维修解决的当场维修解决;当场没有条件维修解决的,尽可能在24小时内维修解决。需要由供应商或者厂家提供零配件或协助维修解决的,若不影响系统主要功能的,可在7个工作日内解决。故障排除后经单位消防安全管理人检查确认。维修情况应记入《故障维修记录表》并存档。

思考题

(一)单项选择题

1.应急照明与疏散指示系统的定期维护保养周期,不应大于( )天。

2.高危险区域使用的应急照明与疏散指示系统,应急照明转换时间不应大于( )S.

(二)多项选择题

消防应急照明和疏散指示系统日常检查内容包括( )。

A.检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态

B.检查消防应急灯具外观结构是否有破损

C.检查消防应急标志灯具疏散指示方向是否有变化

D.检查消防应急照明灯具是否有故障

E.检查维修保养记录

(三)分析题

某超市,共三层,安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,请简述如何进行消防应急照明灯具检查?

[参考答案]

(一)1.(B),2.(D)

(二)(ABCD)

(三)答题要点:

1.检查消防应急灯具的工作状态指示灯,查看灯具是否有故障。

2.检查消防应急标志灯具的疏散标志指示方向是否与实际疏散方向一致。

3.模拟消防联动控制信号,使灯具转入应急工作状态。

4.记录灯具应急工作时间,不小于灯具本身标称的应急工作时间。

5.检查安装区域的最低照度是否符合设计要求。

二级消防工程师考点有很多,这只是其中之一,当然想要学好各个考点,还需要大家进行认真总结,然后再进行针对性备考,重要的、常考的点必须抓住,对于2021年考生,首先需要了解的就是二级消防工程师报考条件是什么,符合必要条件再进行考试备考也不迟,加油!

