回答数
3
浏览数
6776
别道歉我会心软
2022年的一级消防工程师考试目前距离正式开考已经只剩下了三个月时间了,我在此提醒各位考生:面对这场难度相当高的一级消防工程师考试,一定不能轻敌!下面是我为大家准备的一级消防工程师考试真题及答案解析,快来看看吧!
第一题
某大型商业综合体建筑于2015 年6月建成投入使用,建筑面积为150000m²,地上6层,地下2层,建筑高度为34m,建筑内设置商场营业厅、儿童游乐场所、KTV、餐饮场所、电影放映院、汽车库和设备用房,并按规范设置了建筑消防设施。商业综合体建设管理单位(以下简称该单位)每日开展防火巡查,每月开展一次防火检查,每半年组织一次消防演练,设立了微型消防站。
2019年1月,消防技术服务机构接受该单位委托实施了消防安全检查。检查中发现并向单位消防安全责任人报告了以下问题:该单位消防组织不健全。未确定消防安全管理人。未设置消防工作的归口管理职能部门,未落实逐级消防安全责任制,没有建立健全消防安全制度,末开展消防安全培训工作。建筑首层部分疏散走道改为商铺、地下一层局部区域改建为冷库,冷库墙面和顶棚贴聚苯板保温材料等。该单位消防安全责任人未组织整改上述问题。
2020年某日17时许。租户朱XX打开其租用的冷库门时,发现冷库内装香蕉的纸箱着火,随即找水桶从附近消火栓处接水灭火,但未扑灭;火势越来越大,朱XX逃离现场。消防控制室值班员李XX无证上岗,发现火灾报警控制器报警后,值班员李XX仅做了消音处理,火灾报警联动控制开关一直处于手动状态。地上2层KTV服务员张X X在火灾发生时自顾逃生,未组织顾客疏散。
这起火灾过火面积3000m²,造成8人死亡,直接经济损失约2100万元。起火原因是租户朱XX在地下一层冷库内私接照明电源线, 线路短路引燃可燃物。并蔓延成灾。
根据以上材料,回答下列问题(共20分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得分):
1.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定) (公安部令第61号),该单位法定代表人的失职行为有( )。
A.未及时组织拆除占用疏散通道的商铺
B.未及时组织拆除冷库内的可燃保温材料
C.未确定消防安全管理人
D.未设置消防工作的归口管理职能部门
E.未聘用取得注册消防工程师执业资格人员从事消防控制室值班工作
1.【答案】ABCD
【解析】第六条 单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:
(一)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;
(二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;
(三)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;
(四)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
(五)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;
(六)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;
(七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。
消防安全管理人应当由消防安全责任人指定,负责组织实施本单位的消防安全管理工作。
第十五条 消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。
2.根据《机关,团体,企业, 事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),单位应履行的消防安全职责有( )。
A.组织开展有针对性的消防演练
B.每年对员工进行一次安全培训
C.每年对建筑消防设施至少进行一次全面的检测
D.每日开展防火巡查
E.建立消防档案
2.[答案] ACDE
[解析] 第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
(六)组织进行有针对性的消防演练;
(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。
单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责:
(一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;
(二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;
(三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;
(四)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。
第三十六条 单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次, B错误
第二十五条 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查, 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;
3.下列行为中,违反用火用电安全管理规定的有( )。
A. KTV服务员张Xx在营业结束后切断非必要电源
B.营业期间在商场营业厅采取防火分隔措施后进行维修动火作业
C.租户朱某将通电的电源插座搁置再库房内的纸箱上
D.库房内堆放的货物距库房项部照明灯具
E.租户朱Xx在冷库内自行拉接照明电源线
[答案] BCE
[解析]《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第四十八条 用火、动火安全管理应当符合下列要求:
1. 严禁在营业时间进行动火作业;B错误
2. 电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;
3. 动火作业现场应当清除可燃、易燃物品,配置灭火器材,落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后应当到现场复查,确保无遗留火种;
4. 需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;