140评论

是烟是枪取决你是敌是友

1901)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,间距不应大于__,对于袋形走道,不应大于__,走道转角处不应大于__(C)   A 20m 15m   B 15m 10m 1m  C 20m 10m 1m  D 20m 10m   1902) 任一建筑面积大于__的棉、毛、私、化纤及其织物库房,占地面积超过__或总建筑面积超过 __的卷烟库房应设置火灾报警系统(D)  A 1000M2 1000M2 1000M2  B 500M2 500M2 500M2  C 1000M2 500M2 500M2  D 1000M2 500M2 1000M2  1903) 商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等任一层建筑面积大于__或总面积大于__,应设火灾报警系统(C)  A 2000M2 5000M2  B 3000M2 5000M2  C 3000M2 6000M2  D 2000M2 6000M2  1904) 图书、文物珍藏库,每座藏书超过__万册的图书馆、重要的档案馆应设应设火灾报警系统(B)  A 50  B 100  C 200  D 150  1905)大于等于__床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等应设置火灾报警系统(D)  A 500  B 400  C 300  D 200  1906)净高大于且 __较多的技术夹层,净高大于且有__的闷顶或吊顶内应设置火灾报警系统(C)  A 难燃物  B 易燃物  C 可燃物  D 不燃物  1907) 建筑面积大于__的地下、半地下商店应设火灾报警系统(D)  A 2000M2  B 1500M2  C 1000M2  D 500M2  1908) 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置__(B)  A 消防值班室  B 消防控制室  C 消防设备机房  D 消防站  1909) 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于(C)  A 一级  B 甲级  C 二级  D 乙级  1910)严禁与消防控制室无关的__穿过 B  A 消防线路  B 电气线路和管路  C 控制线路  D 弱电线路  1911) 隧道入口外__ 处,应设置火灾事故发生后提示车辆禁入隧道的报警信号装置(C)  A 50~100M  B 100~150M  C 150~200m  D 200~250m  1912) 设置火灾自动报警系统的隧道封闭长度超过__,应设置消防控制中心 (D)  A 100M  B 200M  C 500M  D 1000M  1913) 设置火灾自动报警系统,未设置应急广播的隧道,每隔100~150M处应设置__(D)  A 报警电话  B 声控报警装置  C 报警按钮  D 发光报警装置  1914) 一、二类隧道的消防用电应按____要求供电;三类隧道的消防用电应按___负荷要求供电 (B)  A 一级 一级  B 一级 二级  C 二级 二级  D 一级 三级  1915) 隧道两侧应设置消防应急照明灯具和疏散指示标志,高度不宜大于___(B)  A 1m  B   C 2m  D   1916) 隧道内应急照明灯具和疏散指示标志的连续供电时间一二类不应小于___,三类不应小于___(D)  A 2h 1h  B 3h 2h  C 2h 1h  D 3h   1917)火灾报警系统中报警区域指将火灾自动报警系统的警戒范围按_____划分的单元。(C)  A:房间  B:功能分区  C: 防火分区或楼层  D:以上都是  1918)火灾报警系统中保护面积指一只火灾探测器______。(B)  A:能探测的面积  B: 能有效探测的面积  C:保护半径内的面积  D:以上都不对  1919)火灾报警系统中保护半径指一只火灾探测器______。(B)  A:能探测的距离  B: 能有效探测的单向水平距离  C: 能探测的垂直距离  D: 以上都不对  1920) 区域报警系统指______。(A)  A:由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。  B:由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。  C: 由区域显示器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。  D:由火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。  1921)集中报警系统指______。(C)  A: 由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。  B: 由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。  C: 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。  D: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。  1922)控制中心报警系统指______。(D)  A: 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。  B: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。  C: 由消防控制室的集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。  D: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。  1923)火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_______。(A)  A: 特级、一级和二级  B: 特级、一级、二级和三级  C: 一级、二级和三级  D: 一级和二级  1924)按火灾自动报警系统保护对象分级属于特级的有______。(A)  A: 建筑高度超过100m的高层民用建筑  B: 甲、乙类生产厂房;  C: 地下铁道、车站;  D: 重点文物保护场所;  1925)火灾自动报警系统中探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过_______m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过_______m2的房间,也可划为一个探测区域。(A)  A:500,1000  B:200,500  C:1000,2000  D:100,200  1926) 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过_______ m。(B)  A:50  B:100  C:150  D:200  1927)缆式感温火灾探测器的探测区域不宜超过_______m。(D)  A:50  B:100  C:150  D:200  1928)空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在_______m之间。 (A)  A: 20~100  B:50~100  C:100~200  D: 50~200  1929)火灾自动报警系统应设有_______触发装置 (C)  A: 自动  B:手动  C:自动和手动  D:自动或手动  1930) 区域报警系统,宜用于_______保护对象 (C)  A: 特级  B:一级  C:二级  D:以上都是  1931) 区域报警系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过_______。(B)  A: 一台  B:二台  C:三台  D:四台  1932)区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为_______,其靠近门轴的侧面距墙不应小于_______,正面操作距离不应小于_______。(A)  A: ,,  B: ,,  C: ,,  D:,,  1933) 集中报警系统的设计,下列哪些说法是错误的。 (A)  A: 系统中应设置一台集中火灾报警控制器或两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。  B: 系统中应设置消防联动控制设备。  C: 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制。  D: 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的房间或场所。  1934)民用建筑内火灾应急广播扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于_______。(C)  A: 1W  B:2W  C:3W  D:5W  1935) 民用建筑内火灾应急广播扬声器设置的数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于_______m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于_______m。 (B)  A:15,  B:25,  C:30,15  D:20,10  1936)在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声_______。(C)  A:5 dB  B: 10 dB  C: 15 dB  D:20 dB  1937)设置火灾警报装置时,每个防火分区至少应设_______火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。 (A)  A: 一个  B: 二个  C: 三个  D:四个  1938) 在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声_______。(C)  A:5 dB  B: 10 dB  C: 15 dB  D:20 dB  1939) 设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为_______。(C)  A:   B:   C:   D:   1940)特级保护对象的各避难层应每隔_______设置一个消防专用电话分机或电话塞孔(C)  A: 10m  B: 15m  C: 20m  D: 25m  1941)火灾自动报警系统接地装置,采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于_____。(C)  A: 1Ω  B: 4Ω  C: 10Ω  D: 30Ω  1942)火灾自动报警系统接地装置,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于_____。(A)  A: 1Ω  B: 4Ω  C: 10Ω  D: 30Ω  1943)火灾自动报警系统专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于_______。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 (C)  A: 16mm2  B: 2*16mm2  C: 25mm2  D: 2*25mm2  1944)由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于_______。(C)  A:   B:   C: 4mm2  D: 6mm2  1945) 大型建筑群消防控制设备宜采用___控制 (D)  A 集中  B 分散  C 中心  D 集中与分散相结合  1946) 消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用 ___(D)  A 交流220V  B 直流220V  C 交流24V  D 直流24V  1947) 消防控制室的门以下描述正确的是 (D)  A 应向前室开启________  B 应向室外开启  C 应向楼梯开启  D 应向疏散方向开启,且入口处应设置明显标志  1948)消防控制室设备盘前操作距离,单列布置不应小于___,双列布置不应小于___(C)  A 1m   B 1m 2m  C2m  D  1949)在值班人员经常工作的一面,设备面盘治墙的距离不应小于___(C)  A 1m  B 2m  C 3m  D 4m  1950)消防控制室设备面盘后的维修距离不宜小于__ (A)  A 1m  B   C 2m  D   1951)消防控制室设备面盘的排列长度大于__ _时,其两端应设置宽度不小于1m的通道(C)  A 2m  B 3m  C 4m  D 5m  1952) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时,靠近门轴侧面距离不应小于__ (A)  A   B   C 1m  D   1953) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时,正面操作距离不应小于 (C)  A   B 1m  C   D   1954)消防控制室在确认火灾后,对电梯的控制以下________ 描述正确。(D)  A 全部电梯停于地下室,并接受反馈信号  B 全部消防电梯停于首层,并接受反馈信号  C 全部电梯停于首层  D 全部电梯停于首层,并接受反馈信号  1955)对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择________。(D)  A 感烟探测器  B 感温探测器  C 火焰探测器及其组合  D 可燃气体探测器  1956) 高度12  A 感烟探测器  B 感温探测器  C 火焰探测器  D气体探测器  1957) 无遮挡大空间或有特殊要求的场所,宜选择____探测器 (C)  A 光电感烟探测器  B 离子感烟探测器  C 红外光束感烟探测器  D 火焰探测器  1958) 地面面积S≤80,高度H≤12米的平顶房间,一只感烟探测器的保护面积为________平米 (B)  A 60  B 80  C 100  D 120  1959)地面面积S>80,屋顶坡度θ≤15。高度6A 60  B 80  C 100  D 120  1960)地面面积S>80,高度H《6米的房间,屋顶坡度θ《15。一只感烟探测器的保护面积为________平米 (A)  A 60  B 80  C 100  D 120  1961) 地面面积S>80,高度6A 60  B 80  C 100  D 120  1962)地面面积S>80,高度H《6米的房间,屋顶坡度15〈θ《30。一只感烟探测器的保护半径为________ 平米 (B)  A 60  B 80  C 100  D 120  1963) 地面面积S《30,高度H《8米的房间,一只感温探测器的保护面积为________平米(B)  A 20  B 30  C 40  D 60  1964) 地面面积S>30,高度H《8米的房间,屋顶坡度θ《15, 一只感温探测器的保护半径为________ 平米 (A)  A 20  B 30  C 40  D 60  1965)地面面积S>30,高度H《8米的房间,屋顶坡度<15θ《30, 一只感温探测器的保护半径为________ 平米 (B)  A 20  B 30  C 40  D 60  1966)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁突出顶棚的高度小于________ 时,可不计梁对探测器保护面积的影响 (B)  A 100mm  B 200mm  C 400mm  D 600mm  1967)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁突出顶棚的高度超过________ 时,被梁隔断的每隔梁间区域至少应设置一只探测器 (C)  A 200mm  B 400mm  C 600mm  D 1000mm  1968)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁间净距小于________ 时,可不计梁对探测器保护面积的影响 (C)  A 600mm  B 800mm  C 1000mm  D 1200mm  1969) 在宽度小于3m的内走道顶棚设置感温探测器,安装间距不应超过________ 。