5. 建筑内严禁吸烟、烧香、使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火。
第四十九条 用电防火安全管理应当符合下列要求:
1. 采购电气、电热设备,应当符合国家有关产品标准和安全标准的要求;
2. 电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备相应职业资格的人员按国家现行标准要求和操作规程进行;E错误
3. 电热汀取暖器、暖风机、对流式电暖气、电热膜取暖器等电气取暖设备的配电回路应当设置与电气取暖设备匹配的短路、过载保护装置;
4. 电源插座、照明开关不应直接安装在可燃材料上;C错误
5. 靠近可燃物的电器,应当采取隔热、散热等防火保护措施;
6. 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于米;D正确
7. 应当定期检查、检测电气线路、设备,严禁超负荷运行;
8. 电气线路故障,应当及时停用检查维修,排除故障后方可继续使用;
9. 每日营业结束时,应当切断营业场所内的非必要电源。A正确
4.[答案] ABC
[解析] 第三十六条 单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:
(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;
(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;
(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。
5.该单位微型消防站建设和管理的下列措施中,错误的有( )。
A.每班安排6人。其中2人由消防控制室值班人员兼任
B.火灾发生后,微型消防站队员从接到指令起3分钟到达现场处置火情
C.微型消防站值班时间与商场营业时间一致
D.微型消防站2020年计划训练天数为3天
E.微型消防站设在消防控制室内
5.[答案] ACD
[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第七十二条 未建立单位专职消防队的大型商业综合体应当组建志愿消防队,并以“3分钟到场”扑救初起火灾为目标,依托志愿消防队建立微型消防站。 微型消防站每班(组)灭火处置人员不应少于6人,且不得由消防控制室值班人员兼任。A错误,B正确
第七十三条 专职消防队和微型消防站应当制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度,确保值守人员24小时在岗在位,做好应急出动准备。C错误
专职消防队和微型消防站应当组织开展日常业务训练,不断提高扑救初起火灾的能力。训练内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用等。微型消防站队员每月技能训练不少于半天,每年轮训不少于4天,岗位练兵累计不少于7天。D错误
第七十六条 微型消防站宜设置在建筑内便于操作消防车和便于队员出入部位的专用房间内,可与消防控制室合用。为大型商业综合体建筑整体服务的微型消防站用房应当设置在建筑的首层或地下一层,为特定功能场所服务的微型消防站可根据其服务场所位置进行设置。E正确
6.火灾确认后,消防员控制室值班员李某某应当立即采取的措施有。( )
A.到现场参与火灾扑救
B.启动该单位内部灭火和应急疏教预案
C.拨打119电话报警
D.确认消防联动控制器处于自动状态
E.切断商场总电源
[答案] BCD
[解析] 《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第四十条 大型商业综合体消防控制室值班人员应当实行每日24小时不间断值班制度,每班不应少于2人。
消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应当立即以最快方式确认,如果确认发生火灾,应当立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。
7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(安全部令第61号),该商业综合体筑的消防安全重点部位有( )。
A.儿童游乐场所
B.餐饮厨房
C.汽车库
D.消防控制室
E.电梯间
[答案] ABCD
[解析] 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》: 第十九条 单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。
8.关于该单位灭火和应急疏散预案制定和演练的说法。正确的有( )。
A.灭火和应急疏散预案中应设置3个组织机构。分别是:灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组
B.每年应与当地消防收授机构联合开展消防演练
C.灭火和应急疏散预案应明确疏散指示标示图和逃生线路示意图
D.每半年应组织开展一次消防演练
E.演练结束后应进行总结讲评
【答案】BDE
【解析】《大型商业综合体消防安全管理规则》:
第六十八条 大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏散预案,至少每半年组织开展一次消防演练。人员集中、火灾危险性较大和重点部位应当作为消防演练的重点,与周边的其他大型场所或建筑,宜组织协同演练。D正确
演练前,应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与;演练时,应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控与安全措施;演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评。E正确
第七十条 消防演练方案宜报告当地消防救援机构,接受相应的业务指导。总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体,应当每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。B正确
第二十五条 大型商业综合体的安全疏散和避难逃生管理还应当符合下列要求:
3. 各楼层疏散楼梯入口处、电影院售票厅、宾馆客房的明显位置应当设置本层的楼层显示、安全疏散指示图,电影院放映厅和展厅门口应当设置厅平面疏散指示图,疏散指示图上应当标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明; C错误