(B)  A 5m  B 10m  C 15m  D 20mm  1970) 在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟探测器,安装间距不应超过________ 。(C)  A 5m  B 10m  C 15m  D 20mm  1971)在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟、感温探测器,探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的________ 。(B)  A 一倍  B 一半  C 三分之一  D 四分之一  1972) 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于________ 。(C)  A 1m  B   C   D   1973) 探测器周围________ 内,不应有遮挡物 (C)  A 1m  B   C   D   1974)房间被书架设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的__________ 时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器 (B)  A 2%  B 5%  C 10%  D 15%  1975)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于__,并宜接近回风口安装. (C)  A   B   C   D 2m  1976)锯齿型屋顶和坡度大于15。的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置__探测器。(B)  A 一只  B 一排  C 部分  D 一圈  1977)探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于__度 (C)  A 15  B 30  C 45  D 60  1978)在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在___ (D)  A 井道侧壁  B 井道底部  C 机房顶棚  D 井道上方机房顶棚  1979) 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为___,距地高度不宜超过___(C)  A ~1m 10m  B15m  C20m  D20m  1980) 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于___ (C)  A 10m  B 12m  C 14m  D 15m  1981)红外光束感烟探测器至侧墙水平距离在___范围内 (D)  A   B 1~10m  C 1~7m  D   1982)红外光束感烟探测器发射器和接收器之间的距离不宜超过___ (C)  A 50m  B 75m  C 100m  D 120m  1983)缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时,宜采用___ (B)  A 分布式  B 接触式  C 间隔式  D 分离式  1984)缆式线型定温探测器在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的__附近(C)  A 始端点  B 中点  C 过热点  D 分离式  1985) 每个防火区应至少设置___手动火灾报警按钮。 (A)  A 一个  B 两个  C 三个  D 四个  1986)从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于___(D)  A 15m  B 20m  C 25m  D 30m  1987)手动火灾报警按钮应设置在明显的便于操作的部位,安装在墙上底边距地高度宜为___,且有明显标志 (B)  A   B   C   D   1988)火灾自动报警系统主电源应采用___电源 (C)  A 市电  B 普通  C 消防  D 应急  1989)火灾自动报警系统中 CRT显示器、消防通讯设备等的电源,宜有___供电 (D)  A 市电  B 柴油发电机  B EPS装置  D UPS装置  1990)火灾自动报警系统传输线路和50V以下供电控制线路应采用电压等级不低于交流250V的__ (B)  A 铝芯绝缘导线和铝芯电缆  B 铜芯绝缘导线和铜芯电缆  C 矿物绝缘电缆  D 控制电缆  1991) 穿管敷设的铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于 ___ (C)  A   B   C   D   1992)火灾初期有阴燃阶段,产生大量烟和少量热,很少或者没有火辐射的场所应选__(B)  A 感温探测器  B 感烟探测器  C 火焰探测器  D 红外探测器  1993)线槽内敷设的绝缘导线铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于___(B)  A   B   C 0 .5mm  D   1994)《中华人民共和国消防法》规定,人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处 日以上 日以下拘留。(C)  A、10 15  B、10 20  C、5 10  D、5 15  1995)《中华人民共和国消防法》规定,依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的,应责令停止施工,并处________元以上  元以下罚款。(C)  A、5 15  B、3 20  C、5 30  D、3 30  1996)《建设工程消防监督管理规定》规定,建筑面积大于________ 平方米的宾馆、饭店、商场、市场等,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。(A)  A、10000  B、 2500  C、 15000  D、5000  1997)《建设工程消防监督管理规定》规定,建筑面积大于________ 平方米的营业性室内健身、休闲场馆、医院的门诊楼、大学的教学楼等,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。  ( B)  A、10000  B、 2500  C、 15000  D、5000  1998)公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起________ 日内组织消防验收,并出具消防验收意见。( B)  A、10  B、 20  C、 15  D、30  1999)对应进行消防设计备案的建设工程,建设单位应在取得施工许可证________ 日内,通过省级公安机关消防机构网站的消防设计备案受理系统进行消防设计备案。( C)  A、10  B、 5  C、 7  D、15  2000)公安机关消防机构发现消防设计不合格的,应当在 日内书面通知建设单位改正;已经开始施工的,同时责令停止施工。( D)  A、4  B、 10  C、 7  D、5