《机关、团体。企业、事业单位消防安全管理规定》:
第三十九条 消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:
(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;A错误
9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位的下列文件资料中,属于消防安全管理情况档案的有( )。
A.消防安全例会记录和决定
B.消防安全制度
C.火灾情况记录
D.灭火和应急疏散预案
E.消防安全培训记录
[答案] CE
[解析] 第四十三条 消防安全基本情况应当包括以下内容:
(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况;
(二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;
(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人;
(四)消防安全制度;
(五)消防设施、灭火器材情况;
(六)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况;
(七)与消防安全有关的重点工种人员情况;
(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料;
(九)灭火和应急疏散预案。
消防安全管理情况应当包括以下内容:
(一)公安消防机构填发的各种法律文书;
(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录;
(三)火灾隐患及其整改情况记录;
(四)防火检查、巡查记录;
(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料;
(六)消防安全培训记录;
(七)灭火和应急疏散预案的演练记录;
(八)火灾情况记录;
(九)消防奖惩情况记录。
《大型商业综合体消防安全管理规则》:第八十二条 消防安全管理情况应当至少包括下列内容: 1. 消防安全例会记录或决定;
10.此起火灾事故。应认定该单位法定代表人( )。
A.负有直接领导责任
B.负有主要责任
C.涉嫌失火罪
D.涉嫌消防责任事故罪
E.涉嫌重大责任事故罪
[答案] AE
[解析] 消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行, 造成严重后果,危害公共安全的行为。D错误。重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。E正确。此起火灾事故,该单位法定代表人负有直接领导责任,租户朱xx负有直接责任。A正确,B错误。
爱我你会死吗
【导读】
1. 干粉灭火系统在进行模拟喷放试验时,喷放干粉灭火剂的量不应少于设计用量的( )。
2. 建筑灭火器日常检查分为巡查和检查两种情形,下列关于灭火器巡查和检查的说法中,不正确的是( )。
A.灭火器的配置、外观等应每月全面检查一次
B.歌舞娱乐放映游艺场所灭火器的配置和外观应每半月检查一次
C.候机室灭火器的配置和外观应每月检查一次
D.重点单位应每天对灭火器巡查一次
3. 下列关于消防车道的说法中,正确的是( )。
A.对于超过2000个座位的体育馆,超过3000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道
B.对液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区和占地面积大于30000㎡的可燃材料堆场,需设置与环形消防车道相连通的中间消防车道
C.对于高层住宅建筑和高层民用建筑,消防车道可设置在沿建筑的一个长边,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面
D.对于高层仓库和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑物的两个长边设置消防车道
4. 下列关于旧城区相关说法中,不正确的是( )。
A.对于耐火等级低的建筑密集区和棚户区,要结合改造工程,拆除一些破旧房屋,建造一、二级耐火等级的建筑;对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于2000㎡的分区
B.对于划分的各分区之间要留出不小于6m的通道或设置高出建筑屋面不大于50cm的防火墙
C.对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车道的区域,要结合本区域内城市给水管道的改建,增加给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为100~200㎡的消防蓄水池
D.对于耐火等级低的建筑密集区和棚户区,要结合改造工程,拆除一些破旧房屋,建造一、二级耐火等级的建筑
5. 下列关于防排烟系统的说法,正确的是( )
A.加压送风管道采用难燃材料制作
B.排烟风机应保证在280°C的环境条件下能连续工作不少于30min
C.安装排烟管道时,应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于100mm的距离
D.固定式挡烟垂壁可采用隔墙、楼板下不小于100mm的梁或吊顶下凸出不小于100mm的不燃烧体
【参考答案及解析】
1.【答案】D。解析:干粉灭火系统在进行模拟喷放试验时,喷放干粉灭火剂的量不应少于设计用量的30%。
2.【答案】C。解析:候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所应每半月对灭火器的配置和外观进行一次检查。
3.【答案】B。解析:超过3000个座位的体育馆,超过200个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。故A错误。对液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区和占地面积大于30000㎡的可燃材料堆场,需设置与环形消防车道相连通的中间消防车道(教材原话)。故B正确。对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,消防车道可设置在沿建筑的一个长边,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。故C错误;对于高层厂房,占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑物的两个长边设置消防车道。故D错误。