31评论

习惯了你习惯的

在二级消防工程师考试的两科考试中,《消防技术综合能力》负责考客观题,《消防安全案例分析》负责考主观题,虽然案例分析在考试中并不是拉开分数差距的主要因素,但如果失分太多的话肯定也是不行的,所以快和我一起来看看这篇2022年二级消防工程师考试《案例分析》考试高频考点合集吧!

某多层丙类仓库地上3层,建筑高度为20m,建筑面积为12000㎡,占地面积为4000㎡,建筑体积为72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m.属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防水泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。

二、案例说明

本案例包含或涉及下列内容:

1)室内、外消火栓给水系统的配置。

2)自动喷水灭火系统的配置。

3)防排烟系统的配置。

4)火灾自动报警系统的配置。

5)建筑灭火器的配置。

三、关键知识点和依据

(一)室外消火栓根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,该仓库应设室外消火栓给水系统。室外消火栓用水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定,仓库体积为 75000m3,大于50000m3,其消防用水量不应小于451s,每个室外消火栓流量为10~151s,应设5个室外消火栓,室外消火栓管网应为环状管网。

(二)室内消火栓根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,占地面积大于300㎡的仓库需设计DN65的室内消火栓系统。该仓库占地面积为4000㎡,设计有环状管网的室内消火栓系统,向环状管网输水的进水管有两条。室内消火栓给水管道用阀门分为若干独立段,检修时关闭的消火栓给水管道不应超过一条。该仓库高度小于24m,体积大于5000m3,消防用水量不应小于1O1s,同时使用消防水枪数量不应少于两支。

(三)自动喷水灭火系统根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084——2001)的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于161min?㎡,作用面积为200㎡.该仓库自动喷水灭火系统是按堆垛储物仓库设计的,如果是货架储物仓库,设计参数应随之变更。

(四)消防水泵和消防水池室内消火栓、室外消火栓和自动喷水灭火系统分别各设两台消防水泵,一用一备。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016——2006)的规定,消防水池容量应大于室内、外消火栓用水量和自动喷水灭火系统用水量之和,即大于978m3(表)消防水池容积大于500m3时,应分设成两个能独立使用的消防水池。甲、乙、丙类仓库火灾延续时间按3h计算,丁、戊类仓库按2h计算。

1.安全管理: 施工现场的消防安全管理人员应在施工人员进场时向施工人员进行消防安全教育和培训,

施工现场的施工管理人员应在施工作业前向作业人员进行消防安全技术交底,施工现场的消防安全负责人应在施工过程中定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。施丁单位应依据灭火及应急疏散预案,定期开展有针对性的灭火及应急疏散的演练

2.现场布置及注意事项:

(1)施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于两个。当确有困难只能设置1个出入口时,应在施工现场内设置能满足消防车通行的环形道路

(2)可燃材料堆场及其加工厂、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下

(3)临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施

(4)厨房、办公用房不应与厨房操作间、配电房等组合建造

(5)会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启

(6)施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入

(7)临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。在房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层

(8)工程监理单位应对施工现场的消防安全管理进行监理

重大火灾隐患的判定: 根据《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)中的有关规定,旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统应直接判定为重大火灾隐患。

人员密集场所建筑物的安全出口数量不符合规定或被封堵;高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应 急照明或设置了但损坏率超过30%;

民用建筑内疏散走道、疏散楼梯间、前室室内的装修材料的燃烧性能低于Bl级;

人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门的,应判定为重大火灾隐患。未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用;消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;

违反规定,在公共场所使用可燃材料装修的,可综合判定为重大火灾隐患

二级消防工程师考试范围包括建筑防火、电气防火、建筑消防设施设备、消防安全管理、消防安全评估和消防法律法规方面的,并突出消防管理和消防技术服务领域,从消防救援机构、消防科研所、高等院校、消防技术服务机构等单位择优选择,并参加相关培训。

消防工程师二级考试科目为《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。每个考试科目试卷总分为100分。

《消防技术综合能力》 科目的试题都是客观题,分为单选题、多选题和简答题。

《消防安全案例分析》 科目的试题都是主观题,都是为综合案例分析题。

2评论

相关问答