4.【答案】B。解析:对于耐火等级低的建筑密集区和棚户区,要结合改造工程,拆除一些破旧房屋,建造一、二级耐火等级的建筑:对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于2500㎡的分区。故A正确。对于划分的各分区之间要留出不小于6m的通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙。故B错误。对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车道的区域,要结合本区域内城市给水管道的改建,增加给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为100~200㎡的消防蓄水池,教材原话。故C正确。对于耐火等级低的建筑密集区和棚户区,要结合改造工程,拆除一些破旧房屋,建造一、二级耐火等级的建筑。故D正确。
谁是我冬天的小棉袄
【导读】
1. 某大型商场,地上 6 层,原设计为百货、餐饮功能,经计算,首层外门的疏散总净宽度至少为 ,现因突发变故,功能改为建材商场,则首层外门的疏散总净宽度改为至少( )m。
2. 某二级耐火等级的中学教学楼,共 4 层,采用内走道双面布房的方式。经消防设计审核,该教学楼未设置自动灭火系统,该教学楼在教学楼的南北两端分别设有一部采用敞开楼梯间的疏散楼梯:该教学楼每层楼均有 12 间教室,每间教室建筑面积均为 120 平方米。则该教学楼内任一教室的疏散门至最近安全出口的距离不应大于( )m。
3. 某车辆装配厂房,耐火等级为三级,地上3层,层高为4m,每层建筑面积为1200m²,首层、二层使用人数最多为 120 人,三层使用人数最多为 80 人,全部设置自动喷水灭火系统。下列关于该厂房安全疏散的做法,错误的是( )。
A.设置封闭楼梯间,楼梯间的门采用双向弹簧门
B.厂房三层内疏散走道的宽度为
C.首层设有 2 个净宽度为的疏散外门
D.每层最远点距最近安全出口的直线距离为 40m
4. 某建筑高度为 25m 的教学楼,在靠外墙两侧设置了疏散楼梯间。按国家工程消防建设标准设置了消火栓及自动喷水灭火系统等消防设施和器材。下列关于该建筑内疏散走道的消防设计中,不符合规范要求的是( )。
A.采用现浇式钢筋混凝土楼板,耐火极限为
B.疏散走道采用轻钢龙骨纤维石膏板吊顶,耐火极限为
C.教室疏散门至最近安全出口的最不利直线距离为 40m
D.疏散楼梯间采用封闭楼梯间
5. 下列关于避难走道的设计中不正确的是( )。
A.防火分区开向避难走道前室的门采用甲级防火门,前室开向避难走道的门采用乙级防火门
B.其中一个防火分区,通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为 35m
C.避难走道顶棚、墙面装修材料燃烧等级为 A 级,地面采用不低于 B₁级的装修材料
D.避难走道防火隔墙的耐火极限为 ,楼板的耐火极限为
【参考答案及解析】
1.【答案】B。解析:根据《建筑设计防火规范》(2018 年版)GB50016-2014 第 条,改为家具建材商场后人员密度变为原人员密度的 30%,即疏散最小总净宽度也变为原宽度的 30%,故 ×。
2.【答案】C。解析:根据《建筑设计防火规范》(2018 年版)第条,一二耐火等级的单多层教学建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离为 35m。直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表规定较少 5m。另外应注意内走道提示我们该建筑不是敞开式外廊。因此,答案应为 35-5=30m。
3.【答案】B。解析:根据《建筑设计防火规范》(2018 年版),高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯;根据 ,高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门,A选项正确;根据 ,厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据计算确定,但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于 ,疏散走道的最小净宽度不宜小于 ,门的最小净宽度不宜小于 。当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层.及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小净宽度不应小于 ,厂房首层所需最小疏散总净宽为 120×,首层疏散总宽度为2×.2=,且每个门符合小净宽度的要求,B 选项错误,C 选项正确;根据表 ,三级耐火等级的多层戊类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于 75m,D 选项正确。
4.【答案】C。解析:高层教学建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离最大为 30m,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加 25%,即为 。
5.【答案】C。解析:根据《建筑设计防火规范》 避难走道的设置应符合下列规定:
1 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于 ,楼板的耐火极限不应低于 。
2 避难走道直通地面的出口不应少于 2 个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有 1 个直通室外的安全出口时,可设置 1 个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于 60m。
3 避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。
4 避难走道内部装修材料的燃烧性能应为 A 级。
5 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于 ²,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
6 避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。
优质工程师报名问答知识库